T3 변압기(특성)

제공

,
변압기특성(T3)

C 변압기(냉각방식)
A 변압기 이상현상 및 대책
R 변압기 여자 돌입전류
V 변압기 이행전압
Z 변압기 임피던스 전압
F 변압기 주파수
변압기 보호방식(BPT)
I 변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
O 유입 변압기 온라인 진단
M 변압기 경제적 운용방식
L 변압기 손실과 효율
B 변압기 최대 효율조건

T 변압기

변압기(특성 T3)

변압기특성(T3)

C 변압기(냉각방식)
A 변압기 이상현상 및 대책
R 변압기 여자 돌입전류
V 변압기 이행전압
Z 변압기 임피던스 전압
F 변압기 주파수
변압기 보호방식(BPT)
I 변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
O 유입 변압기 온라인 진단
M 변압기 경제적 운용방식
L 변압기 손실과 효율
B 변압기 최대 효율조건

💯기출문제(변압기)

Z19 변압기 임피던스 전압의 크기 및 구성에 관하여 전력공급설비 설계시 검토하여야 할 사항에 대하여 설명하시오

모범답안(임피던스 T3Z191️⃣)

❗임피던스 전압

  • 임피던스 전압은 변압기 2차측을 단락하여 1차측에 정격전류가 흐르도록 인가하는 전압으로 변압기 자체 임피던스를 알고자 할때 사용
  • %임피던스 전압은 정상 전압과 임피던스 전압강하분의 배분율 비
\[\%Z=\frac{V_s}{V_{1n}}\times 100\] \[=\frac{Z_{1n}\times Z}{V_{1n}}\times100[\%]\]

Vs : 임피던스 전압, Vn : 정격전압
Z : 현재 대상으로 한 회로부분의 임피던스
In : 정격전류, E : 회로전압

1️⃣전력공급설비 설계 시 검토 사항

  • 전압 변동률(ε):
    • 부하 변동에 따른 전압 변동을 예측하고, 허용 전압 변동률을 만족하는지 확인해야 합
    • 임피던스 전압이 높을수록 전압 변동률이 감소하지만, 과도한 임피던스는 효율 저하를 야기할 수 있습
  • 단락 용량:
    • 시스템의 단락 용량을 계산하여 변압기의 단락 내력이 충분한지 확인
    • 임피던스 전압이 낮을수록 단락 전류가 커지므로, 보호 계전기의 설정 값을 적절히 조정
  • 병렬 운전:
    • 여러 대의 변압기를 병렬 운전할 경우, 각 변압기의 임피던스 차이가 5% 이내인 것이 일반적입
    • 임피던스 차이가 크면 부하 분담이 불균일하게 이루어져 변압기의 과부하 또는 저부하를 유발할 수 있습
  • 계통 안정도:
    • 임피던스 전압은 계통의 안정도에 영향을 미치므로, 계통 해석 프로그램을 이용하여 계통 안정도를 평가해야 합
    • 임피던스 전압이 너무 낮으면 계통의 안정도가 저하될 수 있습
  • 경제성:
    • 임피던스 전압이 낮을수록 변압기의 크기와 무게가 증가하여 초기 투자 비용이 증가
    • 반대로 임피던스 전압이 높을수록 효율이 감소하여 운전 비용이 증가할 수 있습

💯기출문제(변압기냉각방식)

C36 변압기는 철심과 권선에서 발생하는 열에 의해 온도가 상승한다. 이를 냉각하기 위한 냉각방식을 ANSI 규격과 IEC 76규격에 의해 분류하여 설명하시오

모범답안(변압기냉각방식 T3C362️⃣)

2️⃣변압기 냉각 방식별 ANSI/IEC76

ANSI(American National Standards Institute) 규격과 IEC(International Electrotechnical Commission) 76 규격은 변압기 냉각 방식을 표기하는 국제적인 표준으로, 각각 다른 방식으로 냉각 방식을 분류

냉각방식별 IEC/ANSI 표시

구분냉각방식IECANSI
유입유입자냉식ONANOA
유입풍냉식ONAFFA
송유자냉식OFAN
송유풍냉식OFAFFOA
유입수냉ONWFOW
송유수냉식OFWFFOW
건식통풍자냉식ANAA
통풍풍냉식AFAFA
밀폐자냉식ANANGA

1)ANSI 규격에 따른 냉각 방식 표기

ANSI 규격에서는 변압기의 냉각 방식을 두 글자로 표기합니다. 각 글자는 다음과 같은 의미를 가지며, 내부 냉각 매체, 내부 냉각 매체 순환 방식, 외부 냉각 매체, 외부 냉각 매체 순환 방식을 나타냅니다.

글자의미
A공기
O절연유
F불활성 가스
N자연 순환
F강제 순환
W
D직접
Y간접

예시:

  • OA: 절연유를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각되는 변압기
  • FOA: 불활성 가스를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각되는 변압기
  • OFAF: 절연유를 사용하며 강제 순환 방식으로 냉각하고, 외부에서 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 변압기

2)IEC 76 규격에 따른 냉각 방식 표기

IEC 76 규격에서는 ANSI 규격과 유사하게 냉각 방식을 표기하며, 주로 유럽 지역에서 사용됩니다. 다만, 세부적인 표기 방식에서 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

주요 냉각 방식

  • 유입 자냉식 (ONAN): 절연유를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각하는 가장 일반적인 방식입니다. 변압기 내부의 열이 절연유에 의해 흡수되어 변압기 탱크 외부로 방열됩니다.
  • 유입 풍냉식 (OFAF): 절연유를 사용하며 강제 순환 방식으로 냉각하고, 외부에서 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 방식입니다. 자냉식에 비해 냉각 효율이 높아 대용량 변압기에 주로 사용됩니다.
  • 건식 자냉식 (AN): 절연유 없이 공기를 이용하여 냉각하는 방식입니다. 소형 변압기나 특수 환경에서 사용됩니다.
  • 건식 풍냉식 (AF): 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 방식으로, 건식 자냉식보다 냉각 효율이 높습니다.

3️⃣냉각 방식 선택 시 고려 사항

  • 변압기 용량: 대용량 변압기일수록 냉각 효율이 높은 방식을 선택해야 합니다.
  • 설치 환경: 주변 온도, 습도, 공기 흐름 등 설치 환경에 따라 적절한 냉각 방식을 선택해야 합니다.
  • 소음: 풍냉식은 소음이 발생할 수 있으므로, 소음에 민감한 지역에서는 자냉식을 고려해야 합니다.
  • 유지보수: 절연유를 사용하는 방식은 정기적인 유지보수가 필요합니다.

C37 변압기 냉각방식 ❯36

모범답안(변압기냉각방식 T3C362️⃣)

2️⃣변압기 냉각 방식별 ANSI/IEC76

ANSI(American National Standards Institute) 규격과 IEC(International Electrotechnical Commission) 76 규격은 변압기 냉각 방식을 표기하는 국제적인 표준으로, 각각 다른 방식으로 냉각 방식을 분류

냉각방식별 IEC/ANSI 표시

구분냉각방식IECANSI
유입유입자냉식ONANOA
유입풍냉식ONAFFA
송유자냉식OFAN
송유풍냉식OFAFFOA
유입수냉ONWFOW
송유수냉식OFWFFOW
건식통풍자냉식ANAA
통풍풍냉식AFAFA
밀폐자냉식ANANGA

1)ANSI 규격에 따른 냉각 방식 표기

ANSI 규격에서는 변압기의 냉각 방식을 두 글자로 표기합니다. 각 글자는 다음과 같은 의미를 가지며, 내부 냉각 매체, 내부 냉각 매체 순환 방식, 외부 냉각 매체, 외부 냉각 매체 순환 방식을 나타냅니다.

글자의미
A공기
O절연유
F불활성 가스
N자연 순환
F강제 순환
W
D직접
Y간접

예시:

  • OA: 절연유를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각되는 변압기
  • FOA: 불활성 가스를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각되는 변압기
  • OFAF: 절연유를 사용하며 강제 순환 방식으로 냉각하고, 외부에서 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 변압기

2)IEC 76 규격에 따른 냉각 방식 표기

IEC 76 규격에서는 ANSI 규격과 유사하게 냉각 방식을 표기하며, 주로 유럽 지역에서 사용됩니다. 다만, 세부적인 표기 방식에서 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

주요 냉각 방식

  • 유입 자냉식 (ONAN): 절연유를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각하는 가장 일반적인 방식입니다. 변압기 내부의 열이 절연유에 의해 흡수되어 변압기 탱크 외부로 방열됩니다.
  • 유입 풍냉식 (OFAF): 절연유를 사용하며 강제 순환 방식으로 냉각하고, 외부에서 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 방식입니다. 자냉식에 비해 냉각 효율이 높아 대용량 변압기에 주로 사용됩니다.
  • 건식 자냉식 (AN): 절연유 없이 공기를 이용하여 냉각하는 방식입니다. 소형 변압기나 특수 환경에서 사용됩니다.
  • 건식 풍냉식 (AF): 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 방식으로, 건식 자냉식보다 냉각 효율이 높습니다.

3️⃣냉각 방식 선택 시 고려 사항

  • 변압기 용량: 대용량 변압기일수록 냉각 효율이 높은 방식을 선택해야 합니다.
  • 설치 환경: 주변 온도, 습도, 공기 흐름 등 설치 환경에 따라 적절한 냉각 방식을 선택해야 합니다.
  • 소음: 풍냉식은 소음이 발생할 수 있으므로, 소음에 민감한 지역에서는 자냉식을 고려해야 합니다.
  • 유지보수: 절연유를 사용하는 방식은 정기적인 유지보수가 필요합니다.

Z38 변압기 임피던스 전압의 영향에 대하여 설명하시오

모범답안 (변압기임피던스 T3Z381️⃣)

변압기 임피던스 전압의 영향

변압기 임피던스는 전압 안정도, 단락 전류, 병렬 운전, 돌입 전류, 전력 손실 등 다양한 측면에 영향을 미

1. 전압 변동률

  • 임피던스가 높을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 커집니다. 즉, 부하가 증가하면 전압 강하가 크게 발생하여 수용가에 공급되는 전압이 낮아질 수 있습
  • 임피던스가 낮을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 작아져 전압 안정도가 향상

2. 단락 전류

  • 임피던스가 높을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 작아집니다. 따라서 변압기 및 보호 계전기의 부담이 줄어들어 보호 기능이 향상
  • 임피던스가 낮을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 커져 변압기 및 보호 계전기에 큰 부담을 줄 수 있습

3. 병렬 운전

  • 임피던스가 비슷할수록: 여러 대의 변압기를 병렬 운전할 때 부하 분담이 균일해지고, 안정적인 운전이 가능
  • 임피던스가 다를 경우: 부하 분담이 불균일해져 변압기의 과부하나 과소 부하가 발생할 수 있습

4. 돌입 전류

  • 임피던스가 높을수록: 변압기 투입 시 발생하는 돌입 전류가 작아져 계통에 미치는 영향이 적습
  • 임피던스가 낮을수록: 돌입 전류가 커져 계통 안정도에 악영향을 미칠 수 있습

5. 전력 손실

  • 임피던스가 높을수록: 동손이 증가하여 전력 손실이 커집
  • 임피던스가 낮을수록: 동손이 감소하여 전력 손실이 줄어듭

Z39 변압기 임피던스 전압이 전기설비에 미치는 영향을 설명하시오 ❯38

모범답안 (변압기임피던스 T3Z381️⃣)

변압기 임피던스 전압의 영향

변압기 임피던스는 전압 안정도, 단락 전류, 병렬 운전, 돌입 전류, 전력 손실 등 다양한 측면에 영향을 미

1. 전압 변동률

  • 임피던스가 높을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 커집니다. 즉, 부하가 증가하면 전압 강하가 크게 발생하여 수용가에 공급되는 전압이 낮아질 수 있습
  • 임피던스가 낮을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 작아져 전압 안정도가 향상

2. 단락 전류

  • 임피던스가 높을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 작아집니다. 따라서 변압기 및 보호 계전기의 부담이 줄어들어 보호 기능이 향상
  • 임피던스가 낮을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 커져 변압기 및 보호 계전기에 큰 부담을 줄 수 있습

3. 병렬 운전

  • 임피던스가 비슷할수록: 여러 대의 변압기를 병렬 운전할 때 부하 분담이 균일해지고, 안정적인 운전이 가능
  • 임피던스가 다를 경우: 부하 분담이 불균일해져 변압기의 과부하나 과소 부하가 발생할 수 있습

4. 돌입 전류

  • 임피던스가 높을수록: 변압기 투입 시 발생하는 돌입 전류가 작아져 계통에 미치는 영향이 적습
  • 임피던스가 낮을수록: 돌입 전류가 커져 계통 안정도에 악영향을 미칠 수 있습

5. 전력 손실

  • 임피던스가 높을수록: 동손이 증가하여 전력 손실이 커집
  • 임피던스가 낮을수록: 동손이 감소하여 전력 손실이 줄어듭

Z40 임피던스 전압이 변압기 특성에 미치는 영향을 설명하시오 ❯38

모범답안 (변압기임피던스 T3Z381️⃣)

변압기 임피던스 전압의 영향

변압기 임피던스는 전압 안정도, 단락 전류, 병렬 운전, 돌입 전류, 전력 손실 등 다양한 측면에 영향을 미

1. 전압 변동률

  • 임피던스가 높을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 커집니다. 즉, 부하가 증가하면 전압 강하가 크게 발생하여 수용가에 공급되는 전압이 낮아질 수 있습
  • 임피던스가 낮을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 작아져 전압 안정도가 향상

2. 단락 전류

  • 임피던스가 높을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 작아집니다. 따라서 변압기 및 보호 계전기의 부담이 줄어들어 보호 기능이 향상
  • 임피던스가 낮을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 커져 변압기 및 보호 계전기에 큰 부담을 줄 수 있습

3. 병렬 운전

  • 임피던스가 비슷할수록: 여러 대의 변압기를 병렬 운전할 때 부하 분담이 균일해지고, 안정적인 운전이 가능
  • 임피던스가 다를 경우: 부하 분담이 불균일해져 변압기의 과부하나 과소 부하가 발생할 수 있습

4. 돌입 전류

  • 임피던스가 높을수록: 변압기 투입 시 발생하는 돌입 전류가 작아져 계통에 미치는 영향이 적습
  • 임피던스가 낮을수록: 돌입 전류가 커져 계통 안정도에 악영향을 미칠 수 있습

5. 전력 손실

  • 임피던스가 높을수록: 동손이 증가하여 전력 손실이 커집
  • 임피던스가 낮을수록: 동손이 감소하여 전력 손실이 줄어듭

Z41 임피던스 전압이 변압기 특성에 미치는 영향에 대하여 설명하시오 ❯38

모범답안 (변압기임피던스 T3Z381️⃣)

변압기 임피던스 전압의 영향

변압기 임피던스는 전압 안정도, 단락 전류, 병렬 운전, 돌입 전류, 전력 손실 등 다양한 측면에 영향을 미

1. 전압 변동률

  • 임피던스가 높을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 커집니다. 즉, 부하가 증가하면 전압 강하가 크게 발생하여 수용가에 공급되는 전압이 낮아질 수 있습
  • 임피던스가 낮을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 작아져 전압 안정도가 향상

2. 단락 전류

  • 임피던스가 높을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 작아집니다. 따라서 변압기 및 보호 계전기의 부담이 줄어들어 보호 기능이 향상
  • 임피던스가 낮을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 커져 변압기 및 보호 계전기에 큰 부담을 줄 수 있습

3. 병렬 운전

  • 임피던스가 비슷할수록: 여러 대의 변압기를 병렬 운전할 때 부하 분담이 균일해지고, 안정적인 운전이 가능
  • 임피던스가 다를 경우: 부하 분담이 불균일해져 변압기의 과부하나 과소 부하가 발생할 수 있습

4. 돌입 전류

  • 임피던스가 높을수록: 변압기 투입 시 발생하는 돌입 전류가 작아져 계통에 미치는 영향이 적습
  • 임피던스가 낮을수록: 돌입 전류가 커져 계통 안정도에 악영향을 미칠 수 있습

5. 전력 손실

  • 임피던스가 높을수록: 동손이 증가하여 전력 손실이 커집
  • 임피던스가 낮을수록: 동손이 감소하여 전력 손실이 줄어듭

Z42 임피던스 전압의 정의, 변압기 특성에 영향을 주는 요소 ❯38

모범답안 (변압기임피던스 T3Z381️⃣)

변압기 임피던스 전압의 영향

변압기 임피던스는 전압 안정도, 단락 전류, 병렬 운전, 돌입 전류, 전력 손실 등 다양한 측면에 영향을 미

1. 전압 변동률

  • 임피던스가 높을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 커집니다. 즉, 부하가 증가하면 전압 강하가 크게 발생하여 수용가에 공급되는 전압이 낮아질 수 있습
  • 임피던스가 낮을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 작아져 전압 안정도가 향상

2. 단락 전류

  • 임피던스가 높을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 작아집니다. 따라서 변압기 및 보호 계전기의 부담이 줄어들어 보호 기능이 향상
  • 임피던스가 낮을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 커져 변압기 및 보호 계전기에 큰 부담을 줄 수 있습

3. 병렬 운전

  • 임피던스가 비슷할수록: 여러 대의 변압기를 병렬 운전할 때 부하 분담이 균일해지고, 안정적인 운전이 가능
  • 임피던스가 다를 경우: 부하 분담이 불균일해져 변압기의 과부하나 과소 부하가 발생할 수 있습

4. 돌입 전류

  • 임피던스가 높을수록: 변압기 투입 시 발생하는 돌입 전류가 작아져 계통에 미치는 영향이 적습
  • 임피던스가 낮을수록: 돌입 전류가 커져 계통 안정도에 악영향을 미칠 수 있습

5. 전력 손실

  • 임피던스가 높을수록: 동손이 증가하여 전력 손실이 커집
  • 임피던스가 낮을수록: 동손이 감소하여 전력 손실이 줄어듭

Z43 변압기 임피던스 전압(%Z)의 개념과 임피던스 전압이 서로 다른 변압기를 병렬운전할 때 부하분담과 과부하 운전을 하지 않기 위한 부하 제한에 대하여 설명하시오

임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소

변압기 병렬운전 및 통합운전

모범답안 (변압기임피던스 T3Z381️⃣)

변압기 임피던스 전압의 영향

변압기 임피던스는 전압 안정도, 단락 전류, 병렬 운전, 돌입 전류, 전력 손실 등 다양한 측면에 영향을 미

1. 전압 변동률

  • 임피던스가 높을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 커집니다. 즉, 부하가 증가하면 전압 강하가 크게 발생하여 수용가에 공급되는 전압이 낮아질 수 있습
  • 임피던스가 낮을수록: 부하 변동에 따른 전압 변동이 작아져 전압 안정도가 향상

2. 단락 전류

  • 임피던스가 높을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 작아집니다. 따라서 변압기 및 보호 계전기의 부담이 줄어들어 보호 기능이 향상
  • 임피던스가 낮을수록: 단락 발생 시 단락 전류가 커져 변압기 및 보호 계전기에 큰 부담을 줄 수 있습

3. 병렬 운전

  • 임피던스가 비슷할수록: 여러 대의 변압기를 병렬 운전할 때 부하 분담이 균일해지고, 안정적인 운전이 가능
  • 임피던스가 다를 경우: 부하 분담이 불균일해져 변압기의 과부하나 과소 부하가 발생할 수 있습

4. 돌입 전류

  • 임피던스가 높을수록: 변압기 투입 시 발생하는 돌입 전류가 작아져 계통에 미치는 영향이 적습
  • 임피던스가 낮을수록: 돌입 전류가 커져 계통 안정도에 악영향을 미칠 수 있습

5. 전력 손실

  • 임피던스가 높을수록: 동손이 증가하여 전력 손실이 커집
  • 임피던스가 낮을수록: 동손이 감소하여 전력 손실이 줄어듭

모범답안(변압기임피던스 T3Z43)

변압기 임피던스 전압(%Z)이란?

  • 임피던스 전압은 변압기 2차측을 단락하여 1차측에 정격전류가 흐르도록 인가하는 전압으로 변압기 자체 임피던스를 알고자 할때 사용
  • %임피던스 전압은 정상 전압과 임피던스 전압강하분의 배분율 비

병렬 운전 시 부하 분담

여러 개의 변압기를 병렬로 연결하여 운전하면 시스템의 용량을 증가시키고, 한 변압기에 과도한 부하가 집중되는 것을 방지할 수 있습니다. 하지만 병렬 운전 시에는 다음과 같은 조건을 만족해야 부하가 균등하게 분담됩니다.

  • 1차 및 2차 전압이 같아야 한다: 각 변압기의 1차 및 2차 전압이 서로 같아야 순환 전류가 흐르지 않고 부하가 균등하게 분담됩니다.
  • %Z가 비슷해야 한다: %Z가 서로 다른 변압기를 병렬 운전하면 부하 분담이 불균형하게 되어 과부하가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 %Z의 차이는 10% 이내로 유지하는 것이 좋습니다.
  • 극성이 같아야 한다: 변압기의 극성이 반대이면 순환 전류가 흘러 변압기가 손상될 수 있습니다.

%Z전압이 서로 다른 변압기를 병렬 운전할 때 부하 제한

%Z가 서로 다른 변압기를 병렬 운전할 경우, 부하 분담이 불균형하게 되어 과부하가 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 다음과 같은 방법을 사용할 수 있습니다.

  • 부하 용량 제한: %Z가 큰 변압기에 부하를 적게 걸어주어 부하 분담을 조절
  • 임피던스 보정: 외부 임피던스를 추가하여 변압기의 %Z를 조절하는 방법
  • 병렬 운전 금지: %Z 차이가 너무 큰 경우에는 병렬 운전을 하지 않는 것이 좋음

%Z의 중요성

  • 병렬 운전: %Z가 비슷해야 병렬 운전 시 부하가 균등하게 분담
  • 단락 전류 제한: %Z가 크면 단락 전류가 작아져 변압기와 보호 계전기의 부담을 줄일 수 있다.
  • 전압 변동률: %Z가 작으면 부하 변동에 따른 전압 변동이 커져 전력 품질이 저하될 수 있다

💯기출문제(변압기 이상현상)

A44 PCM 반송전류 차동계전방식의 구성 원리 및 장단점을 설명하시오

모범답안(PCM반송전류 차동계전기 T3A444️⃣)

4️⃣PCM 반송전류 차동계전방식이란?

  • PCM(Pulse Code Modulation) 반송전류 차동계전방식은 변전소의 보호 계전 방식 중 하나로, 디지털 통신 기술을 이용하여 변압기의 고장을 빠르고 정확하게 감시하고 보호하는 시스템
  • 이 방식은 변압기의 양단에 설치된 CT(Current Transformer)에서 측정된 전류 값을 디지털 신호로 변환하여 통신망을 통해 주 보호 계전기로 전송하고, 주 보호 계전기에서 두 개의 신호를 비교하여 차이가 발생하면 고장으로 판단하고 보호 동작을 수행하는 방식

구성 원리

  1. CT 설치: 변압기의 1차측과 2차측에 각각 CT를 설치하여 전류를 측정
  2. 디지털 변환: CT에서 측정된 아날로그 전류 신호를 A/D 변환기를 통해 디지털 신호로 변환
  3. PCM 부호화: 디지털 신호를 PCM 부호화하여 통신망을 통해 전송할 수 있도록 변환
  4. 통신망: PCM 부호화된 신호를 주 보호 계전기로 전송하기 위한 통신망(광케이블, 동축 케이블 등)을 구축
  5. 주 보호 계전기: 주 보호 계전기는 두 개의 CT에서 전송되어 온 디지털 신호를 비교하여 차이가 발생하면 고장으로 판단하고, 설정된 동작 시간 내에 차단기를 트립시켜 고장 구간을 분리

장점

  • 고속 동작: 디지털 통신을 이용하기 때문에 아날로그 방식에 비해 훨씬 빠른 속도로 고장을 감지하고 보호 동작을 수행할 수 있습니다.
  • 고정밀도: 디지털 신호를 사용하기 때문에 아날로그 방식에 비해 높은 정확도로 고장을 감지할 수 있습니다.
  • 원격 감시 및 제어: 통신망을 통해 원격으로 시스템을 감시하고 제어할 수 있습니다.
  • 다양한 보호 기능: 과전류, 지락, 단락 등 다양한 고장 종류를 감지하고 보호할 수 있습니다.
  • 내잡음성: 디지털 통신 방식은 아날로그 방식에 비해 외부 잡음에 강합니다.

단점

  • 초기 설치 비용: 디지털 통신 시스템 구축에 따른 초기 설치 비용이 높습니다.
  • 시스템 복잡도: 아날로그 방식에 비해 시스템 구성이 복잡하여 유지보수가 어려울 수 있습니다.
  • 통신 장애 발생 가능성: 통신망에 문제가 발생하면 보호 기능이 저하될 수 있습니다.

결론

  • PCM 반송전류 차동계전방식은 기존의 아날로그 방식에 비해 고속, 고정밀도, 다기능 등 많은 장점을 가지고 있으며, 최근 변전소 보호 시스템에서 많이 사용되는 방식
  • 하지만 초기 설치 비용이 높고 시스템이 복잡하다는 단점도 가지고 있으므로, 시스템의 규모와 중요도를 고려하여 적절한 보호 방식을 선택

R45 변압기 여자돌입전류 발생 메커니즘과 방지대책

모범답안(변압기 여자돌입전류 T3R45❗)

❗변압기 여자돌입전류란?

  • 변압기를 전원에 처음 연결하거나, 또는 무부하 상태에서 재투입할 때 흐르는 순간적인 과도 전류
  • 이 전류는 정상적인 운전 상태에서 흐르는 전류보다 훨씬 크며, 주로 변압기의 철심 자화에 의해 발생

1️⃣여자돌입전류 발생 메커니즘

  • 철심 자화: 변압기의 철심은 자기 회로를 형성하며, 코일의 전류에 의해 자화됩니다. 전원을 처음 연결하는 순간, 철심은 잔류 자기의 영향으로 초기에는 큰 자기 저항을 나타내므로 많은 전류가 흘러 철심을 포화
  • 고조파 성분: 여자돌입전류는 기본파뿐만 아니라 고조파 성분을 많이 포함하고 있습니다. 특히, 2차 고조파 성분이 강하게 나타나는데, 이는 철심의 비선형 특성에 의해 발생
  • 감쇠: 철심이 포화되면서 자기 저항이 감소하고, 전류는 점차 감소하여 정상 상태에 도달

4️⃣돌입전류의 영향

  • 계통 안정도 저하: 큰 전류가 짧은 시간 동안 흐르므로 계통 전압이 순간적으로 급락
  • 보호 계전기 오동작: 과전류 보호 계전기가 오동작하여 정상적인 시스템을 정지
  • 변압기 절연 열화: 큰 전류가 흐르면 변압기 내부 온도가 상승하여 절연 수명이 단축
  • 퓨즈 투입 시 용단
  • 반복 시 절연열화

5️⃣돌입전류 방지대책

  • 저항 삽입: 변압기 투입 시 일시적으로 저항을 삽입하여 초기 돌입 전류를 제한
  • 고조파 억제: 고조파 필터를 설치하여 2차 고조파 성분을 억제
  • 비율차동계전기 설정: 비율차동계전기의 시간 지연 특성을 조정하여 여자돌입전류에 의한 오동작을 방지
  • 무부하탭 사용: 변압기의 무부하탭을 이용하여 초기 전압을 낮추어 돌입 전류를 줄이는 방법
  • 자동 재폐로기 설정: 변압기가 오동작으로 차단된 경우, 일정 시간 후 자동으로 재폐로하여 시스템의 안정성을 확보

●V46 변압기의 이행전압

모법답안(변압기의 이행전압 T3V46❗)

이행전압이란?

  • 변압기의 1차측에 가해진 서지(Surge)가 정전적 혹은 전자적으로 2차측으로 이행하는 전압
  • 전압비가 큰 변압기에 대해서는 이행전압이 2차측의 BIL을 상회할 우려가 있으므로 보호장치가 필요

1️⃣이행전압 발생 원인

  • 낙뢰: 낙뢰는 가장 일반적인 서지 발생 원인입니다. 낙뢰가 변압기 근처에 떨어지면 강력한 전자기 유도 작용으로 인해 변압기에 서지가 발생하고, 이 서지가 변압기를 통해 다른 회로로 전파됩니다.
  • 차단기 개폐: 차단기 개폐 시 발생하는 아크에 의해 서지가 발생할 수 있습니다.
  • 스위칭 현상: 전력 시스템 내에서 스위칭 현상이 발생할 때 서지가 발생할 수 있습니다.

2️⃣이행전압의 종류

  • 정전 유도 이행 전압: 변압기의 각 권선과 대지 사이의 정전 용량으로 인해 발생하는 이행 전압입니다. 권선비에 비례하여 발생하며, 부하 임피던스가 클수록 커집니다.
  • 전자 유도 이행 전압: 변압기의 1차측에 유도된 전압이 자기 유도 작용에 의해 2차측으로 전달되는 이행 전압입니다.
  • 2차 권선 고유 진동전압
    2차 권선에 생기는 고유 진동전압

이행전압의 영향

  • 변압기 절연 파괴: 과도한 이행 전압은 변압기의 절연을 파괴하여 고장을 유발할 수 있습
  • 2차측 기기 손상: 이행 전압은 2차측에 연결된 기기의 절연을 파괴하여 손상을 입힐 수 있습
  • 계통 불안정: 이행 전압은 계통의 안정성을 저해하고, 다른 기기의 오동작을 유발할 수 있습

이행전압 대책

  • 피뢰기 설치: 변압기 근처에 피뢰기를 설치하여 낙뢰로 인한 서지를 흡수합니다.
  • 변압기 절연 강화: 변압기의 절연 수준을 높여 이행 전압에 대한 내성을 향상시킵니다.
  • 변압기 중성점 접지: 변압기 중성점을 적절하게 접지하여 서지 전류를 흘려보냄으로써 이행 전압을 감소시킵니다.
  • 노이즈 필터 설치: 노이즈 필터를 설치하여 고주파 성분의 서지를 억제합니다.
  • 변압기 보호 계전기 설정: 변압기 보호 계전기를 적절하게 설정하여 이행 전압으로 인한 오동작을 방지합니다.

○R47변압기 여자전류가 비정현파 이유

변압기 이상현상 및 대책

모범답안(변압기의 비정현파 T3R47)

변압기의 철심이 가진 비선형적인 특성

  • 철심의 비선형성: 변압기의 철심은 자기적인 특성을 가지고 있는데, 이 특성이 완전히 선형적이지 않다는 것이 가장 큰 원인입니다. 즉, 가해지는 자기장의 세기에 비례하여 자속밀도가 선형적으로 증가하지 않고, 특정 지점부터는 자속밀도의 증가율이 급격히 감소하는 포화 현상이 발생합니다.
  • 히스테리시스 현상: 철심에 자기장을 가했다가 제거하면 자기장의 방향이 반대로 바뀌더라도 이전의 자화 상태를 완전히 잃지 않고 약간의 자기력이 남아있는 현상을 히스테리시스 현상이라고 합니다. 이 현상 또한 철심의 비선형성을 증가시키는 요인입니다.

결론적으로, 철심의 비선형적인 특성 때문에 변압기에 정현파 전압을 가해도 철심에 유도되는 자속은 정현파가 되지 않고, 이에 따라 흐르는 여자전류 역시 정현파가 아닌 비정현파가 됩니다.

비정현파 여자전류의 영향

  • 고조파 발생: 비정현파 여자전류는 기본파 성분 외에 다양한 고조파 성분을 포함하고 있습니다. 이러한 고조파 성분은 전력 시스템의 손실을 증가시키고, 통신 장애를 유발하며, 다른 전기 기기의 오동작을 야기할 수 있습니다.
  • 자기 포화: 과도한 여자전류는 철심을 포화시켜 변압기의 효율을 저하시키고, 수명을 단축시킬 수 있습니다.
  • 손실 증가: 히스테리시스 손실과 와전류 손실 등이 증가하여 변압기의 효율이 낮아집니다.

개선 방안

  • 철심 재료: 고품질의 철심 재료를 사용하여 히스테리시스 손실을 줄일 수 있습니다.
  • 코어 구조: 적절한 코어 구조를 설계하여 누설 자속을 줄이고 효율을 향상시킬 수 있습니다.
  • 고조파 필터: 고조파 필터를 설치하여 고조파 성분을 제거할 수 있습니다.
  • 델타 결선: 3상 변압기의 2차측을 델타 결선으로 연결하면 3차 고조파 전류가 델타 내부에서 순환하여 외부로 유출되지 않도록 할 수 있습니다.

요약

변압기 여자전류가 비정현파인 이유는 철심의 비선형적인 특성 때문입니다. 이는 히스테리시스 현상과 포화 현상에 의해 발생하며, 고조파 발생, 자기 포화, 손실 증가 등의 문제를 야기할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 다양한 개선 방안이 적용되고 있습니다.

A48 변압기 소음 발생원인 및 대책

모범답안(변압기 소음발생원인 T3A481️⃣)

1️⃣소음 및 진동

변압기 소음 발생 원인

  1. 자기력에 의한 진동:
    • 철심 진동(철심의 자왜현상):
      • 교류 자기장의 변화에 따라 철심이 진동하면서 소음이 발생합니다.
      • 철심의 결함이나 불균일한 자기장 분포는 진동을 증폭시켜 소음을 더욱 크게 만듭
    • 권선 진동:
      • 자기력에 의해 권선이 진동하면서 소음이 발생합니다.
      • 권선의 고정 상태가 불안정하거나 권선 사이의 간격이 불균일할 경우 진동이 더욱 심하게 발생
  2. 전자력에 의한 진동:
    • 만유인력: 코일 내 흐르는 전류에 의해 발생하는 만유인력이 코일을 진동시켜 소음을 발생시킵
  3. 기계적 진동:
    • 냉각유 펌프, 공유펌프등에의한 소음
    • 철심의 이음새 성층간에 작용하는 진동
    • 부품의 이완: 변압기 내부 부품의 이완이나 마찰이 소음을 발생시킬 수 있습

변압기 소음 저감 대책

  • 진동 댐퍼 설치: 변압기와 지지대 사이에 진동 댐퍼를 설치하여 진동 전달을 차단

설계 단계에서의 고려:

  • 철심 재료: 고품질의 규소강판을 사용하여 자기 특성을 향상시키고, 히스테리시스 손실을 줄여 진동을 감소
  • 코어 구조: 코어 구조를 최적화하여 자기 누설을 줄이고, 진동을 감소
  • 권선 설계: 권선의 배치와 고정 방식을 개선하여 진동을 줄입
  • 냉각 방식: 냉각 방식을 개선하여 소음 발생을 줄임

제작 단계에서의 주의:

  • 정밀한 가공: 부품의 정밀한 가공을 통해 진동을 줄임
  • 균일한 조립: 부품 조립 시 균일한 힘을 가하여 이완을 방지

운전 조건 관리:

  • 과부하 방지: 과부하 운전은 변압기 온도 상승을 유발하여 부품의 열팽창으로 인한 진동을 증가시킬 수 있으므로, 정격 용량 내에서 운전
  • 정기적인 점검: 정기적인 점검을 통해 부품의 이상 유무를 확인하고, 필요한 경우 교체하여 소음 발생을 방지

외부적인 방음 대책:

  • 방음벽 설치: 변압기 주변에 방음벽을 설치하여 소음 전파를 차단합니다. 약 30[dB] 저감
  • 흡음재 사용: 변압기 외부에 흡음재를 부착하여 소음을 흡수합니다. 약 10[dB] 저감
  • 진동 댐퍼 설치: 변압기와 지지대 사이에 진동 댐퍼를 설치하여 진동 전달을 차단합니다. 약 3[dB] 저감
  • 방진 고무의 설치 : 몰드 변압기의 본체와 하부 베이스 사이에 방진고무를 설치하여 변압기에서 발생하는 진동전달을 억제하여 소음을 줄이는 방법으로 5[dB] 이상 저감

I49 전력용 변압기에서 발생되는 고장의 종류 및 현상에 대하여 설명하시오

모범답안(변압기 고장및 현상 T3I49 1️⃣)

1️⃣변압기 고장의 종류

1)절연 파괴

  • 원인:
    • 과도한 전압: 낙뢰, 스위칭 서지 등으로 인해 변압기 내부에 과도한 전압이 발생하여 절연이 파괴
    • 열화: 장기간 운전으로 인한 절연재료의 열화, 수분 침투, 오염 등이 절연 파괴를 유발
    • 기계적 손상: 외부 충격이나 진동으로 인해 절연이 손상
  • 현상:
    • 국부적인 방전 소음
    • 절연유 분해 가스 발생
    • 과열
    • 지락 고장
    • 폭발

2)과열

  • 원인:
    • 과부하 운전: 정격 용량을 초과하여 운전하면 동손과 철손이 증가하여 과열이 발생
    • 냉각 시스템 고장: 냉각유 순환 불량이나 냉각기 고장으로 인해 열 방출이 제한되어 과열이 발생
    • 단락 고장: 단락 고장 시 발생하는 큰 전류로 인해 국부적인 과열이 발생하여 절연이 파괴
  • 현상:
    • 절연유 온도 상승
    • 권선 온도 상승
    • 절연물 열화
    • 변색
    • 냄새

3)기계적 고장

  • 원인:
    • 진동: 운전 중 발생하는 진동으로 인해 부품이 이완되거나 파손
    • 외부 충격: 외부 충격으로 인해 변압기 탱크나 부품이 손상
    • 제작 불량: 제작 과정에서 발생한 불량으로 인해 기계적 고장이 발생
  • 현상:
    • 소음 증가
    • 진동 증가
    • 누유
    • 부품 파손

4. 부분 방전

  • 원인:
    • 절연체 표면의 오염, 균열, 공동 등으로 인해 국부적인 방전이 발생
    • 절연유의 열화, 수분 침투 등으로 인해 절연 강도가 저하되어 부분 방전이 발생
  • 현상:
    • 특징적인 부분 방전 소음
    • 코로나 방전 빛
    • 오존 발생
    • 절연 열화 가속화

5. 기타 고장

  • 절연유의 열화: 산화, 수분 침투, 슬러지 생성 등으로 인해 절연유의 절연 성능이 저하되어 고장을 유발
  • 외부 요인: 낙뢰, 지진, 화재 등 외부 요인에 의해 변압기가 손상

2️⃣변압기 고장 진단 방법

  • 유중 가스 분석: 절연유에 용해된 가스 성분을 분석하여 고장의 종류와 위치를 진단
  • 초음파 검사: 부분 방전이나 기계적 결함에 의한 소리를 측정하여 고장을 진단
  • 온라인 모니터링: 변압기의 온도, 진동, 부분 방전 등을 실시간으로 모니터링하여 이상 징후를 조기에 감지
  • 절연 저항 측정: 절연 저항을 측정하여 절연 상태를 평가
  • 외부 점검: 변압기 외부의 상태를 점검하여 누유, 변색, 부품 이완 등을 확인
  • 보호 계전기 동작 기록 분석: 보호 계전기의 동작 기록을 분석하여 과거 고장 이력을 파악하고, 고장 발생 가능성을 예측
  • 유전체 손실 측정: 유전체 손실을 측정하여 절연 열화 정도를 평가

3️⃣변압기 고장예방

  • 정기적인 점검: 위에서 언급한 점검 방법을 주기적으로 수행하여 고장을 조기에 발견하고 예방합니다.
  • 과부하 방지: 변압기를 정격 용량 내에서 운전하여 과열을 방지합니다.
  • 냉각 시스템 관리: 냉각유 순환을 원활하게 유지하고, 냉각기의 성능을 유지합니다.
  • 절연유 관리: 주기적으로 절연유를 교체하고, 오염도를 관리합니다.
  • 외부 환경 관리: 낙뢰, 지진 등 외부 요인으로부터 변압기를 보호하기 위한 조치를 취합니다.
  • 보호 계전기 설정: 보호 계전기를 정확하게 설정하여 고장 발생 시 신속하게 차단합니다.

변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법

○R50변압기 여자돌입전류의 발생과 그에 따른 보호장치의 오동작 방지에 대하여 설명하시오 ❯45

💯기출문제(열화 기타)

●I51변압기 고장원인과 점검방법에 대하여 설명하시오 ❯49

모범답안(변압기 고장및 현상 T3I491️⃣)

1️⃣변압기 고장의 종류

1)절연 파괴

  • 원인:
    • 과도한 전압: 낙뢰, 스위칭 서지 등으로 인해 변압기 내부에 과도한 전압이 발생하여 절연이 파괴
    • 열화: 장기간 운전으로 인한 절연재료의 열화, 수분 침투, 오염 등이 절연 파괴를 유발
    • 기계적 손상: 외부 충격이나 진동으로 인해 절연이 손상
  • 현상:
    • 국부적인 방전 소음
    • 절연유 분해 가스 발생
    • 과열
    • 지락 고장
    • 폭발

2)과열

  • 원인:
    • 과부하 운전: 정격 용량을 초과하여 운전하면 동손과 철손이 증가하여 과열이 발생
    • 냉각 시스템 고장: 냉각유 순환 불량이나 냉각기 고장으로 인해 열 방출이 제한되어 과열이 발생
    • 단락 고장: 단락 고장 시 발생하는 큰 전류로 인해 국부적인 과열이 발생하여 절연이 파괴
  • 현상:
    • 절연유 온도 상승
    • 권선 온도 상승
    • 절연물 열화
    • 변색
    • 냄새

3)기계적 고장

  • 원인:
    • 진동: 운전 중 발생하는 진동으로 인해 부품이 이완되거나 파손
    • 외부 충격: 외부 충격으로 인해 변압기 탱크나 부품이 손상
    • 제작 불량: 제작 과정에서 발생한 불량으로 인해 기계적 고장이 발생
  • 현상:
    • 소음 증가
    • 진동 증가
    • 누유
    • 부품 파손

4. 부분 방전

  • 원인:
    • 절연체 표면의 오염, 균열, 공동 등으로 인해 국부적인 방전이 발생
    • 절연유의 열화, 수분 침투 등으로 인해 절연 강도가 저하되어 부분 방전이 발생
  • 현상:
    • 특징적인 부분 방전 소음
    • 코로나 방전 빛
    • 오존 발생
    • 절연 열화 가속화

5. 기타 고장

  • 절연유의 열화: 산화, 수분 침투, 슬러지 생성 등으로 인해 절연유의 절연 성능이 저하되어 고장을 유발
  • 외부 요인: 낙뢰, 지진, 화재 등 외부 요인에 의해 변압기가 손상

2️⃣변압기 고장 진단 방법

  • 유중 가스 분석: 절연유에 용해된 가스 성분을 분석하여 고장의 종류와 위치를 진단
  • 초음파 검사: 부분 방전이나 기계적 결함에 의한 소리를 측정하여 고장을 진단
  • 온라인 모니터링: 변압기의 온도, 진동, 부분 방전 등을 실시간으로 모니터링하여 이상 징후를 조기에 감지
  • 절연 저항 측정: 절연 저항을 측정하여 절연 상태를 평가
  • 외부 점검: 변압기 외부의 상태를 점검하여 누유, 변색, 부품 이완 등을 확인
  • 보호 계전기 동작 기록 분석: 보호 계전기의 동작 기록을 분석하여 과거 고장 이력을 파악하고, 고장 발생 가능성을 예측
  • 유전체 손실 측정: 유전체 손실을 측정하여 절연 열화 정도를 평가

3️⃣변압기 고장예방

  • 정기적인 점검: 위에서 언급한 점검 방법을 주기적으로 수행하여 고장을 조기에 발견하고 예방합니다.
  • 과부하 방지: 변압기를 정격 용량 내에서 운전하여 과열을 방지합니다.
  • 냉각 시스템 관리: 냉각유 순환을 원활하게 유지하고, 냉각기의 성능을 유지합니다.
  • 절연유 관리: 주기적으로 절연유를 교체하고, 오염도를 관리합니다.
  • 외부 환경 관리: 낙뢰, 지진 등 외부 요인으로부터 변압기를 보호하기 위한 조치를 취합니다.
  • 보호 계전기 설정: 보호 계전기를 정확하게 설정하여 고장 발생 시 신속하게 차단합니다.

O52 변전설비 예방보전 중 온라인 진단 시스템을 중심으로 설명하시오

유입 변압기 온라인 진단

변전설비 온라인 진단시스템

모범답안(온라인진단시스템 T3O52)

온라인 진단 시스템이란?

온라인 진단 시스템은 변전설비의 상태를 실시간 또는 주기적으로 감시하고, 이상 징후를 조기에 발견하여 고장을 예방하기 위한 시스템입니다. 기존의 정기적인 오프라인 점검 방식과 달리, 온라인으로 지속적인 모니터링이 가능하여 변전설비의 신뢰도를 향상시키고, 예기치 못한 정전을 방지하는 데 기여합

온라인 진단 시스템의 주요 기능

  • 온라인 감시진단
    • 초고압 GIS/TR 및 배전급 설비 등 각 저력 설비에 대한 실시간 상태 감시
    • 진단 항목별 상세 정보제공
    • 실시간 상태 전보 및 이상유무 이벤트 알람 표시
  • 운전자 편의 지원
    • 감시화면 편집 및 통신장치 온라인 설정
    • 필터링 기능을 이용한 이력 조회
    • 엑셀 기반의 다양한 보고서 작성
  • 예방진단 분석
    • 뉴트럴 네트워크 알고리즘 기반의 PD진단
    • 다채널 비교 및 실시간 트랜드를 이용한 PD분석 진단
    • 상별 온도차 및 온도 변화량에 따른 배전반 건전성 진단

온라인 진단 시스템의 구성 요소

  • 센서: 변압기의 온도, 진동, 소음, 부분방전 등을 측정하는 다양한 센서로 구성
  • 데이터 수집 장치(DAU): 센서에서 수집된 데이터를 중앙 서버로 전송하는 장치
  • 중앙 서버: 수집된 데이터를 저장하고 분석하며, 경보를 발송하는 역할
  • 데이터 분석 소프트웨어(HMI): 수집된 데이터를 분석하고, 고장 예측 모델을 구축하는 소프트웨어
  • 사용자 인터페이스: 운영자가 시스템을 쉽게 사용하고, 진단 결과를 확인할 수 있도록 하는 인터페이스

온라인 진단 시스템의 장점

  • 조기 고장 예측: 고장 발생 전에 이상 징후를 감지하여 사전에 대처할 수 있습
  • 유지보수 비용 절감: 예방 정비를 통해 불필요한 고장을 방지하고, 유지보수 비용을 절감할 수 있습
  • 설비 가용성 향상: 설비의 가동률을 높이고, 전력 공급의 안정성을 확보할 수 있습
  • 운영 효율성 향상: 운영 데이터를 분석하여 운영 효율을 높일 수 있습

온라인 진단 시스템의 적용 분야

  • 변압기: 온도, 진동, 부분방전, 절연 저항 등을 모니터링하여 열화 상태를 진단
  • 차단기: 접촉 저항, 운동 성능 등을 모니터링하여 고장 가능성을 예측
  • 계측기: 정확도를 검증하고, 교정 주기를 예측
  • 버스바: 온도, 진동 등을 모니터링하여 열화 상태를 진단

온라인 진단 시스템의 도입 시 고려 사항

  • 시스템 구성: 변전설비의 규모와 특성에 맞는 시스템을 구성
  • 데이터 분석 기술: 정확한 진단을 위해 고급 데이터 분석 기술이 필요
  • 보안: 데이터 보안에 대한 충분한 고려가 필요
  • 유지보수: 시스템의 안정적인 운영을 위해 정기적인 유지보수가 필요

A53 수변전 계통에 접속되는 변압기, 리액터 등의 철심포화에 기인하여 이상전압에 대하여 설명하시오

모범답안(철심포화 T3A535️⃣)

5️⃣포화현상

1)철심 포화란

변압기나 리액터와 같은 전력 기기 내부에 있는 철심은 교류 자기장에 의해 자화됩니다. 이때, 가해지는 자기장의 세기가 일정 수준을 넘어서면 철심이 더 이상 자화되지 않는 상태, 즉 포화 상태가 됩니다. 이러한 철심 포화는 변압기의 특성을 변화시키고, 심각한 경우 이상 전압을 발생시킬 수 있습니다.

2)철심 포화가 발생하는 원인

  • 과전압: 정상적인 운전 전압보다 높은 전압이 인가될 때 발생합니다.
  • 고조파: 비선형 부하로 인해 발생하는 고조파 전류는 철심의 자화를 증가시켜 포화를 유발합니다.
  • 계통 사고: 단락 사고, 지락 사고 등 계통 사고 시 순간적으로 높은 전압이 발생하여 철심 포화를 일으킬 수 있습니다.
  • 철심 설계 결함: 철심의 재질, 형상, 갭 등 설계 결함으로 인해 포화가 쉽게 발생할 수 있습니다.

3)철심 포화에 의한 이상 전압 발생 메커니즘

철심이 포화되면 변압기의 인덕턴스가 감소하고, 이는 계통의 임피던스 변화를 초래합니다. 계통의 임피던스 변화는 공진 현상을 유발할 수 있으며, 이로 인해 매우 높은 주파수의 이상 전압이 발생할 수 있습니다. 이러한 이상 전압은 절연 파괴를 일으켜 설비의 손상을 야기할 수 있습니다.

4)철심 포화에 의한 이상 전압의 종류

  • 기본파 철공진: 계통의 용량성 성분과 변압기의 인덕턴스가 공진하여 발생하는 이상 전압입니다.
  • 고조파 철공진: 고조파 전류에 의해 발생하는 철심 포화가 계통의 용량성 성분과 공진하여 발생하는 이상 전압입니다.

5)철심 포화에 의한 이상 전압의 영향

  • 절연 파괴: 높은 이상 전압은 변압기의 절연을 파괴하여 고장을 유발할 수 있습
  • 기기 수명 단축: 이상 전압은 기기의 수명을 단축시키고, 유지보수 비용을 증가시킵
  • 계통 불안정: 이상 전압은 계통의 안정성을 저해하고, 다른 설비에도 영향을 미칠 수 있습

6)철심 포화 방지 대책

  • 충분한 여유 용량 확보: 변압기를 설계할 때 충분한 여유 용량을 확보하여 과부하에 대비해야 합
  • 고조파 저감: 비선형 부하를 줄이고, 고조파 필터를 설치하여 고조파를 감소시켜야 합
  • 계통 보호: 계통 사고 발생 시 신속하게 차단하여 이상 전압 발생을 방지해야 합
  • 정기적인 점검: 변압기의 상태를 정기적으로 점검하고, 이상 징후를 조기에 발견하여 조치해야 합
  • 온라인 모니터링: 변압기의 상태를 실시간으로 모니터링하여 이상 발생 시 신속하게 대응해야 합

A54 유입변압기의 유동대전현상을 설명하시오

모범답안(유입변압기 유동대전현상 T3A543️⃣)

3️⃣유동대전 현상

유입변압기 내부에서 절연유가 순환하면서 절연체 표면과의 마찰이나 유동에 의해 전하가 분리되어 축적되는 현상을 유동대전 현상이라고 합니다. 이렇게 축적된 전하가 방전될 때 발생하는 에너지가 절연체를 손상시켜 변압기의 수명을 단축시키거나 심각한 경우에는 고장을 유발

1)유동대전 현상 발생 원인

  • 절연유의 순환: 변압기 내부에서 절연유가 펌프에 의해 순환하면서 절연체와의 마찰이 발생하고, 이 과정에서 전하가 분리됨
  • 절연체의 종류: 절연체의 종류에 따라 표면 전위가 다르게 발생하며, 특히 셀룰로오스 계열의 절연지는 유동대전 현상이 발생하기 쉽습
  • 절연유의 상태: 절연유의 온도, 수분 함량, 불순물 등이 유동대전 현상에 영향을 미칩
  • 변압기 구조: 변압기의 구조, 즉 절연체의 배치나 유로 형상에 따라 유동대전 현상이 발생하기 쉽거나 어려울 수 있습

2)유동대전 현상의 영향

  • 절연 파괴: 축적된 전하가 방전될 때 발생하는 에너지가 절연체를 손상시켜 절연 파괴를 유발할 수 있습
  • 부분 방전: 절연체 표면에 국부적인 방전을 발생시켜 절연 열화를 가속화
  • 수명 단축: 유동대전 현상으로 인해 절연 수명이 단축되어 변압기의 교체 시기가 앞당겨질 수 있습

3)유동대전 현상 방지 대책

  • 절연유 관리: 절연유의 순도를 유지하고, 정기적으로 교체하여 수분 함량과 불순물을 제거
  • 절연체 선정: 유동대전 현상이 적은 절연체를 사용
  • 변압기 설계 개선: 유로 형상을 개선하여 절연체와의 마찰을 줄이고, 전하 축적을 방지
  • 접지: 변압기의 각 부분을 접지하여 전하가 축적되는 것을 방지
  • 온도 관리: 절연유의 온도를 일정하게 유지하여 유동대전 현상을 억제
  • 첨가제 사용: 유동대전 방지 첨가제를 사용하여 절연유의 표면 전위를 감소

●I55현장에서 전력용 변압기의 절연 진단방법에 대하여 설명하시오

모범답안(변압기 절연진단법 T3I554️⃣)

1. 절연유 분석

  • 가스 크로마토그래피 분석: 변압기 내부에서 발생하는 절연 유해 가스(수소, 메탄, 에틸렌 등)의 종류와 농도를 분석하여 절연 상태를 평가합니다. 각 가스의 특징적인 발생 원인을 분석하여 열화의 종류와 정도를 판단할 수 있다.
  • 수분 함량 측정: 절연유의 수분 함량이 높으면 절연 저하를 유발할 수 있으므로, 수분 함량을 측정하여 절연 상태를 평가
  • 유전체 손실 측정: 절연유의 유전체 손실을 측정하여 절연 열화 정도를 평가

2. 부분 방전 측정

  • 초음파 측정: 부분 방전 발생 시 발생하는 초음파를 측정하여 부분 방전의 유무와 위치를 파악
  • RF 측정: 부분 방전 발생 시 발생하는 고주파 신호를 측정하여 부분 방전의 크기와 활동성을 평가

3. 절연 저항 측정

  • 직류 고전압 인가: 변압기의 권선과 대지 사이에 직류 고전압을 인가하여 누설 전류를 측정하고, 절연 저항을 계산합니다. 절연 저항이 낮을수록 절연 상태가 열화되었음을 의미

4. 분극화 현상 측정

  • 분극화율 측정: 절연체에 직류 전압을 인가했을 때 발생하는 분극 현상을 측정하여 절연 상태를 평가

5. 온라인 모니터링

  • 온도 측정: 변압기 내부의 온도를 지속적으로 측정하여 과열 여부를 확인하고, 열화 진행을 감시합니다.
  • 진동 측정: 변압기의 진동을 측정하여 이상 유무를 판단합니다.
  • 부분 방전 온라인 모니터링: 부분 방전을 지속적으로 모니터링하여 초기 결함을 감지합니다.

6. 열화 진단 시스템

  • 유중 가스 분석 시스템: 자동으로 유중 가스를 채취하여 분석하는 시스템입니다.
  • 온라인 부분 방전 감시 시스템: 부분 방전을 실시간으로 감시하여 이상 징후를 조기에 발견합니다.

진단 결과 해석 및 활용

각 진단 방법을 통해 얻은 데이터를 분석하여 변압기의 절연 상태를 종합적으로 평가하고, 필요한 경우 예방 정비 계획을 수립합니다. 진단 결과를 바탕으로 변압기의 수명을 예측하고, 고장을 사전에 방지하여 전력 시스템의 안정성을 확보할 수 있습니다.

각 진단 방법의 장단점 및 적용 범위

진단 방법장점단점적용 범위
절연유 분석열화 정도 정량적 평가 가능, 조기 진단 가능시료 채취 필요, 분석 시간 소요모든 종류의 변압기
부분 방전 측정초기 결함 감지 가능외부 잡음 영향, 해석이 어려울 수 있음고압 변압기
절연 저항 측정간단하고 빠른 측정 가능절연 열화 초기 단계 감지 어려움모든 종류의 변압기
분극화 현상 측정절연 상태 평가 가능측정 조건에 민감고체 절연물
온라인 모니터링실시간 감시 가능, 조기 경보 가능초기 투자 비용이 높음모든 종류의 변압기

M56 유입변압기의 수명에 대해서 설명하고 변압기의 과부하 운전조건과 운전금지 조건에 대하여 설명하시오

모범답안(변압기 과부하 T3M56)

유입변압기 수명

유입변압기의 수명은 주로 절연유의 열화 정도에 의해 결정됩니다. 절연유는 고온에서 산화되거나 분해되어 절연성이 저하되고, 이는 변압기의 고장으로 이어질 수 있습니다. 또한, 권선의 열화, 부싱의 열화 등 다양한 요인이 변압기 수명에 영향을 미침

수명에 영향을 미치는 요인:

  • 온도: 고온은 절연유의 산화를 가속화하여 수명을 단축시킴
  • 습도: 절연유에 수분이 혼입되면 절연성이 저하되고, 부분 방전을 유발하여 수명을 단축시킵
  • 부하 변동: 빈번한 부하 변동은 열 사이클을 발생시켜 절연 열화를 가속화
  • 외부 충격: 외부 충격은 절연체를 손상시켜 절연 파괴를 유발
  • 오염: 먼지나 이물질이 변압기 내부로 유입되면 절연 성능을 저하시킵

과부하 운전 조건

과부하 운전은 변압기의 수명을 단축시키는 주요 원인 중 하나입니다. 과부하 운전 시 변압기 내부 온도가 상승하여 절연유의 열화를 가속화하고, 권선의 손상을 유발

과부하 운전 허용 조건:

  • 온도 상승: 변압기의 온도 상승이 제조사에서 정한 허용 온도 상승치를 초과하지 않아야합
  • 시간: 과부하 운전 시간은 제조사에서 정한 허용 시간을 초과하지 않아야합
  • 횟수: 과부하 운전 횟수는 최소화해야합
  • 부하 변동: 부하 변동이 심할 경우 과부하 운전을 자제해야 합

과부하 운전 시 주의 사항:

  • 냉각 시스템 점검: 냉각 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인해야합
  • 온도 모니터링: 변압기 내부 온도를 지속적으로 모니터링해야합
  • 부하 관리: 가능한 한 부하를 분산시켜 과부하를 방지해야 합

운전 금지 조건

  • 절연유 누유: 절연유 누유는 절연 성능을 저하시키고, 화재의 위험이 있으므로 운전을 중지해야합
  • 부분 방전 발생: 부분 방전은 절연 열화의 초기 단계로, 방치하면 절연 파괴로 이어질 수 있으므로 운전을 중지해야합
  • 과도한 소음: 과도한 소음은 내부 고장의 징후일 수 있으므로 운전을 중지하고 점검해야합
  • 과도한 진동: 과도한 진동은 권선의 손상이나 부싱의 느슨함을 의미할 수 있으므로 운전을 중지해야합
  • 온도 과상승: 허용 온도를 초과하는 경우 운전을 중지해야 합

M57 전력용 변압기의 누설전류가 설비에 미치는 영향에 대하여 설명하시오

모범답안(누설전류가 미치는영향 T3M57)

누설전류란?

누설전류란 전기 설비의 절연이 완벽하지 않아 의도하지 않은 경로로 흐르는 전류를 의미합니다. 변압기의 경우, 절연체의 열화, 손상, 오염 등으로 인해 권선과 대지 사이, 또는 권선 상호 간에 누설전류가 발생할 수 있습니다.

누설전류가 설비에 미치는 영향

  1. 절연 열화 가속화: 누설전류는 절연체에 열을 발생시켜 절연 열화를 가속화시키고, 결국 절연 파괴를 유발할 수 있습니다.
  2. 화재 발생 위험 증가: 누설전류가 큰 경우, 절연체의 온도가 상승하여 발화점에 도달하면 화재가 발생할 수 있습니다.
  3. 전자 장비 오동작: 누설전류는 전자 장비에 노이즈를 발생시켜 오동작을 유발하거나, 데이터 손상을 일으킬 수 있습니다.
  4. 전력 손실 증가: 누설전류는 불필요한 전력 소모를 야기하여 에너지 효율을 저하시킵니다.
  5. 전식 발생: 누설전류가 대지로 흘러 들어갈 경우, 매설된 금속관 등에 전식을 발생시켜 부식을 촉진할 수 있습니다.
  6. 계측기 오류: 누설전류는 계측기의 정확도를 저하시켜 오류를 발생시킬 수 있습니다.

누설전류 발생 원인

  • 절연체의 열화: 절연유의 열화, 고체 절연물의 건조, 균열 등으로 인해 절연 저항이 감소하여 누설전류가 발생할 수 있습니다.
  • 외부적인 요인: 습도, 오염, 기계적인 충격 등 외부적인 요인에 의해 절연이 손상되어 누설전류가 발생할 수 있습니다.
  • 제조 불량: 변압기 제조 과정에서 발생한 절연 불량이 누설전류의 원인이 될 수 있습니다.
  • 과부하 운전: 과부하 운전은 절연체의 온도를 상승시켜 절연 열화를 가속화하고, 누설전류 발생의 가능성을 높입니다.

누설전류 방지 대책

  • 정기적인 절연 저항 측정: 주기적으로 절연 저항을 측정하여 절연 상태를 점검하고, 이상 징후를 조기에 발견해야 합니다.
  • 절연유 관리: 절연유의 상태를 주기적으로 점검하고, 필요한 경우 교체해야 합니다.
  • 외부 환경 관리: 습기, 오염 등 외부 환경으로부터 변압기를 보호해야 합니다.
  • 과부하 방지: 변압기에 과도한 부하가 걸리지 않도록 관리해야 합니다.
  • 지락 보호 장치 설치: 지락이 발생했을 때 신속하게 차단하여 피해를 최소화해야 합니다.
  • 정기적인 점검 및 유지보수: 변압기를 정기적으로 점검하고, 필요한 경우 수리를 통해 이상 상태를 개선해야 합니다.

M58 변압기 고장 여부를 진단할 수 있는 방법을 설명하시오

모범답안(변압기 고장진단 T3M58)

변압기 고장은 전력 시스템의 안정적인 운영을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다. 따라서 변압기의 상태를 정기적으로 점검하고 고장을 조기에 감지하여 예방하는 것이 매우 중요

변압기 고장 진단 방법은 크게 오프라인 진단온라인 진단으로 나눌 수 있다.

1. 오프라인 진단

변압기를 운전 중단하고 실시하는 진단 방법으로, 보다 정밀한 진단이 가능하지만 생산성 저하라는 단점

  • 절연유 분석:
    • 가스 크로마토그래피 분석: 변압기 내부에서 발생하는 유해 가스(수소, 메탄, 에틸렌 등)의 종류와 농도를 분석하여 절연 상태를 평가
    • 수분 함량 측정: 절연유의 수분 함량이 높으면 절연 저하를 유발할 수 있으므로, 수분 함량을 측정하여 절연 상태를 평가
    • 유전체 손실 측정: 절연유의 유전체 손실을 측정하여 절연 열화 정도를 평가
  • 부분 방전 측정:
    • 초음파 측정: 부분 방전 발생 시 발생하는 초음파를 측정하여 부분 방전의 유무와 위치를 파악
    • RF 측정: 부분 방전 발생 시 발생하는 고주파 신호를 측정하여 부분 방전의 크기와 활동성을 평가
  • 절연 저항 측정:
    • 직류 고전압 인가: 변압기의 권선과 대지 사이에 직류 고전압을 인가하여 누설 전류를 측정하고, 절연 저항을 계산합니다. 절연 저항이 낮을수록 절연 상태가 열화되었음을 의미
  • 분극화 현상 측정:
    • 분극화율 측정: 절연체에 직류 전압을 인가했을 때 발생하는 분극 현상을 측정하여 절연 상태를 평가

2. 온라인 진단

변압기를 운전 중에 실시하는 진단 방법으로, 생산성 저하 없이 지속적인 모니터링이 가능

  • 온도 측정:
    • 열화상 카메라: 변압기 표면 온도를 측정하여 과열 부위를 확인
    • 온도 센서: 변압기 내부 온도를 측정하여 과열 여부를 확인
  • 진동 측정:
    • 가속도 센서: 변압기의 진동을 측정하여 이상 유무를 판단
  • 부분 방전 온라인 모니터링:
    • RF 센서: 부분 방전 발생 시 발생하는 고주파 신호를 지속적으로 모니터링하여 초기 결함을 감지
  • 유중 가스 분석 시스템:
    • 자동 샘플링: 절연유에서 가스를 자동으로 채취하여 분석

진단 결과 해석 및 활용

각 진단 방법을 통해 얻은 데이터를 분석하여 변압기의 절연 상태를 종합적으로 평가하고, 필요한 경우 예방 정비 계획을 수립합니다. 진단 결과를 바탕으로 변압기의 수명을 예측하고, 고장을 사전에 방지하여 전력 시스템의 안정성을 확보할 수 있습

B59 몰드변압기의 열화과정및 특성

모범답안(몰드변압기의 열화 T1B59)

주요 원인

  • 열적 스트레스:
    • 주변 온도 상승: 주변 온도가 높아지면 에폭시 수지의 열화 속도가 빨라집니다.
    • 발열: 변압기 내부에서 발생하는 발열은 에폭시 수지의 수명을 단축시킵니다.
  • 전기적 스트레스:
    • 과전압: 과도한 전압은 에폭시 수지의 절연 파괴를 유발할 수 있습니다.
    • 부분 방전: 변압기 내부에 공기 방울이나 이물질이 존재할 경우 부분 방전이 발생하여 절연을 열화시킵니다.
  • 기계적 스트레스:
    • 진동: 외부 충격이나 진동은 에폭시 수지의 균열을 발생시켜 절연 성능을 저하시킵니다.
  • 환경적 요인:
    • 습기: 습기는 에폭시 수지의 흡수를 유발하여 절연 저하를 일으킵니다.
    • 오염: 먼지나 기타 오염 물질은 에폭시 수지 표면에 부착되어 절연 성능을 저하시킵니다.

열화의 특징

  • 점진적인 열화: 몰드 변압기의 열화는 급격하게 진행되는 경우는 드물고, 대부분 점진적으로 진행됩니다.
  • 가시적인 변화 부재: 초기 단계에서는 외부에서 보기에 특별한 이상 징후가 나타나지 않을 수 있습니다.
  • 절연 저하: 열화가 진행됨에 따라 절연 저항이 감소하고 유전체 손실이 증가합니다.
  • 부분 방전 발생: 열화가 진행되면 부분 방전이 발생할 가능성이 높아집니다.
  • 수명 단축: 열화가 지속되면 변압기의 수명이 단축되고 고장 발생 확률이 높아집니다.

열화 진단 방법

  • 절연 저항 측정: 절연 저항이 기준치 이하로 감소하면 열화가 진행되고 있음을 의미합니다.
  • 유전체 손실 측정: 유전체 손실이 증가하면 절연 상태가 악화되었음을 나타냅니다.
  • 부분 방전 측정: 부분 방전을 측정하여 열화 정도를 평가할 수 있습니다.
  • 온라인 진단: 온라인 상태에서 변압기의 상태를 지속적으로 모니터링하여 이상 징후를 조기에 감지합니다.

몰드 변압기 관리

  • 온라인 진단 시스템 도입: 온라인 진단 시스템을 도입하여 변압기의 상태를 지속적으로 모니터링하고 이상 징후를 조기에 감지해야 합니다.
  • 정기적인 점검: 주기적인 점검을 통해 변압기의 상태를 확인하고 이상 징후를 조기에 발견해야 합니다.
  • 온도 관리: 주변 온도를 낮추고 변압기 내부의 발열을 줄이기 위한 노력이 필요합니다.
  • 청결 유지: 변압기 주변을 청결하게 유지하여 먼지나 오염 물질로 인한 절연 저하를 방지해야 합니다.
  • 부분 방전 방지: 변압기 설계 시 부분 방전 발생을 최소화하기 위한 노력이 필요합니다.

●T2G60 변압기 부분방전개념과 부분방전 시험

변압기(부분방전시험)

모범답안(부분방전 T2G60)

부분방전이란?

  • 절연체에 절연이 파괴되어 국부적으로 일어나는 방전현상
  • 변압기 고체절연이 열화되거나 불순물, 수분이 혼입되어 임계치 이상이 되면 부분방전이 발생

부분방전 발생 원인

  • 전기적 열화
    • 과전압, 서지, 부분방전, 줄열, 순환 시 마찰 정전기(절연유)
  • 열적인 열화
    • 지락, 단락, 온도 상승, 외부열
  • 기계적 열화
    • 진동, 충격,외상, 굴곡, 접착부 박리, 권선 체결력 저하, 철심 모서리 결손
  • 환경적 열화
    • 직사광선, 염해, 결로
  • 생물적 열화
    • 부싱의 절연파괴

부분방전의 위험성

  • 절연 열화 가속화: 부분방전은 절연체를 더욱 빠르게 열화시켜 결국 변압기의 완전 파괴로 이어질 수 있습니다.
  • 수명 단축: 부분방전은 변압기의 수명을 단축시키는 주요 원인 중 하나입니다.
  • 화재 및 폭발 위험: 심각한 부분방전은 열을 발생시켜 화재나 폭발을 유발할 수 있습니다.

부분방전 시험

부분방전 시험은 변압기의 절연 상태를 평가하고, 미세한 부분방전을 조기에 감지하여 고장을 예방하기 위한 중요한 시험입니다.

1)시험 방법

  • 전기적 방법: 부분방전에 의해 발생하는 미세한 전류 펄스를 측정하여 부분방전의 유무와 크기를 판단합니다.
  • 음향학적 방법: 부분방전 시 발생하는 초음파를 측정하여 부분방전의 위치를 파악합니다.
  • 가스 분석: 변압기 내부 절연유에 발생하는 가스를 분석하여 부분방전의 종류와 정도를 판단합니다.

2)부분방전시험 판단기준

구분기기 외함접시선이용시
유입식10[pC]이하 적합10[pC]초과 요주의
건식50[pC]이하 적합50[pC]초과 요주의

3)시험 주기

  • 신규 변압기: 제작 후 초기 시험
  • 운전 중인 변압기: 정기적인 예방 정비 시 시행 (보통 1년에 한 번)

4)부분방전 시험의 중요성

  • 전력 시스템 안정성 향상: 변압기 고장으로 인한 정전을 방지하고 전력 시스템의 안정성을 향상시킬 수 있습니다.
  • 조기 고장 예측: 부분방전을 조기에 감지하여 변압기의 고장을 예측하고 사전에 대비할 수 있습니다.
  • 설비 수명 연장: 정기적인 부분방전 시험을 통해 변압기의 수명을 연장할 수 있습니다.

💯기출문제(변압기 기타 설비)

L61 변압기 최저 소비효율과 표준 소비효율 설명

모범답안(최저소비효율과 표준소비효율 설명 T3L61)

최저 소비효율

  • 변압기의 최저 소비효율은 해당 변압기가 반드시 만족해야 하는 최소한의 효율 기준
  • 이 기준은 「에너지 이용 합리화법」 및 효율관리기자재 운용규정에 따라 정해지며, 기준치 미만의 효율을 가진 변압기는 생산, 판매, 수입이 금지됨
  • 즉, 최저 소비효율은 변압기 시장 진입을 위한 최소 성능 요건 123.
  • 최저 소비효율 기준은 변압기의 종류(유입, 건식 등), 용량(kVA), 1차/2차 전압에 따라 다르게 정해지며, 보통 50% 부하율 기준으로 측정
  • 예를 들어, 3상 유입변압기 100kVA의 경우 최저 소비효율은 98.5%로 규정됨 14.

표준 소비효율

  • 표준 소비효율은 일반적으로 고효율 변압기의 기준이 되는 효율로, 제조사나 정부에서 권장하는 목표 효율
  • 표준 소비효율 이상의 효율을 가진 변압기는 고효율 변압기로 분류되며, 효율적인 에너지 사용과 전력 손실 저감에 기여 14.
  • 표준 소비효율 역시 변압기의 종류와 용량별로 다르게 정해지며, 최저 소비효율보다 더 높은 값으로 설정
  • 예를 들어, 3상 유입변압기 100kVA의 표준 소비효율은 99.0% 14.

최저 소비효율과 표준 소비효율의 비교

구분의미적용 목적예시(3상 유입 100kVA)
최저 소비효율반드시 만족해야 하는 최소 효율 기준시장 진입 최소 요건98.5%
표준 소비효율고효율 변압기의 권장 또는 목표 효율고효율 제품 보급 촉진99.0%

적용 및 참고사항

  • 변압기 용량이 표에 없는 경우, 인접 용량의 효율 기준을 선형보간법으로 계산하여 적용 1.
  • 특수 변압기(3권선 이상, 로형, 저압변압기 등) 및 시행일 이전 사용 제품, 수리품 등은 해당 기준 적용 대상에서 제외
  • 변압기 효율 향상은 전력 손실 저감, 에너지 절약, 국가 전력 수급 안정화에 중요한 역할

정리

  • 최저 소비효율은 변압기가 반드시 넘어야 하는 최저선, 표준 소비효율은 고효율 변압기의 기준선
  • 변압기 선정 시 두 기준을 모두 고려해, 가급적 표준 소비효율 이상의 제품을 선택하는 것이 바람직합

Citations:

  1. https://blog.naver.com/mgb2002/223320561137
  2. https://www.etnews.com/201306250355
  3. https://blog.naver.com/sjlion82/222615287221
  4. https://thisspace.tistory.com/69
  5. http://www.law.go.kr/conAdmrulByLsPop.do?lsiSeq=204660&joNo=0007&joBrNo=00&datClsCd=010102&dguBun=DEG&lnkText=%25EA%25B3%25A0%25EC%258B%259C%25ED%2595%2598%25EB%258A%2594&admRulPttninfSeq=13698
  6. https://eep.energy.or.kr/business_introduction/effi_summary.aspx
  7. https://www.hyosungheavyindustries.com/customer/download-center/catalogue/1624
  8. https://eep.energy.or.kr/common/fnc/file_download.aspx?type=pds&code=97
  9. https://www.ls-electric.com/ko/product/view/P01110
  10. https://eep.energy.or.kr/certification/certi_view_155.aspx?no=155190630
  11. https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=98060
  12. http://ystr.co.kr/bbs/board.php?bo_table=skil0104&wr_id=16
  13. https://www.cheryongelec.com/images/basic/cheryong/pdf/High-efficiency_Transformers.pdf
  14. http://skemc.co.kr/meps_test
  15. https://bea.inup.co.kr/m/post/read.jsp?id=15524&page=130
  16. https://eep.energy.or.kr/certification/certi_view_155.aspx?no=155240049
  17. http://ystr.co.kr/bbs/board.php?bo_table=skil0101&wr_id=479
  18. https://www.kcl.re.kr/site/homepage/menu/viewMenu.do?menuid=001012010002001

B62 변압기의 철손과 동손이 동일할 때 최고 효율인 이유를 수식으로 증명

모범답안(변압기최대효율조건 T3L2️⃣)

2️⃣부하율기준(m)

1)규약효율을 적용하면

\[\eta=\frac{출력}{출력+손실}\times100[\%]\]
\[\eta=\frac{mP\cos\theta}{mP\cos\theta+P_i+m^2P_c}\times100[\%]\]

2)분모, 분자를 m(부하율)로 나누어 주면

\[\eta=\frac{P\cos\theta}{P\cos\theta+\frac{P_i}{m}+mP_c}\times100[\%]\]

3)분모가 최소일 때 효율이 최대가 되므로

\[f(m)=P\cos\theta+\frac{P_i}{m}+mP_c\]
\[ f'(m)= -\frac{P _{i}}{m^2 }+P_c=0 \]

이면 최소값이 되므로

\[ ∴ m= \sqrt{\frac{P_i}{P_c}} \]

L63 변압기수명과 과부하 운전관계와 과부하 운전시 고려사항

모범답안(과부하운전 T3L63)

변압기 수명과 과부하 운전

  • 변압기의 수명은 주로 절연 물질의 열화 정도에 의해 결정
  • 과부하 운전 시 변압기 내부 온도가 상승하게 되고, 이는 절연 물질의 열화를 가속화하여 변압기의 수명을 단축시키는 주요 원인

과부하 운전 시 발생하는 문제점:

  • 절연 열화 가속화: 높은 온도는 절연 물질의 수명을 단축시키고, 절연 파괴의 가능성을 높다.
  • 권선 손상: 과도한 전류는 권선에 열을 발생시켜 절연 피복의 손상, 권선 단락 등을 유발
  • 기계적 강도 저하: 고온 상태에서 장시간 운전하면 변압기의 기계적 강도가 저하되어 변형이나 파손이 발생
  • 부분방전 발생: 과부하 운전 시 부분 방전이 발생할 가능성이 높아져 절연 열화를 더욱 가속화

과부하 운전 시 고려 사항

  • 과부하 허용 시간: 변압기의 종류, 용량, 냉각 방식 등에 따라 과부하 허용 시간이 다릅니다. 제조사의 데이터 시트를 참고하여 과부하 허용 시간을 확인해야 합니다.
  • 과부하 허용 온도: 과부하 운전 시 변압기 내부 온도가 허용 온도를 초과하지 않도록 주의해야 합니다. 일반적으로 95°C 이상의 온도 상승은 절연 수명을 단축시키는 주요 원인이 됩니다.
  • 과부하 횟수: 과부하 운전 횟수가 많아질수록 변압기의 수명은 단축됩니다. 가능한 한 과부하 운전 횟수를 줄여야 합니다.
  • 부하 변동: 부하 변동이 심할 경우, 변압기 내부 온도가 불안정해져 열화를 가속화시킬 수 있습니다. 부하 변동을 최소화하기 위한 노력이 필요합니다.
  • 냉각 시스템: 변압기의 냉각 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인하고, 필요한 경우 냉각 시스템을 보강해야 합니다.

과부하 운전을 위한 대책

  • 부하 관리: 부하를 분산시키거나, 피크 시 부하를 줄이는 등의 방법으로 과부하를 방지해야 합니다.
  • 변압기 용량 증설: 부하 증가가 예상되는 경우, 미리 변압기 용량을 증설하여 과부하를 방지해야 합니다.
  • 온라인 모니터링: 변압기의 온도, 부하 전류 등을 실시간으로 모니터링하여 이상 징후를 조기에 감지하고, 필요한 조치를 취해야 합니다.
  • 정기적인 점검: 정기적인 점검을 통해 변압기의 상태를 확인하고, 이상이 발견될 경우 신속하게 조치해야 합니다.

B64 변압기 효율이 최대가 되는 관계식을 유도하시오 ❯62

모범답안(변압기최대효율조건 T3L2️⃣)

2️⃣부하율기준(m)

1)규약효율을 적용하면

\[\eta=\frac{출력}{출력+손실}\times100[\%]\]
\[\eta=\frac{mP\cos\theta}{mP\cos\theta+P_i+m^2P_c}\times100[\%]\]

2)분모, 분자를 m(부하율)로 나누어 주면

\[\eta=\frac{P\cos\theta}{P\cos\theta+\frac{P_i}{m}+mP_c}\times100[\%]\]

3)분모가 최소일 때 효율이 최대가 되므로

\[f(m)=P\cos\theta+\frac{P_i}{m}+mP_c\]
\[ f'(m)= -\frac{P _{i}}{m^2 }+P_c=0 \]

이면 최소값이 되므로

\[ ∴ m= \sqrt{\frac{P_i}{P_c}} \]

B65 변압기 최대 효율 조건 ❯62

모범답안(변압기최대효율조건 T3L2️⃣)

2️⃣부하율기준(m)

1)규약효율을 적용하면

\[\eta=\frac{출력}{출력+손실}\times100[\%]\]
\[\eta=\frac{mP\cos\theta}{mP\cos\theta+P_i+m^2P_c}\times100[\%]\]

2)분모, 분자를 m(부하율)로 나누어 주면

\[\eta=\frac{P\cos\theta}{P\cos\theta+\frac{P_i}{m}+mP_c}\times100[\%]\]

3)분모가 최소일 때 효율이 최대가 되므로

\[f(m)=P\cos\theta+\frac{P_i}{m}+mP_c\]
\[ f'(m)= -\frac{P _{i}}{m^2 }+P_c=0 \]

이면 최소값이 되므로

\[ ∴ m= \sqrt{\frac{P_i}{P_c}} \]

L66변압기 선정을 위한 효율과 부하율의 관계를 설명하고, 유입변압기와 몰드변압기의 특성을 비교설명하시오

모범답안(변압기 효율과 부하율의 관계 T3L665️⃣)

5️⃣변압기 효율과 부하율의 관계

변압기 효율이란

  • 투입된 전력에 대한 유효 출력 전력의 비율을 의미
  • 변압기가 얼마나 효율적으로 전력을 변환하는지를 나타내는 지표
  • 부하율이 낮을 때:
    • 변압기의 동손은 부하 전류의 제곱에 비례
    • 부하율이 낮으면 동손에 비해 철손이 상대적으로 커져 효율이 낮아짐
  • 부하율이 높을 때:
    • 동손이 증가하여 효율이 감소하지만,
    • 철손은 일정하므로 부하율이 낮을 때보다는 효율이 높음
  • 최고 효율점:
    • 변압기의 동손과 철손이 같아지는 지점

  • 부하율
    • 변압기 용량 대비 실제 사용하는 용량의 비율을 의미
    • 변압기는 부하율이 높을수록 효율이 높아지는 경향
    • 변압기 손실은 크게 철손(무부하손)과 동손(부하손)
    • 철손은 부하와 관계없이 일정하지만, 동손은 부하 전류의 제곱에 비례하기 때문
    • 따라서 부하가 증가하면 상대적으로 동손이 차지하는 비중이 커져 전체 효율이 높아집

하지만, 부하율이 너무 높으면 과부하로 인해 변압기 수명이 단축되거나 고장 발생의 위험이 증가하므로, 적정 부하율을 유지하는 것이 중요합니다. 일반적으로 변압기는 80% 부하율에서 최대 효율을 나타내는 경우가 많습니다.

L67 변압기의 과부하 운전이 가능한 조건에 대하여 설명하시오

모범답안(과부하 운전이 가능한 조건 T3L67)

허용 조건

1. 주변 온도 저하

  • 기준: 냉각 공기의 1일 최고 온도가 30℃(수냉식은 25℃)에서 1℃ 내려갈 때마다 과부하율 증가
  • 과부하율 예시:
    • 송풍식/송유식: 0.75% per 1℃ (예: 10℃ 환경에서는 15% 과부하 가능)
    • 자냉식/수냉식: 1.0% per 1℃
  • 제한: 주변 온도가 0℃ 이하일 경우 0℃로 간주

2. 부하율 저하

  • 정의: 24시간 평균 부하가 최대 부하 대비 90% 미만일 때, 차이 1%당 과부하율 증가
  • 과부하율 예시:
    • 자냉식/수냉식: 0.5% per 1%, 최대 20%
    • 송풍식/송유식: 0.4% per 1%, 최대 16%
  • 제한: 부하율이 50% 미만일 경우 추가 과부하 불가

3. 단시간 과부하

  • 기준: 24시간 내 1회 한정, 과부하 전 부하율과 주변 온도에 따라 허용치 결정
  • 예시:
    • 자냉식 변압기: 70% 부하 상태에서 2시간 동안 167% 과부하 가능 (권선 최고점 온도 134℃)
    • 건식 변압기: 동일 조건에서 128% 과부하 허용

4. 냉각 방식 변경

  • 예시: 자냉식 변압기에 송풍기 추가 시 냉각 효율 향상으로 과부하 가능
  • 주의: 제작사와 협의 후 개조 및 온도 상승 시험 필수

5. 온도상승 시험 결과 활용

  • 기준: 규정 온도 상승 한도(예: 55℃) 대비 시험값이 5℃ 낮을 경우, 1℃당 3% 과부하 허용

금지 조건

  1. 사용 연수 15년 이상
  2. 유중 가스 총량 1,000ppm 초과
  3. 주변 온도 40℃ 초과
  4. 수리 경력 있거나 절연물 교체 이력
  5. 직렬 기기(CB, CT 등) 정격 초과

비교표: 허용 과부하율 예시

조건자냉식/수냉식송풍식/송유식
주변 온도 1℃ 저하당+1.0%+0.75%
부하율 1% 차이당+0.5%+0.4%
단시간 최대 과부하167%150%

고려사항

  • 복합 조건 적용: 주변 온도 저하 + 부하율 저하 시 과부하율 가산 가능
  • 수명 영향: 6℃ 온도 상승 시 절연물 수명 50% 감소 (Montsinger 법칙)
  • 비상시: 제작사별 기준(예: 몰드변압기 130% 8시간 연속 운전)

과부하 운전 시에는 권선 온도 모니터링과 제작사 협의가 필수적이며, 장기적인 변압기 손상을 방지하기 위해 엄격한 기준 적용이 필요

Citations:

  1. https://nssung.tistory.com/482
  2. https://www.kesta.tech/%EB%B3%80%EC%95%95%EA%B8%B0%EC%9D%98-%EA%B3%BC%EB%B6%80%ED%95%98-%EC%9A%B4%EC%A0%84/
  3. https://ka230.tistory.com/257
  4. https://kimdaeho.com/school/bbs_detail.php?bbs_num=700&b_category=%EA%B8%B0%EC%82%AC%EC%8B%A4%EA%B8%B0&id=&tb=board_enterprs_story&pg=14&links_number=
  5. https://cafe.daum.net/skilldadan/nqGd/1336
  6. https://www.youtube.com/watch?v=YqcNs4ggx8w
  7. https://www.youtube.com/watch?v=dnGVwIs37ao
  8. https://m.cafe.daum.net/skilldadan/nqGd/1102?listURI=%2Fskilldadan%2FnqGd
  9. https://www.24time.kr/bbs/board.php?bo_table=cus_3&wr_id=28
  10. https://blog.naver.com/master-maga/221299675915

※ 변압기를 과부하운전 할 수 있는 조건       (과부) 가 된 (여)럿이 (온) (주)(부)(단) 
                                                                   (여) (기) (주)(부)(단)

① 여러 가지 조건이 중복되었을 경우                                 

② 온도상승 시험 기록에 미달되어 있는 경우 

③ 주위온도가 저하되었을 때 

④ 부하율이 저하되었을 경우 

⑤ 단시간 사용하는 경우

B68 전력용 변압기의 최대 효율조건을 설명하시오

모범답안(변압기최대효율조건 T3B682️⃣)

2️⃣부하율기준(m)

1)규약효율을 적용하면

\[\eta=\frac{출력}{출력+손실}\times100[\%]\]
\[\eta=\frac{mP\cos\theta}{mP\cos\theta+P_i+m^2P_c}\times100[\%]\]

2)분모, 분자를 m(부하율)로 나누어 주면

\[\eta=\frac{P\cos\theta}{P\cos\theta+\frac{P_i}{m}+mP_c}\times100[\%]\]

3)분모가 최소일 때 효율이 최대가 되므로

\[f(m)=P\cos\theta+\frac{P_i}{m}+mP_c\]
\[ f'(m)= -\frac{P _{i}}{m^2 }+P_c=0 \]

이면 최소값이 되므로

\[ ∴ m= \sqrt{\frac{P_i}{P_c}} \]

L69 변압기의 손실 종류와 손실 저감대책을 설명하시오

모범답안(변압기손실의 종류T3L691️⃣)

1️⃣변압기 손실의 종류

1)부하손

부하손은 저항손이 대부분으로 부하률에 제곱에 비례하는 특성을 갖는다. 와류손과 표류부하손은 작아서 동손에 포함

  • 동손(=부하손=저항손)
    • 부하전류에 의한 저항손실
\[P_c=I²R\]
  • 와류손:
    값이 적어 저항손에 포함부하전류에 의한 누설자속의 영향으로 권선에서 발생
  • 표류부하손:
    값이 적어 저항손에 포함누설자속의 영향으로 금구, 외함 등에서 발생

2)무부하손

무부하 손실은 히스테리시스 손실과 와류손실은 자성체인 철심에서 철심에서 발생되는 철손이 대부분이며, 무부하손은 부하율에 무관하게 일정

  • 철손(Pi):
    • 히스테리시스 손실(Pℎ)+ 와류손실(Pe)
\[ P _{i} ∝ fB _{m}^{2} \] \[B_m : 자속밀도\]
  • 무부하 시 동손:
    • 계산이 가능하나 값이 작아 무시
  • 유전체손:
    • 고압의 경우 일부 계산
  • 표유부하손:
    • 대용량 변압기의 경우 고려

모범답안(변압기 손실 저감대책 T3L69)

변압기 손실 저감대책

부하손(동손) 저감대책

  • 권선의 단면적 증가
    도체(구리 또는 알루미늄) 권선의 단면적을 넓혀 전기 저항을 줄이면, 같은 전류에서 발생하는 열 손실(P = I²R)이 감소
  • 권선 수(길이) 최소화
    권선의 길이를 줄이면 저항이 감소하여 동손이 줄어듭
  • 고유저항이 낮은 재료 사용
    무산소동 등 저항이 낮은 고품질 도체를 사용하면 손실이 감소
  • 권선 배치 최적화
    권선의 배치와 구조를 최적화해 누설 자속에 의한 손실도 줄임
  • 역률 개선
    콘덴서 설치 등으로 역률을 개선하면 부하전류가 감소하여 동손이 줄어듭
  • 적정 용량 및 운전 조건 유지
    변압기를 과부하 또는 경부하로 운전하지 않고, 실제 부하에 맞는 용량을 사용하면 손실을 최소화

무부하손(철손) 저감대책

  • 고품질 철심 재료 사용
    고배향성 규소강판, 아몰퍼스 합금 등 히스테리시스와 와류 손실이 적은 재료를 사용
  • 철심의 적층 구조 최적화
    얇은 규소강판을 여러 장 적층하고, 각 판 사이에 절연 코팅을 하여 와류가 흐를 수 있는 면적을 줄입
  • 자속밀도 감소
    철심 내 자속밀도를 낮추면 히스테리시스 및 와류 손실이 줄어듬
  • 철심 두께 감소
    얇은 철심을 사용하면 와류 손실이 감소
  • 철심 조립 공정 최적화
    철심의 조립 및 구조를 개선해 불필요한 손실을 줄입
  • 적정 Tap 선정 및 과전압 억제
    변압기의 Tap을 적절히 선정하고, 과전압이 인가되지 않도록 관리

요약 표

손실 유형주요 저감대책
동손(부하손)– 권선 단면적 증가
– 권선 수(길이) 감소
– 고유저항 낮은 도체 사용
– 권선 배치 최적화
– 역률 개선(콘덴서 설치)
– 적정 용량 운전
철손(무부하손)– 고품질 철심 재료 사용(고배향성 규소강판, 아몰퍼스 등)
– 철심 적층 및 절연
– 자속밀도 감소
– 철심 두께 감소
– 철심 구조 및 조립 최적화
– 적정 Tap 선정, 과전압 억제

추가적 경제적 운전 방법

  • 병렬운전: 부하에 따라 변압기를 병렬로 운전하여 효율을 높임
  • 통합운전: 경부하 시 단독 운전으로 불필요한 손실 방지
  • 고효율 변압기 선정: 최신 고효율 제품을 도입하여 전체 손실 저감

이와 같은 대책을 적용하면 변압기의 효율을 높이고, 에너지 절감 및 경제적 운전이 가능

Citations:

  1. https://blog.naver.com/lysung2014/221488654511
  2. https://blog.naver.com/kjqkek64/221527199519
  3. https://jungtong.tistory.com/entry/%EB%B0%9C%EC%86%A1%EB%B0%B0%EC%A0%84%EA%B8%B0%EC%88%A0%EC%82%AC-%EC%A0%84%EB%A0%A5%EC%9A%A9-%EB%B3%80%EC%95%95%EA%B8%B0%EC%9D%98-%EC%86%90%EC%8B%A4
  4. http://ko.scotech-electrical.com/info/methods-and-measures-to-reduce-transformer-los-88793765.html
  5. http://ko.scotech-electrical.com/info/how-to-reduce-transformer-loss-63471959.html
  6. https://itemconnection.tistory.com/entry/%EB%B3%80%EC%95%95%EA%B8%B0-%EC%86%90%EC%8B%A4-%EC%A0%9C%EB%8C%80%EB%A1%9C-%ED%8C%8C%ED%97%A4%EC%B9%98%EA%B8%B0
  7. https://samengr.tistory.com/12718080
  8. http://haniltr.co.kr/board/bbs/board.php?bo_table=data&wr_id=25&page=
  9. https://www.youtube.com/watch?v=vWYByUEcPsA
  10. https://samwhaeng.kr/tec-122/

M70 변압기의 단절연에 대하여 설명하시오

모범답안(변압기 단절연 T3M70)
  • 변압기 단절연(Graded Insulation)은 변압기 권선의 절연 강도를 부하측으로 갈수록 점차적으로 낮추는 방식 
  • 중성점 접지 방식에서 고장 시 중성점 전위가 거의 대지 전위로 유지되는 점을 이용하여 절연 비용을 절감하기 위한 방법

1. 단절연의 개념

  • 변압기 권선은 전기적 스트레스(전압)를 받게 되는데, 중성점에 가까울수록 스트레스가 낮아지는 점을 활용
  • 선로측에 가까운 권선은 높은 절연 강도를 갖도록 설계하고, 중성점 부근의 권선은 낮은 절연 강도를 갖도록 설계
  • 이를 통해 변압기 전체의 절연 비용을 절감

2. 단절연의 장점

  • 경제성: 절연 비용 절감
  • 경량화: 변압기 무게 감소
  • 소형화: 변압기 크기 감소

3. 단절연의 적용 조건

  • 중성점 직접 접지 방식: 중성점이 대지에 직접 연결
  • Y-결선 변압기: Δ-결선에서는 각 상의 전압이 동일하므로 단절연을 적용할 수 없습

4. 단절연 시 고려 사항

  • 절연 계층 설계: 각 권선의 절연 강도를 적절하게 설계
  • 과전압 보호: 서지 전압으로부터 권선을 보호하기 위한 장치가 필요

5. 단절연과 관련된 용어

  • 전절연 (Full Insulation): 권선 전체에 동일한 수준의 절연 강도를 적용하는 방식
  • 저감절연 (Reduced Insulation): 단절연과 유사하지만, 절연 강도를 더욱 낮추는 방식

결론

  • 변압기 단절연은 중성점 접지 방식에서 변압기의 경제성, 경량화, 소형화를 가능하게 하는 효과적인 절연 방식
  • 하지만 적용 조건과 고려 사항을 충분히 이해하고 설계해야 안전하고 효율적인 변압기 운용이 가능

단절연

133

6.변압기 손실의 종류와 저감대책 및 변압기 효율에 대하여 설명하시오(16)

🌐V1006T24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다