변압기 부분방전시험
부분방전이란 절연체에 절연이 파괴되어 국부적으로 일어나는 방전현상이다.
변압기 고체절연이 열화되거나 불순물, 수분이 혼입되어 임계치 이상이 되면 부분방전이 발생한다
변압기 부분방전
- 변압기 열화에 의한 절연파괴는 부분방전의 발생을 수반하는경우가 많음
- 실시간 절연 이상을 점검 가능
- 부분방전 측정은 외부노이즈의 영향을 받기 쉽기에 노이즈 대책 필요
변압기 열화원인
- 전기적 열화
과전압, 서지, 부분방전, 줄열, 순환 시 마찰 정전기(절연유)
- 열적인 열화
지락, 단락, 온도 상승, 외부열
- 기계적 열화
진동, 충격,외상, 굴곡, 접착부 박리, 권선 체결력 저하, 철심 모서리 결손
- 환경적 열화
직사광선, 염해, 결로
- 생물적 열화
부싱의 절연파괴
부분방전의 개념
돌기와 공극에 의해 전게 집중 → 내부 커페시턴스 차이 방생 → 커패시턴스 성분이 큰 쪽으로 전하 집중 → 임계전압이 넘으면 부분방전 발생

부분방전의 종류
구분 | 종류 | 특징 |
내부방전 | 보이드 전기트리 | 절연물 내부 보이드에서 발생 (고체절연체 내부의 지속적인 방전은 트리 형성) |
외부방전 | 코로나 연면방전 | -비균질 기체 절연계에서 발생 -이종 절연물들의 경계면에 발생 -전계 중 도전성 물질과 전극 사지에서 발생 |

변압기 부분방전시험의 종류
1)전기적 측정법
- 부싱을 이용하는 방법
- 중성점 접지선을 이용하는 방법
- 기기 외함 접지선을 이용하는 방법
2)전자파 측정법
- 부분방전에 의한 전자파를 안테나에 의해 검출
- 직접 센서 설치 불필요(운전 중 설치가 용이)
- 전자파 도달시간의 차를 구함으로써 측정
- 노이즈에 의한 검출감도가 낮음
3)음향측정법
- 부분방전에 의한 초음파를 검출
- 탱크 외벽에 피에조효과 소자를 이용한 AE센서를 취부
- CT를 이용한 전기적 측정법과 조합하여 이용
변압기 부분방전 온라인 측정방법


부분방전시험 판단기준
기기 외함접시선이용시 | |
유입식 | 10[pC]이하 적합 10[pC]초과 요주의 |
건식 | 50[pC]이하 적합 50[pC]초과 요주의 |
★★사용기기의 선정
★사용기기의 선정A(변압기결선)
V-V결선
역V결선, 스코트결선
변압기 결선의 종류와 특징
변압기 병렬운전 및 통합운전
–
변압기 탭 조정방법