변압기 단락강도 시험방법과 시험전류
ANSI/IEEE에 의한 시험방법
1)시험전류
변압기 대칭단락 시험전류는 변압기 정격전류, 일정Tab에서의 변압기 임피던스Zt, 변압기가 결선된 계통의 임피던스 Zs를 기준으로 다음과 같이 계산한다.
\[I_{test}=\frac{I_r}{Z_t + Z_s}[A]\]
2)시험지속시간
- 시험시간은 0.25초로 하되 장시간 시험전류는 다음 식으로 계산된 시간으로 한다
- 시험지속시간(t)=1,250/I²[sec]
여기서,
\[I=\frac{I_{test}}{I_r}\]
3)시험방법
위의 식에 의해서 계산된 시험전류를 각상에 2회씩 총 6회 통전한다. 이 중 1회는 장시간 전류시험을 실시한다
IEC에 의한 시험방법
1)시험전류
IEC에서도 대칭단락 시험전류는 변압기 정격전류, 일정Tab에서의 변압기 임피던스Zt, 변압기가 결선된 계통의 임피던스 Zs를 기준으로 다음 식으로 계산한다.
\[I=\frac{U}{\sqrt3(Z_t+Z_s)}\]
\[I : 대칭단락전류(실효치)\]\[U : 시험되는 탭과 권선의 정격전압[kV]\]\[Zt : 시험되는 탭과 권선의 단락 임피던스[\Omega/상\]\[Z_s : 계통의 단락 임피던스\]
\[Z_t=\frac{Zt\times U^2_r}{100\times S_r}\]
\[Z_t : 기준온도에서의 임피던스\]\[U_r : 탭의 정격전압\]\[S_r : 변압기의 정격용량[MVA]\]
\[Z_s=\frac{U^2_s}{S}\]
\[U_s : 계통의 정격전압[kV], \]\[S : 계통의 단락용량[MVA]\]
2)시험지속시간
시험시간은 변압기 정격출력이 2500[kVA]이하인 경우 0.5초로 하고 2500[kVA]초과하는 경우 0.25초로 한다
3)시험방법
시험회수는 각상에 3회씩 총9회로 한다
결론
- ANSI/IEEE와 IEC규격에 의한 대칭단락 시험전류로 열적 강도를 비교한 경우, 그 결과는 동일하다
- 변압기 단락강도시험은 비대칭단락 시험전류에 의한 기계적강도까지 함께 검토되는 것이 바람직하다
- I²t의 합은 ANSI/IEEE가 IEC에 비해 훨씬 큭 때문에 보호계전기 세팅 시에는 ANSI POINT(I²t=1,250)를 활용하고 있다