감전설비
감전
KS C IEC 60364 건축전기설비 안전보호
감전에 대한보호(KEC211)
보호등급(IEC 60529 에 의한 외함 보호 등급과 표기방법)
전기 집진장치
IEC 전압밴드
전기울타리의 시설방법 및 전원장치
목차(감전)
감전
❓감점은
- 인체에 전류가 흐르기 시작하면 호흡정지, 심실세동에 의한 사망 및 화상 등 재해가 발생하며 이는 인테를 통과하는 전류의 크기와 시간 전류의 인체통과경로 전원의종류 주파수및 파형에 의한 영향
- 인체에 전압이 인가되었을 경우가 아니라 전류가 인체를 통화하여 흐를 떼 발생하는 현상으로 2차적 재해가 더욱더 많이 발생
1️⃣통전전류와 인체의 관계
1)통전전류와 인체의 반응
전류의 유입점, 유출점의 어느 한쪽에 심근을 접하고 있을 때 일어날 수 있는 쇼크
의료설비에서는 마이크로 쇼크 대책으로 10【μA】를 목표로 한다
매크로 쇼크 보다는 심장 근거리를 기준으로 한다. 따라서 병원어서는 환자에게 어떤 형태로든 전위차가 가해져서 극히 작은 전류라도 환자의 몸을 통해 흐르는 것을 방지해야 한다
사람들의 심리적인 영향이나 2차적 장애를 일으키는 쇼크
의료설비에서는 마이크로 쇼크 대책으로 0.1【mA】를 목표로 한다
마이크로 쇼크 보다는 심장 원거리를 기준으로 한다
- 감지전류
전압인가 시 단지 자극만을 느끼며 전기가 통하는 것을 감지할 수 있는 정도의 전류를 말하며 보통1【mA】정도를 말한다
- 경련전류
가수전류(이탈전류 또는 고통한계전류) : 전압인가 시 자력으로 충전부로부터 인체를 이탈시킬 수 있는 한계 범위를 말하며7~8【mA】정도가 된다
불수전류(교착전류 또는 마비한계전류) 전압인가 시 근육경력 현상으로 자력으로 이탈할 수 없게 되는 전류 보통10~15【mA】정도가 된다
- 심실세동전류
전압인가 시 심장이 맥동을 하지 못하고 불규칙적으로 세동하여 혈액의 순환이 곤란해지고, 심하면 심장이 멈추는 전류를 말하는데 보통 50~100【mA】정도가 된다
2)인체의 허용전류한계
달지엘의 감전사고 위험도
- 달지엘은 심실세동을 일으키지 않고 안전하게 통전하는 전류의 한계를 다음 실험식으로 제안하고 있다
- 몸무게 50【kg】인 사람은 기준한 인체 허용전류가 통용되고 있다
- 위 식은 57.4【kg】의 양이 확률0.5【%】가 사망하는 한계치로IEEE에서 채택하고 있다
- 작용시간이 1초이면 한계치는 116【mA】정도가 된다
코펜의 감전전류의 안전한계
- 코펜은 심실세동을 일으키지 않고 안전하게 통전하는 전류의 한계를 결정하는 실험식으로 상수k의 값을 50으로 제안하고 있다
- IT=k(일정)
- 1초동안 통전 시 안전전류의 한계를 50【mA】로 제안하고 있다
2️⃣전격(감전)의 원인(=인체의 감전형태)
- 충전부에 직접 접촉하는 경우
- 낙뢰에 의한 감전
- 절연열화, 손상, 파손 등에 의해서 누전된 전기기기의 외함에 접촉하는 경우
- 잔류전하가 남아 있는 콘덴서, 고압 케이블 등에 접촉하는 경우
- 지락전류 등이 흐르고 있는 도체 부근에서 발생하는 대지전위경도에 의한 감전
- 고압송전선의 정전유도 또는 전자유도 전압에 의한 감전
- 정전회로의 오조작 또는 자가용 예비발전기의 기동에 의한 역송전에 의해서 감전
3️⃣감전으로 인체의 영향(전격현상과 전격위험인자)
1)감전에 의해 사망에 이르는 3가지 주요 매커니즘
- 심장부의 통전에 의한 호흡기능의 정지
- 뇌의 호흡중추신경 통전에 의한 호흡기능의 정지
- 흉부의 통전에 의한 흉부수축 및 질식
- 2차적 재해에 의한 사망
- 전격에 의한 전도 및 추락
- 전류가 장시간 인체에 통전되면 체온의 상승 또는 화상
- 아크에 의한 화상 및 시력의 손상
2)감전에 영향을 주는 요인
- 통전전류의 크기
- 통전전류의 크기는 감전 시 전격에 가장 큰 영향을 주는 요인이다
- 감전시간과 비례하여 영향력이 증가하고 인체에 10【mA】이상 통전 시 감전으로 인한 상해가 발생할 수 있다
- 전원의 질
- 전원은 직류보다 교류가 더 위험하고 교류의 주파수가 높은경우보다 저주파영역에서 더욱더 위험하다
- 감전되는 전압의 크기에 의한 영향보다는 통전되는 전류에 의한 위험이 더 중요하고 전압이 높아질수록 직접적인 위험보다는 쇼크로 인한 2차재해가 더위험하다
- 통전경로
- 감전사고 시 인체를 통하여 전류의 유츌입 통로는 경로에 따라 내부저항이 달라진다
- 가장위험한 것을 심장을 통하여 감전통로가 형성되는 경우에 발생한다
- 인체조건
인체의 저항은 인체로 흐르는 전류를 결정하기 때문에 중요하고. 남자보다는 여자가 노임보다는 어린이가 위험하다
- 통전시간
인체로 통전되는 시간이 증가함에 따라 인체에 열에너지 축적으로 내부조직의 괴사가 진행되고 신경회로의 손상으로 사망가능성이 커진다
4️⃣감전의 방지대책
1)기기의 안전성 확보
- 전기설비의 외함을 법규정에 적합하게 접지를 시행한다
- 충전부를 절연화 하거나 큐비클을 밀폐화 하여 안전성을 확보한다
- 누전차단기 등의 보호기를 시설하여 감전 시 차단기능을 확보한다
- 기능 절연(기기의 기능에 필요한 절연)과 보호절연(감전방지 절연)의 2중 절연으로 안전성을 확보한다
- 병원이나 수분이 많은 곳은 절연용 변압기를 사용하여 지락 시 지락전류를 줄여 안전성을 확보한다
2)점검
- 전기설비의 절연저항 측정등 일정기간마다 점검을 실시한다
- 점검에 따른 일전기간별 정비를 철저히 한다
3)교육 및 기타
- 위험한 곳은 전문가만 출입이 가능하도록 한다
- 안전교육을 실시한다
- 주위 수분 조건에 따라 달라지는 안전전압 이하의 사용기기를 사용한다
감전설비
감전
KS C IEC 60364 건축전기설비 안전보호
감전에 대한보호(KEC211)
보호등급(IEC 60529 에 의한 외함 보호 등급과 표기방법)
전기 집진장치
IEC 전압밴드
전기울타리의 시설방법 및 전원장치
목차(감전)
감전
💯기출문제
감전설비
감전
KS C IEC 60364 건축전기설비 안전보호
감전에 대한보호(KEC211)
보호등급(IEC 60529 에 의한 외함 보호 등급과 표기방법)
전기 집진장치
IEC 전압밴드
전기울타리의 시설방법 및 전원장치
목차(감전)
감전
🌐V1003M24
답글 남기기