목차(기여전류)
기여전류
❓기여전류
- 기여전류는 단락사고가 발생했을 때, 특정 전기기기나 시스템이 전체 단락 전류에 기여하는 전류량
- 단락점에서 흐르는 총 전류 중 해당 기기나 시스템이 얼마만큼의 전류를 공급하는지를 나타내는 값
1)기여전류계산 목적
- 보호계전기 설정: 단락사고 발생 시, 보호계전기가 정확하게 동작하기 위해서는 단락전류의 크기를 정확히 예측해야 합니다. 이를 위해 각 기기의 기여전류를 계산하여 합산합니다.
- 차단기 선정: 단락전류의 크기에 따라 적절한 차단기를 선정해야 합니다. 각 기기의 기여전류를 계산하여 전체 단락전류를 예측하고, 이에 맞는 차단 용량을 가진 차단기를 선택합니다.
- 시스템 설계: 전력 시스템을 설계할 때, 단락전류를 고려하여 안전하고 효율적인 시스템을 구축해야 합니다.
2)기여전류에 영향을 미치는 요소
- 기기의 임피던스: 임피던스가 작을수록 기여전류가 커집니다.
- 전압: 시스템의 전압이 높을수록 기여전류가 커집니다.
- 단락점 위치: 단락점과 기기 사이의 거리가 가까울수록 기여전류가 커집니다.
- 기기의 종류: 발전기, 변압기, 모터 등 기기의 종류에 따라 기여전류의 특성이 다릅니다.
3)기여전류 계산 방법
기여전류는 일반적으로 전력계통 해석 프로그램을 이용하여 계산합니다. 프로그램에 시스템의 구성, 기기의 파라미터 등을 입력하면, 단락점 위치에 따른 단락전류를 계산할 수 있습니다.
1️⃣기여전류의 종류
- 사고전류의 기본source는 전력회사system, 발전기, 동기전동기,유도전동기 등
1)전원 측(Utility)
- 정상전압과 기준 MVA에 의한 기여전류 공급에 의한 단락전류
2)동기발전기
- %9로 적용하여 대부분 정상전류분의 약 11배 크기의 기여전류 공급에 의한 단락전류
3)동기전동기
- %10로 적용하여 대부분 정상전류분의 약 10배 크기의 기여전류 공급에 의한 단락전류
4)유도전동기
- %25로 적용하여 대부분 정상전류분의 약 4배 크기의 기여전류 공급에 의한 단락전류
2️⃣기여전류 계산 시 주의사항
- 모든 기기의 임피던스 고려: 시스템에 연결된 모든 기기의 임피던스를 정확하게 고려해야 합니다.
- 변압기의 변압비 고려: 변압기를 거쳐 연결된 기기의 기여전류를 계산할 때 변압비를 고려해야 합니다.
- 회전기기의 영향 고려: 발전기, 모터 등 회전기기는 단락 시 시간에 따라 기여전류가 변하므로, 과도상태와 정상상태의 기여전류를 모두 고려해야 합니다.
답글 남기기