단락전류 계산법 종류

❗대칭고장계산법

(임피던스법)

1️⃣옴법(Ohm’s law)
  • 옴의 법칙은 단락전원으로부터 고장점까지의 기기, 선로 등의 각 부분의 임피던스를 Ω갑으로 환산하여 제작
  • 회로 중 변압기가 있으면 기준전압으로 환산해야 하는 불편이 있음
\[I_s=\frac{E}{Z}=\frac{E}{Z_G+Z_T+Z_L}[A]\]
2️⃣%임피던스법

기기, 선로 등의 각 임피던스를 기준용량, 기준전압에 대한 임피던스로 환산옴의 법칙을 적용하여 계산 → 일반적으로 사용

\[\%Z=\frac{I_nZ}{E}\times 100[\%]\] \[I_s=\frac{E}{Z}=\frac{E}{\frac{\%ZE}{100I_n}}=\frac{100}{\%Z}\times I_n\]
3️⃣단위법
  • %Z값을 한 PerUnit 임피던스로 표시한 것
  • 전압, 전류, 전력 등에 어떤 기준량을 정하고 그 기준전압 또는 기준전류에 몇 배인가를 표시하는 방법
\[Z_{[PU]}=\frac{\%Z}{100}=\frac{Z[\Omega]}{Z_{base}[\Omega]}\] \[I_s=\frac{기준[kVA]}{\sqrt3V[kV]Z_{[PU]}}[A]\]

❗비대칭고장계산법

1️⃣클라크좌표법
  • 3상 불평형 회로를 α, β, 0 회로로 분해하여 계산 후 합성하는 방식실무에서는 적용하지 않음
  • 계산방법
    • 각상전류의 합을 0회로전류라 부른다
    • a상에서 유출,b 및 c상으로 등분되어 돌아오는 전류를 α회로 전류라 한다
    • b상과c상 간을 환류하는 전류를 v회로 전류라 한다
    • 이 3가지 전류성분으로 각상 전류를 분해해서 3상 불평형의 전압, 전류의 해석을 하는 것을 말한다
2️⃣대칭좌표법
  • 3상 불평형 회로 해석을 쉽게 하기 위해서 비대칭회로를 영상, 정상, 역상으로 분해하여 대칭회로 계산 및 합성하여 해를 구하는 것
  • 0-1-2 도메인 (영상, 정상, 역상)
\[V_0=\frac{1}{3}(V_a+V_b+V_c)\] \[V_1=\frac{1}{3}(V_a+aV_b+a^2V_c)\] \[V_2=\frac{1}{3}(V_a+a^2V_b+aV_c)\]
\[I_0=\frac{1}{3}(I_a+I_b+I_c)\] \[I_1=\frac{1}{3}(I_a+aI_b+a^2I_c)\] \[I_2=\frac{1}{3}(I_a+a^2I_b+aI_c)\]
  • a-b-c 도메인 (영상, 정상, 역상)
\[V_a=V_0+V_1+V_2\] \[V_b=V_0+a^2V_1+aV_2\] \[V_c=V_0+aV_1+a^2V_2\]
\[I_a=I_0+I_1+I_2\] \[I_b=I_0+a^2I_1+aI_2\] \[I_c=I_0+aI_1+a^2I_2\]
제어및 보호방식결정(단락전류 지락전류)

단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기

IEC단락전류 계산방법 
단락전류 계산 FLOW
A점과 B점의 단락전류 계산
3상단락전류 및 단락용량
단락전류 계산(전동기)
단락용량 계산(분산전원)
3상단락고장(한류리액터)
1선지락전류와 3상단락전류계산
2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
1선 지락전류 유도

🌐


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다