옥내조명기구


  • 굴절과 반사
  • 곡면에 의한 굴절 반사
  • 빛의 산란과 확산
  • 투과와 흡수

조명기구의 필요성

1)빛의 제어

조명기구는 광원으로부터 나오는 빛을 제어하여 효과적인 배광과 램프의 휘도, 눈부심의 감소 등 조명에 도움이 되는 장치

2)램프보호

외부의 충격에 견디게 할 수 있는 보호 목적

3)조명기구의 조건 만족

  • 광학적 기능을 충분히 살릴 것
  • 제작과 사용이 쉽고 튼튼하고 모양이 좋을 것
  • 조립, 가설 운반, 청소, 광원의 교환 등이 쉬울 것
  • 밀폐형 기구의 경우에는 내 용적을 충분히 하여 온도상승으로 인한 램프 수명이 짧아지거나 절연이 저하하는 것을 방지

조명기구의 구조

1)광학적 부분

  • 정의
    배광을 제어하는 부분으로 조명기구의 기능상 중요한 부분이며 재료로는 유리, 플라스틱, 금속 등을 사용
  • 재료 선택 시 주의 사항
    • 반사율, 투과율, 확산성 검토
    • 강도, 내구성, 습기, 약품에 의해 변하지 않는 재질 선택
    • 쉽게 더러워지지 않고 청소하기 쉬운 자재 선택

2)전기적 부분

  • 소켓, 전선, 스위치, 램프 등 전기를 공급하는 부분으로 방전등용의 것은 안정기, 기동장치 등의 부속품 포함

3)기계적 부분

  • 광학적 및 전기적 부분을 지지하고 보호하며 기능을 완전하게 하는 부분으로 일반적으로 금속 및 플라스틱 사용

조명기구의 기능

1)배광

  • 조명기구에서 첫째의 기능으로 확산성의 것과 비확산성의 것으로 분류

2)보호각

  • 광원이 갓으로 차단되어 직사광이 나오지 않는 방향을 말하며, 일반적으로 수평방향으로부터 각도는 15~20도 정도

3)기구효율

\[η=\frac{F}{F_{0}}\]

4)휘도 축소기능

  • 직사광에 의한 눈부심 축소기능

조명기구의 배광

1)광원의 배광

  • 광도의 분포를 배광이라 하는데 광도는 광원의 종류, 형태, 구조, 방향에 따라서 달라짐
  • 어떤 방향으로 어느 만큼의 광도가 분포되어 있는지 알고 이를 적당히 이용하므로 적절한 조명이 가능

2)배광곡선

  • 수직 배광곡선 : 수직면 위 각 방향의 광도 분표
  • 수평 배광곡선 : 수평면 위 각 방향의 광도 분포

조명기구의 종류

(=배광곡선에 의한 조명기구를 분류하고 설명)

1)직접 조명기구

  • 정의
    • 발산 광속을 90~100% 아랫방향으로 향하게 하여 작업면을 직접 조명하는 방식
  • 특징
    • 작업면에서 높은 조도를 얻을 수 있음
    • 주위와의 심한 휘도차가 발생하고 짙은 그림자와 반사 눈부심 있음
  • 설치 시 주의 사항
    • 눈부심이 작업자 눈에 들어오지 않도록 15~25도 정도의 차광각이 필요
    • 설치 높이가 높은 곳은 빛을 집중하는 기구를 적용하고 설치 높이가 낮은 곳은 빛을 분배시키는 기구를 적용하는 것이 합리적

2)반직접 조명기구

  • 정의
    • 발산광속을 아랫 방향으로 60~90% 직사되고 윗방향으로 10~40%의 빛을 천장이나 윗벽 부분에 반사하여 반사광이 작업면의 조도를 증가시키는 방식
  • 특징
    • 하면 개방형이며 갓은 젖빛 유리나 플라스틱 사용
    • 주로 일반 사무실이나 주택의 조명기구로 사용

3)전반 확산 조명기구

  • 정의
    • 수평작업면 위의 조도는 기구로부터 직접 쪼이고 윗방향으로 향한 빛이 천장이나 윗벽부분의 반사광을 이룸
  • 특징
    • 광원의 휘도를 감소시켜 눈부심을 느끼지 않음
    • 고급사무실, 상점, 주택, 공장에 주로 사용

4)반간접 조명기구

  • 정의
    • 발산광속이 60~90%가 윗방향으로 향하여, 윗벽 부분에 발산되고 나머지 부분이 아랫방향으로 향하는 조명기구
  • 특징
    • 세밀하게 오랫동안 하는 작업에 적당
    • 간접 조명기구보다 떨어지지만 부드러운 빛은 감상할 수 있음

5)간접 조명기구

  • 정의
    • 거의 모든 광속(90~100%)이 윗방향을 향하여 발산하며, 천장 및 윗벽부분에서 반사되어 방의 각 부분으로 확산시키는 기구
  • 특징
    • 직사 현휘가 일어나지 않음
    • 천장과 윗벽 부분이 밝은 색이어야 하며 빛이 잘 확산하도록 광택이 없는 마감이어야함
    • 확산성이 좋고 낮은 휘도를 얻을수 있음
    • 설치비와 경상비가 많이듬
  • 적용장소
    • 대합실, 임원실, 회의실 등
조명기기
백열전구(X)
할로겐전구
HID램프
초정압방전램프
제논램프
삼파장램프
T5
냉음극 형광램프
외부전극 형광램프
무전극램프(X)
LED
LED 조광제어
DALI 프로토콜
LED 백색구현
LED조명 색온도
OLED
CDM램프
코스모폴리스 램프(X)
*조명용 광원 종류(X)
*탄소나노튜브(X)
수중 조명등
재래식 안정기와 전자식안정기(X)
옥내조명기구
점멸장치와 타임스위치
방폭형 조명기구 구조와 종류, 폭발위험장소 등급 구분(X)

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다