유입 변압기 온라인 진단*

제공

,

변전설비 온라인 진단시스템

변압기(특성 T3)

변압기 냉각방식
변압기 이상현상 및 대책
변압기 여자 돌입전류

변압기 이행전압의 종류와 대책
임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소
주파수 변화가 변압기에 미치는 영향

변압기 보호방식(B)
변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
유입 변압기 온라인 진단
변압기 경제적 운용방식
변압기 손실과 효율
변압기 최대 효율조건

목차(유입 변압기 온라인 진단)

1️⃣온라인 진단법

2️⃣온라인 가스분석

  • 가스분석기를 DrainValve에 설치
  • 가연성 가스 분석 : 700[ppm]이상이면 표시
  • 한대의 컴퓨터로 여러대의 변압기 진단가능

3️⃣부분방전측정

1)특징

  • 이상 발생을 순시에 검출 가능한 이점이 있음
  • 노이즈 영향 : 연속적 측정이 필요

2)전기적 측정

  • 부분방전 검출기 이용(고주파CT) : 펄스 파형을 검출

3)전자파 측정

  • 전자파 안테나에 의해 측정
  • 4개의 안테나 설치 도달시간 차를 측정하여 분석

4)음향에 의한 방법

  • 탱크 외벽에 피에조 소자를 이용하여 초음파 측정
  • 노이즈 문제가 있음 : 부분방전 검출기 (고주파CT)함께 이용

5)부분방전 허용치

  • 공장 시험은 기준이 정해져 있거나 운전중 시험은 정해져 있지 않음
  • 종합적으로 판단

4️⃣부싱의 진단

  • 33[kV]이상 운전 중 부싱의 tanδ 를 측정

5️⃣부하 시 탭 절환장치 진단

  • 절환 시 아크에 의한 접점 마모 →구동토크 증가→토크와 전동기 전류 측정→절환판단

6️⃣주파수 응답 해석(FRA)

  • 변압기의 주파수 특성을 분석하여 진단하는 방법

변압기(특성 T3)

변압기 냉각방식
변압기 이상현상 및 대책
변압기 여자 돌입전류

변압기 이행전압의 종류와 대책
임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소
주파수 변화가 변압기에 미치는 영향

변압기 보호방식(B)
변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
유입 변압기 온라인 진단
변압기 경제적 운용방식
변압기 손실과 효율
변압기 최대 효율조건

목차(유입 변압기 온라인 진단)

💯기출문제

●G52변전설비 예방보전 중 On-line 진단 sysetem을 중심으로 설명하시오

온라인 진단 시스템이란?

온라운 진단 시스템은 변전설비의 상태를 실시간 또는 주기적으로 감시하고, 이상 징후를 조기에 발견하여 고장을 예방하기 위한 시스템입니다. 기존의 정기적인 오프라인 점검 방식과 달리, 온라인으로 지속적인 모니터링이 가능하여 변전설비의 신뢰도를 향상시키고, 예기치 못한 정전을 방지하는 데 기여합니다.

온라인 진단 시스템의 주요 기능

  • 온라인 감시진단
    • 초고압 GIS/TR 및 배전급 설비 등 각 저력 설비에 대한 실시간 상태 감시
    • 진단 항목별 상세 정보제공
    • 실시간 상태 전보 및 이상유무 이벤트 알람 표시
  • 운전자 편의 지원
    • 감시화면 편집 및 통신장치 온라인 설정
    • 필터링 기능을 이용한 이력 조회
    • 엑셀 기반의 다양한 보고서 작성
  • 예방진단 분석
    • 뉴트럴 네트워크 알고리즘 기반의 PD진단
    • 다채널 비교 및 실시간 트랜드를 이용한 PD분석 진단
    • 상별 온도차 및 온도 변화량에 따른 배전반 건전성 진단

온라인 진단 시스템의 구성 요소

  • 센서: 변압기의 온도, 진동, 소음, 부분방전 등을 측정하는 다양한 센서로 구성됩니다.
  • 데이터 수집 장치(DAU): 센서에서 수집된 데이터를 중앙 서버로 전송하는 장치입니다.
  • 중앙 서버: 수집된 데이터를 저장하고 분석하며, 경보를 발송하는 역할을 합니다.
  • 데이터 분석 소프트웨어(HMI): 수집된 데이터를 분석하고, 고장 예측 모델을 구축하는 소프트웨어입니다.
  • 사용자 인터페이스: 운영자가 시스템을 쉽게 사용하고, 진단 결과를 확인할 수 있도록 하는 인터페이스입니다.

온라인 진단 시스템의 장점

  • 조기 고장 예측: 고장 발생 전에 이상 징후를 감지하여 사전에 대처할 수 있습니다.
  • 유지보수 비용 절감: 예방 정비를 통해 불필요한 고장을 방지하고, 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다.
  • 설비 가용성 향상: 설비의 가동률을 높이고, 전력 공급의 안정성을 확보할 수 있습니다.
  • 운영 효율성 향상: 운영 데이터를 분석하여 운영 효율을 높일 수 있습니다.

온라인 진단 시스템의 적용 분야

  • 변압기: 온도, 진동, 부분방전, 절연 저항 등을 모니터링하여 열화 상태를 진단합니다.
  • 차단기: 접촉 저항, 운동 성능 등을 모니터링하여 고장 가능성을 예측합니다.
  • 계측기: 정확도를 검증하고, 교정 주기를 예측합니다.
  • 버스바: 온도, 진동 등을 모니터링하여 열화 상태를 진단합니다.

온라인 진단 시스템의 도입 시 고려 사항

  • 시스템 구성: 변전설비의 규모와 특성에 맞는 시스템을 구성해야 합니다.
  • 데이터 분석 기술: 정확한 진단을 위해 고급 데이터 분석 기술이 필요합니다.
  • 보안: 데이터 보안에 대한 충분한 고려가 필요합니다.
  • 유지보수: 시스템의 안정적인 운영을 위해 정기적인 유지보수가 필요합니다.

변압기(특성 T3)

변압기 냉각방식
변압기 이상현상 및 대책
변압기 여자 돌입전류

변압기 이행전압의 종류와 대책
임피던스 전압이 변압기특성에 영향을 주는요소
주파수 변화가 변압기에 미치는 영향

변압기 보호방식(B)
변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
유입 변압기 온라인 진단
변압기 경제적 운용방식
변압기 손실과 효율
변압기 최대 효율조건

목차(유입 변압기 온라인 진단)

🌐V1106Z24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다