조도측정방법


목적

  • KS A3011(조도기준) KS A3701(도로) KS A3703(터널) 적합여부 판정
  • 실제측정조도와 설계조도와 비교
  • 광원의 열화, 조명기구, 천정, 벽 오손으로 조도저하 상황 파악하여 조명의 보수, 개선에 필요한 데이터 확보

조도측정기의 종류

  • 맥베드 조도계 : 측정범위 10~250[lx], 필터 사용시 0.1~25,000[lx]
  • 광전관 조도계 : 10-⁴~10[lx]
  • 광전지 조도계 : 0.1~300[lx], 필터 사용시 0.1~30,000[lx]

조도측정 기준 및 고려사항

1)측정기준

구분실내실외
조도측정
작업면의 높이
일반 : 바닥위 80~85[㎝]
방 : 바닥위 40[㎝]
복도, 계단 : 바닥면
도로 : 노면15[㎝]이하
운동장, 경기장 : 지면

2)측정 시 고려사항

  • 측정 전 확인사항
    • 전원(전압, 주파수)점등상태
    • 광원의 형식, 크기, 점등 연속시간
    • 조명기구 상태, 조명방식
    • 광원의 조명기구에 부착상태
    • 외부광 입사 유무, 청소상태, 반사율 등 환경조건
  • 측정 시 유의사항
    • 램프의 광출력 안정화 확인 : IL5분, FL5분, 방전등 30분 이상 점등
    • 측정자 위치, 복장 등이 측정에 영향 주지 않을 것
    • 측정 높이, 수광면 위치, 방향 설정
    • 옥외주광 입사 방지(주간 조도 측정 시)

조도 측정방법(KS C7612)

1)단위구역이 좁은 장소

Ei : 구석점조도, Eg : 중심점조도, Rm : 변중점조도

2)평균조도 계산 : 단위구역이 연속적인 넓은 장소

  • 4점법 평균조도
\[E=\frac{1}{4MN}(∑E_{가}+2∑E_{변}+4∑E_{내})\]
  • 5점법 평균조도
\[E=\frac{1}{6MN}(2∑E_{가}+∑E_{변}+2∑E_{중})\]

3)측정 후 확인 사항

  • 측정조건 기록
    • 조명조건 : 전원, 광원, 기구
    • 조명방법 : 조도계, 측정자
    • 판정조건
  • 측정결과 기록 : 측정값 데이터화