유의사항
콘센트는 고정되지 않은 전기설비의 전원 공급용으로 설치되며, 소용량에 적용된다
콘센트는 다목적용이므로 설치개수가 많을 수록 편리하지만 설치비, 보수비가 많이 든다
콘센트 이용률은 일반사무실은 10~15%, OA용 사무실은 25%, 종합병원 25% 정도가 되면, 따라서 설치위치는 사용자 측의 의견을 충분히 반영하도록 하여야 한다
콘센트 설치 시 유의사항
1)콘센트 설치높이
- 일반적으로 바닥 위 0.3[m]전후
- 욕실 화장실 등은 0.8[m]높이에 방수형 커버가 있는 것 설치
- 룸 에어컨, 환풍기 팬코일 유닛등의 기계설비용 소형기기용은 사용이 편리한 높이에 설치한다
2)콘센트 설치위치
- 입구의 문, 기구, 계기 등의 후면에 오지 않도록 할 것
- 기둥에 설치 시 칸막이할때 지장이 없는 위치에 선정
- 문 옆에 설치 시 문으로부터 0.2[m] 이격 설치
- 콘센트 상부벽면은 활용학 있도록 하고 스피커 스위치 등이 있는 경우 일직선상에 배치
3)콘센트 종류
- 1구용, 2구용, 3구용, 10A, 15A, 20A등의 여러 종류가 있으며, 사무목적에 적합하게 선정한다.
4)동일구 내에 다른 전압 공급방식에서는 플러그 종류를 구별하여 사고를 사전방지한다
5)콘센트 설치 수량
- 엘리베이터 홀 복도 : 청소기용으로 10~15[]당 1개소 설치
- 일반사무실 : 플로어 콘센트를 6*6[]당 4개소 설치, 벽면에 설치시 6*6[]당 2~4개 설치. 단 OA기기 집중배치 시는 별도 갯수를 산정한다
- 주택의 주방
- 벽면에 2구동 콘센트 최소 1개이상 및 절연용으로 별도 20[]콘센트 설치
6)습기가 많은 장소(세탁실, 보일러실)
- 접지형 콘센트 설치 및 일반콘센트와 회로 분리
7)주택
- 콘센트 2구용이 원칙이나 에어컨, 세탁기, 냉장고 등은 1구용을 적용한다