감전설비 (FS)
감전
KS C IEC 60364 건축전기설비 안전보호
감전에 대한보호(KEC211)
보호등급(IEC 60529 에 의한 외함 보호 등급과 표기방법)
전기 집진장치
IEC 전압밴드
전기울타리의 시설방법 및 전원장치
목차(감전에 대한보호KEC211 FSP)
감전에 대한보호(KEC211)
1️⃣기본보호
1)충전부의 절연(의식접촉 보호)
- 충전부의 절연(의식접촉 보호)
- 충전부가 파손되어도 제거되지 않는 절연물로 피복
- 공장조립 기기의 절연은 규정에 적합해야 한다
- 열적 기계적, 전기적, 화학적 스트레스에 충분히 견디는 것일 것
2)장벽 또는 밀폐함에 의한 보호(의식접촉 보호)
- 기기를 밀폐함에 넣어 인체와의 접촉을 방지
- 콘센트, 플러그 의식 접촉 방지
- 밀폐함을 충분한 강도 내구성을 지녀야 한다
- 장벽과 밀폐함은 절절한 이격거리를 위해 견고히 고정해야 한다
- 열쇠, 공구사용 개방
- 전원 차단 시에만 개방
- 격벽을 이중으로 한다(중간 격벽은 열쇠 또는 공구로 개방)
3)장애물에 의한 보호(무의식접촉 보호)
- 무의식중에 충전부에 접촉하는 것만을 방지
4)손에 닫지 않는 장소에 설치하는 방법(무의식접촉 보호)
- 수평거리 2.5[m]높이2.5[m]에 설치하여 손이 닿지 않도록 한다
5)누전차단기에 의한 추가보호211.6.1
- 보호효과를 증강시키기 위한 목적으로 사용
- 단독보호 수단으로는 인증되지 않는다
2️⃣고장보호
1)전원의 자동차단에 의한 보호211.2
- 전원의 차단
교류50[V](실효값)를 초과하는 전압이 발생한 경우 전원을 자동 차단
- 보호접지와 등전위 접속
- 전원 자동차단에 의한 보호를 실행할 경우 보호 접지및 등전위 접속
- 자동차단 조건을 만족하지 못하는 경우 보조 등전위 접속
- 계통 보호
- TN, TT, IT계통의 보호가 있음
2)II급 기기의 사용 또는 그와 동등한 절연에 의한 보호211.3
- 이종 절연 또는 강화 절연을 갖는 전기기기를 사용
- 종합절연을 갖는 전기기기의 공장 조립품을 사용
- 절연 외함은 기계전 전기적 스트레스에 견디어야 한다
- 절연 외함은 보호선 접속은 안 된다
3)비도전성 장소에 의한 보호211.9.1
- 도전성 부분은 사람이 동시에 접촉되지 안도록 배치
- 보호선을 시설하지 않아야 한다
- 설비는 고정되어야 한다
- 외부 전위가 인입되지 않도록 보호조치가 되어야 한다
- 절연성 바닥 및 벽이 있는 장소에 설치
4)비접지 국부 등전위 접속에 의한 보호211.9.2
- 등전위 접속선은 동시에 접근 가능한 모든 노출 도전성 부분과 계통 외의
도전성 부분은 상호 접속 - 대지에 직접 전기적을 접속해서는 안 된다
- 위험한 전위차에 노출되지 않도록 주의
5)전기적 분리에 의한 보호211.1.4
- 전원은 절연 변압기를 사용
- 전기적으로 분리된 회로의 전압은 500[V]이하
- 분리된 회로의 충전부는 다른 회로 또는 대지와 접속하지 않아야 한다
- 단일장치에 공급하는 경우
다른 회로의 보호선 또는 노출 도전성 부분에 접속하지 않아야 한다
3️⃣특별 저압에 의한 보호
211.5
1)IEC 전압 구분
전압구분 | AC(실효치) | DC |
---|---|---|
High Voltage(HV) | 1,000[V] | 1,500[V]초과 |
Low Voltage(LV) | 50~1,000[V] | 120~1,500[V] |
Extra Low Voltage(ELV) | 50[V] 미만 | 120[V] 미만 |
2)Safety Extera-Low Voltage(SELV)
- 지락을 포함한 단일 고장 상태에서도 전압이 ELV를 초과하지 않는 전기 시스템을 의미
- 안전절연변압기에 의해 회로가 분리
- 전원공급 : 독립된 전원(안전절연변압기, 축전지 등)이 있다
- 비접지 계통이다
- 회로전압이 AC25[V], DC60[V] 초과시 격벽 외함 등을 절연해야 한다
3)Protected Extra-Low Voltage(PELV)
- 지락을 제외한 단일 공장 상태에서도 전압이 ELV를 초과하지 않는 전기시스템을 의미한다
- PowerSupply를 가진 컴퓨터가 그 대표적인 예이다
- 안전절연변압기에 의해 회로가 분리되어 있다
- 전원 공급 : 독립된 전원(안전절연변압기, 축전지 등)이다
- 등전위 접속에 의한 주등전위 접속을 실시한다
- 회로 전압이 AC25[V], DC60[V]초과시 격벽, 외함 등으로 절연해야 한다
4)Function Extra-Low Voltage(FELV)211.2.8
- FELV
- 회로의 일부에서 ELV를 사용하는 경우에 해당한다
- 단상전파 정류회로가 대표적인 예이다
- SELV,PELV에 관한 요구 사항 모두가 적합하지 않을 때에 해당한다
- 직접 접촉예방
- 격벽 외함에 의한 보호를 한다
- 1차측 회로 내압시험에 견딜수 있는 절연을 한다
- 간접 접촉예방
- 전원의 자동차단에 의한 보호
- 전기적 분리에 의한 보호
5)SELV, PELV, FELV비교
기호 | 전원 | 회로 | 접지와 보호도체와의 관계 |
---|---|---|---|
SELV | 안전절연 변압기 동등한 전원 | 구조적 분리 있음 | 비접지 회로 노출도전성 부분은 대지 및 보호도체와 접속되지 않는다. |
PELV | 접지회로 허용 노출 도전성 부분 접지 | ||
FELV | 안전전원이 아닌것 | 구조적 분리 없음 | 전비회로 허용 노출 도전선 부분은 1차측 회로의 보호도체에 접속 보호도체가 있는 회로로 접속하는 것은 허용 |
6)회로도

감전설비 (FS)
감전
KS C IEC 60364 건축전기설비 안전보호
감전에 대한보호(KEC211)
보호등급(IEC 60529 에 의한 외함 보호 등급과 표기방법)
전기 집진장치
IEC 전압밴드
전기울타리의 시설방법 및 전원장치
💯기출문제
🌐1003M24 / FSP
답글 남기기