고장(단락 지락) BB
I 단락전류(기본이론)
→A 기여전류
→Z 단락전류(종류)
C 단락전류(계산법 종류)
→Y 대칭좌표법
P 단락용량 경감대책(수변전설비)
→N 계통연계기
→S초전도 한류기
F 단락전류(계산)
→0 단락전류 계산(기본)
→1 1선지락전류 유효접지
→2 2선단락 3상단락
→3 3상단락(단락전류 단락용량)
→M 단락전류 계산(전동기)
→D 단락전류 계산(분산전원)
→R 3상단락고장(한류리액터)
→T 1선지락전류 3상단락전류
목차(단락용량 계산 분산전원)
단락용량 계산(분산전원)*
배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오
배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오 분산전원 DG1, DG2가 모두 회전기인 경우 분산전원 DG1은 회전기, DG2는 인버터인 경우(인버터 전류 제한치는 정격전류의 1.5배) 단,
| 설비 | %Z(기준용량) | 설비 | %Z(기준용량) |
|---|---|---|---|
| 전원 측(Zs) | 12.1+j1.33[%] | 분산전원1(ZDG1) | j7(자기용량) |
| 변압기(ZTr) | j14.4[%] | 분산전원2(ZDG2) | j7(자기용량) |
| 선로(ZL) | 3.86+j7.42[%/㎞] |


단기임고치맵등계정
1️⃣단선결선도로 계통파악
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)
100[MVA] 기준일 때
\[Z_s=12.1+j1.33[\%]\] \[Z_{TR}=\frac{100}{45}\times j14.4=j32[\%]\] \[Z_{L}=(3.86+j7.42)\times 10\]\[=38.6+j74.2[\%]\] \[Z_{DG1}=\frac{100}{2}\times j7=j350[\%]\] \[Z_{DG2}=\frac{100}{3}\times j7=j233[\%]\]
6️⃣임피던스 맵

3️⃣%Z 결정(기기 선로)
모두 회전기일 때
\[P_s=\frac{P_n}{\%Z}\times100\] \[=\frac{100}{8.663+j28.045}\times100\] \[=100.549-j325.511\]\[=340.686\angle -72.834[MVA]\]
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
분산전원 2가 인버터일 때
\[P_{DG2}=3\times 1.5=4.5[MVA]\]
- 정격전류 1.5배로 제한하므로고장점 전원측%Z는 상기 중앙 임피던스 맵에서 10.077+j30.75[%]이므로
\[P_{S1+DG4}=\frac{100}{10.077+j30.75}\times100\] \[=309.0933\angle -71.856\] \[P_s=309.033+4.5=313.533[MVA]\]
5️⃣기준용량으로 %Z 일치
7️⃣작성된 맵의 등가화
8️⃣단락전류 및 단락용량 계산
9️⃣표준차단기 선정
결론
- 한전계통에 태양광 발전 등 인버터 기반 분산형 전원만 연계되는 경우에는 단락전류값이 억제되어 단락용량에 대한 검토 생략이 가능
- 열병합 발전이나 소수력 발전 동기기 유형 등 비교적 용량이 큰 회전기 형태의 분산형 전원이 연계되는 경우에는 단락용량에 대한 검토가 필요
고장(단락 지락) BB
I 단락전류(기본이론)
→A 기여전류
→Z 단락전류(종류)
C 단락전류(계산법 종류)
→Y 대칭좌표법
P 단락용량 경감대책(수변전설비)
→N 계통연계기
→S초전도 한류기
F 단락전류(계산)
→0 단락전류 계산(기본)
→1 1선지락전류 유효접지
→2 2선단락 3상단락
→3 3상단락(단락전류 단락용량)
→M 단락전류 계산(전동기)
→D 단락전류 계산(분산전원)
→R 3상단락고장(한류리액터)
→T 1선지락전류 3상단락전류
목차(단락용량 계산 분산전원)
단락용량 계산(분산전원)*
🌐V1001C24
답글 남기기