변압기특성(T3)
C 변압기(냉각방식)
A 변압기 이상현상 및 대책
R 변압기 여자 돌입전류
V 변압기 이행전압
Z 변압기 임피던스 전압
F 변압기 주파수
변압기 보호방식(BPT)
I 변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
O 유입 변압기 온라인 진단
M 변압기 경제적 운용방식
L 변압기 손실과 효율
B 변압기 최대 효율조건
목차(변압기 냉각방식 T3C)
변압기 냉각방식
1️⃣국내 변압기 냉각방식
1)건식 자냉식(AN/AA)
- 소용량 변압기 적용
2)건식 풍랭식(AF/AFA)
- 권선하부에 풍도 설치, 방열효과 향상
- 500[kVA]이상에 채용하면 경제적

3)유입 자냉식(ONAN/OA)
- 냉각장치 : 판넬형 방열기(라디에이터)
- 내부 발생 열은 오일의 대류에 의하여 외함 및 방열기에 전달되고 방사 및 공기의 대류에 의하여 대기 중에 발산시킨다. 60[MVA] 이하의 변압기에 적용

4)유입 풍냉식(ONAF/FA)
- 냉각장치 : 판넬형 방열기+냉각 팬
- 유입 자냉식의 방열기에 냉각 팬으로 바람을 내뿜어 방열효과를 증가시킨 방식으로 자냉식 변압기를 개조함으로써 25%정도 용량을 증가시킬 수 있다
5)송유 자냉식(OFAN)
- 탱크본체와 방열기 탱크 사이의 접속관로에 송유펌프 설치, 기름을 강제 순환

6)송유 풍냉식(OFAF/FOA)
- 냉각장치 : 유니쿨러
- 오일을 강제순환시켜 내부 발생 열을 오일/공기 유닛 쿨러로 유도하여 대기 중에 발산시킨다. 60[MVA]를 초과하는 대용량 변압기에 적용
7)유입수냉식(CNWF/OW)
- 냉각관을 배치, 펌프로 물을 순환시켜 기름을 냉각시킨다
- 냉각수 질이 좋지 못하면 관이 부식되고, 보수가 어렵다

8)송유 수냉식(OFWF/FOW)
- 냉각장치 : 수냉식 유닛 쿨러 냉각탑
- 오일을 강제 순환시키면 오일/물 유닛 쿨러를 사용하는 방식이다. 대기 중에 열의 발산이 곤란한 장소, 또는 물을 얻기 쉬운 장소에 적용
2️⃣변압기 냉각방식별 IEC76/ANSI 표시
ANSI(American National Standards Institute) 규격과 IEC(International Electrotechnical Commission) 76 규격은 변압기 냉각 방식을 표기하는 국제적인 표준으로, 각각 다른 방식으로 냉각 방식을 분류
| 구분 | 냉각방식 | IEC | ANSI |
|---|---|---|---|
| 유입 | 유입자냉식 | ONAN | OA |
| 유입풍냉식 | ONAF | FA | |
| 송유자냉식 | OFAN | – | |
| 송유풍냉식 | OFAF | FOA | |
| 유입수냉식 | ONWF | OW | |
| 송유수냉식 | OFWF | FOW | |
| 건식 | 통풍자냉식 | AN | AA |
| 통풍풍냉식 | AF | AFA | |
| 밀폐자냉식 | ANAN | GA |
1)IEC 76규격
- 첫번째 글자: 권선 냉각물질을 의미
- O: 광유, 혼합유 (인화점 ≤ 300℃)
- K: 난연성 절연유(인화점 > 300℃)
- L: 불연성 절연유,
- G: 가스
- 두번째 글자: 권선 냉각물질의 순환방식
- N: 자연순환방식,
- F: 강제순환방식
- 세번째 글 : 권선 냉각물질을 냉각하는 외부 냉각 물질
- A: 공기,
- W: 물
- 네번째 글자: 외부 냉각물질의 순환방식
- N: 자연순환방식,
- F: 강제순환방식
[예] ONAN: Natural Oil cooling (ON) Natural Air cooling (AN)
[예] OFAF: Forced Oil cooling (OF) Forced Air cooling (AF)
2)ANSI 규격
ANSI 규격에서는 변압기의 냉각 방식을 두 글자로 표기합니다. 각 글자는 다음과 같은 의미를 가지며, 내부 냉각 매체, 내부 냉각 매체 순환 방식, 외부 냉각 매체, 외부 냉각 매체 순환 방식을 나타냅니다.
| 글자 | 의미 |
|---|---|
| A | 공기 |
| O | 절연유 |
| F | 불활성 가스 |
| N | 자연 순환 |
| F | 강제 순환 |
| W | 물 |
| D | 직접 |
| Y | 간접 |
- OA : Liquid-immersed Self-cooled
- FA : Liquid-immersed Forced Air-cooled
- FOA : Liquid-immersed Forced liquid-cooled
- OW : Liquid-immersed Water-cooled
- FOW : Liquid-immersed Liquid Air-cooled, Water-cooled
- AA : Ventilated Forced Air-cooled
- AFA : Ventilated Forced Air-cooled
- GA : sealed Self-cooled
3️⃣변압기 냉각 방식 선택 시 고려 사항
- 변압기 용량: 대용량 변압기일수록 냉각 효율이 높은 방식을 선택해야 합니다.
- 설치 환경: 주변 온도, 습도, 공기 흐름 등 설치 환경에 따라 적절한 냉각 방식을 선택해야 합니다.
- 소음: 풍냉식은 소음이 발생할 수 있으므로, 소음에 민감한 지역에서는 자냉식을 고려해야 합니다.
- 유지보수: 절연유를 사용하는 방식은 정기적인 유지보수가 필요합니다.
변압기 온도관리, 절연계급
변압기 절연계급
변압기 절연계급은 절연재료의 내열성에 따라 분류
절연계급은 변압기에서 발생할수있는 과열을 방지하고, 변압기의 안정적이고 안전한 운영을 보장하는 중요한 역할
절연재로의 온도한도를 초과하면 절연성능이 저하되어 변압기의 수명과 신뢰성이 크게 감소
변압기 절연계급별 허용온도
변압기 절연계급별 허용온도
변압기에서 **절연계급(Insulation Class)**은 권선에 사용되는 절연재료의 내열성에 따라 분류되며, 각 계급별로 허용되는 최고온도가 정해져 있습니다. 이 허용온도는 변압기의 수명과 안전운전에 매우 중요한 기준입니다.
주요 절연계급 및 최고 허용온도
| 절연계급 | 최고 허용온도(℃) |
|---|---|
| Y | 90 |
| A | 105 |
| E | 120 |
| B | 130 |
| F | 155 |
| H | 180 |
| C | 180 이상 |
- A종: 주로 유입변압기(기름변압기)에 사용, 최고 허용온도 105℃25.
- B종: 일부 몰드변압기(건식)에서 사용, 최고 허용온도 130℃125.
- F종: 내열성이 더 높은 몰드변압기에서 사용, 최고 허용온도 155℃125.
- H종: 특수 고온용 변압기, 최고 허용온도 180℃125.
- C종: 운모, 도자기, 유리 석영 등 특수 재료, 180℃ 이상12.
변압기 종류별 적용 예시
온도상승 한도와 실제 운전
- 변압기 명판에는 “온도상승 한도”가 표시되어 있습니다. 이는 주위온도(보통 40℃)에 더해져 최고 허용온도를 산정합니다.
- 일상 운전 시에는 기준온도의 80% 이하로 유지 관리하는 것이 권장됩니다2.
변압기특성(T3)
C 변압기(냉각방식)
A 변압기 이상현상 및 대책
R 변압기 여자 돌입전류
V 변압기 이행전압
Z 변압기 임피던스 전압
F 변압기 주파수
변압기 보호방식(BPT)
I 변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
O 유입 변압기 온라인 진단
M 변압기 경제적 운용방식
L 변압기 손실과 효율
B 변압기 최대 효율조건
목차(변압기 냉각방식 T3C)
변압기 냉각방식
💯기출문제(변압기)
○C36 변압기는 철심과 권선에서 발생하는 열에 의해 온도가 상승한다. 이를 냉각하기 위한 냉각방식을 ANSI 규격과 IEC 76규격에 의해 분류하여 설명하시오
모범답안(변압기냉각방식 T3C362️⃣)
2️⃣변압기 냉각 방식별 ANSI/IEC76
ANSI(American National Standards Institute) 규격과 IEC(International Electrotechnical Commission) 76 규격은 변압기 냉각 방식을 표기하는 국제적인 표준으로, 각각 다른 방식으로 냉각 방식을 분류
냉각방식별 IEC/ANSI 표시
| 구분 | 냉각방식 | IEC | ANSI |
|---|---|---|---|
| 유입 | 유입자냉식 | ONAN | OA |
| 유입풍냉식 | ONAF | FA | |
| 송유자냉식 | OFAN | – | |
| 송유풍냉식 | OFAF | FOA | |
| 유입수냉식 | ONWF | OW | |
| 송유수냉식 | OFWF | FOW | |
| 건식 | 통풍자냉식 | AN | AA |
| 통풍풍냉식 | AF | AFA | |
| 밀폐자냉식 | ANAN | GA |
1)ANSI 규격에 따른 냉각 방식 표기
ANSI 규격에서는 변압기의 냉각 방식을 두 글자로 표기합니다. 각 글자는 다음과 같은 의미를 가지며, 내부 냉각 매체, 내부 냉각 매체 순환 방식, 외부 냉각 매체, 외부 냉각 매체 순환 방식을 나타냅니다.
| 글자 | 의미 |
|---|---|
| A | 공기 |
| O | 절연유 |
| F | 불활성 가스 |
| N | 자연 순환 |
| F | 강제 순환 |
| W | 물 |
| D | 직접 |
| Y | 간접 |
예시:
- OA: 절연유를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각되는 변압기
- FOA: 불활성 가스를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각되는 변압기
- OFAF: 절연유를 사용하며 강제 순환 방식으로 냉각하고, 외부에서 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 변압기
2)IEC 76 규격에 따른 냉각 방식 표기
IEC 76 규격에서는 ANSI 규격과 유사하게 냉각 방식을 표기하며, 주로 유럽 지역에서 사용됩니다. 다만, 세부적인 표기 방식에서 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
주요 냉각 방식
- 유입 자냉식 (ONAN): 절연유를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각하는 가장 일반적인 방식입니다. 변압기 내부의 열이 절연유에 의해 흡수되어 변압기 탱크 외부로 방열됩니다.
- 유입 풍냉식 (OFAF): 절연유를 사용하며 강제 순환 방식으로 냉각하고, 외부에서 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 방식입니다. 자냉식에 비해 냉각 효율이 높아 대용량 변압기에 주로 사용됩니다.
- 건식 자냉식 (AN): 절연유 없이 공기를 이용하여 냉각하는 방식입니다. 소형 변압기나 특수 환경에서 사용됩니다.
- 건식 풍냉식 (AF): 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 방식으로, 건식 자냉식보다 냉각 효율이 높습니다.
3️⃣냉각 방식 선택 시 고려 사항
- 변압기 용량: 대용량 변압기일수록 냉각 효율이 높은 방식을 선택해야 합니다.
- 설치 환경: 주변 온도, 습도, 공기 흐름 등 설치 환경에 따라 적절한 냉각 방식을 선택해야 합니다.
- 소음: 풍냉식은 소음이 발생할 수 있으므로, 소음에 민감한 지역에서는 자냉식을 고려해야 합니다.
- 유지보수: 절연유를 사용하는 방식은 정기적인 유지보수가 필요합니다.
○B37 변압기 냉각방식 ❯36
모범답안(변압기냉각방식 T3C362️⃣)
2️⃣변압기 냉각 방식별 ANSI/IEC76
ANSI(American National Standards Institute) 규격과 IEC(International Electrotechnical Commission) 76 규격은 변압기 냉각 방식을 표기하는 국제적인 표준으로, 각각 다른 방식으로 냉각 방식을 분류
냉각방식별 IEC/ANSI 표시
| 구분 | 냉각방식 | IEC | ANSI |
|---|---|---|---|
| 유입 | 유입자냉식 | ONAN | OA |
| 유입풍냉식 | ONAF | FA | |
| 송유자냉식 | OFAN | – | |
| 송유풍냉식 | OFAF | FOA | |
| 유입수냉식 | ONWF | OW | |
| 송유수냉식 | OFWF | FOW | |
| 건식 | 통풍자냉식 | AN | AA |
| 통풍풍냉식 | AF | AFA | |
| 밀폐자냉식 | ANAN | GA |
1)ANSI 규격에 따른 냉각 방식 표기
ANSI 규격에서는 변압기의 냉각 방식을 두 글자로 표기합니다. 각 글자는 다음과 같은 의미를 가지며, 내부 냉각 매체, 내부 냉각 매체 순환 방식, 외부 냉각 매체, 외부 냉각 매체 순환 방식을 나타냅니다.
| 글자 | 의미 |
|---|---|
| A | 공기 |
| O | 절연유 |
| F | 불활성 가스 |
| N | 자연 순환 |
| F | 강제 순환 |
| W | 물 |
| D | 직접 |
| Y | 간접 |
예시:
- OA: 절연유를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각되는 변압기
- FOA: 불활성 가스를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각되는 변압기
- OFAF: 절연유를 사용하며 강제 순환 방식으로 냉각하고, 외부에서 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 변압기
2)IEC 76 규격에 따른 냉각 방식 표기
IEC 76 규격에서는 ANSI 규격과 유사하게 냉각 방식을 표기하며, 주로 유럽 지역에서 사용됩니다. 다만, 세부적인 표기 방식에서 약간의 차이가 있을 수 있습니다.
주요 냉각 방식
- 유입 자냉식 (ONAN): 절연유를 사용하며 자연 순환 방식으로 냉각하는 가장 일반적인 방식입니다. 변압기 내부의 열이 절연유에 의해 흡수되어 변압기 탱크 외부로 방열됩니다.
- 유입 풍냉식 (OFAF): 절연유를 사용하며 강제 순환 방식으로 냉각하고, 외부에서 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 방식입니다. 자냉식에 비해 냉각 효율이 높아 대용량 변압기에 주로 사용됩니다.
- 건식 자냉식 (AN): 절연유 없이 공기를 이용하여 냉각하는 방식입니다. 소형 변압기나 특수 환경에서 사용됩니다.
- 건식 풍냉식 (AF): 공기를 강제 순환시켜 냉각하는 방식으로, 건식 자냉식보다 냉각 효율이 높습니다.
3️⃣냉각 방식 선택 시 고려 사항
- 변압기 용량: 대용량 변압기일수록 냉각 효율이 높은 방식을 선택해야 합니다.
- 설치 환경: 주변 온도, 습도, 공기 흐름 등 설치 환경에 따라 적절한 냉각 방식을 선택해야 합니다.
- 소음: 풍냉식은 소음이 발생할 수 있으므로, 소음에 민감한 지역에서는 자냉식을 고려해야 합니다.
- 유지보수: 절연유를 사용하는 방식은 정기적인 유지보수가 필요합니다.
변압기특성(T3)
C 변압기(냉각방식)
A 변압기 이상현상 및 대책
R 변압기 여자 돌입전류
V 변압기 이행전압
Z 변압기 임피던스 전압
F 변압기 주파수
변압기 보호방식(BPT)
I 변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
O 유입 변압기 온라인 진단
M 변압기 경제적 운용방식
L 변압기 손실과 효율
B 변압기 최대 효율조건
목차(변압기 냉각방식 T3C)
변압기 냉각방식
🌐V1106B24 / 403 / T3C
답글 남기기