셀룰러덕트

셀룰러덕트 공사의 의미

  • 건축공법에서 바닥에 데크 플레이트를 사용한 경우, DeckPlate일부를 전선 통로로이용해서 배선하는방법
  • 다음 그림과 같이 인서트 캡을 이용하여 전선을 인출

셀룰러덕트 공사 시 주의사항

  • 전선은 절연전선을 사용하고 동선의 지름은 3.2[㎜]를 초과하거나
    알루미늄선의 지름 4[㎜]를 초과하는 경우 연선을 사용해야 한다
  • 셀룰러덕트내에서는 전선을 접속하지 말아야 한다
  • 사용전압은 400[V] 이하로 한다
  • 시설장소는 점검할수 있는 은폐장소 또는 점검할수 없는 은폐장소로서 콘크리트바닥내에 매설되는 부분에 설치해야 한다
  • 셀룰러덕트는 제3종 접지공사를 해야 한다

셀룰러덕트의 시설방법

  • 덕트 상호 및 덕트와 조영물의 금속 구조체, 부속품 및 덕트에 접속하는 금속체와는 견고하고 전기적으로 완전하게 접속할 것
  • 덕트 및 부속품은 물이 고일수 있는 낮은 부분이 없도록 시설할것
  • 덕트에 설치한 전선 인출구는 바닥마감편에서 돌출되지 않도록 하고, 물이 침입하지 않도록 밀봉할 것
  • 덕트의 종단부는 막을 것
  • 셀룰러 덕트에서 외부로 전선이 인출하는 부분은 금속관, 합성수지관, 금속제 가요전선관, 플로어덕트 또는 케이블 배선으로 할것
  • 셀룰러덕트 관통부분에서 전선이 손상될 우려가 없도록 시설할것
  • 셀룰러덕트와 다른 배선방법을 상호 접속할 때는 배선방법 상호의 접속부분을 쉽게 점검할 수 있도록 할 것
배전방식 결정
저압옥내배선 종류
케이블 부설방식(간선의 부설방식)
OA배선방식
셀룰러덕트
버스덕트
케이블 트레이
케이블트랜치 공사