버스덕트는 금속제의 덕트 중에 적당한 간격으로 절연물에 의해 지지된 나도체를 수납하는 구조의 덕트이다. 전력을 전송하는 배선공사방법으로 대전류 전송에 적합하며, 적용시에는 경제성을 검토하여야 하며, 일반적으로 1,000[A] 이상일 경우 경제성이 있다
버스턱트의 구조
1)구조
버스덕트는 금속제의 덕트 중에 적당한 간격으로 절연물에 의해 지지된 나도체를 수납하는 구조이다
2)적용장소
공장, 빌딩의 비교적 대전류가 흐르는 옥내 간선
버스덕트의 종류
명칭 | 형식 | 비고 |
---|---|---|
피더 버스덕트 | 옥내용/환기형 /옥외형/비환기형 | 도중에 부하를 접속하지 아니한 것(간선용) |
플러그 인 버스덕트 | 옥외용/비환기형 | 도중에 부하 접속용으로 꽂음 플러그를 만드는 것 |
트롤리 버스덕트 | 옥내용/옥외용 | 도중에 이동부하를 접속할 수 있도록 트롤리 접촉식 구조로 한 것 |
설계 시공 시 고려사항
1)시설장소의 제한
버스덕트는 옥내의 건조한 장소로서 노출장소/점검 가능한 은폐장소에 한하여 시공할수 있다. 단, 옥외용 버스덕트를 사용하는 경우에는 사용전압 400[V]미만일 때에 한하여 옥측 또는 옥외에 시설할 수 있다
2)시설방법
- 덕트 상호 간 및 전선 간은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속할 것
- 덕트를 조영재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점 간의 거리를 3[m](취급자 이외의 자가 출입할수 없도록 설비한곳에서 수직으로 붙이는경우에는 6(m)이하로 하고 견고하게 붇일것)
- 덕트(환기형의 것을 제외한다)의 끝부분은 막을것
- 덕트(환기형의 것을 제외한다)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것
- 습기가 많은 장소 또는 물기가 있는 장소에 시설할 경우, 옥외용 버스덕트를 사용하고 버스덕트 내부에 물이 침입하여 고이지 아니하도록 할 것
- 버스덕트의 배선이 마룻바닥 또는 벽을 관통하는 경우에는 버스턱트를 관통부분에서 접속하지 않을것
3)접지
- 저압 옥내배선의 사용전압이 400[V]미만인 경우에는 덕트에 제3종접지공사를 할 것
- 저압 옥내배선의 사용전압이 400[V]이상인 경우에는 덕트에 특별 제3종 접지공사를 할 것
버스덕트 설계 시 기계적 강도
1)단락전류에 의한 영향
- 단락전류로 발생하는 열에 의한 고체의 열팽창
- 케이블에 단락전류가 흐르면 줄열이 발생하여 도체 및 절연물의 온도를 상승시키고 종국에는 대기 중으로 발산된다
- 단락 전류가 흐르는 시간이 수 초 이내인 경우에 발생하는 열은 거의 순간적으로 도체의 온도를 상승시키는 데 모두 소비되므로 이러한 온도 상승에 의한 도체가 열팽창하게 되어 기계적 응력을 발생시키게 된다.
- 단락전류에 의한 전자력
- 서로 인접한 두 개의 도체에 전류가 흐르면 전자기력에 의해 전류의 방향이 같으면 흡인력, 반대이면 반발력이 발생하는데, 이로 인해 발생하는 힘의 크기는 다음식으로 주어진다.
\[F=K\times\frac{I_m^2}{D}\times2.04\times10^{-8}[kg/m]\]
- 이 전자력이 케이블 상호 간에 작용하게 되므로 이를 고려하여 스페이서의 간격과 강도를 결정해야 한다
- 특히 3심 케이블의 경우에는 비틀림 모멘트가 발생하여 Sheath에 손상이 가거나 차폐테이프가 절단될 우려가 있으므로 주의해야 한다
2)케이블 및 덕트의 신축에 의한 영향
- 케이블의 열팽창에 의한 축력
- 수평으로 부설된 케이블이 온도 변화에 의해 팽창 수축을 할 때는 다음 식으로 표시되는 축력이 발생한다
\[F=EA\alpha t[kgf]\]
- 이러한 축력에 의하여 케이블이 수평 방향으로 밀리면서 버스덕트 또는 다른 케이블과의 마찰력이나 구속력이 반력으로 작용한다
- 버스덕트의 신축
- 버스덕트의 길이가 길어지면 도체와 덕트의 열팽창 계수의 차이로 인해 이상응력이 발생할 수 있으므로 적당한 길이마다 Expansion Joint를 설치해야 한다.
3)케이블의 자중
- 수직으로 부설된 케이블의 길이가 길어지면 케이블 자체의 무게가 커지므로 적당한 간격으로 고정용 금속구 또는 Cleat 등을 사용해서 벽면에 견고히 지지해야 한다.
4)건축물과 버스 덕트의 진동에 의한 영향
- 버스덕트의 진동주기와 건물의 진동주기가 같거나 비슷하면 공진현상에 의해서 진동의 폭이 확대 될 수 있으므로 적절한 간격으로 Spring Hanger를 설치한다.
- 케이블의 진동을 방지하기 위해 케이블을 Cleat로 고정한다.
답글 남기기