옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만든 도랑 및 부속설비를 말하며, 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치장소에만 적용

옥내배선 케이블 트렌치

❗케이블 트렌치

(KEC232.24)

케이블 트렌치: 옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만든 도랑 및 부속설비를 말하며, 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치 장소에만 적용

1️⃣케이블 트렌치 설치기준

  • 케이블 트렌치 내의 사용 전선 및 시설방법은 232.41을 준용한다. 단, 전선의 접속부는 방습 효과를 갖도록 절연 처리하고 점검이 용이하도록 할 것
  • 케이블은 배선 회로별로 구분하고 2[m]이내의 간격으로 받침대 등을 시설할 것
  • 케이블 트렌치에서 케이블트레이, 덕트, 전선관 등 다른 배선공사 방법으로 변경되는 곳에는 전선에 물리적 손상을 주지 않도록 시설할 것
  • 케이블 트렌치 내부에는 전기배선설비 이외의 수관, 가스관등 다른시설물을 설치하지 말 것

2️⃣케이블 트랜치 구조 기준

구조

  • 케이블 트렌치의 바닥 또는 측면에는 전선의 하중에 충분히 견디고 전선에 손상을 주지 않는 받침대를 설치할 것
  • 케이블 트렌치의 뚜껑, 받침대 등 금속재는 내식성의 재료이거나 방식처리를 할 것
  • 케이블 트렌치 굴곡부 안쪽의 반경은 통과하는 전선의 허용곡률반경이상이어야 하고, 배선의 절연피복을 손상시킬 수 있는 돌기가 없는 구조일것

방화구역

  • 케이블 트렌치가 건축물의 방화구획을 관통하는 경우 관통부는 불연성의 물질로 충전

접지

  • 케이블트렌치의 부속설비에 사용되는 금속재는 211과 140에 준하여 접지공사

기타

  • 케이블 트렌치의 바닥 및 측면에는 방수처리하고 물이 고이지 않도록 할 것
  • 케이블 트렌치는 외부에서 고형물이 들어가지 않도록 IP2X이상으로 시설할 것

배전 (LD)

P 배전설계 계획
L 저압옥내배선방식
H 직류송전방식과 교류송전방식의 비교
M 간선과 분기회로
S 저압옥내배선 종류 (KEC232)
C 케이블 부설방식(간선의 부설방식)
O OA배선방식
E 셀룰러덕트
B 버스덕트
T 케이블 트레이
R 케이블트랜치 공사

목차(케이블 트랜치 공사 LDR)

💯기출문제

●R17 케이블트랜치 시공 시 고려사항에 대하여 설명하시오

모범답안(케이블트랜치 시공시 고려사항 LDR17)

1. 설계 단계

  • 케이블 종류 및 용량: 설치될 케이블의 종류, 규격, 용량을 정확히 파악하여 트렌치의 크기와 재질을 결정합니다.
  • 배치 계획: 케이블의 배치 계획을 수립하여 트렌치 내부 공간을 효율적으로 활용합니다.
  • 접지: 안전을 위해 반드시 접지 시스템을 설계하고 접지선 설치 공간을 확보합니다.
  • 통풍: 케이블 발열을 고려하여 충분한 통풍 공간을 확보합니다.
  • 유지보수: 향후 유지보수를 고려하여 접근이 용이한 위치에 설치하고, 점검구를 설치합니다.

2. 시공 단계

  • 기초 작업: 트렌치를 설치할 위치의 바닥면을 평탄하게 하고, 배수가 잘 되도록 경사를 줍니다.
  • 트렌치 설치: 설계된 크기와 형태에 맞춰 트렌치를 설치하고, 수평을 맞춥니다.
  • 지지대 설치: 무거운 케이블의 무게를 지탱할 수 있도록 충분한 지지대를 설치합니다.
  • 케이블 설치: 케이블을 깔끔하게 정리하여 설치하고, 묶음이나 클립 등을 이용하여 고정합니다.
  • 접지: 트렌치와 케이블을 접지 시스템에 연결합니다.
  • 커버 설치: 트렌치 커버를 견고하게 설치하여 먼지나 이물질의 유입을 방지합니다.

3. 고려 사항

  • 재질: 내구성이 강하고 부식되지 않는 재질을 선택해야 합니다. 스테인리스 스틸, 알루미늄 등이 일반적으로 사용됩니다.
  • 크기: 케이블의 종류와 수량에 따라 적절한 크기의 트렌치를 선택해야 합니다.
  • 설치 환경: 설치 환경에 따라 방수, 방진, 내열 등의 기능이 필요한 경우 적절한 재질과 구조를 선택해야 합니다.
  • 안전: 작업 시 안전 수칙을 준수하고, 전원 차단 후 작업해야 합니다.
  • 법규 준수: 관련 법규 및 규정을 준수하여 시공해야 합니다.

4. 주의 사항

  • 케이블 간격: 케이블 간에는 충분한 간격을 유지하여 열 발생을 방지하고, 단락 사고를 예방해야 합니다.
  • 굽힘 반경: 케이블의 굽힘 반경을 준수하여 케이블 손상을 방지해야 합니다.
  • 접속 부분: 접속 부분은 단단히 고정하고, 절연 처리를 철저히 해야 합니다.
  • 정기 점검: 주기적으로 케이블 트렌치 내부를 점검하여 이상 유무를 확인하고, 문제 발생 시 신속하게 조치해야 합니다.

5. 추가 고려 사항

  • 화재 안전: 화재 발생 시 연기 확산을 방지하기 위한 방화댐퍼 설치를 고려할 수 있습니다.
  • 환경: 케이블에서 발생하는 열을 효과적으로 배출하기 위한 통풍 시설을 설치할 수 있습니다.
  • 미관: 건물 내부에 설치되는 경우 미관을 고려하여 디자인된 트렌치를 선택할 수 있습니다.

○R18옥내배선공사의 케이블 트렌치 공사 시설기준에 대하여 설명하시오

모범답안(케이블 트렌치공사 시설기준 LDR182️⃣)

1. 정의

  • 케이블 트렌치: 옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만든 도랑 및 부속설비를 말하며, 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치 장소에만 적용

2. 시설 기준 (한국전기설비규정 KEC 참조)

  • 구조:
    • 케이블 트렌치의 바닥 또는 측면은 전선의 하중에 충분히 견딜 수 있는 구조
    • 케이블 트렌치의 뚜껑, 받침대 등 금속재는 내식성의 재료이거나 방식처리
    • 케이블 트렌치 굴곡부 안쪽의 반경은 통과하는 전선의 허용 곡률반경 이상이어야 하고, 배선의 절연피복을 손상시킬 수 있는 돌기가 없는 구조
  • 방화구획:
    • 케이블 트렌치가 건축물의 방화구획을 관통하는 경우 관통부는 불연성의 물질로 충전
  • 접지:
    • 케이블트렌치의 부속설비에 사용되는 금속재는 211과 140에 준하여 접지공사를 하여야 한다.
  • 기타:
    • 케이블 트렌치는 외부에서 고형물이 들어가지 않도록 IP2X 이상으로 시설해야 합니다.
    • 케이블 트렌치 내의 사용 전선 및 시설 방법은 케이블 트레이 공사 방법에 준합니다.

3. 시공 시 고려 사항

  • 케이블 종류 및 용량: 설치될 케이블의 종류, 규격, 용량을 정확히 파악하여 트렌치의 크기와 재질을 결정
  • 배치 계획: 케이블의 배치 계획을 수립하여 트렌치 내부 공간을 효율적으로 활용
  • 접지: 안전을 위해 반드시 접지 시스템을 설계하고 접지선 설치 공간을 확보
  • 통풍: 케이블 발열을 고려하여 충분한 통풍 공간을 확보합니다.
  • 유지보수: 향후 유지보수를 고려하여 접근이 용이한 위치에 설치하고, 점검구를 설치합니다.

4. 주의 사항

  • 안전: 작업 시 안전 수칙을 준수하고, 전원 차단 후 작업해야 합니다.
  • 법규 준수: 관련 법규 및 규정을 준수하여 시공해야 합니다.
  • 정기 점검: 주기적으로 케이블 트렌치 내부를 점검하여 이상 유무를 확인하고, 문제 발생 시 신속하게 조치해야 합니다.

5. 추가 고려 사항

  • 화재 안전: 화재 발생 시 연기 확산을 방지하기 위한 방화댐퍼 설치를 고려할 수 있습니다.
  • 환경: 케이블에서 발생하는 열을 효과적으로 배출하기 위한 통풍 시설을 설치할 수 있습니다.
  • 미관: 건물 내부에 설치되는 경우 미관을 고려하여 디자인된 트렌치를 선택할 수 있습니다.

○R135-07 한국전기설비규정에서 규정하는 케이블트렌치공사에 대하여 설명하시오

모범답안(케이블 트렌치공사 시설기준 LDR182️⃣)

1. 정의

  • 케이블 트렌치: 옥내배선공사를 위하여 바닥을 파서 만든 도랑 및 부속설비를 말하며, 수용가의 옥내 수전설비 및 발전설비 설치 장소에만 적용

2. 시설 기준 (한국전기설비규정 KEC 참조)

  • 구조:
    • 케이블 트렌치의 바닥 또는 측면은 전선의 하중에 충분히 견딜 수 있는 구조
    • 케이블 트렌치의 뚜껑, 받침대 등 금속재는 내식성의 재료이거나 방식처리
    • 케이블 트렌치 굴곡부 안쪽의 반경은 통과하는 전선의 허용 곡률반경 이상이어야 하고, 배선의 절연피복을 손상시킬 수 있는 돌기가 없는 구조
  • 방화구획:
    • 케이블 트렌치가 건축물의 방화구획을 관통하는 경우 관통부는 불연성의 물질로 충전
  • 접지:
    • 케이블트렌치의 부속설비에 사용되는 금속재는 211과 140에 준하여 접지공사를 하여야 한다.
  • 기타:
    • 케이블 트렌치는 외부에서 고형물이 들어가지 않도록 IP2X 이상으로 시설해야 합니다.
    • 케이블 트렌치 내의 사용 전선 및 시설 방법은 케이블 트레이 공사 방법에 준합니다.

3. 시공 시 고려 사항

  • 케이블 종류 및 용량: 설치될 케이블의 종류, 규격, 용량을 정확히 파악하여 트렌치의 크기와 재질을 결정
  • 배치 계획: 케이블의 배치 계획을 수립하여 트렌치 내부 공간을 효율적으로 활용
  • 접지: 안전을 위해 반드시 접지 시스템을 설계하고 접지선 설치 공간을 확보
  • 통풍: 케이블 발열을 고려하여 충분한 통풍 공간을 확보합니다.
  • 유지보수: 향후 유지보수를 고려하여 접근이 용이한 위치에 설치하고, 점검구를 설치합니다.

4. 주의 사항

  • 안전: 작업 시 안전 수칙을 준수하고, 전원 차단 후 작업해야 합니다.
  • 법규 준수: 관련 법규 및 규정을 준수하여 시공해야 합니다.
  • 정기 점검: 주기적으로 케이블 트렌치 내부를 점검하여 이상 유무를 확인하고, 문제 발생 시 신속하게 조치해야 합니다.

5. 추가 고려 사항

  • 화재 안전: 화재 발생 시 연기 확산을 방지하기 위한 방화댐퍼 설치를 고려할 수 있습니다.
  • 환경: 케이블에서 발생하는 열을 효과적으로 배출하기 위한 통풍 시설을 설치할 수 있습니다.
  • 미관: 건물 내부에 설치되는 경우 미관을 고려하여 디자인된 트렌치를 선택할 수 있습니다.

배전 (LD)

P 배전설계 계획
L 저압옥내배선방식
H 직류송전방식과 교류송전방식의 비교
M 간선과 분기회로
S 저압옥내배선 종류 (KEC232)
C 케이블 부설방식(간선의 부설방식)
O OA배선방식
E 셀룰러덕트
B 버스덕트
T 케이블 트레이
R 케이블트랜치 공사

목차(케이블 트랜치 공사 LDR)

🌐V1011S24 / LDR

KEC232.24