📘에너지설비 설계
🔯A보일러종류
👍A1 노통보일러
👍A6 파형 노통
👍A5 관류 보일러
👍A7 흡수식 냉온수기(압하진물)
🔯B 부속장치 및 기기
👍B1 증기트랩
기수분리기O6
👍B2 폐열회수장치
공기예열 | 20C03 | 23C04 | ||
절탄기 | 16A02 | 20A01 | 18A10 | 23c08 |
과열기 | 17A02 | 19b03 | 21b02 | 23b08 |
20D03 | ||||
조절 | 18A08 | 18B06 | ||
명칭 | 19C01 | 18C03 | ||
17C05 | 20B03 | 24c02 |
👍B3 폐열회수계산
👍B7 전열면적(수관)
👍B8 급수장치
볼류트, 터빈
►👍 방출관크기 40㎜
전열면적 | 10㎡미만 | 15㎡미만 | 20㎡미만 | 20㎡이상 |
---|---|---|---|---|
방출관안지름 | 25㎜이상 | 30㎜이상 | 40㎜이상 | 50㎜이상 |
🔯보일러 계산
👍C1 보일러 마력
👆C2 상당증발량, 환산증발량
👍C3 🔢보일러 용량계산
🔯보일러 효율계산
👍C4 보일러효율
압력환산
1ATM=1.01325bar=101324Pa=10332kg/cm2=1.033mAq=760mmHg
열설비재료
🔯내화물, 단열재, 보온재 🗄️
👍D1 스폴링, 슬래킹, 버스팅
👍D3 무기질 보온재
👍D4 보온재 구비조건(전내흡비온,두)
🔯D5 배관재 및 밸브
열전달
🔯D6 열의 이동 📃
👍D7 열전도계산
17B14 | 17C12 | 18B11 | 20C17 | |
중간온도 | 16B12 | 19A12 | 20A12 | |
22A07 | 21B11 | |||
중공원통 | 16C11 | 18C13 | 19C12 | |
다층벽 | 22B18 | 21A18 | 20D12 | 23B12 |
구형용기 | 22C13 | 16A14 | 24B17 | |
스케일 | 16C09 | 20D16 |
열전도율[kcaI/m·h·℃], 열관류율[kcaI/m²·h·℃], 내외부온도차[℃]
👍D9 복사전열량, 대류전열량
👍D0 단위 면적당 복사 전열량

🔯E 열교환기
👍E 열교환기의 성능저하요인
E1 열교환기의 성능
- 온도차감소
- 유체의 느린이동
- 병류 방향의 유체흐름
- 낮은 열전도율의 재료사용
- 작은 전열면적
- 이물질 스케일 응축수 존재
- 두 유체의 온도차를 크게 한다
- 유체의 유속을 빠르게 한다
- 유체의 흐름방향을 향류로 한다
- 열전도율이 높은 재료를 사용한다
- 전열면적을 크게 한다
- 이물질 스케일을 제거한다
👍E1 판형열교환기(고조청압)
👍E2 쉘 앤 튜브식 열교환기
👍E3 대수온도차
열설비의설계
🔯보일러 전열면적
🔯열설비 설계
👍E 원통보일러 동판의 최소두께
必
👍E 수압시험압력
- 0.43[MPa]이하 : 2배
- 1.5[MPa]이하 : 1.3배+0.3
- 1.5[MPa]초과 : 1.5배
👍E 스테인리스강
(1) STS304 오스테나이트계 (2) STS410 마텐자이트계 (3) STS430 페라이트계
👍 열정산 📃
1902►보일러 열정산시 열손실(출열)에 해당하는 것 3가지를 쓰시오.
열정산
입열항목
- 공기의 현열
- 급수의 현열
- 연료의 현열
- 연료의 연소열
출열항목
재의 현열
배기가스 보유 열량
불완전연소에 의한 열 손실
노벽의 흡수 열량
증기의 보유 열량
미연분에 의한 열 손실
👍E9 리벳이음
📕 2.에너지설비 관리
📘에너지설비관리
🔯F 난방부하 및 난방설비
🔯난방방법
👆 복사난방
🔯난방기기
방열기
🔯연료의 종류 및 특성
🔯연소 및 연소장치
👆F 액체연료의 분무방식
👆F 블로우오프
F 블로우오프
버너출구에서 가연성 기체의 유출속도가 연소속도보다 큰 경우 불꽃이 노즐에 장착되지 않고 꺼져버리는 현상
👆F2 보일러점화 불량(비료소검봉)
점화전극의 클리어런스가 맞지 않을 때 연료의 유출속도가 너무 빠르거나 늦을 경우 버너의 유압이 맞지 않을때
👆F 미분탄연소기
F 미분탄연소기
석탄을 200메쉬(mesh)이하로 분쇄해서 1차 공기와 혼합하여 연소실에 분사하는 보일러의 연소장치
- 적은공기비로 완전 연소가 가능하다 ➕
- 점화, 소화가 쉽고 부하변동에 대응하기 쉽다 ➕
- 대용량에 적당하고, 사용연료 범위가 넓다
➖
- 설비비 유지비가 많이소요된다 ➖
- 회, 분진 등이 많이 발생하여 집진장치가 필요하다 ➖
- 연소실이 크고, 폭발의 위험성이 크다
🔯연료저장 및 공급장치
🔯통풍 및 통풍장치
👆F4 자연통풍에서 통풍력이 증가되는 조건
F4 통풍 및 통풍장치
❶ 연돌의 높이를 높게한다
❷ 연돌의 단면적을 크게 한다
❸ 연돌의 굴곡부가 적게 한다
❹ 배기가스의 온도를 높게 유지한다
● 외기온도가 낮을수록
● 습도가 낮을수록
● 연도의 길이가 짧을 수록
● 배기가스의 비중량이 작을수록
● 외기의 비중량이 클수록
👆F5 보일러 통풍방법
F5 보일러 통풍방법
- 평형통풍법 : 연소실 내의 압력이 정압이나 부압으로 조절이가능하고 강한 통풍력을 얻을수 있지만 초기 설비비와 유지비용이 많이 소요된다
- 압입통풍법 : 송풍기를 연소실 앞에 설치하여 연소용 공기를 대기압이상의 압력으로 연소실에 밀어 넣는 방식으로 연소실 압력이 정압으로 유지된다
- 흡입통풍법 : 송풍기를 연도 중에 설치하여 연소 배기가스를 배출시키는 방식으로 연소실 압력이 부압으로 유지된다
👆F6 🔢통풍력
👆F7 송풍기의 상사
21B05►연소로로 공기를 공급하는 원심식 송풍기가 970[rpm]으로 회전할 때 축동력이 50[kW]이고, 풍량은 600[m³/min]이다. 연소로의 공기 공급량을 1000[m³/min]으로 증가시킬때 다음 물음에 답하시오. (단. 송풍기 임펠러 직경 크기는 변화가 없다.)
F7 송풍기의 상사
👆F8 원심펌프 비교회전도
F8 원심펌프 비교회전도
비교회전속도(비속도) : 토출량이 1[m³/min], 양정이 1[m]가 발생하도록 설계한 경우의 판상 임펠러의 분당 회전수를 나타낸다
N회전수 Q유량
H양정 Z단수
🔯 매연 및 집진장치
매연발생의원인
👆F9 집진장치
►보일러에서 연료를 연소 후 배출되는 배기가스 중에 함유된 분진 등을 제거하는 집진장치를 3가지로 분류하여 쓰시오
F9 집진장치(종류)
- 습식집진장치:
벤투리 스크러버, 제트 스크러버, 사이클론 스크러버, 충전탑, 유수식, - 건식집진장치:
중력식, 관성력식, 원심식, 여과식, - 전기식집진장치:
코드렐 집진장치
F9 집진장치(중력침강식)
배기가스 중 매연 함유 입자를 중력으로 자연 침강시키는 집진장치의 이름은 무엇인가
F9 집진장치(전기집진장치)
판상(板狀) 또는 관상(管狀)으로 이루어진 집진전극을 (양극+)으로 하고, 집진전극 중앙에 매달린 금속선으로 이루어진 (음극-)간에 직류 고전압을 가해서 (코로나방전)을 발생하게 하고, 이곳에 분진이 포함된 가스를 통과시키면 전극 주위의 함진가스는 (이온화)되면서 대전입자가 되어 정전기력에 의해 양극(+극)에 포집(捕集)되어 처리되는 집진장치이다.
►수트블로어 (Shoot Blower)
보일러의 노안이나 연도에 배치된 전열면에 그을음이나 재가 부착되면 열의 전도가 나빠지므로 그을음이나 재를 제거처리하여 연소열 흡수를 양호하게 유지시키기 위한 장치. 작동 시 공기의 분류를 나뿜어 부착물을 청소하며 주로 수관보일러에 사용된다
►수트블로어 사용시 주의사항 4가지만 쓰시오
- 한곳으로 집중하여 사용하지 말 것
- 분출기 내의 응출수를 배출시킨후 사용할것
- 사용 중 보일러를 저연소 상태를 유지할것
- 연도 내 배풍기를 사용하여 유인 통풍을 증가시킬것
👆F9 세정식 집진장치
F9 세정식 집진장치(장단점)
분진이 포함된 배기가스를 세정액이나 액막 등에 충돌시키거나 접촉시켜 액체에 의해 포집하는 방식이다.
- 구조가 간단하고 처리가스량에 비해 장치의 고정면적이 적다
- 가동부분이 적고 조작이 간단하다
- 포집된 분진의 취출이 용이하고 작동 시 큰 동력이 필요하지 않다
- 연속 운전이 가능하고
- 분진의 입도, 습도 및 가스의 종류 등에 의한 영향을 받지 않는다.
- 가연성 함진가스의 세정도에도 편리하게 이용할 수 있다.
- 설비비가 비싸다
- 다량의 물 또는 세정액이 필요하다
- 집진물을 회수할 때 탈수, 여과, 건조 등의 하기 위한 별도의 장치가 필요하다
- 한랭시 세정액의 동파 방지 대책이 필요하다
● 유수식 : S형. 임펠러형. 회전형, 분수형 및 나선 가이드베인형 ● 가압수식 : 가압한 물을 분사시키고 이것이 확산에 의해 배기가스 중의 분진을 포집하는 방식 밴투리 스크러버, 제트 크러버, 사이클론 스크러버, 충전탑(세정탑)등 ● 회전식 : 타이젠 와셔, 충격식 스크러버
연료의 연소과정에서 매연, 슈트, 분진 등이 발생하는 원인 4가지를 쓰시오.
F 매연 슈트 분진 발생하는 원인
- 통풍력이 과대 과소할때무리한 연소를 할때
- 연소실의 온도가 낮을때
- 연소실의 크기가 작을때
- 연료의 조성이 맞지 않을때
- 연소장치가 불량할때
- 운전 기술이 미숙할때
🔢이론산소량및 이론공기량계산
👆G0 이론산소량(O₀)
수소(H2) 4, 탄소(C) 12, Na 22 산소(O) 16, 황(S) 32 Cl 35
몰부피 22.4
G0 이론산소량(O₀)
👆G0 이론공기량(A₀)
G0 이론공기량(A₀)
G2 공기비(m)계산
👆G3 [CO₂]max
G3 [CO₂]max
G 습배기가스량 G’ 건배기가스량
👆G4 이론습연소 가스량(G₀w)
👆G5 건연소가스량(Gd)
G5 건연소가스량(Gd)
🔯발열량 및 연소온도 계산 📃
👆H1 고위발열량계산
►[보기]의 가연성가스에서 저위발열량이 높은 것에서 낮은 순서로 나열하시오.
►탄소 55.0[%], 수소 4.0[%], 황 2.0[%], 산소 10.0[%], 질소 5.0[%] 나머지 성분은 회분인 조성을 갖는 석탄의 고위발열량[kJ/kg]은 계산하시오.
►메탄(CH4) 가스를 공기 중에서 연소시키려 한다. 메탄의 저위발열량이 50,000[kJ/kg]이라면 고위발열량[kJ/kg]은 얼마인가? (단, 물의 증발잠열은 2480[kJ/kg]이다)
H1 고위발열량계산
보일러효율
📕 3.계측 및 제어
📘계측 및 제어
🔯연소가스 분석기기 🗄️
😽I 오르사트법
I 오르사트법 분석기
보일러 연도에서 배기가스 시료를 채취하여 분석기 내부의 성분 흡수제에 흡수시켜 체적변화를 측정하여 CO₂ – O₂ – CO 순서로 분석하는 분석기 명칭을 쓰시오.
가스크로마토그래피
🔯계측기기
✋I1 압력계
I1 압력환산 101324=10332=760
1ATM=1.01325bar=101324Pa
=10332kg/cm²=1.033mAq
=760mmHg
I1 압력계
►압력계의 최고눈금은 보일러 최고사용압력의 1.5배 이상, 3배이하이므로 압력계의 최고눈금은 1~3[MPa]이 되어야 하며, 압력계 바깥지름은 100[㎜]이상으로 하여야 한다.
►압력계를 증기보일러에 부착할 때 압력계 내부의 부르동관을 보호하기 위하여 안지름(6.5[㎜])이상의 (사이펀관)또는 동등한 작용을 하는 장치를 부착하여 증기가 직접 압력계에 들어가지 않도록 하여야 한다
I1 절대압력=대기압-진공압력
I1 절대압력=대기압-진공압력
I2 유량계
✋I2 피토관
18c04►1)피토관(Pito tube)의 측정원리를 설명하시오.
2)피토관식 유량계 사용 시 주의사항 4가지만 쓰시오
I2 피토관
배관 내에 흐르는 유체의 전압과 정압을 측정하여 그 차이인 동압을 이용하여 베르누이 방정식에 의해 속도수두에서 유속을 구하고 그 값에 관로 단면적을 곱하여 유량을 측정하는 것
- 피토관의 헤드 부분은 유동 방향에 대해 평행하게 부착
- 프름에 대해 충분한 강도를 가져야 한다
- 5m/s이하의 기체에는 부적당하다
- 더스트, 미스트 등이 많은 유체에 부적합하다
18A12►비중0.8의 알코올이 든 U자관 압력계가 있다. 이 압력계의 한 끝은 피토관의 전압부에, 다른 끝은 정압부에 연결하여 피토관으로 기류의 속도를 재려고 한다. U자관의 읽음의 차가 78.8[mm], 대기압력이 1.0266*10⁵[Pb abs], 온도21℃일 때 기류의 속도를 구하시오.(단, 기체상수 R=287[N m/kg K]이다.
19C14►다음 U자관 압력계에서 A와 B의 압력차는 몇 kPa인가.H₁=250, H₂=200, H₃=600 이고 수은의 비중은 13.6이다.
20A11►1기압, 0[°C] 상태의 공기가 원형 덕트에 흐르고 있을 때 원형 덕트 중심부에 피토관을 설치하여 측정한 U자관 마노미터의 눈금이 3[㎜H₂O] 이었다. 이 상태에서 원형 덕트의 지름을 1/2로 축소하면 원형 덕트 중심부의 유속[m/s]얼마인가 (단, 1기압, 0[°C]상태의 공기 밀도는 1.293[kg/㎥]이다.)
22A05►물속에 피토관을 설치하여 측정한 전압이 12[mH₂O], 유속이 11.71[m/s]이었다. 이때 정압[kPa]은 얼마인가?
16C13►상온, 상압의 공기유속을 피토관으로 측정하였더니
동압이 100[㎜Aq]이었다 이때 유속[m/s] 은 얼마인가?
(단, 공기의 비중량은 1.3[kgf/㎥], 물의 비중량은 1000[kgf/㎥], 피토관 계수는 1 이다.)
22B14►상온, 상압 상태에서 공기가 흐르고 있는 원형관 내부에 피토관을 설치하여 유속을 측정하였더니 동압이 980[Pa] 이었다. 공기를 비압축성 흐름으로 가정할때 속도[m/s]는 얼마인가? (단, 공기 비중량은 12.7[N/㎥]이다.)
21C03►그림과 같은 관로에 벤투리미터를 설치하여 20[°C] 물을 통과시켰을 때 온도기준 포화증기 표를 참고하여 캐비테이션이 발생하지 않는 조건으로 2번 지점에서의 최대유량[L/s]을 계산하시오.
I2 정압계산(피토관)
Pt 전압 Ps정압 γ공기밀도
✋I2 속도,유량계산(피토관)
지름 80[㎜]인 배관에 지름 20[㎜]인 오리피스를 설치하여 공기의 유량을측정하려 한다. 오리피스 전후의 차압이 120[㎜H₂O] 발생하였을 때 유량[L/min]을 계산 하시오.
I2 속도,유량계산(피토관)
교축비계산
속도계산
Pt : 전압 Ps : 정압
γm마노미터의비중량 γ유체의 비중량
ρm마노미터액체밀도 ρ 유체밀도
유량계산
🔟건조 포화증기가 노즐 내를 단열적으로 흐를 때 출구 엔탈피가 입구 엔탈피보다 100[kcaI/kg] 만큼 감소한다. 노즐 입구에서의 속도가 10[m/s]일 때 노즐 출구에서의 속도[m/s]를 구하시오.
✋I2 면적식유량계
I2 면적식유량계
- 고점도 유체나 작은 유체에 대해서도 측정이가능하다
- 차압이 일정하여 오차의 발생이 적다
- 압력손실이 적고, 균등 유량을 얻을수 있다
- 슬러지나 부식성 유체의 측정이 가능하다
- 정도가 1~2%로 정밀측정에는 부적당하다
- 측정하려는 유체의 밀도를 미라 알아야 한다
초음파식 유량계의 장점 4가지를 쓰시오
I2 초음파 유량계
- 측정체가 유체와 접촉하지 않아 압력손실이 없다
- 정확도가 높고, 대유량 측정용으로 적합하다
- 고온, 고압, 부식성의 유체 측정이 가능하다
- 비전도성 액체의 유량측정이 가능하다
✋I2 열선식유량계
I2 열선식유량계
저항선에 ( 전류 )를 흐르게 하여 ( 열 )을 발생시키고 여기에 직각으로 ( 유체 )를 흐르게 하면 온도가 변화하는 변화율로부터 유속을 측정하는 방식과 유체의 온도를 전열선으로 일정온도 상승시키는데 필요한 전기량을 측정하여 유랑을 측정하는 방식으로 분류된다.
✋I4 오리피스
I4 오리피스
유체가 흐르는 일정한 단면을 갖는 배관중에 조리개 기구를 삽입하고, 유체를 통과시키면 조리개 전후에 연결된 U자형 액주계에서 압력차에 의한 높이차가 발생하고 이것을 측정하여 유량을 계산하는 간접식 유량계 중 차압식 유량계에 해당된다. 측정원리는 베르누이 방정식이다.
장점
➕ 구조가 간단하고 제작이 쉬워 가격이 저렴하다. ➕ 협소한 장소에 설치가 가능하다. ➕ 유량계수의 신뢰도가 크다 ➕ 오리피스 교환이 용이하다.
I4 오리피스(계산)
교축비계산
유량계산
✋I5 노즐의속도
I5 노즐의속도
✋I6 마찰손실계수
I7 온도계
😽I7 온도계의 측정원리
I7 온도계의 측정원리
- 바이메탈 : 선팽창계수가 다른 2종류의 앏은 금속판을 결합시켜 온도변화에 따라 구부러지는 정도가 다른 점을 이용
- 전기저항식 : 온도가 올라가면 금속제의 저항이 증가하는 원리를 이용
- 방사온도계 : 측정대상물체에서의 전방사에너지(복사에너지)를 렌즈 또는 반사경으로 열전대와 측온접점에 모아 열기전력을 측정하여 온도를 측정
● 열팽창 : 유리제 봉입식 온도계, 바이메탈 온도계, 압력식 온도계 ● 열기전력 : 열전대 온도계 ● 저항변화 : 저항온도계, 서미스터 ● 상태변화 : 제게르콘, 서머힐
비접촉식온도계
광고온계, 광전관 온도계, 색온도계 방사 온도계
😽I7 열전대(연안강경)
► 열전대온도계의 특징을 4가지만 쓰시오
I7 열전대(구비조건) 必
- ❶열전도율이 작을것
- ❷전기저항과 온도계수가 작을것
- ❸기계적 강도가 크고 내열성 내식성이 있을것
- ❹온도상승에 따른 열기전력이 클것
- 온도상승에 따라 연속적으로 상승할 것
- 열기전력의 특성이 안정되고 장시간 사용해도 변형이 없을 것
- 재료의 구입이 쉽고(경제적이고) 내구성이 있을 것
- 재생도가 크고 가공이 용이할 것
형식 | 명칭 | 측정범위 |
---|---|---|
K | 크로멜-알루멜 | -20~1200[℃] |
R | 백금-백금로듐 | 0~1600[℃] |
T | 동-콘스틴탄 | -180~350[℃] |
J | 철-콘스틴탄 | -20~800[℃] |
😽I8 습도계
►습도계의 종류 3가지를 쓰시오.(단, 건습구 습도계는 제외한다)
I8 습도계의종류
- 모발습도계
- 전기저항식 습도계
- 광전관식 노점계
- 가열식 노점계(듀셀 노점계)
►통풍 건습구 습도계로 대기 중의 습도를 측정하였다. 건구온도가 26[℃], 포화수증기 분압 19.82[㎜Hg], 습구온도가 20[℃], 포화수증기 분압 15.47[㎜Hg]일 때 상대습도를 계산하시오.(단. 대기압은 760[㎜Hg]이다)
I8 습도계
►수증기분압
►상대습도
►절대습도
😽 I9 비중계
” 11A “
I9 비중계
🔯자동제어 🗄️
😽J1 자동제어
19C03►자동제어의 연속동작 중 P, I, D 에 대하여 각각 설명하시오.
21A04►자동제어 중 연속동작 6가지를 쓰시오.
J1 자동제어(비례,적분,미분)
●비례동작(P) : 조작부를 편차의 크기에 비례하여 움직이게 하는 동작 외란이 있으면 잔류편차가 발생한다. 비례동작으로 동작신호에 대하여 조작량의 출력변화가 일정한 비례관계에 있는 제어동작으로 외란이 있으면 잔류편차가 발생한다.
●적분동작(I) : 제어량에 편차가 생겼을 때 편차의 적분차를 가감하여 조작단의 이동속도가 비례하는 동작으로 잔류편차가 제거되지만 진동하는 경향이 있어 제어의 안정성이 떨어진다.
●미분동작(D) : 조절계의 출력 변화가 편차의 변화속도에 비례하는동작 조작량이 동작 신호의 미분치에 비례하는 동작으로 제어량의 변화 속도에 비례한 정적동작을 한다. 일반적으로 진동이 제거되어 빨리안정되며 비례동작과 함께 사용된다.
● 비례적분동작(PI)
● 비례적분미분동작(PID)
● 비례미분동작(PD)
17a04►자동제어 연속 제어동작 중 비례동작의 특징 4가지를 설명하시오.
J1 자동제어(비례동작의 특징)
- 동작신호에 대하여 조작량의 출력변화가 일정한 비례관계에 있는 제어동작이다.
- 외란이 있으면 잔류편차(off set)가 발생한다
- 반응온도 제어 보일러 수위제어 등과 같이 부하 변화가 작은 곳에 사용된다.
- 비례대를 좁게 하면 조작량(밸브의 움직임)이 커진다.
- 비례대가 좁게 되면 2위치 동작과 같게 된다.
16A03►자동제어에서 다음 제어를 간단히 설명하시오.
J2 자동제어(시퀀스,피드백,인터록)
❶ 시퀀스 제어 : 미리 정해진 순서에따라 다음 동작이 연속으로 이루어지는 제어로 자동판매기, 보일러의 점화 등이 있다.
❷ 피드백 제어 : 제어량의 크기와 목표값을 비교하여 그 값이 일치하도록 되돌림 신호를 보내어 수정동작을 하는 제어방식
❸ 인터록제어 : 보일러의 안전한 운전을 위하여 어떤 일정한 조건이 충족되지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는 제어방식
19A09►보일러 자동제어에서 제어랑 및 조작량 항목을 각각 쓰시오.
17C09►보일러 자동제어를 위한 장치의 설계 및 사용 시의 주의사항을 4가지만 쓰시오.
J4 자동제어(주의점-신불범응)
- 제어동작이 신속하게 이루어지도록할것
- 제어동작이 불규칙한 상태가 되지않도록 할것
- 잔류편차가 허용되는 범위를 초과하지 않도록 할것
- 응답의 신속성과 안정성이 있도록할것
😽J3 인터록
17A08►보일러에 적용하는 자동제어 증 인터록(interlock)에 대하여 설명하시오.
18C05►보일러에 적용하는 자동제어 중 인터록(interlock) 명칭을 쓰시오.
J3 인터록
어떤 일정한 조건이 충족하지 않으면 다음 단계의 동작이 작동하지 못하도록 저지하는것으로 보일러의 안전한 운전을 위하여 반드시 필요한 것이다.
16b02►보일러 및 연소기에는 점화 및 착화하기 전에 반드시 프리퍼지(pre-purge)를 실시하는데 그 이유를 설명하시오.
프리퍼지
보일러를 가동하기 전에 노 내와 연도에 체류하고 있는 가연성 가스를 배출시켜 점화 및 착화 시에 폭발을 방지하여 안전한 가동을 위한 것
🔯보일러 자동제어
😽J5 보일러 자동제어
J5 보일러 자동제어
명칭 | 제어량 | 조작량 |
---|---|---|
급수제어(FWC) | 보일러 수위 | 급수량 |
증기온도제어(STC) | 증기온도 | 전열량 |
자동연소제어(ACC) | 노내압, 증기압력 | 연소가스량, 공기량, 연료량 |
증기압력제어(SPC) | 증기압력 | 연료공급량, 연소용 공기량 |
7️⃣ 저수위 차단장치(저수위 경보장치)의 기능 3가지를 쓰시오.
® 급수의 자동조절 ® 저수위 경보 ® 연료의 차단신호 발신
📕 4.에너지 실무
🔯K 보일러 급수처리
연화제, 이온교환법 15B
🍀K1 청관제(피취연조탈밍)
18A01►보일러 급수 내처리제인 청관제의 기능 5가지를 쓰시오.
K1 청관제의 사용목적(P취연조탈밍)
- 보일러수의 pH조정
- 가성취화 방지
- 보일러수의 연화
- 슬러지조정
- 보일러수의 탈산소
- 포밍방지
19A03►급수 중의 용존산소를 제거하여 점식과 같은 부식을 방지하는 목적으로 사용하는 탈산소제의 종류 3가지를 쓰시오.
23b07►보일러 내처리제 중 슬러지 조정제이면서 가성취제의 역할을 하는 것 2가지를 쓰시오 (23)
24a11►다음에 표기된 보일러수 내처리제의 용도를 각각 다음의 보기에서 찾아 해당번호를 쓰되 1가지가 넘는 경우는 해당번호를 모두 쓰시오(24)
19c04►탈기기의 설치목적을 쓰시오
K2 탈기기
보일러 급수 외처리장치인 탈기기는 급수 중에 녹아 있는 산소(O₂), 이산화탄소(CO₂) 등의 용존가스를 제거하여 부식을 방지할 목적으로 설치한다
🍀K3 보일러의 부식
►보일러 외부부식 중 고온부식의 방지대책 4가지를 쓰시오.
K3 고온부식
- 연료를 전처리하여 바나듐 성분을 제거할 것
- 전열면의 온도가 높아지지 않도록 설계할 것
- 전열면의 표면에 보호피막 형성 또는 내식성 재료를 사용한다
- 연료에 첨가제를 사용하여 바나듐의 융점을 높인다
- 부착물의 성상을 바꾸어 전열면에 부착하지 못하도록 한다
►저온부식에 대한 내용 중 ( )안에 알맞은 용어를 넣으시오.
K3 저온부식
연료 중에 함유된 유황분이 연소되어 (아황산가스(SO₂))가 되고 이것이 다시 (오산화바나듐(V₂O₅))의 촉매작용에 의하여 과잉공기와 반응하여 일부분이 (무수황산(SO₃))이 되고 이것이 연소가스 중의 (수증기(H₂O))와 화합하여 (급수예열기나 공기예열기) 등과 같은 저온의 전열면에 응축되어 황산(H₂SO₄)이 되어서 심한 부식을 일으키는 것이다.
►보일러에서 연소가스에 의하여 발생하는 부식에 대한 설명이다. 물음에 답하시오.
(1) 부식 명칭을 쓰시오.
(2) 방지법 2가지를 쓰시오.
K3 저온부식
연료 중에 함유된 유황분이 연소되어 (아황산가스(SO₂))가 되고 이것이 다시 (오산화바나듐(V₂O₅))의 촉매작용에 의하여 과잉공기와 반응하여 일부분이 (무수황산(SO₃))이 되고 이것이 연소가스 중의 (수증기(H₂O))와 화합하여 (급수예열기나 공기예열기) 등과 같은 저온의 전열면에 응축되어 황산(H₂SO₄)이 되어서 심한 부식을 일으키는 것이다.
K3 저온부식 방지대책
- 연소가스를 노점이상으로 유지한다
- 연료중 황을 제거한다
- 무수황산을 다른 생성물로 변경시킨다.
- 첨가제를 첨가하여 황산증기의 노점온도를 낮춘다
- 과잉공기를 적게하여 배기가스중 산소를 감소시킨다.
►보일러에서 발생하는 일반부식에 대한 내용에서( )안에 알맞은 용어를 쓰시오
K3 보일러의 부식(수산화철)
보일러 물의 pH가 낮게 유지되어 약산성이 되면 약알칼리성의(수산화제1철)은 철과 물로 중화 용해 되면서 그 양이 감소하면 보일러 드럼의 철이 물과 반응하여 그 감소량을 보충하는 방향으로 반응이 진행되기 때문에 강으로부터 용출되는 철이 양이 많아져 부식이 발생하게 된다. 보일러 물에 용존산소가 존재하고 물의 온도가 고온이 되면 (수산화제1철Fe(OH)₂)은 용존산소와 반응하여 (수산화제2철Fe(OH)₃)로 산화된다.
►부식의 분류 중 균열을 동반하지 않는 국부부식의 종류 5가지를 쓰시오.(18C)
►보일러 보급수 2,000[톤] 중에 용존산소가 9[ppm] 용해되어 있을 때 이를 제거하기위하여 아황산나트륨(Na₂SO₃)은 몇 [kg]이 필요한가?
K3 저온부식계산
2Na₂SO₃+O₂→Na₂SO₄
🍀K5 수위 검출기구에 적용되는 방식
21c12 16a05
플로트식, 전극식, 열팽창식, 차압식
🔯보일러가동 전 점검사항
👍K6 스프링식 안전밸브
►스팀헤더에 설치된 스프링식 안전밸브에서 증기가 누설이 되는 원인 2가지를 쓰시오.
►보일러에 설치된 스프링식 안전밸브의 미작동 원인 5가지를 쓰시오
K6 스프링식 안전밸브
증기 누설 원인
❶ 작동압력이 낮게 조정되었을 때
❷ 스프링의 장력이 약할때
❸ 밸브디스크와 밸브 시트에 이물질이 있을때
❹ 밸브 시트가 불량일 때
● 밸브 축이 이완되었을 때
안전밸브의 미작동원인
❶ 스프링의 탄력이 강하게 조정된 경우
❷ 밸브 시트의 구경. 밸브 각의 사이틈이 적은 경우
❸ 밸브 시트의 구경 밸브 각의 사이틈이 많은 경우
❹ 열 팽창 등에 의하여 밸브각이 밀착된 경우
❺ 밸브각이 뒤틀리고 고착된 경우
🔯보일러정지
🔯보일러 손상 및 사고방지
🍀O1 프라이밍 포밍현상
이상현상 | 17C06 | 22c07 | ||
캐리오버 | 20C08 | 23b01 | 24C04 | |
방지대책 | 20A04 | 17A05 | ||
프라이밍 | 23c02 | 16a08 | 21c17 | 16c01 |
포밍 | 23A05 | |||
캐비 테이션 | 21B13 | 16a06 | ||
수격작용 | 21B15 | 16A07 |
O1 프라이밍, 포밍현상 조치사항
- 연료를 차단한다(줄인다)
- 공기를 차단한다(줄인다)
- 주증기 밸브를 닫고. 수위를 안정시킨다.
- 급수 및 분출작업 반복한다
- 계기류를 점검한다
O1 프라이밍, 포밍현상 방지대책
- 보일러수를 농축시키지 않는다.
- 과부하가 되지 않도록 한다
- 주중기 밸브를 급격히 개방하지 않는다.
- 보일러수 중의 불순물을 제거한다
- 비수방지관을 설치한다.
- 수위를 고수위로 하지 않는다.
O2 프라이밍현상 발생원인
- 보일러 관수가 농축되었을 때
- 보일러수위가높을때
- 송기 시 주중기 밸브를 급개하였을 때
- 보일러 증발능력에 비하여 보일러수의 표면적이 작을 때
- 부하의 급격한 변화 및 증기발생 속도가 빠를 때
- 청관제 시용이 부적합할 때
O2 보일러 이상현상
- 프라이밍(priming) 현상 : 급격한 증발현상으로 동수면에 작은 입자의 물방울이 증기와 혼입하여 튀어 오르는 현상
- 포밍(foaming) 현상 : 동저부에서 작은 기포들이 수면상으로 오르면서 물거품이 발생하여 수면에 달걀모양의 기포가 덮이는 현상
- 캐리오버(carry over) 현상 : 프라이밍, 포밍 현상에 의하여 발생된 물방울이 증기 속에 섞여 관내를 흐르는 현상으로 기수공발, 비수현상이라 한다
🍀O2 보일러에서 이상증발을 초래하는 원인
O1 이상증발
● 주증기밸브를 급개할 때 ● 고수위 운전시 ● 증기 부하가 과대할때 ● 보일러수에 불순물 다량 함유시 ● 보일러수의 농축시 ● 증기압력을 급격히 강하시킨 경우
보일러에서 비수[기수공발(캐리오버)] 발생원인 5가지를 쓰시오.
O3 캐리오버
보일러 운전 중 수분 일부가 증기와 함께 취출되는 현상으로 프라이밍, 포밍현상이 발생할 때 나타나는 현상
❶ 보일러수를 농축시키지 않는다
❷ 보일러수 중의 불순물을 제거하다
❸ 주증기 밸브를 급격히 개방하지 않는다
❹ 과부하가 되지 않도록 한다
● 수위를 고수위로 하지 않는다
● 비수방지관을 설치한다
16a06►원심펌프에서 발생하는 캐비테이션(cavitation) 현상을 방지하는 방법 4가지를 쓰시오.
O4 캐비테이션
❶ 펌프의 위치를 낮춰 흡입양정을 짧게 한다 ❷ 수직축 펌프를 사용하여 회전차를 수중에 완전히 잠기게 한다 ❸ 양흡입 펌프를 사용한다 ❹ 펌프의 회전수를 낮춘다 ● 두대 이상의 펌프를 사용한다.
O5 수격작용
배관 내부에 체류하는 응축수가 송기 시에 고온 고압의 증기에 의해 배관을 심하게 타격하여 소음을 발생하는 현상으로 배관 및 밸브류가 파손될 수 있다
❶ 주증기 밸브를 서서히 개방할것 ❷ 캐리오버를 방지할것 ❸ 증기배관의 보온을 철저히 할 것 ● 응축수가 체류하는 곳에 증기트랩을 설치할 것 ● 드레인 빼기를 철저히 할 것 ● 송기 전에 소량의 증기로 배관을 예열할 것(난관조작)
응축수량계산 O7
증기압력 120[kPa] 의 포화증기를 내경52.9[mm] 길이 50[m]인 강관을 통해 이송하고자 할 때 트랩선정에 필요한 응축수량을 구하시오
(단, 외부온도 0℃ 강관의 질량 300[kg], 강관비열 0.46kJ/kg℃]이다)
🔯보일러 보존
🍀P1 슈트블로(soot blow)
►슈트 블로(soot blow)에 대하여 설명하시오.
보일러 전열면 외측 또는 수관 주위에 부착된 그을음이나 연소 잔재물등을 증기나 공기를 분사시켜 제거하여 연소열 흡수를 양호하게 유지할 수 있도록 해 주는 장치
►증기 감압밸브 설치 시 주의사항 5가지를 쓰시오.
P2 증기감압밸브 (근스기패압)
보일러에서 발생된 고압의 증기를 저압의 증기로 만들고, 부하측의 증기압력을 일정하게 유지시키고, 부하변동에 따른 증기의 소비량을 절감시킨다.
피스톤식, 다이어프램식, 벨로즈식
- 감압밸브는 가능한 사용처에 가깝게 설치한다.
- 감압밸브 입구측에 반드시 스트레이너를 설치한다
- 감압밸브 앞에서 기수분리기 또는 스팀트랩에 의해 응축수가 제거되도록 한다
- 감압밸브 앞에 사용되는 리듀서는 편심리듀서를 사용한다
- 바이패스 배관 및 바이패스 밸브를 설비하여 고장 등에 대비한다
- 감압밸브 입구 및 출구측에 압력계를 설치하여 입출구 압력을 확인할 수 있도록 한다
- 감압밸브 전 후 배관의 관경 선정에 주의하여야 한다
►배관 중에 바이패스 배관을 설치하는 이유를 설명하시오
P3 바이패스
배관 중에 유량계, 수량계, 감압밸브, 순환펌프 등의 설치 위치에 고장, 보수등에 대비하여 설치하는 우회배관이다
►보일러 연소 시 이상현상 중의 하나인 역화의 역인을 5가지만 쓰시오
P4 역화의 원인
- 가스분출속도보다 연소속도가 빠를때
- 가스압력이 지나치게 낮을때
- 1차공기가 적을때
- 혼합기체의 양이적은경우
- 노즐 콕 등의 기구가 막혀 있을때
- 연도댐퍼의 개도를 너무 좁힌 경우
- 연도댐퍼가 고장이 나서 폐쇄된 경우
- 압입통풍이 너무 강한경우
- 흡입통풍이 부족한 경우
- 평형통풍인 경우 압입 흡입의 두 통풍 밸런스가 유지되지 못하는 경우
- 불완전 연소의 상태가 두드러진 경우
- 보일러 용량 이상으로 연소량을 증가시키는 무리한 연소를 한 경우
- 연료공급량 조절장치와 고장 등으로 인하여 분무량이 급격히 증가한 경우
- 연소실벽이나 노상 또는 버너 타일에 카본이 다량으로 부착된 경우
- 연소량을 증가시킬 경우는 공급공기량을 증가시키고 나서 연료량을 증가시키고 반대로 연소량을 감소시킬 경우에는 우선 연료걍을 감소시키고 나서 공급공기량을 감소시켜야 하는데 그 반대로 조작한경우
🍀 보일러 보급수 2,000 톤 중에 용존산소 농도가 9 ppm인 경우, 이를 제거하기 위해 아황산나트륨 (Na₂SO₃)을 얼마나 필요할까요?
2Na₂SO₃+O₂→Na₂SO₄
🔯신에너지 및 재생에너지
🍀Q1 신에너지, 재생에너지
(1) 신에너지에 해당하는 것 2가지를 기호로 쓰시오.
(2) 재생에너지에 해당하는 것 5가지를 기호로 쓰시오.
Q1 신에너지, 재생에너지
● 신에너지 : 수소에너지, 연료전지, 석탄을 액화, 가스화한 에너지, 중질잔사유를 가스화한 에너지
기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소, 산소 등의 화학반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지
● 재생에너지 : 태양에너지, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지
햇빛, 물, 지열(地熱), 강수(降水), 생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
● 해양에너지에 관련된 신재생에너지 종류 2가지를 쓰시오.
조수, 파도, 해류, 온도차
● 바이오에너지의 범위
생물유기체를 변환시킨 바이오가스, 바이오에탄올, 바이오액화유 및 합성가스 쓰레기 매립장의 유기성 폐기물을 변환시킨 매립지 가스 동물·식물의 유지를 변환시킨 바이오디젤 생물유기체를 변환시킨 땔감, 목재칩 펠릿 및 목탄 등의 고제연료
열병합 발전시스템을 일반 발전 시스템과 비교했을 때 단점 3가지를 쓰시오
🍀Q2 연료전지에 사용되는 재료
수소, 천연가스, 나프타, 메탄올
🔯에너지진단
📕 5.열역학 및 유체역학
📘에너지실무
에너지이용/진단하기
에너지관리하기
에너지안전 관리하기
🔯열역학 🗄️
단위
길이(m), 질량(kg), 시간(s), 전류(A), 물질량(mol), 온도(K), 광도(cd)
절대단위, 공학단위
힘(N)
일(N*M=J)과 에너지
동력(W=J/s)
온도(273+)
압력 1[atm]=760[mmHg] =10332[kgf/m2] =101325[N/m2][Pa]=1.01325[bar] =14.7[lb/in2]=14.7[psi]
열량
1[kcal]
열용량과 비열
[kcal/℃]
현열과 잠열
Q=mCΔt
Q=mr
열에너지
엔탈피
h=U+Pv
엔트로피
열역학법칙
열역학0법칙
열평형의법칙
열역학1법칙 에너지보존의법칙
열역학2법칙
엔트로피 법칙, 비가역법칙
열역학3법칙 절대영도 불가능의 법칙
비중 밀도 비체적
비중=기체분자량/공기의평균분자량
가스밀도=분자량/22.4
가스비체적=22.4/분자량=1/밀도
기체의 상태
보일의법칙
$$ P_1V_1=P_2V_2=C(일정) $$
샤를의법칙
$$ \frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}=C(일정) $$
보일-샤를의법칙
$$ \frac{P_1V_1}{T_1}=\frac{P_2V_2}{T_2}=C(일정) $$
🍀이상기체 상태방정식
증기
증기의유동
🔯N 관련사이클

✋N1 카르노사이클
- 카르노 사이클을 구성하는 과정 : 등온팽창→단열팽창→등온압축→단열압축
N1 카르노사이클

✋N2 오토사이클 📃
적용 : 가솔린기관의 기본 사이클
구성 : 2개의 등적과정과 2개의 등엔트로피과정
과정 : 1-2가역 단열(등엔트로피)압축, 2-3가역 정적가열, 3-4가역 단열(등엔트로피)팽창, 4-1가역 정적방열
전기점화기관(불꽃점화기관)의 이상적 사이클이다.
열효율
$\eta_o=\frac{유효한일}{공급열량}=\frac{W}{Q}=\frac{공급열량-방출열량}{공급열량}=\frac{mC_V(T_3-T_2)-mC_V(T_4-T_1)}{mC_V(T_3-T_2)}$
$=1-\frac{T_4-T_1}{T_3-T_2}=1-(\frac{1}{\epsilon})^{k-1}$
열효율은 압축비만의 함수이다
열효율은 공급열량과 방출열량, 작동유체의 비열비와 압축비에 의해서 결정된다
열효율은 작동유체의 비열비가 클수록 증가한다
4행정기관은 2행정기관보다 열효율이 높다
카르노사이클의 열효율보다 낮다.
✋N3 스털링 사이클



✋N4 랭킨사이클
랭킨N4 (효율) | 17C14 | 18A11 | 18C16 | |
19C15 | 23C17 | 22A17 | ||
18C12 | 22C12 | |||
습증기 N5 | 20C14 | |||
재생재열 | 16C08 | 18C17 | ||
폴리N5 | 19A14 | 21C01 | ||
엔트로피 N7 | 16B15 | 17C13 | 20B15 | |
냉매순환 | 22C10 | |||
단열압축 |
N4 랭킨사이클(효율)
엔탈피
(증기 사이클 또는 베이퍼 사이클)
단열압축→정압가열→단열팽창→정압냉각
- 랭킨 사이클의 열효율
랭킨사이클의 열효율 향상요인
- 고대 : 초온, 초압, 보일러 압력, 고온측과 저온측의 온도차, 사이클 최고온도, 과열도(증기가 고온으로과열될수록 출력 증가)
- 저소 : 응축기(복수기)의 압역(배압)과 온도
- 재열기를 사용한 재열 사이클(2유체 사이클)에 의한 운전
응축기의 압력을 낮출 때 나타나는 현상
- 고대 : 이론 열효율이 향상된다
- 저소 : 터빈출구의 증기건도, 응축기의 포화온도, 응축기 내의 절대압력, 배출열량
랭킨사이클의 특징
- 랭킨사이틀에도 단점이 존재한다
- 카르노 사이클에 가깝다
- 포화수증기를 생산하는 핵동력장치에 가깝다.
►랭킨 사이클로 작동되는 터빈에 4[MPa] 400[℃]
과열증기가 2[kg/s]로 공급되어 터빈에서 등엔트로피 팽창한 후 15[kPa]이 되었다. 다음 표를 이용하여 물음에 답하시오. 22A 22C
(단, 터빈에서 실제로 발생되는 동력은 1.5[MW]이고, 펌프의 소요동력은 무시한다)

(1)터빈 출구의 건조도를 구하시오
(2)터빈의 효율[%]을 구하시오
● 건조도(x3) (비엔트로피)
● 비엔탈피(h3)
● 터빈 출력 계산
랭킨사이클로 작동하는 증기원동소에서
터빈 입구의 과열증기 온도는 500[℃], 압력은 2[MPa]이며, 터빈 출구의 압력은 5[kPa]이다. 펌프일을 무시하는 경우 이 사이클의 열효율[%]을 계산하시오.
(단. 터빈 입구의 과열증기 엔탈피는 3465[kJ/kg]이고, 터빈 출구의 엔탈피는 2556[kJ/kg]이며, 5[kPa]일 때 급수엔탈피는 135[kJ/kg]이다.)
N4 랭킨사이클(효율)
👆N5 습증기엔탈피
N5 습증기엔탈피계산
✋N6 재생사이클 재열사이클
N6 재생사이클 재열사이클
● 재열사이클 : 증기의 초압을 높이면서 팽창후의 증기 건조도가 낮아지지 않도록한 것으로 효율증대보다는 터빈의 복수장해를 방지하여 수명연장에 주안점을 둔 사이클
● 재생사이클 : 팽창 도중의 증기를 터빈에서 추출하여 급수의 가열에 사용하는 사이클로 열효율이 랭킨 사이클에 비해 증가한다
✋N7 폴리트로픽
산소의 정압비열(Cp)
산소의 비열비(k)
공업일(압축일)
절대일(팽창일)
✋NE 엔트로피의 변화
✋N8 COP
N8 냉동능력, 성능계수(COP)
✋N9 냉매순환(압응수팽증)
N9 냉매순환(압응수팽증)
압축기→( 응축기 )→( 수액기 )→( 팽창밸브 )→( 증발기 )→압축기
✋N0 단열압축
기체상수 8.314[kJ /kmol・K]→1.987[kcal/kmol・K] 4.184[J]=1[cal]
N0 단열압축
🔯유체역학 🗄️
🔯유체흐름
관마찰손실(압력손실)
5️⃣ 온도 27[°C], 압력5[bar]에서 비체적이 0.168[m3/kg]인 이상기체의 기체상수 [kJ/kg ·K] 는 얼마인가? (단. 압력은 절대압력이다)