페란티 현상*

전압변동 정전기

선로의 전압 변동
순시 전압강하 원인과 방지대책
플리커 현상 및 대책

정전기
제전기
과도 불안정 발생원인과 영향

패란티 현상

1)페란티 현상(Ferranti Effect)

수전단에 큰 부하가 걸려 있을때는 문제가 없으나 경부하 또는 무부하인 경우에는 수전단전압이 송전단 전압보다 높아지는데, 이를 페란티현상이라 한다

다음 그림에서 Ic는 충전전류로, 수전단 전압 Er보다 거의 90°앞서게 되고 Ic, R은 ic에 평행하게, 그리고 Ic X는 Ic R에 수직으로 되어 결국 Es<Er이 된다.

페란티현상

2)페란티 현상의 원인

  • 송전선의 단위 길이당 정전용량이 큰 경우
  • 송전선로의 길이가 긴 경우
  • 경부하 상태
    • 부하가 적은 상태에서는 송전선의 정전용량에 의해 진상 전류가 흐르게 되고, 이 진상 전류가 송전선의 인덕턴스와 상호작용하여 전압을 상승시킵니다.
  • 주파수
    • 주파수가 높을수록 정전용량의 영향이 커져 페란티 현상이 심해질 수 있습니다.

3)페란티 현상의 문제점

  • 피상전력이 증가
  • 수전설비 이용량 감소
  • 선로 손실 발생
  • 송전용량이 감소하게 되고 심한 경우에는 송전이 불가
  • 하게 되어 전력 붕괴를 유발
  • 보호계전기 오동작
  • 콘덴서의 부속기구인 직렬 리액터 과열
  • 차단기 용량 증대

4)페란티 현상의 대책

  • 전력계통에서의 대책
    콘덴서, 분로리액터,동기조상기를 사용하여 무효전력을 일정 범위로 유지
  • 수전설비의 대책
    콘덴서의 자동제어를 통한 진상 전류 제어
전압변동 정전기

선로의 전압 변동
순시 전압강하 원인과 방지대책
플리커 현상 및 대책

정전기
제전기
과도 불안정 발생원인과 영향

패란티 현상

피뢰 이상전압(S)

피뢰기
피뢰기 저항 계산
폴리머 피뢰기
피뢰기의 단로장치
서지흡수기
SPD
서지 보호소자 특성

KEC150(피뢰)
과전압의 종류
이상전압 및 대책

전기이론의 해석S

패란티 현상
단락전자력
이상전압 및 대책

단위법 퍼센트임피던스법

💯기출문제

●A02페란티 현상의 발생원인 및 문제점과 대책에 대하여 설명하시오

전압변동 정전기

선로의 전압 변동
순시 전압강하 원인과 방지대책
플리커 현상 및 대책

정전기
제전기
과도 불안정 발생원인과 영향

패란티 현상

🌐V1013P24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다