목차(3상단락전류 및 단락용량 BB3)
3상단락전류 및 단락용량
❓다음 그림에서 송전선 F전에서의 3상단락전류 및 단락용량을 구하시오.
(단, G1, G2는 각각 50[MVA], 22[kV],리액턴스 20[%], 변압기는 100[MVA], 22/154[kV],리액턴스 12[%], 송전선의 거리는 100[km]로 하고 선로 임피던스는 z=0+j0.6[Ω/km]이다)

❗%Z법 단락전류(용량)계산(Flow)
☑️단락전류 계산 FLOW(단기임고치맵등계정)
1️⃣단선결선도로 계통파악
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)
100[MVA]
3️⃣%Z 결정(기기 선로)
- 전원측
- 변압기
- 선로
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
5️⃣기준용량으로 %Z 일치
6️⃣임피던스 맵 작성
7️⃣작성된 맵의 등가화
8️⃣단락전류 및 단락용량 계산
- 단락용량
- 단락전류
9️⃣표준차단기 선정
❗단위법(pu) 단락전류(용량)계산
1️⃣전원측
(기준용량 100[MVA])
2️⃣변압기
3️⃣선로
4️⃣합성%임피던스
5️⃣단락용량
6️⃣단락전류
❗Ω법 단락전류(용량)계산
1️⃣전원측
2️⃣변압기
3️⃣선로
4️⃣전체임피던스
5️⃣단락전류
6️⃣단락용량