단락전류 계산 FLOW

❓단락전류를 구하는 방법

대칭좌표법, 클라크법, %Z법, 옴법, PU법 등이 있으나, 그중에서 계산이 간략하고 손쉽게 적용할수 있는 장점 때문에 %법이 적용

❓단락전류(Is)를 구하는 목적은

(개보시기 케게유)

  • 폐기류(차단기등)의 차단용량 산출
  • 호계전기의 형식 및 정정 계산
  • 보호계전기의 한
  • CT선정, 보호계전의 순시탭
  • 기기의 (열적,)기계적강도
  • 이블 배선 등의 굵기 결정
  • 통 안정성에 미치는 영향
  • 효접지 검토
  • 타 회로에 미치는 단락 시의 전압강하

❗단락전류를 구하는 FLOW Chart

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/q_단락전류를-구하는-FlowChart.png

❗각 항목별 특성

1️⃣단선결선도로 계통파악
  • 수전방식, 배전방식이 표현된 단선결선도 작성
2️⃣공급 측 %Z, 기준용량 결정
  • 전원을 공급하는 측, 즉 한전 측 선로의 임피던스 비율의 크기
3️⃣기기 선로 %Z 결정
  • 단선결선도에 구체적으로 예시되지 않은 경우 차단기 및 선로의 부속기기들의 %Z들은 무시되고 변압기, 긴 거리의 특고압 및 고압측의 선로 임피던스를 가지고 계산
  • 선로의 경우 옴의 법칙으로 주어질 수 있으므로 %Z로 치환
\[\%Z=\frac{PZ}{10V^2}\]
4️⃣고장점 선정(차단기설치장소 후단)
  • 차단기의 용량 결정은 단락이 발생하였을 경우 이를 차단, 복구하는 데 그 목적이 있으므로 차단기 선정 지점 후단에 고장점을 선정
5️⃣기준용량으로 %Z 일치
  • %임피던스법을 사용하면 전압이 다른 것에 대해 부분은 고려하지 않아도 되나, 기준 MVA에 부하 %Z를 일치시켜야 함
6️⃣임피던스 맵 작성
  • 전원 측과 발전기가 병렬운전할 경우 맵을 전원측과 합치고 단독운전일 경우에는 분리
7️⃣작성된 맵의 등가화
  • 선정점을 기준으로 직, 병력 합산하여 전체 %Z 수치를 구함
8️⃣단락전류 및 단락용량 계산
  • 전체 %Z를 가지고 단락전류 및 차단용량을 구함
  • 단락전류
\[I_s=\frac{100}{\%Z}\times I_n\] \[=\frac{100}{\%Z}\times \frac{기준용량}{\sqrt3\times 정격전압}[A]\]
  • 단락용량
\[P_s=\frac{100}{\%Z}\times P_n[MVA]\]
9️⃣표준차단기 선정
  • 단락전류에 의해 단락용량을 구한 경우 이 수치에 안전율을 고려한 차단용량을 구한 다음 상위계급의 표준차단기를 선정
\[\sqrt3\times I_s\times k\]

(1.1~ 1.6 : 3상과 단상에 따라 달라짐)

정격전압[kV]단락전류[kA]표준차단기 용량[MVA]
7.212.5160
20250
31.5390
40500
2412.5520
20830
251,000
401,700
제어및 보호방식결정(단락전류 지락전류)

단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기

IEC단락전류 계산방법 
단락전류 계산 FLOW
A점과 B점의 단락전류 계산
3상단락전류 및 단락용량
단락전류 계산(전동기)
단락용량 계산(분산전원)
3상단락고장(한류리액터)
1선지락전류와 3상단락전류계산
2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
1선 지락전류 유도

🌐