❓단락전류를 구하는 방법

대칭좌표법, 클라크법, %Z법, 옴법, PU법 등이 있으나, 그중에서 계산이 간략하고 손쉽게 적용할수 있는 장점 때문에 %Z법이 적용

❓단락전류(Is) 계산목적

☑️단릭전류계산목적(개보시씨 케계유)

폐기류(차단기,퓨즈등)의 선정(차단용량 산출)

(호)계전기의 조정(형식 및 정정 계산)

기기의 (열적)기계적강도

보호계전기의 한

CT선정, 보호계전기의 순시탭

이블 배선 등의 굵기 결정

통 안정성에 미치는 영향

효접지 검토

타 회로에 미치는 단락 시의 전압강하

❗단락전류를 구하는 FLOW Chart

☑️단락전류 계산 FLOW(단기임고치맵등계정)

1️⃣단선결선도로 계통파악
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)
3️⃣%Z 결정(기기 선로)
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
5️⃣기준용량으로 %Z 일치
6️⃣임피던스 맵 작성
7️⃣작성된 맵의 등가화
8️⃣단락전류 및 단락용량 계산
9️⃣표준차단기 선정

1️⃣단선결선도로 계통파악

  • 수전방식, 배전방식이 표현된 단선결선도 작성

2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)

  • 전원을 공급하는 측, 즉 한전 측 선로의 임피던스 비율의 크기

3️⃣%Z 결정(기기 선로)

  • 단선결선도에 구체적으로 예시되지 않은 경우 차단기 및 선로의 부속기기들의 %Z들은 무시되고 변압기, 긴 거리의 특고압 및 고압측의 선로 임피던스를 가지고 계산
  • 선로의 경우 옴의 법칙으로 주어질 수 있으므로 %Z로 치환
%Z=PZ10V2

4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)

  • 차단기의 용량 결정은 단락이 발생하였을 경우 이를 차단, 복구하는 데 그 목적이 있으므로 차단기 선정 지점 후단에 고장점을 선정

5️⃣기준용량으로 %Z 일치

  • %임피던스법을 사용하면 전압이 다른 것에 대해 부분은 고려하지 않아도 되나, 기준 MVA에 부하 %Z를 일치시켜야 함

6️⃣임피던스 맵 작성

  • 전원 측과 발전기가 병렬운전할 경우 맵을 전원측과 합치고 단독운전일 경우에는 분리

7️⃣작성된 맵의 등가화

  • 선정점을 기준으로 직, 병력 합산하여 전체 %Z 수치를 구함

8️⃣단락전류 및 단락용량 계산

  • 전체 %Z를 가지고 단락전류 및 차단용량을 구함
  • 단락전류
Is=100%Z×In =100%Z×3×[A]
  • 단락용량
Ps=100%Z×Pn[MVA]

9️⃣표준차단기 선정

  • 단락전류에 의해 단락용량을 구한 경우 이 수치에 안전율을 고려한 차단용량을 구한 다음 상위계급의 표준차단기를 선정
3×Is×k

(1.1~ 1.6 : 3상과 단상에 따라 달라짐)

정격전압[kV]단락전류[kA]표준차단기 용량[MVA]
7.212.5160
20250
31.5390
40500
2412.5520
20830
251,000
401,700

고장(단락 지락) BB

단락전류(기본이론)
기여전류
단락전류(종류)
단락전류(계산법 종류)
대칭좌표법
단락용량 경감대책(수변전설비)
계통연계기
초전도 한류기

단락전류(계산)
단락전류 계산(기본)
1선지락전류 유효접지
2선단락 3상단락
3상단락(단락전류 단락용량)
단락전류 계산(전동기)
단락전류 계산(분산전원)
단락전류 계산(한류리액터)
단락전류 계산(1선지락전류 3상단락전류)

목차(단락전류 계산 BBF)

💯기출문제

●F2 02 3상교류발전기에서 2상 단락과 3상단락을 수식적으로 비교하고 임피던스 변화에대해 설명하시오

2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산

●F06 수전점에서의 단락용량 계산에 대하여 검토항목 및 순서를 나열하고 설명하시오

3상단락전류 및 단락용량 (단기임고치맵등계정)

☑️단락전류 계산 FLOW(단기임고치맵등계정)

모범답안(단락전류 계산 BBF06)

❗단락전류를 구하는 FLOW Chart

1️⃣단선결선도로 계통파악

  • 수전방식, 배전방식이 표현된 단선결선도 작성

2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)

  • 전원을 공급하는 측, 즉 한전 측 선로의 임피던스 비율의 크기

3️⃣%Z 결정(기기 선로)

  • 단선결선도에 구체적으로 예시되지 않은 경우 차단기 및 선로의 부속기기들의 %Z들은 무시되고 변압기, 긴 거리의 특고압 및 고압측의 선로 임피던스를 가지고 계산
  • 선로의 경우 옴의 법칙으로 주어질 수 있으므로 %Z로 치환
%Z=PZ10V2

4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)

  • 차단기의 용량 결정은 단락이 발생하였을 경우 이를 차단, 복구하는 데 그 목적이 있으므로 차단기 선정 지점 후단에 고장점을 선정

5️⃣기준용량으로 %Z 일치

  • %임피던스법을 사용하면 전압이 다른 것에 대해 부분은 고려하지 않아도 되나, 기준 MVA에 부하 %Z를 일치시켜야 함

6️⃣임피던스 맵 작성

  • 전원 측과 발전기가 병렬운전할 경우 맵을 전원측과 합치고 단독운전일 경우에는 분리

7️⃣작성된 맵의 등가화

  • 선정점을 기준으로 직, 병력 합산하여 전체 %Z 수치를 구함

8️⃣단락전류 및 단락용량 계산

  • 전체 %Z를 가지고 단락전류 및 차단용량을 구함
  • 단락전류
Is=100%Z×In =100%Z×3×[A]
  • 단락용량
Ps=100%Z×Pn[MVA]

9️⃣표준차단기 선정

  • 단락전류에 의해 단락용량을 구한 경우 이 수치에 안전율을 고려한 차단용량을 구한 다음 상위계급의 표준차단기를 선정
3×Is×k

(1.1~ 1.6 : 3상과 단상에 따라 달라짐)

정격전압[kV]단락전류[kA]표준차단기 용량[MVA]
7.212.5160
20250
31.5390
40500
2412.5520
20830
251,000
401,700

●F13.대칭좌표법을 이용하여 3상 회로의 불평형 전압과 전류를 구하고, 1선 지락 시 건전상의 대지전위 상승에 대하여 설명하시오.

1선지락전류와 3상단락전류계산

●F14 전력계통에서 3상 단락과 2상 단락고장전류 비교

2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산

○F21 3상 단락고장 시 고장전류계산 목적과 계산순서를 설명하시오

단락전류 계산 FLOW

모범답안(단락전류 계산 BBF06)

❗단락전류를 구하는 FLOW Chart

1️⃣단선결선도로 계통파악

  • 수전방식, 배전방식이 표현된 단선결선도 작성

2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)

  • 전원을 공급하는 측, 즉 한전 측 선로의 임피던스 비율의 크기

3️⃣%Z 결정(기기 선로)

  • 단선결선도에 구체적으로 예시되지 않은 경우 차단기 및 선로의 부속기기들의 %Z들은 무시되고 변압기, 긴 거리의 특고압 및 고압측의 선로 임피던스를 가지고 계산
  • 선로의 경우 옴의 법칙으로 주어질 수 있으므로 %Z로 치환
%Z=PZ10V2

4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)

  • 차단기의 용량 결정은 단락이 발생하였을 경우 이를 차단, 복구하는 데 그 목적이 있으므로 차단기 선정 지점 후단에 고장점을 선정

5️⃣기준용량으로 %Z 일치

  • %임피던스법을 사용하면 전압이 다른 것에 대해 부분은 고려하지 않아도 되나, 기준 MVA에 부하 %Z를 일치시켜야 함

6️⃣임피던스 맵 작성

  • 전원 측과 발전기가 병렬운전할 경우 맵을 전원측과 합치고 단독운전일 경우에는 분리

7️⃣작성된 맵의 등가화

  • 선정점을 기준으로 직, 병력 합산하여 전체 %Z 수치를 구함

8️⃣단락전류 및 단락용량 계산

  • 전체 %Z를 가지고 단락전류 및 차단용량을 구함
  • 단락전류
Is=100%Z×In =100%Z×3×[A]
  • 단락용량
Ps=100%Z×Pn[MVA]

9️⃣표준차단기 선정

  • 단락전류에 의해 단락용량을 구한 경우 이 수치에 안전율을 고려한 차단용량을 구한 다음 상위계급의 표준차단기를 선정
3×Is×k

(1.1~ 1.6 : 3상과 단상에 따라 달라짐)

정격전압[kV]단락전류[kA]표준차단기 용량[MVA]
7.212.5160
20250
31.5390
40500
2412.5520
20830
251,000
401,700

고장(단락 지락) BB

단락전류(기본이론)
기여전류
단락전류(종류)
단락전류(계산법 종류)
대칭좌표법
단락용량 경감대책(수변전설비)
계통연계기
초전도 한류기

단락전류(계산)
단락전류 계산(기본)
1선지락전류 유효접지
2선단락 3상단락
3상단락(단락전류 단락용량)
단락전류 계산(전동기)
단락전류 계산(분산전원)
단락전류 계산(한류리액터)
단락전류 계산(1선지락전류 3상단락전류)

목차(단락전류 계산 BBF)

🌐V1001C24 / BBF


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다