고장(단락 지락) #BB
단락전류(기본이론) #BBI
단락전류(종류) #BBZ
단락전류(계산법 종류) #BBC
→대칭좌표법 #BBY
단락용량 경감대책(수변전설비) #BBP
→계통연계기 #BBN
→초전도 한류기 #BBS
단락전류(계산) #BBF
→단락전류 계산(기본) #BB0
→1선지락전류 유효접지 #BB1
→2선단락 3상단락 #BB2
→3상단락(단락전류 단락용량) #BB3
→단락전류 계산(전동기) #BBM
→단락전류 계산(분산전원) #BBD
→단락전류 계산(한류리액터) # BBR
→단락전류 계산(1선지락전류 3상단락전류) #BBT
목차(3상단락고장 한류리액터)
3상단락고장(한류리액터)
다음 그림과 같은 계통의F점에서 3상단락고장이 발생할 때 다음 사항을 계산하시오(단, G1, G2는 같은 용량의 발전기이며, X’d는 발전기 리액턴스 값)
- 한류리액터 XL이 없을 경우 차단기 A의 차단용량【MVA】
- 한류리액터XL을 설치해서 차단기 A의 용량을 100【MVA】로 하려면 이에 소요될 한류리액턴스(XL)값


❗차단기 A의 차단용량
1️⃣발전기 2대의 병렬 리액턴스
2️⃣전원 측 단락용량
그러므로, 차단용량 500【MVA】선정
❗한류리액터의 리액턴스
차단기A의 용량을 100【MVA】로 제한해야 하므로
자단기 A를 용량을 100【MVA】로 제한해야 하므로
고장(단락 지락) #BB
단락전류(기본이론) #BBI
단락전류(종류) #BBZ
단락전류(계산법 종류) #BBC
→대칭좌표법 #BBY
단락용량 경감대책(수변전설비) #BBP
→계통연계기 #BBN
→초전도 한류기 #BBS
단락전류(계산) #BBF
→단락전류 계산(기본) #BB0
→1선지락전류 유효접지 #BB1
→2선단락 3상단락 #BB2
→3상단락(단락전류 단락용량) #BB3
→단락전류 계산(전동기) #BBM
→단락전류 계산(분산전원) #BBD
→단락전류 계산(한류리액터) # BBR
→단락전류 계산(1선지락전류 3상단락전류) #BBT
🌐V1001S24
답글 남기기