Processing math: 100%
A점과B점의단락전류계산(BB0)

단락전류 계산(A점과 B점의)

제공

, ,
고장(단락 지락) BB

단락전류(기본이론)
기여전류
단락전류(종류)
단락전류(계산법 종류)
대칭좌표법
단락용량 경감대책(수변전설비)
계통연계기
초전도 한류기

단락전류(계산)
단락전류 계산(기본)
1선지락전류 유효접지
2선단락 3상단락
3상단락(단락전류 단락용량)
단락전류 계산(전동기)
단락전류 계산(분산전원)
단락전류 계산(한류리액터)
단락전류 계산(1선지락전류 3상단락전류)

목차(A점과 B점의 단락전류 BB0)
A점과B점의단락전류계산(BB0)
A점과B점의단락전류계산(BB0)
☑️단락전류 계산 Flow(단기임고치맵등계정)
1️⃣단선결선도로 계통파악
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)

한전 측에서 data를 통보받는다
(주어지면 주어지는 값을 적용하고, 주어지지 않으면
기본적인 100【MVA】, %Z=2로 적용하여 계산한다.)

3️⃣%Z 결정(기기 선로)

선로의 임피던스는 무시하고,
변압기에 대한 %Z를 예상하면 다음과 같다

  • 154/229【kV】,60【MVA】급은, %Z가 14.5【%】
  • 229/380【kV】], 1000【MVA】급은 %Z가 7.5【%】
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
5️⃣기준용량에 %Z를 일치
  • 한전 측에서는 기준용량100【MVA】에 %Z=2
  • 154【kV】선로의 변압기 %Z를 환산
%ZTa=10060×14.5=24.2[%]
  • 22【kV】급의 선로의 변압기 %Z를 환산
%ZTb=1001×7.5=750[%]
  • 발전기를 상시 발전기라고 가정하고 %Z를 환산하면
%ZG=1000.4×10=2,500[%]
6️⃣임피던스 맵작성

(발전기와 외부 공급전원과의 병렬운전하는 조건)

7️⃣작성된 맵의 등가화
  • A점의 합성 임피던스
=26.2×325026.2+3250=25.99[%]
  • B점의 합성 임피던스
=776.2×2500776.2+2500=592.3[%]
8️⃣단락전류 계산
  • A점의 단락전류 : 22【kV】선로
Isa=100%ZA×MVA3×22.9 =10025.99×100×1033×22.9=9.7[kA]
  • B점의 단락전류 : 380【V】선로
Isb=100%ZB×MVA3×0.38 =100592.3×100×1033×0.38=25.7[kA]
9️⃣적용차단기 결정
  • A점 적용차단기 용량 : 25.8【kV】급 12.5【kA】
3×22.9×9.7=384.7[MVA]
  • B점 적용차단기 용량 : 380【V】급 42【kA】
3×0.38×25.6=16.8[MVA]
🔟차단기 선정
  • A점 차단기
    520【MVA】, 24【kV】, 12.5【kA】
  • B점 차단기
    380【V】, 42【kA】
고장(단락 지락) BB

단락전류(기본이론)
기여전류
단락전류(종류)
단락전류(계산법 종류)
대칭좌표법
단락용량 경감대책(수변전설비)
계통연계기
초전도 한류기

단락전류(계산)
단락전류 계산(기본)
1선지락전류 유효접지
2선단락 3상단락
3상단락(단락전류 단락용량)
단락전류 계산(전동기)
단락전류 계산(분산전원)
단락전류 계산(한류리액터)
단락전류 계산(1선지락전류 3상단락전류)

목차(A점과 B점의 단락전류)

🌐V1001S24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다