다음그림과 같은 계통에서 F점에서 단락사고 발생시 전동기의 과도 리액턴스에 대한 MF를 고려하여 단락전류를 계산하시오 (단, 전원 측과 선로의 임피던스는 무시한다).

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_전동기의-과도-리액턴스에-대한-단락전류.jpeg
전동기 용량X”[%]MF
500[kVA]171.5
100[kVA]173

단기임고치맵등계정

1️⃣단선결선도로 계통파악

2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)

1,000[kVA]

3️⃣%Z 결정(기기 선로)

\[M_1=17×\frac{1,000}{500}\times1.5=51[\%]\] \[M_2=17×\frac{1,000}{100}\times3=510[\%]\] \[Tr_2=4×\frac{1,000}{200}=20[\%]\]

4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
5️⃣기준용량으로 %Z 일치

6️⃣임피던스 맵 작성

https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2022/11/c_전동기의-과도-리액턴스에-대한-단락전류임피던스맵.jpeg

7️⃣작성된 맵의 등가화

8️⃣단락전류 및 단락용량 계산

\[I_n=\frac{1,000}{\sqrt3\times6.6}=87.477[A]\] \[I_s=\frac{84.477}{4.51488}\times100=1,871[A]\]

9️⃣표준차단기 선정

🔟MF의 의미

  • 회전기의 임피던스
    • 차과도 리액턴스(X”d)->과도 리액턴스(X’d)->동기 리액턴스(Xd)
    • 크기가 시정수에 따라 늘어남
    • 리액턴스는 늘어나고 단락전류는 줄어듦
  • MF(Multipying Factor)
    • 단락전류의 시간적 변화에 따른 크기를 계산하기 위해서 지수함수적으로 감쇄하는 방식으로 계산하여야 하므로 매우 복잡하다. 이를 간단히 수치화한 것이 MF이다.
\[MF=\frac{i”_s}{i_s}=\frac{X”_d 적용 단락전류}{X_d 적용 단락전류}\]