다음 그림과 같은 계통의F점에서 3상단락고장이 발생할 때 다음 사항을 계산하시오(단, G1, G2는 같은 용량의 발전기이며, X’d는 발전기 리액턴스 값)
- 한류리액터 XL이 없을 경우 차단기 A의 차단용량[MVA]
- 한류리액터XL을 설치해서 차단기 A의 용량을 100[MVA]로 하려면 이에 소요될 한류리액턴스(XL)값
![https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2023/06/3상단락고장한류리액터-1024x718.jpeg](https://c-mk.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/2023/06/3상단락고장한류리액터-1024x718.jpeg)
![](https://cq4l.com/wp-content/uploads/2024/05/020.단락전류를-구하는-플로우챠트-1024x1024.jpg)
❗차단기 A의 차단용량
1️⃣발전기 2대의 병렬 리액턴스
\[ X_c=\frac{12\times 12}{12+12}=6[\%] \]
2️⃣전원 측 단락용량
\[ P_s=\frac{P_n}{\%Z}\times 100=\frac{25}{6}\times 100=416.67[MVA] \]
그러므로, 차단용량 500[MVA]선정
❗한류리액터의 리액턴스
\[ P_s=\frac{P_n}{\%Z}\times 100 \]
차단기A의 용량을 100[MVA]로 제한해야 하므로
\[ 100[MVA]=\frac{100[MVA]}{6[\%]+\%X_L}\times 100 \]
자단기 A를 용량을 100[MVA]로 제한해야 하므로
\[100[MVA]=\frac{100[MVA]}{6[\%]+\%X_L}\times 100\]
\[ \%X_L=19[\%]\]
\[ X_L=\frac{10V^2\%Z}{P}=\frac{10\times11^2\times19}{25\times10^3}=0.9196[\Omega] \]