감전에 대한 보호*

제공

,
감전설비

감전
KS C IEC 60364 건축전기설비 안전보호
감전에 대한보호(KEC211)
보호등급(IEC 60529 에 의한 외함 보호 등급과 표기방법)
전기 집진장치
IEC 전압밴드
전기울타리의 시설방법 및 전원장치

목차(감전에 대한보호KEC211)

1️⃣기본보호(211.7)

1)충전부의 절연(의식접촉 보호)

  • 충전부의 절연(의식접촉 보호)
  • 충전부가 파손되어도 제거되지 않는 절연물로 피복
  • 공장조립 기기의 절연은 규정에 적합해야 한다
  • 열적 기계적, 전기적, 화학적 스트레스에 충분히 견디는 것일 것

2)장벽 또는 밀폐함에 의한 보호(의식접촉 보호)

  • 기기를 밀폐함에 넣어 인체와의 접촉을 방지
  • 콘센트, 플러그 의식 접촉 방지
  • 밀폐함을 충분한 강도 내구성을 지녀야 한다
  • 장벽과 밀폐함은 절절한 이격거리를 위해 견고히 고정해야 한다
  • 열쇠, 공구사용 개방
  • 전원 차단 시에만 개방
  • 격벽을 이중으로 한다(중간 격벽은 열쇠 또는 공구로 개방)

3)장애물에 의한 보호(무의식접촉 보호)211.8.2

  • 무의식중에 충전부에 접촉하는 것만을 방지

4)손에 닫지 않는 장소에 설치하는 방법(무의식접촉 보호)211.8.3

  • 수평거리 2.5[m]높이2.5[m]에 설치하여 손이 닿지 않도록 한다

5)누전차단기에 의한 추가보호211.6.1

  • 보호효과를 증강시키기 위한 목적으로 사용
  • 단독보호 수단으로는 인증되지 않는다

2️⃣고장보호

1)전원의 자동차단에 의한 보호211.2

  • 전원의 차단
    교류50[V](실효값)를 초과하는 전압이 발생한 경우 전원을 자동 차단
  • 보호접지와 등전위 접속
  • 전원 자동차단에 의한 보호를 실행할 경우 보호 접지및 등전위 접속
  • 자동차단 조건을 만족하지 못하는 경우 보조 등전위 접속
  • 계통 보호
  • TN, TT, IT계통의 보호가 있음

2)II급 기기의 사용 또는 그와 동등한 절연에 의한 보호211.3

  • 이종 절연 또는 강화 절연을 갖는 전기기기를 사용
  • 종합절연을 갖는 전기기기의 공장 조립품을 사용
  • 절연 외함은 기계전 전기적 스트레스에 견디어야 한다
  • 절연 외함은 보호선 접속은 안 된다

3)비도전성 장소에 의한 보호211.9.1

  • 도전성 부분은 사람이 동시에 접촉되지 안도록 배치
  • 보호선을 시설하지 않아야 한다
  • 설비는 고정되어야 한다
  • 외부 전위가 인입되지 않도록 보호조치가 되어야 한다
  • 절연성 바닥 및 벽이 있는 장소에 설치

4)비접지 국부 등전위 접속에 의한 보호211.9.2

  • 등전위 접속선은 동시에 접근 가능한 모든 노출 도전성 부분과 계통 외의
    도전성 부분은 상호 접속
  • 대지에 직접 전기적을 접속해서는 안 된다
  • 위험한 전위차에 노출되지 않도록 주의

5)전기적 분리에 의한 보호211.1.4

  • 전원은 절연 변압기를 사용
  • 전기적으로 분리된 회로의 전압은 500[V]이하
  • 분리된 회로의 충전부는 다른 회로 또는 대지와 접속하지 않아야 한다
  • 단일장치에 공급하는 경우
    다른 회로의 보호선 또는 노출 도전성 부분에 접속하지 않아야 한다

3️⃣특별 저압에 의한 보호 211.5

1)IEC 전압 구분

전압구분AC(실효치)DC
High Voltage(HV)1,000[V]1,500[V]초과
Low Voltage(LV)50~1,000[V]120~1,500[V]
Extra Low Voltage(ELV)50[V] 미만120[V] 미만

2)Safety Extera-Low Voltage(SELV)

  • 지락을 포함한 단일 고장 상태에서도 전압이 ELV를 초과하지 않는 전기 시스템을 의미
  • 안전절연변압기에 의해 회로가 분리
  • 전원공급 : 독립된 전원(안전절연변압기, 축전지 등)이 있다
  • 비접지 계통이다
  • 회로전압이 AC25[V], DC60[V] 초과시 격벽 외함 등을 절연해야 한다

3)Protected Extra-Low Voltage(PELV)

  • 지락을 제외한 단일 공장 상태에서도 전압이 ELV를 초과하지 않는 전기시스템을 의미한다
  • PowerSupply를 가진 컴퓨터가 그 대표적인 예이다
  • 안전절연변압기에 의해 회로가 분리되어 있다
  • 전원 공급 : 독립된 전원(안전절연변압기, 축전지 등)이다
  • 등전위 접속에 의한 주등전위 접속을 실시한다
  • 회로 전압이 AC25[V], DC60[V]초과시 격벽, 외함 등으로 절연해야 한다

4)Function Extra-Low Voltage(FELV)211.2.8

  • FELV
  • 회로의 일부에서 ELV를 사용하는 경우에 해당한다
  • 단상전파 정류회로가 대표적인 예이다
  • SELV,PELV에 관한 요구 사항 모두가 적합하지 않을 때에 해당한다
  • 직접 접촉예방
  • 격벽 외함에 의한 보호를 한다
  • 1차측 회로 내압시험에 견딜수 있는 절연을 한다
  • 간접 접촉예방
  • 전원의 자동차단에 의한 보호
  • 전기적 분리에 의한 보호

5)SELV, PELV, FELV비교

기호전원회로접지와 보호도체와의 관계
SELV안전절연
변압기
동등한 전원
구조적
분리 있음
비접지 회로
노출도전성 부분은 대지 및 보호도체와 접속되지 않는다.
PELV접지회로 허용
노출 도전성 부분 접지
FELV안전전원이
아닌것
구조적
분리 없음
전비회로 허용
노출 도전선 부분은 1차측 회로의 보호도체에 접속
보호도체가 있는 회로로 접속하는 것은 허용

6)회로도

감전설비

감전
KS C IEC 60364 건축전기설비 안전보호
감전에 대한보호(KEC211)
보호등급(IEC 60529 에 의한 외함 보호 등급과 표기방법)
전기 집진장치
IEC 전압밴드
전기울타리의 시설방법 및 전원장치

💯기출문제

🌐1003M24

KEC211감전에대한 보호


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다