비율차동계전기 비율탭 정정*

—

제공

안 , ,
목차(비율차동계전기 비율탭 정정)
다음과 같은 특성을 가지고 있는 수전용 주변압기 보호에 사용하는 비율차동계전기의 부정합 비율치[%]를 구하고, 정정한 비율을 정정(Setting)하시오.
(단, 부정합비를 줄이고자 보조CT를 사용하는 경우 변류비 2:1을 사용한다. 오차는 변압기 탭절환 10[%], CT오차 5[%], 여유5[%]를 고려한다.)
구분1차측2차측
변압기 권선2권선 변압기
전압154[kV]22.9[kV]
변압기 결선∆Y
변압기 용량30[MVA]
CT배율200/51,200/5
변압기 탭무부하탭절환장치부
Relay Current Tab[A]2.9-3.2-3.8-4.2-4.6-5.0-8.7
비율탭15-25-50

1️⃣변압기 1, 2차 정격전류

\[I_{N1}=\frac{30\times 10^3}{\sqrt3\times154}=112.47[A]\] \[I_{N2}=\frac{30\times 10^3}{\sqrt3\times22.9}=756.35[A]\]

2️⃣CT 1, 2차 정격전류

\[I_{CT1}=112.47\times\frac{5}{200}=2.81[A]\] \[I_{CT2}=756.35\times\frac{5}{1,200}\times\sqrt3=5.46[A]\]

변압기가 Y결선이므로 변류기는 ∆결선이어야 한다

3️⃣탭 선정

  • 1차측탭 2.9선정
  • 2차측탭 5.0선정

4️⃣부정합비

  • CT 1,2차측 전류비 = 2.81/5.46=0.515
  • 정정탭의비 =2.9/5=0.58
  • 부정합비
\[\frac{0.58-0.515}{0.515}\times100=12.63[\%]\]

5️⃣보조CT를 사용하여 부정합비 재계산

  • 부정합비는 5[%]이내가 되어야 하므로 2:1보조CT를 사용하여 부정합비를 재계산하면
  • CT 1차측 탭 2.9 선정
    CT 1,2차측 전류비=2.81/2.73=1.029
  • 정정탭의비=2.9/2.9-1
  • 부정합비
\[\frac{1.029-1}{1}\times 100=2.9[\%]\]

6️⃣비율탭 선정

  • 변압기 탭절환 오차 10%
  • 부정합비 2.0%
  • 전류기 오차5%
  • 기타오차 5%
  • 모두합하면 22.9%
  • 그러므로 25%를 선정한다.
보호방식(수변전회로) BP

R 수전회로 보호방식
L 저압회로 보호방식
S 저압회로 단락보호
B 저압차단기 보호협조
E 저압회로 지락보호방식
P 보호계전기
T 변압기 보호방식
D 비율차동계전기
M 복합계전기
G GPT적용시 CLR의 목적
U 부족전압계전기(UVR)
R 역전력 계전기(RPR)
Q 고장점 측정

🌐V1001P24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다