보호방식(수변전회로) BP
수전회로 보호방식
저압회로 보호방식
저압회로 단락보호
저압차단기 보호협조
저압회로 지락보호방식
보호계전기
변압기 보호방식
비율차동계전기
복합계전기
GPT적용시 CLR의 목적
부족전압계전기(UVR)
목차(저압회로 단락보호 BPS)
저압회로 단락보호
1️⃣저압회로의 보호기 구성

1)기중차단기(ACB🌐)
- 기중차단기 정격차단전류는 단락후 1/2사이클 동안의 단락전류를 기준으로 한 정격차단전류(대칭전류)로 표시한다
- 기중차단기의과부하 트립장치에는 순시, 단한시, 장한시의 3가지 특성이 있으며, 보호대상에 따라 이것을 조합해서 사용한다
- 순시트립장치는 주회로에 직렬로 접속된 직렬과전류 트립코일에 의한 전자식 트립장치로 되고, 그 차단시간은 0.03~0.05초 정도로 배선용 차단기 보다 길다
- 일반적으로 장한시 특성은 0.8배에서 16배까지 조정할 수 있는데 각각의 조합방법에 따라 조정범위가 한정되므로 주의해야 한다
2)배선용 차단기(MCCB🌐)
- 배선용 차단기는 전로 보호를 목적으로 한 차단기로서 소호장치, 트립기구 등이 전부 절연물 용기 내에 수납되어 있는 것이 특징이다
- 그 차단요량은 각 극마다 O-2분-CO의 동작책무로 1회 또는 3상교류에서 1회차단가능값으로 규정한다
- 트립기구는 과부하 보호용으로서 열동식 또는 전자식 시연트립장치가, 단락보호용으로 전자식 트립장치가 사용된다
- 차단기가 콤팩트하게 되어 있고, 차단시간이 빠르며, 후비보호가 되는 기중차단기와 협조면에서 사용하기 쉽다
3)저압용 퓨즈(PF🌐)
- 사용 중인 전기기기에 과부하나 선간의 단락등으로 과전류가 흘렀을 때 장치의 일부인 가용체가 녹아서 전류를 차단하여 기기나 설비를 보호한다
- 저압용 퓨즈는 통형, 플러그퓨즈 등의 포장퓨즈와 판, 고리퓨즈 등의 비포장퓨즈로 구분한다
4)전자개폐기(MC🌐)
- 전자개폐기는 전자접촉기와 열동계전기를 조합한 것으로 과부하용으로 사용한다
- 전자개폐기의 용량은 적용하는 전동가기의 부하용량으로 표시하며 정격전류의 10~12배가 된다
- 빈번한 개폐의 장소 및 과부하 보호용 또는 전자제어 장치용으로 사용된다
- 단락사고 시 후비보호는 MCCB 및 퓨즈 등에 의해 보호
2️⃣과부하 보호조정
1)변압기
- 여자돌입전류를 피하여 정격전류의 150~250%
2)배전선
- 보호기의 정격전류로 선정하면 회로의 합계 부하전류의 110~125[%]로 한다
- 전동기가 회로에 포함시 동시 기종하는 최대 전동기군을 뺀 부하전류 합계의 125%에 기동 최대 전동기의 전류를 더한 값으로 한다
3)전동기
- 전동기 기동전류를 피해서 전동기 정격전류의 120%~160% 범위에서 조정
4)저항부하
- 조명, 전열기 등의 저항부하 조정은 정격전류의 150~200%로 조정
5)발전기
- 과부하 내량이 전 부하전류의 150%에 1분간이므로 보호기 조정은 전 부하전류의 125~150%로 조정한다
3️⃣저압회로의 보호기 선정원칙
- 과전류는 분기회로마다 보호
- 소전류에 급속차단하므로 부하의 과전류에도 오동작하지 않도록 한다
- 보호기의 온도 특성을 고려하고 직렬기기와의 협조를 고려
- 단락사고 시 후비보호는 MCCB 및 퓨즈 등에 의해 보호
4️⃣저압용 차단기 선정 시 고려사항
- 380[V]급 배선용 차단기의 최소 차단전류는 25[kA], 최대차단전류는 65[kA]로 선정
- 정격전류 배수를 8~16배로 선정한다
- 한류형 차단기 사용 시 S/A 설치를 고려한다
- 정격전류 용량에 따라 정격전류 배수를 정정한다
- 저압개폐기는 400[AF]에서 25~65[kA]까지 생산하고 있다
- 한류형 차단기는1/2 사이클에 차단하고 전압 0점에서 차단한다
- 비한류형 차단기는 1사이클에 차단하고 전류 0점에서 차단한다
보호방식(수변전회로) BP
수전회로 보호방식
저압회로 보호방식
저압회로 단락보호
저압차단기 보호협조
저압회로 지락보호방식
보호계전기
변압기 보호방식
비율차동계전기
복합계전기
GPT적용시 CLR의 목적
부족전압계전기(UVR)
목차(저압회로 단락보호 BPS)
저압회로 단락보호
🌐V1001C24 / BPS
답글 남기기