❓직류차단기는

  • 일반적으로 전철용으로 사용되는데, 과전류 검출로부터 수[ms]이내에 동작하고 고속동작에 의해 사고전류를 감쇠시켜 차단(단락 발생시 0.02초 정도의 단시간에 자동적으로 차단)
  • 직류 고속도 차단기(HSBC)라고 불리며, 차단기 자체에 사고전류 검출기능과 차단기능을 동시에 갖는 것이 특징

1)전류 0점 발생 방법

  • 역전압 발생 방식
  • 역전류 주입 방식
  • 전류 전환 방식
  • 발산전류 진동 방식

2)직류차단기의 종류

  • 기중차단기
  • 반도체차단기
  • 진공차단기

1️⃣기중차단기

1)구조

2)소호방식

  • 이상 시 유도분로에 의한 역기전력 발생
  • 전류가 트립코일로 흘러 차단기 자기유지를 상실
  • 스프링에 의해 접극자와 철심이 분리
  • 소호코일에 의해 고장전류가 제한
  • 기중에서 아크 길이를 늘려(아크전압이 높아짐)냉각하여 한류 효과에 의해 차단

3)특징

  • 구조가 간단
  • 대형화
  • 한류효과가 불충분

2️⃣반도체차단기

(GTO사이리스터 차단기)

반도체 GTO직류차단기는 기존의 기계식 차단기와는 달리 반도체소자인 GTO를 이용하여 전류를 차단하는장치

1)구조

2)소호방식

  • 홀CT가 과전류 검출
  • 게이트 구동장치에 의해 게이트 차단
  • 전류를 ZnO로 바이패스
  • ZnO 소자의 한류특성에 의해 최종 차단

3)특징

  • 빠른응답속도
    기계적인 접촉이 필효 없기 때문에 전기 신호애 의해 매우빠르게 동작하여 시스템의 안정도가 높다
  • 긴수명
    기계적 마모가 거의 없어 수명이 길고 유지보수가 간편함
  • 소형 경량화
    기계식 부품이 적어 소형화 및 경량화가 가능하며, 설치공간을 절약할 수 있슴
  • 저소음
    기계적인 접촉이 없어 소음이 거의 발생하지 안음
  • 고속 차단 능력
    높은 차단 속도를 가지고 있어 과전류 발생 시 신속하게 차단하여 시스템을 보호함
  • 정밀한 제어
    게이트 신호를 통해 차단 시간을 정밀하게 제어 할수 있음
  • 높은 신뢰성
    반토체 소자를 사용하여 신뢰성이 높고, 환경 변화에 강함
  • 다양한 기능 구현
    제어 회로와 연동하여 다양한 보호 기능을 구현할 수 있음

3️⃣진공차단기

1)구조

2)소호방식

  • 아크전압이 10~100[V]로 낮아 한류효과 미미
  • 진공접점을 개극함과 동시에 스위치(SW)를 투입하여 진공밸브와 병렬로 설치된 콘덴서를 방전
  • 콘덴서에서 방전되는 고주파 진동전류를 주회로전류에 중첩시켜 전류 영점을 발생시킴
  • ZnO는 직류회로의 인덕턴스에 축적된 에너지를 소모시킴

3)특징

  • 방재성이 우수
  • 설치 공간 절약
  • 유지보수 우수 : 단시간 전류 차단으로 인한 부품 마모가 적음

4️⃣직류차단기 특성 비교

항목기중차단기반도체차단기진공차단기
차단원리아크의 연신냉각에 의한 소호반도체소자와 소호기능역전류주입에 의한 소호
차단시 에너지 처리소호장치ZnO소자ZnO소자
정격전압DC750/1,500[V]DC1,500[V]DC750/1,500[V]
정격전류3~6[kA]3[kA]3[kA]/6[kA]
개극시간4~8[ms]–1~2[ms]

개폐기 TD

S 수변전설비 개폐기 종류
A 자동고장구분개폐기(ASS)
L 부하개폐기(LBS).
P 파워퓨즈(PF)
M 전자접촉기(MC)
O 차단기(CB)
Q 차단기 원리
I 차단기 투입방식과 트립방식
T TRV
G GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
H 직류차단기
C CTTS와 ATS
B 배선용 차단기(MCCB)
E 누전차단기(ELB)
D 최신 차단기의 기술 동향

목차(직류차단기 TDH)

💯기출문제

○H21반도체GTO직류차단기의 특징

모범답안(반도체차단기 DH212️⃣)

2️⃣반도체차단기

(GTO사이리스터 차단기)

반도체 GTO직류차단기는 기존의 기계식 차단기와는 달리 반도체소자인 GTO를 이용하여 전류를 차단하는장치

1)구조

2)소호방식

  • 홀CT가 과전류 검출
  • 게이트 구동장치에 의해 게이트 차단
  • 전류를 ZnO로 바이패스
  • ZnO 소자의 한류특성에 의해 최종 차단

3)특징

  • 빠른응답속도
    기계적인 접촉이 필효 없기 때문에 전기 신호애 의해 매우빠르게 동작하여 시스템의 안정도가 높다
  • 긴수명
    기계적 마모가 거의 없어 수명이 길고 유지보수가 간편함
  • 소형 경량화
    기계식 부품이 적어 소형화 및 경량화가 가능하며, 설치공간을 절약할 수 있슴
  • 저소음
    기계적인 접촉이 없어 소음이 거의 발생하지 안음
  • 고속 차단 능력
    높은 차단 속도를 가지고 있어 과전류 발생 시 신속하게 차단하여 시스템을 보호함
  • 정밀한 제어
    게이트 신호를 통해 차단 시간을 정밀하게 제어 할수 있음
  • 높은 신뢰성
    반토체 소자를 사용하여 신뢰성이 높고, 환경 변화에 강함
  • 다양한 기능 구현
    제어 회로와 연동하여 다양한 보호 기능을 구현할 수 있음

○H25 저압직류차단장치의 구성방법과 동작원리

모범답안(저압직류차단기 DH25)

구성요소

  • 접점
    전류가 흐르는 경우를 개폐하는 부분으로, 동작 코일과 기계적으로 연결
  • 동작코일
    과전류 등의 이상 상황이 발생하면 코일에 전류가 흘러 접점을 개폐시키는 열할
  • 아크소호장치
    접점이 개쳬푕 때 발생하는 아크를 빠르게 소멸시켜 접점의 손상을 방지하고 차단시간을 단축시키는 장치
  • 트립코일
    외부 신호에 의해 수동으로 차단기를 개폐시키는 코일
  • 보조스위치
    차단기의 상태를 표시하거나 다른 보호 장치와 연동하기 위한 스위치

동작원리

  • 정상상태
    차단기의 접점이 닫혀 있어 전류가 자유롭게 흐름
  • 과전류 발생
    회로에 과전류가 흐르면 동작코일에 전류가 유도되어 코일이 작동
  • 접점 개폐
    동작 코일의 작용으로 접점이 분리되면서 회로가 차단
  • 아크소호
    접점분리 시 발생하는 아크는 아크소호장치에 의해 빠르게 소멸
  • 차단완료
    아크가 완전히 소멸되면 접점이 안정적으로 열인상태를 유지

차단기의 종류

  • 공기차단기
  • 유입차단기
  • 진공차단기
  • 반도체차단기

저압직류차단기의 특징

  • 직류 전원 시스템에 적합
  • 빠른 차단 속도
  • 높은 신뢰도
  • 다양한 종류

●H27 직류차단기 종류와 소호방식

모범답안(직류차단기 소호방식 DH271️⃣)

1️⃣기중차단기

1)구조

2)소호방식

  • 이상 시 유도분로에 의한 역기전력 발생
  • 전류가 트립코일로 흘러 차단기 자기유지를 상실
  • 스프링에 의해 접극자와 철심이 분리
  • 소호코일에 의해 고장전류가 제한
  • 기중에서 아크 길이를 늘려(아크전압이 높아짐)냉각하여 한류 효과에 의해 차단

3)특징

  • 구조가 간단
  • 대형화
  • 한류효과가 불충분

2️⃣반도체차단기(GTO사이리스터 차단기)

1)구조

2)소호방식

  • 홀CT가 과전류 검출
  • 게이트 구동장치에 의해 게이트 차단
  • 전류를 ZnO로 바이패스
  • ZnO 소자의 한류특성에 의해 최종 차단

3)특징

  • 기계적 접점 없음
  • 수[ms]이내에 고속으로 차단
  • 동작 시 소음이 거의 없음
  • 유지보수가 간단
  • 전력손실 및 발열의 영향에 대한 대책 필요

3️⃣진공차단기

1)구조

2)소호방식

  • 아크전압이 10~100[V]로 낮아 한류효과 미미
  • 진공접점을 개극함과 동시에 스위치(SW)를 투입하여 진공밸브와 병렬로 설치된 콘덴서를 방전
  • 콘덴서에서 방전되는 고주파 진동전류를 주회로전류에 중첩시켜 전류 영점을 발생시킴
  • ZnO는 직류회로의 인덕턴스에 축적된 에너지를 소모시킴

3)특징

  • 방재성이 우수
  • 설치 공간 절약
  • 유지보수 우수 : 단시간 전류 차단으로 인한 부품 마모가 적음

4️⃣직류차단기 특성 비교

항목기중차단기반도체차단기진공차단기
차단원리아크의 연신냉각에 의한 소호반도체소자와 소호기능역전류주입에 의한 소호
차단시 에너지 처리소호장치ZnO소자ZnO소자
정격전압DC750/1,500[V]DC1,500[V]DC750/1,500[V]
정격전류3~6[kA]3[kA]3[kA]/6[kA]
개극시간4~8[ms]–1~2[ms]

○H17 직류고속도 차단기의 자기유지현상과 그 대책

TDH17

직류고속도 차단기의 자기유지 현상이란?

직류고속도 차단기는 전자석을 이용하여 접점을 개폐하는데, 한번 개폐된 접점이 다시 붙는 현상을 자기유지 현상이라고 합니다. 이는 차단기의 코일에 전류가 흐르면서 발생하는 자기장이 접점을 끌어당기는 힘 때문에 발생합니다.

자기유지 현상 발생 원인

  • 코일 전류: 코일 전류가 일정 이상 유지될 때 발생합니다.
  • 자기장 세기: 코일이 생성하는 자기장의 세기가 클수록 자기력이 강해집니다.
  • 접점 간격: 접점 간격이 좁을수록 자기력의 영향을 더 크게 받습니다.

자기유지 현상의 문제점

  • 차단기 오동작: 차단기가 정상적으로 작동하지 않아 설비 보호 기능이 저하될 수 있습니다.
  • 화재 발생 위험: 접점이 제대로 떨어지지 않아 과열되거나 스파크가 발생하여 화재를 유발할 수 있습니다.
  • 시스템 불안정: 시스템 전체에 영향을 미쳐 전력 공급이 불안정해질 수 있습니다.

자기유지 현상 대책

  • 코일 전류 감소: 코일 전류를 감소시켜 자기장의 세기를 줄입니다.
  • 자기 회로 변경: 자기 회로를 변경하여 자기력의 분포를 조절합니다.
  • 접점 재질 변경: 접점 재질을 변경하여 접촉 저항을 줄이고 스파크 발생을 억제합니다.
  • 댐핑 장치 설치: 댐핑 장치를 설치하여 접점의 진동을 감쇠시킵니다.
  • 보조 스프링 설치: 보조 스프링을 설치하여 접점을 분리시키는 힘을 증가시킵니다.
  • 시간 지연 회로: 시간 지연 회로를 추가하여 코일 전류를 일정 시간 후에 차단합니다.

추가적인 고려 사항

  • 차단기 종류: 차단기의 종류와 용량에 따라 적절한 대책이 달라질 수 있습니다.
  • 설치 환경: 설치 환경 (온도, 습도, 진동 등)에 따라 자기유지 현상이 발생할 확률이 달라질 수 있습니다.
  • 정기적인 점검: 정기적인 점검을 통해 차단기의 상태를 확인하고 필요한 조치를 취해야 합니다.

○H19 직류고속도차단기의 방향성에 따른 종류와 유도분로의 선택특성에 대하여 설명하시오

TDH19

직류고속도차단기의 방향성

직류고속도차단기는 전류의 흐름 방향에 따라 다음과 같이 분류될 수 있습니다.

  • 단방향 차단기: 한쪽 방향의 전류만 차단하도록 설계된 차단기입니다. 주로 정류기 등 특정 방향의 전류만 흐르는 회로에 사용됩니다.
  • 양방향 차단기: 양쪽 방향의 전류를 모두 차단할 수 있는 차단기입니다. 급전용 회로 등 다양한 방향의 전류가 흐를 수 있는 회로에 사용됩니다.

유도분로의 역할과 선택 특성

유도분로는 직류고속도차단기의 동작 특성을 조절하는 중요한 요소입니다. 유도분로는 코일과 축전기를 결합하여 구성되며, 차단기 동작 시 발생하는 전자기 유도 작용을 이용하여 차단 시간을 조절하거나 과전류로부터 차단기를 보호하는 역할을 합니다.

  • 차단 시간 조절: 유도분로의 시간 상수를 조절하여 차단 시간을 조절할 수 있습니다. 시간 상수가 클수록 차단 시간이 길어지고, 작을수록 차단 시간이 짧아집니다.
  • 과전류 보호: 유도분로는 과전류가 발생하면 큰 유도 전압을 발생시켜 차단기를 빠르게 동작시켜 과전류로 인한 손상을 방지합니다.
  • 방향성: 유도분로는 차단기의 방향성에 따라 설계가 달라집니다. 단방향 차단기의 경우 한쪽 방향의 전류에 대해서만 작동하도록 설계되며, 양방향 차단기의 경우 양쪽 방향의 전류에 대해 모두 작동하도록 설계됩니다.

유도분로의 선택 특성

유도분로를 선택할 때 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다.

  • 차단기의 종류: 단방향 또는 양방향 차단기에 맞는 유도분로를 선택해야 합니다.
  • 차단 시간: 필요한 차단 시간에 따라 유도분로의 시간 상수를 결정해야 합니다.
  • 과전류 보호 레벨: 보호해야 할 과전류 레벨에 따라 유도분로의 정격 전압과 전류를 선택해야 합니다.
  • 회로 조건: 회로의 임피던스, 전압, 전류 등을 고려하여 유도분로를 선택해야 합니다.

결론

직류고속도차단기의 방향성에 따라 유도분로의 설계 및 선택이 달라집니다. 적절한 유도분로를 선택하여 차단기의 성능을 최적화하고 시스템의 안정성을 확보해야 합니다.

개폐기 TD

S 수변전설비 개폐기 종류
A 자동고장구분개폐기(ASS)
L 부하개폐기(LBS).
P 파워퓨즈(PF)
M 전자접촉기(MC)
O 차단기(CB)
Q 차단기 원리
I 차단기 투입방식과 트립방식
T TRV
G GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
H 직류차단기
C CTTS와 ATS
B 배선용 차단기(MCCB)
E 누전차단기(ELB)
D 최신 차단기의 기술 동향

목차(직류차단기 TDH)

🌐V1003C24 / TDH


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다