LBS설계 및 시공 시 고려사항
수·변전 설비의 인입구 개폐기로 사용되며 전력휴즈의 용단 시 결상을 방지하기 위하여 사용(LBS는 어느 한 상의 전력 휴즈가 용단될 때 3상모두 개방되어 결상사고 방지)
LBS는 차단기와 같이 단락전류와 같은 대전류의 차단능력은 없지만, 부하전류의 차단을 할 수 있는 동시에 차단기의 기능은 있음
LBS구조

LBS정격
- 정격전압(24kV)
- 정격전류(SW: 630A, PF: 100A)
- 상용주파수내전압 50kV
- 충격내전압 125kV
- 정격단시간차단전류(실효) 20kA(1초)
LBS특징
1)기술적 특징
- 기중 절연형으로 차단성능 우수
- 편리한 유지보수
- 최대 100A퓨즈 적용가능
2)안전성
- 활선 상태에서도 안전한 동작 가능
- 확실한 육안 On-Off상태 확인
- 완벽한 퓨즈 스트라이커 구조
3)고신뢰성 및 편리성
- 압축공기에 의한 아크 소호능력의 극대화
- 수직및 수평 설치가능
- 거리조정이 가능한 수동케이블 적용
- 원방조작가능
- 퓨즈 차단 시 경보접점 제공
일반 사용환경
- 온도 -25~40도 에서 사용
- 표고는 해발 1,000m이라
- 습도는 24시간평균 90%이라
- 설치 장소는 옥내에 설치
특수 사용환경에 대한 고려 사항
- 특수환경 사용 시 제조사와 협의하에 사용
- 표고, 주위온도를 벗어난 경우
- 해풍을 심하게 받는 경우
- 습도가 높은 경우
- 빙설이 심한 경우
- 가연성 가스 체류지역에서 사용하는 경우
- 이상진동, 충격을 받는 장소
각종 정격에 대한 고려
- 정격전압, 정격주파수, 뇌임펄스전압
- 정격전류, 정격단시간내전류, 정격투입전류
- 조작방식, 조작전압
- 수동조작 케이블 길이를 선정
퓨즈 및 피뢰기에 대한 고려
- 퓨즈 부착형으로 할것인지 선정
- 피뢰기 내장형으로 할 것인지 선정
시공 시 고려사항
- 연결된 부스바에 장력 또는 압력이 가해지지 않도록 한다
- 부하 개폐기는 Off상태에서 설치한다
- 퓨즈형은 적정한 용량의 퓨즈를 선정한다
- 제어회로 전원의 극성이 바뀌지 않도록 주의한다
- 설치 후 개폐동작을 확인한다