수변전설비 계획 (WP)
P 수변전설비 계획시 고려사항
D 
수변전설비 최신기술 동향
R 
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(수변전설비 대책 WPC)
수변전설비 대책
1️⃣수변전설비 전기품질 대책
☑️(음진유고코유미파)
1)소음 대책*
- 저소음 변압기를 사용
소음이 많이 나는 공기 차단기(ABB)보다는, GCB, VCB를 사용함으로써 차단음을 감소 - 큐비클 등으로 방음처리
 - 건축구조상 방음조치
 
2)진동 대책*
- 방진고무, 방진스프링, 방진매트 등을 사용하여 진동이 건물의 다른 부분으로 전달되는 것을 방지
 - 저진동기기를 사용
 
3)유도장해(통신선에 대한)에 대한 대책
(정전유도 및 전자유도)
- 통신선과 전력선과의 이격거리를 크게
 - 지락전류를 작게 하거나 지락사고 시에 신속히 차단
 - 전력선과 통신선의 교차는 직각으로
 - 부하의 평형을 유지하여 중성점의 발생전압을 작게
 - 전선로의 연가를 충분히
 - 전선을 Cable화
 
4)고조파 장해에 대한 대책
- 변압기를 Δ결선하여 3고조파의 유출을 방지한다
 - 선로에서 코로나 발생하지 않도록 한다
 - 전력용 콘덴서의 사용을 억제한다
 - 인버터, 컨버터 등 전력변환기기의 Pulse수를 크게
 - 변환기기에서 발생한 고조파가 외부로 유출되지 않도록 동조필터, 고차수 필터, Active Filter등을 사용하여 고조파를 제거
 
4)코로나에 의한 소음 및 전파장해에 대한 대책
- 코로나 임계전압을 높여서 코로나 발생을 억제
 - 굵은 전선을 사용
 - 복도체 또는 다도체를 사용
 - 선간거리를 크게
 
6)절연유의 누출에 의한 대지 오염에 대한 대책
- 유입식 변압기보다는 건식 또는 몰드변압기를 사용
 - 유입식 전기기기의 경우에는 콘크리트 패드위에 OilPan을 설치하여 만일의 경우 절연유가 누출되더라도 대지에 스며들지 않도록
 
7)미관 및 풍경 회손에 대한 대책
- 지중전선로로 설계
 - 지상 변전소보다는 지하변전소로 설치
 - 산에 설치하는 철탑 등은 산의 7~8부 능선에 설치하며 녹색으로 도색
 - 개방형 수전설비보다 큐비클형 또는 Metal Clad Switch Gear 및 GasInsulated Switch Gear 등을 사용
 
8)재해 파급의 방지
- 변전실에서 화재, 폭발 등이 발생한 경우에도 화재가 인근 건물로 파급되는 것을 방지하기 위해서
 - 변전실의 벽은 내화벽, 방화벽으로 설계
 - 변전실 문은 갑종 또는 을종 방화문으로 설치
 
2️⃣수변전설비 환경 대책
☑️(음진유수지온염동화유지)
1)소음대책*
- 기준 : 60[dB]이하 유지
 - 대책
- 발전기 : 디젤발전기보다는 가스터빈 발전기 사용
 - 변압기 : 몰드변압기 사용을 지양하고, 유입 변압기 사용 권장
 - 큐비클에 내장
 - 자속밀도의 저감, 철심과 탱크 사이에 방진고무 설치, 변압기 탱크 주위에 방음 차폐판 설치, 변압기 둘레에 콘크리트 방음벽 설치 등
 
 
2)진동대책*
- 기준 : 진동방지
 - 대책 : 발전기 하부 방진구조, 모터 하부 방진구조
 
3)유도장해*
- 접지를 실시하여 유도장해를 방지
 
4)수해대책
- 지하보다 상부층에 설치하고, 설치 높이를 높게
 - 침수방지턱 설치
 - 방수구조
 
5)지진대책
- 상부보다 하부에 설치하여 수평지진력에 견딜 수 있게 한다
 - 보호레벨에 따라 A급, B급, C급으로 분류하여 높은 보호레벨이 필요한 것은 내진대책을 세움
 
6)온도대책
- 내열기기 설치
 - 환기구조
 - 냉방설비
 
7)염해대책
- 내염기기를 설치하여 염해 내성이 있는 기기 설치
 - 큐비클에 넣음
 - 옥내에 설치
 
8)동물대책
- 쥐, 뱀 등이 침입하지 못하도록 틈새를 막음
 - 출입구를 항상 닫힌 상태로 유지
 
9)화재대책
- 소방기구 비치
 - 화재경보기
 - 가스계 소화설비 구비
 - 각종 방화구획 설치(방화문)
 
10)유지보수
- 점검 및 유지보수를 위하여 장비 반입구 설치
 
수변전설비 계획 (WP)
P 수변전설비 계획시 고려사항
D 
수변전설비 최신기술 동향
R 
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(수변전설비 대책 WPC)
수변전설비 대책
💯기출문제
●C13 수변전설계 시 환경대책에 대하여 설명하시오
모범답안(환경대책 WPC13)
- 소음
 - 진동
 - 유도장해
 - 수해
 - 지진
 - 온도
 - 염해
 - 동물
 - 화재
 - 유지보수
 
☑️(음진유수지온염동화유지)
○C22 염해받을 우려가 있는 장소의 전기설비공사 시 고려사항을 설명하시오
- 내염기기를 설치하여 염해 내성이 있는 기기 설치
 - 큐비클에 넣음
 - 옥내에 설치
 
●C24 수전설비의 환경대책
모범답안(환경대책 WPC13)
- 소음
 - 진동
 - 유도장해
 - 수해
 - 지진
 - 온도
 - 염해
 - 동물
 - 화재
 - 유지보수
 
☑️(음진유수지온염동화유지)
수변전설비 계획 (WP)
P 수변전설비 계획시 고려사항
D 
수변전설비 최신기술 동향
R 
정전대책및 전원설비 신뢰성향상대책
S 전기 설비 종류
C 수변전설비 대책
T 변전실 고려사항
G 발전기실 고려사항
B 축전실 고려사항
E ES(전기샤프트)실 고려사항
목차(수변전설비 대책 WPC)
수변전설비 대책
🌐V1003B24 / WPC
답글 남기기