❗이행전압이란?

  • 변압기의 1차측에 가해진 서지(Surge)가 정전적 혹은 전자적으로 2차측으로 이행하는 전압
  • 전압비가 큰 변압기에 대해서는 이행전압이 2차측의 BIL을 상회할 우려가 있으므로 보호장치가 필요

1️⃣이행전압 발생 원인

BSO 과전압의종류

  • 낙뢰:
    • 낙뢰는 가장 일반적인 서지 발생 원인
    • 낙뢰가 변압기 근처에 떨어지면 강력한 전자기 유도 작용으로 인해 변압기에 서지가 발생하고, 이 서지가 변압기를 통해 다른 회로로 전파
  • 차단기 개폐:
    • 차단기 개폐 시 발생하는 아크에 의해 서지가 발생할 수 있음
  • 스위칭 현상:
    • 전력 시스템 내에서 스위칭 현상이 발생할 때 서지가 발생할 수 있

2️⃣변압기 이행전압의 종류

1)정전유도 이행전압

  • 변압기의 각 권선과 대지 사이의 정전 용량으로 인해 발생하는 이행 전압
  • 권선비에 비례하여 발생하며, 부하 임피던스가 클수록 증가

2)전자유도 이행전압

  • 변압기의 1차측에 유도된 전압이 자기 유도 작용에 의해 2차측으로 전달되는 이행 전압
  • 패러데이 법칙에 의해 생기는 전압 🌐

3)2차 권선 고유 진동전압

  • 2차 권선에 생기는 고유 진동전압

3️⃣정전 이행전압

1)단상변압기의 정전 이행전압

\[e_2=\frac{C_1}{C_1+C_2}\alpha E\]

2)3상 변압기 정전 이행전압

\[e_2=\frac{1}{2}\frac{C_1}{C_1+C_2}E\]
  • 1차 권선의 내부 전위분포
  • 중성점 비접지 : 상승
  • 중성점 접지 : 0전위

3)정전 이행전압 보호

  • 2차 측 피뢰기, 서지흡수기 설치
  • 2차 측 보호 콘덴서 설치
  • 2차 측 BIL을 높임
  • 변압기 고, 저압 권선 간 정전차폐를 시행

4️⃣전자 이행전압

1)단상 변압기의 전자 이행 전압

\[e_2=\frac{E}{r}\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}(1-e^{-\frac{Z_1+Z_2}{L_a}t})\]

2)3상 변압기의 전자 이행전압

  • 영상전압
    • 1차 ∆결선 Y비접지인 경우 발생하지 않음
    • 2차 ∆결선인 경우 발생하지 않음
  • 정상 역상전압
\[V_{a2}=V_{12}+V_{22}\] \[V_{b2}=a^2V_{12}+aV_{22}\] \[V_{c2}=aV_{12}+a^2V_{22}\]

3)전자 이행전압 보호

  • 전자 이행전압은 대체로 권선비대로 이행하므로 특수한 경우가 아니면 보호장치는 생략한다

5️⃣이행전압의 영향

  • 변압기 절연 파괴: 과도한 이행 전압은 변압기의 절연을 파괴하여 고장을 유발할 수 있습
  • 2차측 기기 손상: 이행 전압은 2차측에 연결된 기기의 절연을 파괴하여 손상을 입힐 수 있습
  • 계통 불안정: 이행 전압은 계통의 안정성을 저해하고, 다른 기기의 오동작을 유발할 수 있습

6️⃣이행전압 대책

  • 피뢰기 설치: 변압기 근처에 피뢰기를 설치하여 낙뢰로 인한 서지를 흡수
  • 변압기 절연 강화: 변압기의 절연 수준을 높여 이행 전압에 대한 내성을 향상
  • 변압기 중성점 접지: 변압기 중성점을 적절하게 접지하여 서지 전류를 흘려보냄으로써 이행 전압을 감소
  • 노이즈 필터 설치: 노이즈 필터를 설치하여 고주파 성분의 서지를 억제
  • 변압기 보호 계전기 설정: 변압기 보호 계전기를 적절하게 설정하여 이행 전압으로 인한 오동작을 방지

변압기특성(T3)

C 변압기(냉각방식)
A 변압기 이상현상 및 대책
R 변압기 여자 돌입전류
V 변압기 이행전압
Z 변압기 임피던스 전압
F 변압기 주파수
변압기 보호방식(BPT)
I 변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
O 유입 변압기 온라인 진단
M 변압기 경제적 운용방식
L 변압기 손실과 효율
B 변압기 최대 효율조건

목차(변압기 이행전압 T3V)

💯기출문제

●V46변압기의 이행전압

모법답안(변압기의 이행전압 T3V46)

이행전압이란?

  • 변압기의 1차측에 가해진 서지(Surge)가 정전적 혹은 전자적으로 2차측으로 이행하는 전압
  • 전압비가 큰 변압기에 대해서는 이행전압이 2차측의 BIL을 상회할 우려가 있으므로 보호장치가 필요

이행전압 발생 원인

  • 낙뢰: 낙뢰는 가장 일반적인 서지 발생 원인입니다. 낙뢰가 변압기 근처에 떨어지면 강력한 전자기 유도 작용으로 인해 변압기에 서지가 발생하고, 이 서지가 변압기를 통해 다른 회로로 전파됩니다.
  • 차단기 개폐: 차단기 개폐 시 발생하는 아크에 의해 서지가 발생할 수 있습니다.
  • 스위칭 현상: 전력 시스템 내에서 스위칭 현상이 발생할 때 서지가 발생할 수 있습니다.

이행전압의 종류

  • 정전 유도 이행 전압: 변압기의 각 권선과 대지 사이의 정전 용량으로 인해 발생하는 이행 전압입니다. 권선비에 비례하여 발생하며, 부하 임피던스가 클수록 커집니다.
  • 전자 유도 이행 전압: 변압기의 1차측에 유도된 전압이 자기 유도 작용에 의해 2차측으로 전달되는 이행 전압입니다.
  • 2차 권선 고유 진동전압
    2차 권선에 생기는 고유 진동전압

이행전압의 영향

  • 변압기 절연 파괴: 과도한 이행 전압은 변압기의 절연을 파괴하여 고장을 유발할 수 있습
  • 2차측 기기 손상: 이행 전압은 2차측에 연결된 기기의 절연을 파괴하여 손상을 입힐 수 있습
  • 계통 불안정: 이행 전압은 계통의 안정성을 저해하고, 다른 기기의 오동작을 유발할 수 있습

이행전압 대책

  • 피뢰기 설치: 변압기 근처에 피뢰기를 설치하여 낙뢰로 인한 서지를 흡수합니다.
  • 변압기 절연 강화: 변압기의 절연 수준을 높여 이행 전압에 대한 내성을 향상시킵니다.
  • 변압기 중성점 접지: 변압기 중성점을 적절하게 접지하여 서지 전류를 흘려보냄으로써 이행 전압을 감소시킵니다.
  • 노이즈 필터 설치: 노이즈 필터를 설치하여 고주파 성분의 서지를 억제합니다.
  • 변압기 보호 계전기 설정: 변압기 보호 계전기를 적절하게 설정하여 이행 전압으로 인한 오동작을 방지합니다.

변압기특성(T3)

C 변압기(냉각방식)
A 변압기 이상현상 및 대책
R 변압기 여자 돌입전류
V 변압기 이행전압
Z 변압기 임피던스 전압
F 변압기 주파수
변압기 보호방식(BPT)
I 변압기 고장 진단방법과 절연 진단방법
O 유입 변압기 온라인 진단
M 변압기 경제적 운용방식
L 변압기 손실과 효율
B 변압기 최대 효율조건

목차(변압기 이행전압 T3V)

🌐V1006Z24 / T3V

BSO 과전압의종류

유도현상

유도장해


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다