❗수중조명등

  • KEC234.14
  • 수중 조명등은 수영장, 분수대, 연못 등에 사용
  • 수영장에서는 사람이 물에 젖은 상태로 맨발로 있을 때가 많아 인체저항이 감소하고 발과 대지저항도 극히 작다.
  • 수중 조명등은 수면하에 설치하기 때문에 지락위험이 매우 높다
  • 수중 조명등의 기본적인 설치 개념은 감전에 인한 안전대책이다.

1️⃣수중 조명 등기구의 구조 및 시설

1)수중 조명등

수중조명등KEC234.14 JSW
수중조명등KEC234.14 JSW

2)수중 조명등 시설 시 고려사항

  • 1기구의 최대 정격수심을 초과하지 않도록 할 것
  • 정격용량을 초과하는 전구를 사용하지 말 것
  • 이동전선을 조이는 경우에는 완전하고 확실하게 할 것
  • 잇달아 접속하는 경우에는 적합한 기구를 사용할 것
  • 수중 전용의 기구는 수면상에 노출하여 시설하지 말 것

2️⃣수중 조명등 설치

1)수중 조명등 전원장치

  • 절연변압기 1차 측 : 400[V]미만
  • 절연변압기 2차 측 : 150[V]이하
  • 절연변압기 2차 측은 접지하지 말 것
  • 교류 5[kV]의 시험전압 : 권선과 권선, 철심과 외함 사이에 인가시 1분간 견딜것

2)수중조명등 2차 측 배선 및 이동전선

  • 절연변압기 2차측 배선은 금속관 배선을 사용할것
  • 이동전선은 2.5[㎣]이상의 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용할 것
  • 이동전선과 배선은 꽂음 접속기를 사용할것
  • 꽂음 접속기는 물이 스며들지 않는 금속박스에 넣어 시설할것
  • 수중 조명등의 용기, 금속제 외함 및 배선에 사용하는 금속관과 접지선과의 접속에 사용하는 꽂음 접속기의 1극은 전기적으로 완전히 접속할 것

3)개폐기 및 과전류 차단기

절연변압기 2차측 전로에는 개폐기 및 과전류 차단기를 각 극에 시설할 것

4)접지

  • 절연변압기 2차측 사용전압이 30[V] 이하인 경우 금속제 혼촉방지판을 설치하고, 211과 140의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다.
  • 개폐기, 과전류 차단기 및 누전차단기 외함, 용기및 방호장치의 금속제 부분에는 211과 140의 규정에 준하여 접지공사를 하여야 한다.

5)누전차단기

절연변압기 2차측 사용전압이 30[V]초과인 경우 누전차단기를 설치

3️⃣수중 조명등의 용기

  • 조사용 창은 유리 또는 렌즈, 기타부분에는 녹슬지 않도록 견고하게 제작한 것일 것
  • 적합한 접지용 단자를 설치한 것일 것
  • 조명등의 나사 접속기 및 소켓은 자기제의 것일 것
  • 2,000[VAC]의 전압을 1분간 가해서 이에 견디는 것일것
  • 최대 용량, 최대 정격수심의 물속에서 정격전압으로 30분간 점등 30분간 소등하는 조작을 6회 반복했을 때 이상이 없을 것