목차
발전기 설비계획시 고려사항
❓발전기는
- 건축물 또는 구내에서 원동기로서 내연기관 또는 터빈을 이용, 발전장치를 구동하여 전력을 생산하는 설비
- 건축물 및 소방법에서 요구하는 예비전원설비 외에 상용전원의 일부 부하를 발전설비로 공급
❗발전기 설비계획
1️⃣부하 결정
- 보안상 필요한 부하
- 자위상 필요한 부하
- 법규(소방법, 건축법, 의료법 등)에서 필요한 부하
- 영업상 필요한 부하
2️⃣발전기의 분류 선택
- 부하기능에 의한 분류
- 비상용, 상용, Peak-cut용, 열병합용
- 엔진구동방법에 의한 분류
- 디젤엔진형, 가솔린엔진형, 가스터빈엔진형
- 설치방법에 의한 분류
- 고정 거치형, 이동형
- 시동방법에 의한 분류
- 전기식 시동형, 공기식 시동형
- 냉각방식에 따른 분류
- 공랭식, 수랭식
- 회전수에 의한 분류
- 저속형, 고속형
- 운전방식에 따른 분류
- 단독운전, 병렬운전
3️⃣발전기 용량 산정
- 일반부하용에 해당되는 경우의 용량 산정방법
- 수용 부하운전 시 용량
- 발전기 용량[kVA]=부하의 입력 합계*수용률
- 기동 부하전류 중 최대 기동용량
\[발전기정격[kVA]=\frac{1}{허용전압강하-1}\cdot X”_d\cdot 시동[kVA]\]
여기서, X”d : 발전기 과도 리액턴스(0.2~0.25),
허용전압강하 : 0.2~0.25
- 소방 비상부하용에 해당되는 경우의 용량 산정
- PG₁~PG₃ 계산하여 가장 큰 것을 선택
- RG₁~RG₄ 계수를 계산하여 용량 산정
4️⃣발전기 규격 : 최소치
- 발전실 넓이
\[넓이 : A=1.7\sqrt P [㎡]\]
\[P=\frac{kW\times 1.36}{효율}[HP]\]
- 발전기 기초 산출
- 기초의 폭 : 발전장치의 최대 부분의 폭+0.5[m]
\[FD=\frac{중량[kg]\times(1.25-2.0)}{밀도(2403[kg/㎥)\times W[m]\times L[m]}\]
- 발전실 소요 공기량
\[V=P\times 0.6[㎥]\]
5️⃣기타 발전기 설치 시 고려사항
- 발전기 기동에 따른 대책을 강구하여야 한다
- 발전기 제어반은 주차단기, 보호계전기류, 자동전압조정장치, 각상별전압, 전류계측장치, 정전 및 사용전원 복구에 따른 자동운전 및 절체신호장치, 기타 계측기를 구비
- 발전기 제어반에 냉각수 순환펌프 제어반을 내장한다
- Dry Area는 급배기로 구분되어야 한다
- 제어용 Line및 충전기 전원공급을 하여야 한다
- Oil주입구 자물쇠 설치 및 Oil탱크 설치 시, Main Tank설치 시 10시간 이상 연료량 확보 및 500[L]이상 용량 설치 시 방화구조벽 및 방화사 설치
- Exhaust Pipe 배기관 15[m]이상 시 Expansion Joint설치 및 배기관20[m] 초과 시 단열시공
- 배기덕트는 두께 0.8[mm]이상의 아연도금 철판 사용
- 소음기준은
주거지역(주간:50[dB], 야간:45[dB])
준주거지역(주간55[dB],야간45[dB])
답글 남기기