★배전방식
- 배전설계 계획**
(부분배분결선계보도)
부하산정, 간선의 분류, 배전방식, 간선방식, 배전방식, 분전반, 간선계산, 보호방식
- 저압옥내배선방식
단상2선식, 단상3선식, 3상3선식, 3상4선식 - 직류송전방식과 교류송전방식의 비교
기출문제
💯기출문제
●A01.계단식 아파트의 간선설계에 대하여 설명하시오
전력간선의 설계(부분배분결선계보도)
●A02.간선계획 시 고려사항을 쓰고 간선 굵기의 결정요소에 대하여 설명하시오
전력간선의 설계(부분배분결선계보도)
7️⃣간선계산
- 간선 크기(계산)를 결정하는 요소 : 전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 연결점의 허용온도, 열방산 조건
- 간선 크기(계산)고려사항 : 장래 예비 사용 또는 증설에 대한 여유율, 부하의 수용률
- 간선에 있어서 수용률은 간선 비용과 직접 관계되므로 공장, 공동주택 등에서는 이를 적용하지만 장래에 용량 증가가 예상되는 건축물에서는 이를 고려하거나 적용하지 않음
○A03.전력간선 굵기 산정의 흐름도를 제시하시오
전력간선의 설계(부분배분결선계보도)
●A04.전력간선의 종류를 사용목적에 따라 분류하고 설계순서 및 설계 시 고려사항을 설명하시오
- 전등간선 : 상용 조명간선과 비상용 조명간선
- 동력간선 : 상용 동력간선과 비상용 동력간선
- 특수용 간선 : 전 사용 간선, OA간선, 의료기기 간선 등
●A05.건축물의 전력간선 설계 순거에 대하여 설명하시오
전력간선의 설계(부분배분결선계보도)
●A06.건축물 배선설비의 선정과 설치에 고려할 외적 영향에 대하여 10가지만 설명하시오
모범답안(건축물 배전선정 고려사항)
1. 주변 온도 및 습도
- 고온 환경: 고온에서는 절연체 성능이 저하되어 단락이나 합선의 위험이 증가합니다.
- 저온 환경: 저온에서는 절연체가 딱딱해져 파손될 위험이 있으며, 동절기 결로 현상으로 인한 부식 문제가 발생할 수 있습니다.
- 고습 환경: 고습 환경에서는 절연 저항이 감소하고 부식이 발생하여 누전의 위험이 높아집니다.
2. 외부 열원
- 태양광: 직사광선은 케이블의 온도를 상승시켜 절연체의 수명을 단축시키고 화재의 위험을 높입니다.
- 기타 열원: 난방기구, 조명기구 등의 열원은 케이블 주변 온도를 상승시켜 절연 성능을 저하시킵니다.
3. 물의 존재
- 누수: 배관 누수, 빗물 침투 등으로 인해 케이블이 물에 잠기면 단락이나 지락이 발생할 수 있습니다.
- 습기: 습기는 절연 저항을 감소시켜 누전의 위험을 높이고, 부식을 유발합니다.
4. 침입 고형물
- 먼지: 먼지는 절연체 표면에 쌓여 절연 저항을 감소시키고, 화재의 위험을 높입니다.
- 이물질: 작은 금속 조각이나 벌레 등의 이물질이 케이블 내부로 침투하여 단락을 유발할 수 있습니다.
5. 부식 또는 오염 물질
- 화학 물질: 산, 염기 등의 화학 물질은 케이블의 절연체를 부식시켜 성능을 저하시킵니다.
- 염분: 해안가 지역의 높은 염분 농도는 금속 부품의 부식을 촉진하여 접촉 저항을 증가시킵니다.
6. 충격 및 진동
- 외부 충격: 외부 충격으로 인해 케이블이 손상되거나 단선될 수 있습니다.
- 진동: 진동은 접촉 불량을 유발하고, 케이블의 피로 파괴를 가속화합니다.
7. 기계적 응력
- 인장력: 케이블이 과도한 인장력을 받으면 단선될 수 있습니다.
- 압축력: 케이블이 압축력을 받으면 절연체가 손상될 수 있습니다.
8. 전자파 장애
- 외부 전자파: 외부에서 발생하는 전자파는 통신선에 간섭을 일으켜 데이터 전송 오류를 발생시킬 수 있습니다.
- 내부 전자파: 전력선에서 발생하는 전자파는 주변의 다른 전자기기에 영향을 미칠 수 있습니다.
9. 화재
- 직접 화재: 화재 발생 시 케이블이 직접적인 열에 노출되어 손상될 수 있습니다.
- 연기: 연기는 절연체의 성능을 저하시키고, 화재 확산을 촉진합니다.
10. 지역 환경 규제
- 법규: 각 지역별 건축법 및 전기설비기술기준 등 관련 법규를 준수해야 합니다.
- 안전 기준: 안전을 위해 정해진 규정에 따라 배선 설비를 설치해야 합니다.
●A07.전력간선의 굵기 산정 흐름도를 제시하고 굵기를 선정하기 위한 고려사항을 설명하시오
전력간선의 설계(부분배분결선계보도)
●A3.배전설비 설계 흐름도를 작성하고, 각 항목별 고려사항에 대하여 설명하시오(12)(133)
전력간선의 설계(부분배분결선계보도)
💯기출문제
●A1.저압옥내배전방식에 대하여 설명하시오
(결선도, 공급전력, 선전류, 전선단면적, 전압강하,배전손실 등)
단상2선식
단상3선식
3상3선식
3상4선싯
●B2건축물에서 교류배전방식과 직류배전방식의 장단점
직류송전방식장점
- 절연계급을 낮출수있다
- 송전효율이 좋다
- 안정도가 좋다
- 유도장해가 작다
- 전압, 주파수가 다른 두 종류 계통을 연계할 수 있다
직류송전방식단점
- 교류에서와 같이 전류의 영점이없으므로 직류전류의 차단이 곤란하다
- 일단 전류로 변환된 후에는 승압 및강압이 곤란하다
- 인버터 컨버터 등 교직변환장치들의 신뢰성 과보수가 문제가 된다
- 교직변환장치에서 발생하는 고조파를 제거하는설비가 필요하다
- 변환장치는 유효전력의 50~60%정도의 무효전력을 솝;하므로 이를 공급하기 위한 무효전력보상 설비비가 비싸다
교류송전
- 변압기로 손쉬게 전압의 승압과 강압이 가능
- 3상교류전력으로 회전가계를 쉽게 얻을수 있다
- 전류의 0점아 존재하므로 사고전류 차단이 용ㅇ하다
- 계통의 합리적, 경제적 운영, 일관된 운영이 가능하다
- 송전손실이크다
- 인근통신선에 유도장해가 크다
- 페란티현상 발전기의 자기여자현상등의 이상상태가 발생
- 직ㄹ방식에 비해 계통안정도가 저하됨
- 주파수가 다른 계통의 비동기 연계가 불가능
- 송전전력의 한계가 아래에 의해 제한됨
○03건축물 전기설비에서 배전전압 결정방식과 선정 시 고려사항
●B04수용가 구내 설비에서의 직류배전과 교류배전의 특징을 비교하고 직류배전 도입시 고려사항에 대하여 설명하시오
●B05교류배전과 직류배전의 특성을 비교하고 직류배전시스템도입을 위한 고려사항에 대하여 설명하시오
1. 교류배전과 직류배전의 특성 비교
특성 | 교류배전 | 직류배전 |
---|---|---|
전압 변환 | 변압기를 이용하여 용이하게 승압 및 강압 가능 | 컨버터를 이용하여 변환 가능하지만, 교류 변환에 비해 효율이 낮고 비용이 높음 |
송전 효율 | 장거리 송전 시 스킨 효과, 근접효과 등으로 인해 송전 손실이 크고, 무효전력 발생 | 스킨 효과, 근접효과가 없어 송전 효율이 높고, 무효전력이 발생하지 않음 |
안정도 | 전력계통의 안정도 유지를 위해 무효전력 보상 설비가 필요 | 전력계통의 안정도가 높고, 무효전력 보상 설비가 필요 없음 |
부하 특성 | 다양한 종류의 부하에 적용 가능 | 주로 전자기기, 전동기 등 특정 부하에 적용 |
기술 성숙도 | 오랜 역사와 기술 축적 | 상대적으로 새로운 기술로, 아직까지 표준화가 완전히 이루어지지 않음 |
2. 직류배전시스템 도입 시 고려사항
직류배전시스템 도입은 미래 에너지 시스템의 핵심 기술로 주목받고 있지만, 아직까지 해결해야 할 과제들이 많습니다. 직류배전시스템 도입을 위해 다음과 같은 사항들을 고려해야 합니다.
- 경제성: 직류배전시스템은 교류배전시스템에 비해 초기 투자 비용이 높고, 컨버터 등 추가적인 설비가 필요합니다. 따라서 시스템 전체의 생애주기 비용(LCC) 분석을 통해 경제성을 확보해야 합니다.
- 기술적 난제: 직류배전시스템은 아직까지 기술 개발이 진행 중이며, 표준화가 완전히 이루어지지 않아 시스템 설계 및 운영에 어려움이 있을 수 있습니다.
- 호환성: 기존 교류 전력망과의 호환성을 확보해야 하며, 다양한 종류의 부하에 대한 적용 가능성을 검토해야 합니다.
- 안전성: 직류 전압은 교류 전압에 비해 위험성이 높으므로, 안전 기준을 강화하고 안전 시스템을 구축해야 합니다.
- 정책적 지원: 정부의 정책적 지원을 통해 직류배전 기술 개발 및 보급을 촉진해야 합니다.
3. 직류배전시스템 도입의 장점
- 높은 송전 효율: 스킨 효과, 근접효과가 없어 송전 손실이 적고, 무효전력 발생이 없어 송전 효율이 높습니다.
- 안정적인 전력 공급: 전력 품질이 우수하고, 전압 변동이 적어 안정적인 전력 공급이 가능합니다.
- 재생에너지 연계 용이: 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전 시스템과의 연계가 용이합니다.
- 미래 에너지 시스템 구축 기반: 스마트 그리드, 전기차 충전 인프라 등 미래 에너지 시스템 구축에 기반이 될 수 있습니다.
●B06직류송전의 장단점을 비교하여 설명하시오
1)장점
- 절연계급을 낮출 수 있다
- 송전효율이 좋다
- 안정도가 좋다
- 유도장해가 작다
- 전압, 주파수가 다른 두 종류 계통을 연계할 수 있다
2)단점
- 교류에서와 같이 전류의 영점이 없음으로 직류전류의 차단이 곤란하다
- 일단 전류로 변환된 후에는 승압 및 강압이 곤란하다
- 인버터, 컨버터 등 교직변환장치들의 신뢰성과 보수가 문제가 된다
- 교직변환장치에서 발생하는 고조파를 제거하는 설비가 필요하다
- 변환장치는 유효전력의 50~60% 정도의 무효전력을 소비하므로 이를 공급하기 위한 무효전력 보상 설비비가 비싸다
●B07.1.5[kV]이하 직류가공전선로의 시설방법에 대하여 설명하시오
BB4.교류 저압배전방식 종류와 각각의 특징을 비교 설명하시오(133)
💯기출문제(간선과 분기회로)
●1.분기회로에 대한 전기설비기술기준을 설명하고 분기회로 설계 시 고려하여야 할 사항을 열거하시오
분기회로
저압 옥내간선으로부터 분기 과전류보호를 거쳐 전동 또는 콘센트에 이르는 배선
전기설비기술기준에서 규정하는 분기회로
전기설비기술기준(KEC)에서는 분기회로에 대한 다양한 규정을 제시하고 있습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 과전류 차단기: 분기회로에는 반드시 과전류 차단기를 설치하여 과전류 발생 시 회로를 차단하고 화재 등의 위험을 방지해야 합니다.
- 정격 전류: 과전류 차단기의 정격 전류는 부하의 정격 전류의 1.3배를 넘지 않도록 해야 합니다.
- 전선 굵기: 분기회로에 사용되는 전선의 굵기는 허용 전류를 충분히 감당할 수 있도록 선정해야 합니다.
- 접지: 안전을 위해 분기회로는 접지를 철저히 해야 합니다.
모범답안(분기회로 설계 시 고려 사항)
- 부하 용량:
- 각 부하의 정격 전류를 정확히 파악하여 총 부하 용량을 산정합니다.
- 예상되는 최대 부하를 고려하여 여유를 두고 설계해야 합니다.
- 전압 강하:
- 전선의 길이와 굵기에 따라 전압 강하가 발생하므로, 전압 강하가 허용 기준을 초과하지 않도록 설계해야 합니다.
- 전압 강하가 크면 부하에 공급되는 전압이 낮아져 성능 저하 및 오동작의 원인이 될 수 있습니다.
- 안전 거리:
- 전선 간, 전선과 접지체 간의 안전 거리를 확보하여 감전이나 합선의 위험을 줄여야 합니다.
- 환경 조건:
- 설치 환경의 온도, 습도 등을 고려하여 적절한 자재를 선정해야 합니다.
- 예를 들어, 고온 다습한 환경에서는 내열성이 우수한 자재를 사용해야 합니다.
- 법규 준수:
- 전기설비기술기준을 비롯한 관련 법규를 철저히 준수해야 합니다.
- 건축법, 소방법 등 건축물에 대한 법규도 함께 고려해야 합니다.
- 유지보수:
- 향후 유지보수가 용이하도록 설계해야 합니다.
- 예를 들어, 접근이 용이한 위치에 차단기를 설치하고, 배선 경로를 명확하게 표시해야 합니다.
●B2.간선설비에서 간선방식, 간선도체 종류, 간선부설방식, 간선 굵기의 결정요소를 설명하시오
나뭇가지식, 평행식, 나뭇가지평행식, 루프식
모범답안(간선설비의 주요 구성 요소)
간선방식: 전력을 공급하는 방식으로, 사용 목적에 따라 크게 동력용과 조명용으로 나눌 수 있습니다.
동력용: 모터, 펌프 등 큰 전력을 소비하는 기기에 전력을 공급하는 방식입니다.
조명용: 조명기구에 전력을 공급하는 방식입니다.
간선도체 종류: 전류를 흐르게 하는 도체의 종류로, 구리, 알루미늄 등이 주로 사용됩니다. 각 도체는 전기적 특성과 기계적 강도가 다르므로, 사용 환경에 맞게 적절한 도체를 선택해야 합니다.
간선부설방식: 간선을 설치하는 방식으로, 건물의 구조와 용도에 따라 다양한 방식이 사용됩니다.
매입 방식: 벽이나 천장 속에 매립하여 설치하는 방식으로, 미관상 좋고 안전합니다.
노출 방식: 벽면이나 천장에 노출하여 설치하는 방식으로, 시공이 간편하지만 미관상 좋지 않을 수 있습니다.
덕트 방식: 덕트라는 금속관을 이용하여 전선을 보호하고 설치하는 방식으로, 내구성이 좋고 관리가 용이합니다.
간선 굵기 결정 요소: 간선의 굵기는 전류 용량, 전압 강하, 기계적 강도 등을 고려하여 결정됩니다.
전류 용량: 간선을 통해 흐르는 전류의 크기에 따라 굵기를 결정합니다. 전류가 클수록 굵은 전선이 필요합니다.
전압 강하: 전선의 길이와 굵기에 따라 전압이 떨어지는 현상을 전압 강하라고 합니다. 전압 강하가 너무 크면 부하에 공급되는 전압이 낮아져 성능이 저하될 수 있으므로, 허용 전압 강하 범위 내에서 굵기를 결정해야 합니다.
기계적 강도: 전선이 외부 충격이나 하중을 견딜 수 있도록 충분한 기계적 강도를 가져야 합니다.
모범답안(간선 설계 시 고려 사항)
부하 용량: 각 부하의 정격 전류를 정확히 파악하여 총 부하 용량을 산정해야 합니다.
전압 강하: 허용 전압 강하 범위 내에서 전선의 굵기를 선정해야 합니다.
안전 거리: 전선 간, 전선과 접지체 간의 안전 거리를 확보하여 감전이나 합선의 위험을 줄여야 합니다.
환경 조건: 설치 환경의 온도, 습도 등을 고려하여 적절한 자재를 선정해야 합니다.
법규 준수: 전기설비기술기준을 비롯한 관련 법규를 철저히 준수해야 합니다.
유지보수: 향후 유지보수가 용이하도록 설계해야 합니다.
●B3.건축전기설비에서 분기회로의 용량 산정방식
분기회로의 표준 부하용량 산정방식
- 표준부하용량=P_a+Q_b+C[VA]
- 건축물 종류별 표준부하
- 부분적인 표준부하밀도
- 가산하여야 할 부하
- 분기회로수 산정
- 분기회로의 수구
- 분기회로의 굵기산정
○B4.저압전동기용 분기회로의 과전류차단기에 대하여 다음사항을 설명하시오
과전류차단기의 시설, 과부하보호장치와 보호협조
- 분기회로의 개폐기 및 과전류 차단기의 시설
과전류차단기의 필요성
- 과부하 보호: 전동기에 과부하가 걸려 전류가 과도하게 흐를 때, 차단기를 통해 회로를 차단하여 전동기가 손상되는 것을 방지합니다.
- 단락 보호: 회로 내부에서 단락이 발생하여 순간적으로 큰 전류가 흐를 때, 차단기를 통해 회로를 차단하여 화재 등의 위험을 방지합니다.
저압전동기용 과전류차단기의 종류
- 배선용 차단기(MCCB): 가장 일반적으로 사용되는 차단기로, 과전류와 단락에 대한 보호 기능을 함께 제공합니다.
- 전자식 과전류계전기: 전자식으로 과전류를 감지하여 차단기를 동작시키는 방식으로, 정밀한 보호 기능을 제공합니다.
- 열동형 과전류계전기: 열에 의해 동작하는 방식으로, 과부하에 대한 보호 기능이 뛰어납니다.
저압전동기용 과전류차단기 선정 시 고려 사항
- 정격 전류: 전동기의 정격 전류보다 약간 여유 있는 정격 전류를 가진 차단기를 선택해야 합니다.
- 차단 용량: 단락 전류를 차단할 수 있는 용량이 충분해야 합니다.
- 동작 특성: 과부하, 단락 등 다양한 이상 상태에 대한 동작 특성을 고려하여 적절한 차단기를 선택해야 합니다.
- 설치 환경: 주위 온도, 습도 등 설치 환경에 적합한 차단기를 선택해야 합니다.
저압전동기용 분기회로의 구성
- 전원: 전원 공급 장치
- 과전류차단기: 과전류 발생 시 회로를 차단
- 전동기: 부하
- 배선: 전원과 전동기를 연결
저압전동기용 분기회로의 설계 시 고려 사항
- 전압 강하: 전압 강하가 허용 범위를 넘지 않도록 배선 굵기를 적절히 선정해야 합니다.
- 안전 거리: 전선 간, 전선과 접지체 간의 안전 거리를 확보해야 합니다.
- 법규 준수: 전기설비기술기준(KEC) 등 관련 법규를 준수해야 합니다.
○5.저항용접기 및 아크용접기에 전원을 공급하는 분기회로 및 간선의 시설방법에 대하여 설명하시오.
1. 저항용접기 및 아크용접기의 특징
- 대전류: 용접 작업 시 짧은 시간 동안 매우 큰 전류가 필요합니다.
- 주기적인 단락: 용접 과정에서 전극이 접촉하여 단락이 발생합니다.
- 전자기 유도: 큰 전류가 흐르면서 주변에 강한 자기장을 형성하고, 이로 인해 다른 회로에 유도 전압이 발생할 수 있습니다.
- 열 발생: 용접 시 발생하는 열에 의해 주변 온도가 상승하고, 절연물이 손상될 수 있습니다.
2. 분기회로 및 간선 시설 시 고려 사항
- 전선 굵기: 용접기의 용량에 맞춰 충분한 굵기의 전선을 사용해야 합니다. 전선 굵기가 부족하면 전압 강하가 발생하여 용접 품질이 저하되고, 과열로 인한 화재의 위험이 증가할 수 있습니다.
- 차단기: 단락 전류를 차단할 수 있는 충분한 용량의 차단기를 설치해야 합니다. 일반적으로 배선용 차단기(MCCB)보다는 고용량 차단기(몰드 변성기 등)를 사용합니다.
- 접지: 용접 작업 시 발생하는 고주파 노이즈를 방지하고, 안전을 위해 반드시 접지를 철저히 해야 합니다.
- 절연: 고온 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있도록 내열성이 우수한 절연재를 사용해야 합니다.
- 전자기 유도 방지: 다른 회로에 영향을 미치지 않도록 전선을 틀거나, 차폐 케이블을 사용하여 전자기 유도를 최소화해야 합니다.
- 냉각: 용접기에서 발생하는 열을 효과적으로 방열하기 위한 냉각 시스템을 설치해야 합니다.
3. 분기회로 및 간선 시설 방법
- 독립 회로: 용접기는 다른 부하와 분리하여 독립된 회로로 구성하는 것이 일반적입니다.
- 전용 변압기: 용접기 전용 변압기를 설치하여 안정적인 전력 공급을 할 수 있습니다.
- 차단기 설치: 용접기 회로에 과전류 차단기, 누전 차단기 등을 설치하여 안전을 확보합니다.
- 접지: 용접기와 연결된 모든 금속 부분을 접지해야 합니다.
- 케이블 설치: 내열성이 우수하고 유연성이 좋은 케이블을 사용하여 설치합니다.
- 냉각 시스템: 용접기의 발열량에 맞춰 냉각 팬이나 냉각수 시스템을 설치합니다.
4. 안전 수칙
- 숙련된 전문가에 의한 시공: 용접기 설치는 전문적인 지식과 경험이 필요한 작업이므로, 반드시 숙련된 전문가에게 의뢰해야 합니다.
- 안전 표지 부착: 위험 표지, 주의 표지 등을 부착하여 안전 관리를 철저히 해야 합니다.
- 정기적인 점검: 용접기와 관련된 설비를 정기적으로 점검하고, 이상이 발견될 경우 즉시 조치해야 합니다.
5. 관련 법규
- 전기설비기술기준: 용접기 설치 시에는 전기설비기술기준(KEC)을 준수해야 합니다.
- 산업안전보건법: 용접 작업 시에는 산업안전보건법에 따른 안전 수칙을 준수해야 합니다.