KEC232.41

  • 케이블 트레이 시공 방식은 다수의 전선이나 케이블을 규칙적으로 배열하고 지지하기 위해 트레이라는 금속 구조물을 사용하는 방식
  • 트레이는 일반적으로 철강 재질로 만들어지며, 다양한 크기와 형태로 제작되어 사용 환경에 맞게 선택

1️⃣케이블 트레이의 종류

1)사다리형

같은 방향의 양측면 레일을 여러 개의 가로대로 연결한 조립금속구조로 설치가 용이하고 통풍이 원활하여 어떠한 수직면에서도 설치가 가능하므로 최대의 능률로 이용

2)바닥밀폐형

일체식 또는 분리식 직선 방향 측면 레일에서 바닥에 개구부가 없는 조립금속구조로서 케이블 보호에 탁월하며 필요 개소에는 뚜껑을 설치

3)트러프형

일체식 또는 분리식 직선 방향 측면 레일에서 바닥에 통풍구가 있는 조립금속구조

4)체널형

바닥통풍형, 바다밀폐형 또는 바닥통풍형 및 바닥 밀폐형 복합 채널 부품으로 구성된 조립금속구조로서 주케이블 트레이로부터 말단까지 연결되어 단일 케이블을 설치하는데 사용

2️⃣케이블 트레이에 사용하는 전선의 종류와 기타 난연대책

1)사용하는 전선의 종류

  • 저압 옥내배선
    • 케이블트레이내 시설하는 케이블은 연피케이블, 알루미늄피케이블과
    • 사용전압에 따라 난연성 시험방법에 합격한 난연성 케이블을 사용하거나, 기타 케이블(연소방지조치)
    • 금속관이나 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용
  • 고압 및 특별고압(35,000[V]이하) 옥내배선
    • 케이블 트레이 내 시설하는 케이블은 연피케이블, 알루미늄피 케이블과
    • 사용전압에 따라 난연성 시험방법에 합격한 난연성 케이블을 사용하거나, 기타 케이블(연소방지조치)을 사용

2)난연대책

  • 난연성 케이블 사용: 가장 기본적인 난연 대책으로, 난연성 케이블을 사용하여 화재 시 연소 확산을 방지
  • 케이블 간격 유지: 케이블 간격을 충분히 유지하여 열 전달을 최소화하고 화재 시 연소 확산을 방지
  • 방화벽 설치: 화재 발생 시 연기와 열의 확산을 차단하기 위해 방화벽을 설치
  • 스프링클러 설치: 화재 발생 시 초기 진압을 위한 스프링클러를 설치
  • 소화기 비치: 화재 발생 시 초기 진압을 위한 소화기를 비치
  • 연기 감지기 설치: 화재 발생 시 신속하게 감지하기 위한 연기 감지기를 설치
  • 경보 시스템 구축: 화재 발생 시 신속하게 알림을 주는 경보 시스템을 구축

3️⃣케이블 트레이 시공방법과 행거 및 클리트 시공방법

1)시공방식

  • 케이블 트레이 종류
    • 사다리형
    • 통풍형 트러프형
    • 통풍 채널형
    • 바닥 밀폐형
  • 사용 가능 전선
    • 연피케이블
    • 알루미늄피 케이블
    • 난연성 케이블
    • 연소방지조치한 케이블
    • 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선
  • 시공방법
    • 트레이 내 전선 접속
      • 사람의 접근이 용이할것
      • 측면 레일 위로 전선이 나오지 않도록 할 것
      • 절연처리될 것
    • 케이블의 고정
      • 수평 포설 이외의 케이블은 케이블 트레이 가로대에 견고히 고정할 것
      • 트레이 구간에서 금속관, 합성수지관 등으로 옮겨가는 개소에는 케이블 압력이 가하여 지지 않도록 지지할 것
    • 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 트레이 내 시설하지 말 것
    • 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에는 개구부에 연소방지조치를 할 것
    • 별도로 방호를 필요하는 배선부분은 불연성의 커버 등을 사용할 것

2)장점

  • 시공의 용이성: 트레이를 조립하여 설치하기 때문에 작업이 간편하고, 케이블 추가나 변경이 용이
  • 점검 및 유지보수의 편리성: 케이블이 노출되어 있어 점검 및 유지보수가 용이
  • 확장성: 시스템 확장 시 트레이를 추가하여 용량을 늘릴 수 있습
  • 미관: 깔끔하고 정돈된 외관을 연출
  • 방열성: 트레이 내부에 공기 흐름을 만들어 케이블의 발열을 해소

3)단점

  • 설치 공간: 트레이를 설치하기 위한 공간이 필요
  • 비용: 초기 설치 비용이 다소 높을 수 있습
  • 외부 충격: 외부 충격에 노출될 경우 케이블이 손상될 수 있습

4)케이블 트레이와 행거 및 클리트 방식 비교

비교 항목케이블 트레이행거클리트
설명금속 트레이 위에 케이블을 올려놓는 방식케이블을 개별적으로 행거에 매달아 지지하는 방식케이블을 벽면이나 천장에 클리트를 이용하여 고정하는 방식
장점시공 용이, 점검 용이, 확장성, 미관유연성, 공간 활용도 높음간편한 설치
단점설치 공간 필요, 비용, 외부 충격에 약함개별 케이블 관리 어려움, 미관 저하외부 충격에 약함, 케이블 손상 위험
적용 분야대규모 설비, 공장, 데이터센터배관이 복잡한 곳, 공간이 제한적인 곳가정집, 사무실 등 소규모 배선
전선수다량 수용소량수용
케이블 처리방법Tie로 단단하게 지지지지 개소마다 전용 행거, 클리트 사용
확장성증설이 용이증설이 곤란
화재 위험성발열 축적
온도 상승
열축적이 없다
경제성케이블이 많을수록 유리케이블이 적을수록 유리
유지보수성간단상대적으로 어렵다

4️⃣케이블 트레이 시설방법

(KEC232.41)

  • 수평으로 포설하는 케이블 이외의 케이블은 케이블 트레이의 가로대에 견고하게 고정
  • 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 케이블 트레이 내에 시설하여서는 안된다
  • 케이블이 케이블트레이 계통에서 금속관, 합성수지관 등 또는 힘으로 옮겨가는 개소는 케이블에 압력이 가하여 지지 않도록 지지
  • 별도로 방호를 필요로 하는 배선부분은 필요한 방호력이 있는 불연성의 커버를 사용
  • 케이블 트레이가 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우는 개구부에 연소방지시설 등 적절한 조치
  • 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 하며 저압 옥내 배선의 사용전압이 400[V]미만인 경우는 금속제 케이블 트레이에 제3종 접지공사, 사용전압이 400[V]이상인 경우는 특별 제3종접지공사를 하여야

5️⃣케이블 트레이를 기기접지용 도체를 사용할 경우 시설방법

1)탄소강 또는 알루미늄 케이블 트레이는 다음 조건 부합 시 접지용 보호도체 사용

  • 모든 케이블 트레이 부분과 부속재, 바닥 밀폐형 케이블 트레이의 단면적, 사다리형 이나 트러프형 케이블 트레이의 양측면 레일의 단면적이 표시되어 있어야
  • 케이블 트레이의 비통전 그속부는 전기적인 연속성과 가능한 고장전류를 안전하게 흘릴수 있는 용량의 단면적을 필수적으로 확보
  • 나사, 접촉점, 접촉표면에는 비도전성 페인트 에나멜 또는 이와 유사한 도료로 도장되었을 때는 제거되거나 도전성 부속재로 접속

2)케이블 트레이는 포설된 케이블의 사용전압에 따라 접지

고압 이상의 경우 제1종 접지공사, 사용전압이 400[V]이상인 경우 특별 제3종 접지공사, 400[V]미만인 경우 제2종접지공사로 접지하며 임의의 개소에서 접지저항을 측정했을 때 모든 개소는 규정치 이하

3)금속제 케이블 트레이는 기계적, 전기적으로 완전하게 접속

연결부분은 접지본딩을 사용하여 전기적으로 연속되도록 하며 접지 본딩은 동 또는 기타 내식성 있는 재료로서 동편조선, 동대, 전선을 사용

4)접속부의 전기도통시험

  • 시험견본 2개의 측면 레일과 연결 부품을 사용하여 기계적 접속장치로 구성
  • 시험견본에 DC 30[A]의 전류를 흐르게 한 후 연결지점 양쪽 150[㎜]사이에서의 저항을 측정한다. 이 저항치는 시험견본에 흐르는 전류량과 전압강하로부터 측정하여 0.00033[Ω]이하

배전 (LD)

P 배전설계 계획
L 저압옥내배선방식
H 직류송전방식과 교류송전방식의 비교
M 간선과 분기회로
S 저압옥내배선 종류 (KEC232)
C 케이블 부설방식(간선의 부설방식)
O OA배선방식
E 셀룰러덕트
B 버스덕트
T 케이블 트레이
R 케이블트랜치 공사

목차(케이블트레이 LDT)

💯기출문제

●T03케이블트레이 배선의 설계시 적용되는 전선의 종류어 기타 난연대책에 대하여 상술하시오

모범답안(케이블트레이 난연대책 LDT032️⃣)

2️⃣케이블 트레이에 사용하는 전선의 종류와 기타 난연대책

1)사용하는 전선의 종류

  • 저압 옥내배선
    • 케이블트레이내 시설하는 케이블은 연피케이블, 알루미늄피케이블과
    • 사용전압에 따라 난연성 시험방법에 합격한 난연성 케이블을 사용하거나, 기타 케이블(연소방지조치)
    • 금속관이나 합성수지관 등에 넣은 절연전선을 사용
  • 고압 및 특별고압(35,000[V]이하) 옥내배선
    • 케이블 트레이 내 시설하는 케이블은 연피케이블, 알루미늄피 케이블과
    • 사용전압에 따라 난연성 시험방법에 합격한 난연성 케이블을 사용하거나, 기타 케이블(연소방지조치)을 사용

2)난연대책

  • 난연성 케이블 사용: 가장 기본적인 난연 대책으로, 난연성 케이블을 사용하여 화재 시 연소 확산을 방지
  • 케이블 간격 유지: 케이블 간격을 충분히 유지하여 열 전달을 최소화하고 화재 시 연소 확산을 방지
  • 방화벽 설치: 화재 발생 시 연기와 열의 확산을 차단하기 위해 방화벽을 설치
  • 스프링클러 설치: 화재 발생 시 초기 진압을 위한 스프링클러를 설치
  • 소화기 비치: 화재 발생 시 초기 진압을 위한 소화기를 비치
  • 연기 감지기 설치: 화재 발생 시 신속하게 감지하기 위한 연기 감지기를 설치
  • 경보 시스템 구축: 화재 발생 시 신속하게 알림을 주는 경보 시스템을 구축

○T08케이블 시공방식 중 케이블 트레이 시공방식에대하여 설명하고 케이블트레이 시공방식과 행거 및 클리트 시공방식을 비교 설명하시오

모범답안(케이블트레이 시공방식 LDT083️⃣)

3️⃣케이블 트레이 시공방법과 행거 및 클리트 시공방법

1)시공방식

  • 케이블 트레이 종류
    • 사다리형
    • 통풍형 트러프형
    • 통풍 채널형
    • 바닥 밀폐형
  • 사용 가능 전선
    • 연피케이블
    • 알루미늄피 케이블
    • 난연성 케이블
    • 연소방지조치한 케이블
    • 금속관 혹은 합성수지관 등에 넣은 절연전선
  • 시공방법
    • 트레이 내 전선 접속
      • 사람의 접근이 용이할것
      • 측면 레일 위로 전선이 나오지 않도록 할 것
      • 절연처리될 것
    • 케이블의 고정
      • 수평 포설 이외의 케이블은 케이블 트레이 가로대에 견고히 고정할 것
      • 트레이 구간에서 금속관, 합성수지관 등으로 옮겨가는 개소에는 케이블 압력이 가하여 지지 않도록 지지할 것
    • 저압 케이블과 고압 또는 특고압 케이블은 동일 트레이 내 시설하지 말 것
    • 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에는 개구부에 연소방지조치를 할 것
    • 별도로 방호를 필요하는 배선부분은 불연성의 커버 등을 사용할 것

2)장점

  • 시공의 용이성: 트레이를 조립하여 설치하기 때문에 작업이 간편하고, 케이블 추가나 변경이 용이
  • 점검 및 유지보수의 편리성: 케이블이 노출되어 있어 점검 및 유지보수가 용이
  • 확장성: 시스템 확장 시 트레이를 추가하여 용량을 늘릴 수 있습
  • 미관: 깔끔하고 정돈된 외관을 연출
  • 방열성: 트레이 내부에 공기 흐름을 만들어 케이블의 발열을 해소

3)단점

  • 설치 공간: 트레이를 설치하기 위한 공간이 필요
  • 비용: 초기 설치 비용이 다소 높을 수 있습
  • 외부 충격: 외부 충격에 노출될 경우 케이블이 손상될 수 있습

4)케이블 트레이와 행거 및 클리트 방식 비교

비교 항목케이블 트레이행거클리트
설명금속 트레이 위에 케이블을 올려놓는 방식케이블을 개별적으로 행거에 매달아 지지하는 방식케이블을 벽면이나 천장에 클리트를 이용하여 고정하는 방식
장점시공 용이, 점검 용이, 확장성, 미관유연성, 공간 활용도 높음간편한 설치
단점설치 공간 필요, 비용, 외부 충격에 약함개별 케이블 관리 어려움, 미관 저하외부 충격에 약함, 케이블 손상 위험
적용 분야대규모 설비, 공장, 데이터센터배관이 복잡한 곳, 공간이 제한적인 곳가정집, 사무실 등 소규모 배선
전선수다량 수용소량수용
케이블 처리방법Tie로 단단하게 지지지지 개소마다 전용 행거, 클리트 사용
확장성증설이 용이증설이 곤란
화재 위험성발열 축적
온도 상승
열축적이 없다
경제성케이블이 많을수록 유리케이블이 적을수록 유리
유지보수성간단상대적으로 어렵다