고장(단락전류 지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
→대칭좌표법
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선지락과 유효접지
목차(대칭좌표법)
대칭좌표법
1️⃣대칭좌표법의 개념
3상 불평형 전압 및 전류는 각각 정상분, 역상분, 영상분의 3종류의 대칭성분으로 분해가 가능하며, 이를 이용하여 3상 불평형 해석을 함
대칭좌표법은 불평형 고장해석을 위해서 주로 사용됨
1.정상분₁
- Positive-sequence network
- 3상이 평형을 이루는 성분으로, 정상적인 운전 상태에서와 같은 성분
- 상회전 방향이 a-b-c로 발전기 유기기전력과 상회전 방향이 동일한 성분으로 평형 대칭성분
2.역상분₂
- Negative-sequence network
- 정상분에 대해 위상이 반대인 성분으로, 불평형 고장 시에 발생하는 성분
- 상회전 방향이 a-c-b로 발전기 유기기전력의 상회전 방향과 반대인 성분으로 평형 대칭성분
3.영상분₀
- Zero-sequence network
- 모든 상에 동일한 크기와 위상으로 작용하는 성분으로, 주로 지락 고장 시에 발생하는 성분
- 크기 및 위상이 동일한 성분
1)대칭좌표법의 장점
- 복잡한 불평형 고장을 단순화: 불평형 고장을 세 가지 대칭 성분으로 나누어 분석함으로써 문제를 단순화할 수 있습니다.
- 각 성분별 해석: 각 성분별로 회로를 해석하여 고장의 원인과 결과를 파악할 수 있습니다.
- 보호 계전기 설정: 보호 계전기의 설정 값을 정확하게 결정하는 데 활용할 수 있습니다.
2)대칭좌표법의 활용
- 단락 고장 분석: 단상 지락 고장, 2상 지락 고장 등 다양한 단락 고장을 분석하여 고장 전류, 전압 등을 계산할 수 있습니다.
- 계전기 동작 특성 분석: 보호 계전기의 동작 특성을 분석하여 오동작이나 미동작을 방지할 수 있습니다.
- 계통 안정도 해석: 계통의 안정도를 평가하고, 고장 발생 시 계통의 동작을 예측할 수 있습니다.
3)대칭좌표법의 계산 과정
- 불평형 전압, 전류를 대칭 성분으로 분해: α, β 변환을 이용하여 불평형 전압, 전류를 정상분, 역상분, 영상분으로 분해합니다.
- 각 성분별 회로 해석: 각 성분별로 회로를 해석하여 전류, 전압을 계산합니다.
- 각 성분별 결과를 합성: 계산된 각 성분별 결과를 합성하여 실제 고장 상태에서의 전압, 전류를 구합니다.
4)대칭좌표법의 한계
- 선형 시스템에 적용: 비선형 요소가 많은 시스템에는 직접 적용하기 어렵습니다.
- 정확한 모델링 필요: 시스템을 정확하게 모델링해야 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.
- a-b-c 도메인 (상별)
- 0-1-2 도메인 (영상, 정상, 역상)
2️⃣각 요소별 대칭분의 크기
1)변압기
- 영상분=정상분=역상분
- 변압기는 누설리액턴스로 정상, 역상, 영상 임피턴스가 모두 동일하게 작용
2)선로
- 영상분>정상분=역상분
- 서로에서 영상분은 대지를 포함하고, 또한 영상분 전류에 의해 선로의 작용 인덕턴스가 크게 증가한다.
- 대략 영상분은 정상분과 역상분에 비해서 3~4배 큰 값을 갖는다.
3)회전기
- 정상분>역상분>영상분
- 회전기에서는 영상분이 가장 작게 나타남
3️⃣변압기의 종류에 따른 영상 등가회로
1)Y(중성점 접지)-Y
- 1, 2차 권선 모두 영상전류가 흐를 수 없다.
- 한 권선에서 영상전류가 흐를 경로가 없으면 다른 권선에서 영상전류가 흐르는 것을 막는다.
- 이 경우에는 영상전류가 흐르지 않아서 영상등가회로는 개방처리 한다.
2)Y(중성점 접지)-Y(중성점 접지)
- 두 권선 모두 영상전류가 흐를 경로가 존재하므로 영상 등가회로는 A-B측이 연결된 등가회로로 처리한다.
3)Y(중성점 접지)-△ 변압기
- 1차측의 중성점이 접지된 경우 1차측은 영상전류가 흐를 경로가 구성되고 그 영상전류는 △권선에 순환하는 영상전류를 유기한다.
- △권선에 순환하는 영상전류는 권선 내부에만 흐르고 밖으로 빠져나가지는 못한다.
- 그러므로 영상 등가회로는 B선로측으로는 개방처리 한다.
4)Y-△ 변압기
5)△-△ 변압기
고장(단락전류 지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
→대칭좌표법
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선지락과 유효접지
목차(대칭좌표법)
대칭좌표법
4️⃣예제
다음과 같은 3상 시스템에서 한상이 개방되어 부하에 전류가 흐르는 경우에 정상분, 역상분, 영상분 전류를 각각 구하여라.
- a을 기준으로 대칭분을 각각 계산하면 다음과 같다.
- 3상 시스템에서 1상이 개방되어 단상 시스템으로 부하를 공급하는 상태이다.
- 이 경우에는 영상분은 존재하지 않으며, 정상분과 역상분의 크기가 동일한 크기로 나타나서, 불평형률이 100%인 경우에 해당된다.
5️⃣무부하 발전기의 대칭분 등가회로
1)정상분 임피던스와 등가회로
- 정상분 등가회로는 정상분 전류가 흐르도록 구성된 단상 등가회로를 말한다.
- 발전기는 평형 3상 전압을 공급하도록 설계되어 있으므로 오직 정상분의 전압만을 만들어 낸다. 그러므로 정상분 등가회로에는 기전력을 포함시킨다.
- 정상분 임피던스는 정상분 회로가 구성했을 때 나타나는 임피던스로 정상분 전류는 정상분 임피던스를 통해서 흐른다.
- 정상분 전류는 평형(120° 위상차)으로 어느 순간도 합이 0이 되어 임의의 노드에서 KCL이 성립되므로 3상 시스템에서 상도체가 Return Path(귀로)가 되므로 항상 귀로가 존재한다.
- 3상 시스템에서 평형 또는 불평형 상태에서 반드시 나타나는 물리량이다.
- 정상분 전류는 회전기에서 정방향의 회전자계를 형성한다.
2)역상분 임피던스와 등가회로
- 역상분 등가회로는 역상분 전류가 흐르도록 구성된 단상 등가회로를 말한다.
- 역상분 등가회로에는 기전력을 포함하지 않는다.
- 역상분 임피던스는 역상분 회로가 구성했을 때 나타나는 임피던스로 역상분 전류는 역상분 임피던스를 통해서 흐른다.
- 역상분 전류는 평형(120 위상차)으로 어느 순간도 합이 0이 되어 임의의 노드에서 KCL이 성립되므로 3상 시스템에서 상도체가 귀로가 되므로, 항상 귀로가 존재함.
- 3상 시스템에서 불평형 상태에서 반드시 나타나는 물리량이다.
- 역상분 전류는 회전기에서 역방향의 회전자계를 형성한다.
3)영상분 임피던스와 등가회로
- 영상분 등가회로는 영상분 전류가 흐르도록 구성된 단상 등가회로를 말한다.
- 영상분 등가회로에는 기전력을 포함하지 않는다.
- 영상분 임피던스는 역상분 회로가 구성했을 때 나타나는 임피던스로 영상분 전류는 영상분 임피던스를 통해서 흐른다.
- 영상분 전류는 동상으로 어느 순간도 합이 0이 될 수 없어 임의의 노드에서 KCL이 성립되기 위해서는 상도체 이외의 제4의 경로가 존재해야 한다. 즉 중성선 및 중성점 접지가 되어야 영상분 전류가 존재한다.
- 3상 시스템에서 지락(접지)사고를 포함하지 않는 불평형 고장에서 나타나지 않는 물리량이다.
- 3상 영상 등가회로의 귀로에 존재하는 임피던스는 3배의 영상전류가 흐르므로 3배를 적용한다.
고장(단락전류 지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
→대칭좌표법
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선지락과 유효접지
목차(대칭좌표법)
대칭좌표법
🌐V0929M24
답글 남기기