고장(단락전류 지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
→대칭좌표법
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선지락과 유효접지
목차(A점과 B점의 단락전류)
A점과 B점의 단락전류
☑️단락전류 계산 Flow(단기임고치맵등계정)
1️⃣단선결선도로 계통파악
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)
한전 측에서 data를 통보받는다
(주어지면 주어지는 값을 적용하고, 주어지지 않으면
기본적인 100【MVA】, %Z=2로 적용하여 계산한다.)
3️⃣%Z 결정(기기 선로)
선로의 임피던스는 무시하고,
변압기에 대한 %Z를 예상하면 다음과 같다
- 154/229【kV】,60【MVA】급은, %Z가 14.5【%】
- 229/380【kV】], 1000【MVA】급은 %Z가 7.5【%】
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
5️⃣기준용량에 %Z를 일치
- 한전 측에서는 기준용량100【MVA】에 %Z=2
- 154【kV】선로의 변압기 %Z를 환산
\[\%Z_{Ta}=\frac{100}{60}\times 14.5=24.2[\%]\]
- 22【kV】급의 선로의 변압기 %Z를 환산
\[\%Z_{Tb}=\frac{100}{1}\times 7.5=750[\%]\]
- 발전기를 상시 발전기라고 가정하고 %Z를 환산하면
\[\%Z_{G}=\frac{100}{0.4}\times 10=2,500[\%]\]
6️⃣임피던스 맵작성
(발전기와 외부 공급전원과의 병렬운전하는 조건)
7️⃣작성된 맵의 등가화
- A점의 합성 임피던스
\[=\frac{26.2\times3250}{26.2+3250}=25.99[\%]\]
- B점의 합성 임피던스
\[=\frac{776.2\times2500}{776.2+2500}=592.3[\%]\]
8️⃣단락전류 계산
- A점의 단락전류 : 22【kV】선로
\[I_{sa}=\frac{100}{\%Z_A}\times \frac{MVA}{\sqrt{3}\times 22.9}\] \[=\frac{100}{25.99}\times \frac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times 22.9}=9.7[kA]\]
- B점의 단락전류 : 380【V】선로
\[I_{sb}=\frac{100}{\%Z_B}\times \frac{MVA}{\sqrt{3}\times 0.38}\] \[=\frac{100}{592.3}\times \frac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times 0.38}=25.7[kA]\]
9️⃣적용차단기 결정
- A점 적용차단기 용량 : 25.8【kV】급 12.5【kA】
\[\sqrt{3}\times 22.9\times 9.7=384.7[MVA]\]
- B점 적용차단기 용량 : 380【V】급 42【kA】
\[\sqrt{3}\times 0.38\times 25.6=16.8[MVA]\]
🔟차단기 선정
- A점 차단기
520【MVA】, 24【kV】, 12.5【kA】 - B점 차단기
380【V】, 42【kA】
고장(단락전류 지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
→대칭좌표법
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선지락과 유효접지
목차(A점과 B점의 단락전류)
A점과 B점의 단락전류
🌐V1001S24
답글 남기기