단락전류 계산(A점과 B점의)*

제공

, ,
고장(단락 지락) #BB

단락전류(기본이론) #BBI
단락전류(종류) #BBZ
단락전류(계산법 종류) #BBC
대칭좌표법 #BBY
단락용량 경감대책(수변전설비) #BBP
계통연계기 #BBN
초전도 한류기 #BBS

단락전류(계산) #BBF
단락전류 계산(기본) #BB0
1선지락전류 유효접지 #BB1
2선단락 3상단락 #BB2
3상단락(단락전류 단락용량) #BB3
단락전류 계산(전동기) #BBM
단락전류 계산(분산전원) #BBD
단락전류 계산(한류리액터) # BBR
단락전류 계산(1선지락전류 3상단락전류) #BBT

목차(A점과 B점의 단락전류)
☑️단락전류 계산 Flow(단기임고치맵등계정)
1️⃣단선결선도로 계통파악
2️⃣기준용량 결정(공급 측 %Z)

한전 측에서 data를 통보받는다
(주어지면 주어지는 값을 적용하고, 주어지지 않으면
기본적인 100【MVA】, %Z=2로 적용하여 계산한다.)

3️⃣%Z 결정(기기 선로)

선로의 임피던스는 무시하고,
변압기에 대한 %Z를 예상하면 다음과 같다

  • 154/229【kV】,60【MVA】급은, %Z가 14.5【%】
  • 229/380【kV】], 1000【MVA】급은 %Z가 7.5【%】
4️⃣고장점 선정(차단기설치 후단)
5️⃣기준용량에 %Z를 일치
  • 한전 측에서는 기준용량100【MVA】에 %Z=2
  • 154【kV】선로의 변압기 %Z를 환산
\[\%Z_{Ta}=\frac{100}{60}\times 14.5=24.2[\%]\]
  • 22【kV】급의 선로의 변압기 %Z를 환산
\[\%Z_{Tb}=\frac{100}{1}\times 7.5=750[\%]\]
  • 발전기를 상시 발전기라고 가정하고 %Z를 환산하면
\[\%Z_{G}=\frac{100}{0.4}\times 10=2,500[\%]\]
6️⃣임피던스 맵작성

(발전기와 외부 공급전원과의 병렬운전하는 조건)

7️⃣작성된 맵의 등가화
  • A점의 합성 임피던스
\[=\frac{26.2\times3250}{26.2+3250}=25.99[\%]\]
  • B점의 합성 임피던스
\[=\frac{776.2\times2500}{776.2+2500}=592.3[\%]\]
8️⃣단락전류 계산
  • A점의 단락전류 : 22【kV】선로
\[I_{sa}=\frac{100}{\%Z_A}\times \frac{MVA}{\sqrt{3}\times 22.9}\] \[=\frac{100}{25.99}\times \frac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times 22.9}=9.7[kA]\]
  • B점의 단락전류 : 380【V】선로
\[I_{sb}=\frac{100}{\%Z_B}\times \frac{MVA}{\sqrt{3}\times 0.38}\] \[=\frac{100}{592.3}\times \frac{100\times 10^3}{\sqrt{3}\times 0.38}=25.7[kA]\]
9️⃣적용차단기 결정
  • A점 적용차단기 용량 : 25.8【kV】급 12.5【kA】
\[\sqrt{3}\times 22.9\times 9.7=384.7[MVA]\]
  • B점 적용차단기 용량 : 380【V】급 42【kA】
\[\sqrt{3}\times 0.38\times 25.6=16.8[MVA]\]
🔟차단기 선정
  • A점 차단기
    520【MVA】, 24【kV】, 12.5【kA】
  • B점 차단기
    380【V】, 42【kA】
고장(단락 지락) #BB

단락전류(기본이론) #BBI
단락전류(종류) #BBZ
단락전류(계산법 종류) #BBC
대칭좌표법 #BBY
단락용량 경감대책(수변전설비) #BBP
계통연계기 #BBN
초전도 한류기 #BBS

단락전류(계산) #BBF
단락전류 계산(기본) #BB0
1선지락전류 유효접지 #BB1
2선단락 3상단락 #BB2
3상단락(단락전류 단락용량) #BB3
단락전류 계산(전동기) #BBM
단락전류 계산(분산전원) #BBD
단락전류 계산(한류리액터) # BBR
단락전류 계산(1선지락전류 3상단락전류) #BBT

목차(A점과 B점의 단락전류)

🌐V1001S24


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다