배전 (LD)
P 배전설계 계획
L 저압옥내배선방식
H 직류송전방식과 교류송전방식의 비교
M 간선과 분기회로
S 저압옥내배선 종류 (KEC232)
C 케이블 부설방식(간선의 부설방식)
O OA배선방식
E 셀룰러덕트
B 버스덕트
T 케이블 트레이
R 케이블트랜치 공사
목차(배전설계 계획 LDP)
배전설계 계획
1️⃣간선이란
- 건물 내의 전력계통 중 전력계통 중 인입점, 발전기 또는 축전지 등의 전원에서 변압기 또는 배전반 사이를 접속하는 배전선로와 배전반에서 각 전등분전반, 동력분전반에 이르는 배전선로
- 간선은 전력 공급범위면에서 분기회로를 포함하기 때문에 공급 신뢰도가 중요하며 간선의 허용전류, 간선의 허용전압강하, 전선의 기계적 강도, 장래부하 증설이나 고조파전류 등에 대한 것도 고려
2️⃣전력간선설비 설계
☑️(부분배분결선계보도)
부하산정, 간선의 분류, 배전방식, 간선방식, 배전방식, 분전반, 간선계산, 보호방식


1)부하 산정
- 부하설비 파악
- 부하 명칭, 부하 설치장소, 부하용도, 상수, 전압 등을 파악
- 부하설비 검토
- 부하의 운전상황(연속, 불연속등), 부하의 중요도, 비상전원 필요성(소방부하, 정전비상부하 등), 부하의 용적률 검토
2)간선의 분류
- 전등간선 : 상용 조명간선과 비상용 조명간선
- 동력간선 : 상용 동력간선과 비상용 동력간선
- 특수용 간선 : 전 사용 간선, OA간선, 의료기기 간선 등
3)배전방식 결정
- 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계 검토 후 선정
- 배전방식
- 전압 : 고압배전, 저압배전
- 전기성질 : 직류배전, 교류배전(단상2선식, 단상3선식, 삼상3선식, 삼상4선식)
4)간선방식
- 간선 한 개당 전력 공급 분전반 수량은 부하의 용도별, 용량별 구분
- 간선방식 종류는 개별방식, 나뭇가지식, 병용방식으로 구분
5)배선방식 결정
- 간선의 배선방식은 간선의 재료에 따른공사방법을 말하며, 배관을 사용하는 배선방법, 트레이를 사용하는 케이블 배선, 구리 또는 알루미늄 도체를 이용하는 버스덕트 배선으로 분류
6)분전반
- 분전반은 매입형, 반매입형, 노출 벽부형과 전기 전용실에 설치 가능한 자립형이 있으며 건물의 크기 용도에 따라 선정
- 분전반은 점검과 유지보수를 고려한 위치에 설치하여야 하며 매입형일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록벽 또는 경량벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의 조정
7)간선계산
- 간선 크기(계산)를 결정하는 요소 : 전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 연결점의 허용온도, 열방산 조건
- 간선 크기(계산)고려사항 : 장래 예비 사용 또는 증설에 대한 여유율, 부하의 수용률
- 간선에 있어서 수용률은 간선 비용과 직접 관계되므로 공장, 공동주택 등에서는 이를 적용하지만 장래에 용량 증가가 예상되는 건축물에서는 이를 고려하거나 적용하지 않음
8)보호방식 결정
- 간선의 전원 측에 과전류차단기를 설치하여 간선을 과부하 전류 및 단락전류로부터 보호 (배선용 차단기)
- 저압간선을 분기하는 경우 분기하는 지점에는 분기간선보호용 과전류차단기를 설치 (누전차단기)
- 한국전기설비규정 KEC211.2.4, 341.12 에 따라 시설함
배전 (LD)
P 배전설계 계획
L 저압옥내배선방식
H 직류송전방식과 교류송전방식의 비교
M 간선과 분기회로
S 저압옥내배선 종류 (KEC232)
C 케이블 부설방식(간선의 부설방식)
O OA배선방식
E 셀룰러덕트
B 버스덕트
T 케이블 트레이
R 케이블트랜치 공사
목차(배전설계 계획 LDP)
배전설계 계획
💯기출문제
●P01 계단식 아파트의 간선설계에 대하여 설명하시오
모범답안(전력간선설비 설계 LDP012️⃣)
2️⃣전력간선설비 설계

1)부하 산정
- 부하설비 파악
- 부하 명칭, 부하 설치장소, 부하용도, 상수, 전압 등을 파악
- 부하설비 검토
- 부하의 운전상황(연속, 불연속등), 부하의 중요도, 비상전원 필요성(소방부하, 정전비상부하 등), 부하의 용적률 검토
2)간선의 분류
- 전등간선 : 상용 조명간선과 비상용 조명간선
- 동력간선 : 상용 동력간선과 비상용 동력간선
- 특수용 간선 : 전 사용 간선, OA간선, 의료기기 간선 등
3)배전방식 결정
- 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계 검토 후 선정
- 배전방식
- 전압 : 고압배전, 저압배전
- 전기성질 : 직류배전, 교류배전(단상2선식, 단상3선식, 삼상3선식, 삼상4선식)
4)간선방식
- 간선 한 개당 전력 공급 분전반 수량은 부하의 용도별, 용량별 구분
- 간선방식 종류는 개별방식, 나뭇가지식, 병용방식으로 구분
5)배선방식 결정
- 간선의 배선방식은 간선의 재료에 따른공사방법을 말하며, 배관을 사용하는 배선방법, 트레이를 사용하는 케이블 배선, 구리 또는 알루미늄 도체를 이용하는 버스덕트 배선으로 분류
6)분전반
- 분전반은 매입형, 반매입형, 노출 벽부형과 전기 전용실에 설치 가능한 자립형이 있으며 건물의 크기 용도에 따라 선정
- 분전반은 점검과 유지보수를 고려한 위치에 설치하여야 하며 매입형일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록벽 또는 경량벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의 조정
7)간선계산
- 간선 크기(계산)를 결정하는 요소 : 전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 연결점의 허용온도, 열방산 조건
- 간선 크기(계산)고려사항 : 장래 예비 사용 또는 증설에 대한 여유율, 부하의 수용률
- 간선에 있어서 수용률은 간선 비용과 직접 관계되므로 공장, 공동주택 등에서는 이를 적용하지만 장래에 용량 증가가 예상되는 건축물에서는 이를 고려하거나 적용하지 않음
8)보호방식 결정
- 간선의 전원 측에 과전류차단기를 설치하여 간선을 과부하 전류 및 단락전류로부터 보호 (배선용 차단기)
- 저압간선을 분기하는 경우 분기하는 지점에는 분기간선보호용 과전류차단기를 설치 (누전차단기)
- 한국전기설비규정 KEC211.2.4, 341.12 에 따라 시설함
●P02 간선계획 시 고려사항을 쓰고 간선 굵기의 결정요소에 대하여 설명하시오
모범답안(전력간선설비 설계 LDP012️⃣)
2️⃣전력간선설비 설계

1)부하 산정
- 부하설비 파악
- 부하 명칭, 부하 설치장소, 부하용도, 상수, 전압 등을 파악
- 부하설비 검토
- 부하의 운전상황(연속, 불연속등), 부하의 중요도, 비상전원 필요성(소방부하, 정전비상부하 등), 부하의 용적률 검토
2)간선의 분류
- 전등간선 : 상용 조명간선과 비상용 조명간선
- 동력간선 : 상용 동력간선과 비상용 동력간선
- 특수용 간선 : 전 사용 간선, OA간선, 의료기기 간선 등
3)배전방식 결정
- 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계 검토 후 선정
- 배전방식
- 전압 : 고압배전, 저압배전
- 전기성질 : 직류배전, 교류배전(단상2선식, 단상3선식, 삼상3선식, 삼상4선식)
4)간선방식
- 간선 한 개당 전력 공급 분전반 수량은 부하의 용도별, 용량별 구분
- 간선방식 종류는 개별방식, 나뭇가지식, 병용방식으로 구분
5)배선방식 결정
- 간선의 배선방식은 간선의 재료에 따른공사방법을 말하며, 배관을 사용하는 배선방법, 트레이를 사용하는 케이블 배선, 구리 또는 알루미늄 도체를 이용하는 버스덕트 배선으로 분류
6)분전반
- 분전반은 매입형, 반매입형, 노출 벽부형과 전기 전용실에 설치 가능한 자립형이 있으며 건물의 크기 용도에 따라 선정
- 분전반은 점검과 유지보수를 고려한 위치에 설치하여야 하며 매입형일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록벽 또는 경량벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의 조정
7)간선계산
- 간선 크기(계산)를 결정하는 요소 : 전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 연결점의 허용온도, 열방산 조건
- 간선 크기(계산)고려사항 : 장래 예비 사용 또는 증설에 대한 여유율, 부하의 수용률
- 간선에 있어서 수용률은 간선 비용과 직접 관계되므로 공장, 공동주택 등에서는 이를 적용하지만 장래에 용량 증가가 예상되는 건축물에서는 이를 고려하거나 적용하지 않음
8)보호방식 결정
- 간선의 전원 측에 과전류차단기를 설치하여 간선을 과부하 전류 및 단락전류로부터 보호 (배선용 차단기)
- 저압간선을 분기하는 경우 분기하는 지점에는 분기간선보호용 과전류차단기를 설치 (누전차단기)
- 한국전기설비규정 KEC211.2.4, 341.12 에 따라 시설함
○A03 전력간선 굵기 산정의 흐름도를 제시하시오
●A04 전력간선의 종류를 사용목적에 따라 분류하고 설계순서 및 설계 시 고려사항을 설명하시오
모범답안(간선과 분기회로)
1️⃣사용목적에 따른 종류
1)전등간선
- 상용조명간선 : 조명기준 및 콘센트에 전력을 공급
- 비상용 조명간선 : 관계법령(소방, 건축)에 의한 전력 공급과 정전 시 업무용으로 전력 공급
2)동력간선
- 상용동력 간선 : 공조설비, 급배수 및 위생설비, 특수기계설비에 전력 공급
- 비상용 동력간선 : 관계법령(소방, 건축)에 의한 전력 공급과 정전 시 업무용으로 전력 공급
3)특수용 간선
중요도가 높으 것으로 대형 전산용 간선, OA 기기용 간선, 의료기기 간선
모범답안(전력간선설비 설계 )
2️⃣전력간선설비 설계

1)부하 산정
- 부하설비 파악
- 부하 명칭, 부하 설치장소, 부하용도, 상수, 전압 등을 파악
- 부하설비 검토
- 부하의 운전상황(연속, 불연속등), 부하의 중요도, 비상전원 필요성(소방부하, 정전비상부하 등), 부하의 용적률 검토
2)간선의 분류
- 전등간선 : 상용 조명간선과 비상용 조명간선
- 동력간선 : 상용 동력간선과 비상용 동력간선
- 특수용 간선 : 전 사용 간선, OA간선, 의료기기 간선 등
3)배전방식 결정
- 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계 검토 후 선정
- 배전방식
- 전압 : 고압배전, 저압배전
- 전기성질 : 직류배전, 교류배전(단상2선식, 단상3선식, 삼상3선식, 삼상4선식)
4)간선방식
- 간선 한 개당 전력 공급 분전반 수량은 부하의 용도별, 용량별 구분
- 간선방식 종류는 개별방식, 나뭇가지식, 병용방식으로 구분
5)배선방식 결정
- 간선의 배선방식은 간선의 재료에 따른공사방법을 말하며, 배관을 사용하는 배선방법, 트레이를 사용하는 케이블 배선, 구리 또는 알루미늄 도체를 이용하는 버스덕트 배선으로 분류
6)분전반
- 분전반은 매입형, 반매입형, 노출 벽부형과 전기 전용실에 설치 가능한 자립형이 있으며 건물의 크기 용도에 따라 선정
- 분전반은 점검과 유지보수를 고려한 위치에 설치하여야 하며 매입형일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록벽 또는 경량벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의 조정
7)간선계산
- 간선 크기(계산)를 결정하는 요소 : 전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 연결점의 허용온도, 열방산 조건
- 간선 크기(계산)고려사항 : 장래 예비 사용 또는 증설에 대한 여유율, 부하의 수용률
- 간선에 있어서 수용률은 간선 비용과 직접 관계되므로 공장, 공동주택 등에서는 이를 적용하지만 장래에 용량 증가가 예상되는 건축물에서는 이를 고려하거나 적용하지 않음
8)보호방식 결정
- 간선의 전원 측에 과전류차단기를 설치하여 간선을 과부하 전류 및 단락전류로부터 보호 (배선용 차단기)
- 저압간선을 분기하는 경우 분기하는 지점에는 분기간선보호용 과전류차단기를 설치 (누전차단기)
- 한국전기설비규정 KEC211.2.4, 341.12 에 따라 시설함
●A05 건축물의 전력간선 설계 순거에 대하여 설명하시오
부하산정, 간선의 분류, 배전방식, 간선방식, 배전방식, 분전반, 간선계산, 보호방식
모범답안(전력간선설비 설계 )
2️⃣전력간선설비 설계

1)부하 산정
- 부하설비 파악
- 부하 명칭, 부하 설치장소, 부하용도, 상수, 전압 등을 파악
- 부하설비 검토
- 부하의 운전상황(연속, 불연속등), 부하의 중요도, 비상전원 필요성(소방부하, 정전비상부하 등), 부하의 용적률 검토
2)간선의 분류
- 전등간선 : 상용 조명간선과 비상용 조명간선
- 동력간선 : 상용 동력간선과 비상용 동력간선
- 특수용 간선 : 전 사용 간선, OA간선, 의료기기 간선 등
3)배전방식 결정
- 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계 검토 후 선정
- 배전방식
- 전압 : 고압배전, 저압배전
- 전기성질 : 직류배전, 교류배전(단상2선식, 단상3선식, 삼상3선식, 삼상4선식)
4)간선방식
- 간선 한 개당 전력 공급 분전반 수량은 부하의 용도별, 용량별 구분
- 간선방식 종류는 개별방식, 나뭇가지식, 병용방식으로 구분
5)배선방식 결정
- 간선의 배선방식은 간선의 재료에 따른공사방법을 말하며, 배관을 사용하는 배선방법, 트레이를 사용하는 케이블 배선, 구리 또는 알루미늄 도체를 이용하는 버스덕트 배선으로 분류
6)분전반
- 분전반은 매입형, 반매입형, 노출 벽부형과 전기 전용실에 설치 가능한 자립형이 있으며 건물의 크기 용도에 따라 선정
- 분전반은 점검과 유지보수를 고려한 위치에 설치하여야 하며 매입형일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록벽 또는 경량벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의 조정
7)간선계산
- 간선 크기(계산)를 결정하는 요소 : 전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 연결점의 허용온도, 열방산 조건
- 간선 크기(계산)고려사항 : 장래 예비 사용 또는 증설에 대한 여유율, 부하의 수용률
- 간선에 있어서 수용률은 간선 비용과 직접 관계되므로 공장, 공동주택 등에서는 이를 적용하지만 장래에 용량 증가가 예상되는 건축물에서는 이를 고려하거나 적용하지 않음
8)보호방식 결정
- 간선의 전원 측에 과전류차단기를 설치하여 간선을 과부하 전류 및 단락전류로부터 보호 (배선용 차단기)
- 저압간선을 분기하는 경우 분기하는 지점에는 분기간선보호용 과전류차단기를 설치 (누전차단기)
- 한국전기설비규정 KEC211.2.4, 341.12 에 따라 시설함
●A06 건축물 배선설비의 선정과 설치에 고려할 외적 영향에 대하여 10가지만 설명하시오
모범답안(전력간선설비 설계 )
2️⃣전력간선설비 설계

1)부하 산정
- 부하설비 파악
- 부하 명칭, 부하 설치장소, 부하용도, 상수, 전압 등을 파악
- 부하설비 검토
- 부하의 운전상황(연속, 불연속등), 부하의 중요도, 비상전원 필요성(소방부하, 정전비상부하 등), 부하의 용적률 검토
2)간선의 분류
- 전등간선 : 상용 조명간선과 비상용 조명간선
- 동력간선 : 상용 동력간선과 비상용 동력간선
- 특수용 간선 : 전 사용 간선, OA간선, 의료기기 간선 등
3)배전방식 결정
- 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계 검토 후 선정
- 배전방식
- 전압 : 고압배전, 저압배전
- 전기성질 : 직류배전, 교류배전(단상2선식, 단상3선식, 삼상3선식, 삼상4선식)
4)간선방식
- 간선 한 개당 전력 공급 분전반 수량은 부하의 용도별, 용량별 구분
- 간선방식 종류는 개별방식, 나뭇가지식, 병용방식으로 구분
5)배선방식 결정
- 간선의 배선방식은 간선의 재료에 따른공사방법을 말하며, 배관을 사용하는 배선방법, 트레이를 사용하는 케이블 배선, 구리 또는 알루미늄 도체를 이용하는 버스덕트 배선으로 분류
6)분전반
- 분전반은 매입형, 반매입형, 노출 벽부형과 전기 전용실에 설치 가능한 자립형이 있으며 건물의 크기 용도에 따라 선정
- 분전반은 점검과 유지보수를 고려한 위치에 설치하여야 하며 매입형일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록벽 또는 경량벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의 조정
7)간선계산
- 간선 크기(계산)를 결정하는 요소 : 전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 연결점의 허용온도, 열방산 조건
- 간선 크기(계산)고려사항 : 장래 예비 사용 또는 증설에 대한 여유율, 부하의 수용률
- 간선에 있어서 수용률은 간선 비용과 직접 관계되므로 공장, 공동주택 등에서는 이를 적용하지만 장래에 용량 증가가 예상되는 건축물에서는 이를 고려하거나 적용하지 않음
8)보호방식 결정
- 간선의 전원 측에 과전류차단기를 설치하여 간선을 과부하 전류 및 단락전류로부터 보호 (배선용 차단기)
- 저압간선을 분기하는 경우 분기하는 지점에는 분기간선보호용 과전류차단기를 설치 (누전차단기)
- 한국전기설비규정 KEC211.2.4, 341.12 에 따라 시설함
●A07 전력간선의 굵기 산정 흐름도를 제시하고 굵기를 선정하기 위한 고려사항을 설명하시오
모범답안(전력간선설비 설계 )
2️⃣전력간선설비 설계

1)부하 산정
- 부하설비 파악
- 부하 명칭, 부하 설치장소, 부하용도, 상수, 전압 등을 파악
- 부하설비 검토
- 부하의 운전상황(연속, 불연속등), 부하의 중요도, 비상전원 필요성(소방부하, 정전비상부하 등), 부하의 용적률 검토
2)간선의 분류
- 전등간선 : 상용 조명간선과 비상용 조명간선
- 동력간선 : 상용 동력간선과 비상용 동력간선
- 특수용 간선 : 전 사용 간선, OA간선, 의료기기 간선 등
3)배전방식 결정
- 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계 검토 후 선정
- 배전방식
- 전압 : 고압배전, 저압배전
- 전기성질 : 직류배전, 교류배전(단상2선식, 단상3선식, 삼상3선식, 삼상4선식)
4)간선방식
- 간선 한 개당 전력 공급 분전반 수량은 부하의 용도별, 용량별 구분
- 간선방식 종류는 개별방식, 나뭇가지식, 병용방식으로 구분
5)배선방식 결정
- 간선의 배선방식은 간선의 재료에 따른공사방법을 말하며, 배관을 사용하는 배선방법, 트레이를 사용하는 케이블 배선, 구리 또는 알루미늄 도체를 이용하는 버스덕트 배선으로 분류
6)분전반
- 분전반은 매입형, 반매입형, 노출 벽부형과 전기 전용실에 설치 가능한 자립형이 있으며 건물의 크기 용도에 따라 선정
- 분전반은 점검과 유지보수를 고려한 위치에 설치하여야 하며 매입형일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록벽 또는 경량벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의 조정
7)간선계산
- 간선 크기(계산)를 결정하는 요소 : 전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 연결점의 허용온도, 열방산 조건
- 간선 크기(계산)고려사항 : 장래 예비 사용 또는 증설에 대한 여유율, 부하의 수용률
- 간선에 있어서 수용률은 간선 비용과 직접 관계되므로 공장, 공동주택 등에서는 이를 적용하지만 장래에 용량 증가가 예상되는 건축물에서는 이를 고려하거나 적용하지 않음
8)보호방식 결정
- 간선의 전원 측에 과전류차단기를 설치하여 간선을 과부하 전류 및 단락전류로부터 보호 (배선용 차단기)
- 저압간선을 분기하는 경우 분기하는 지점에는 분기간선보호용 과전류차단기를 설치 (누전차단기)
- 한국전기설비규정 KEC211.2.4, 341.12 에 따라 시설함
●133 배전설비 설계 흐름도를 작성하고, 각 항목별 고려사항에 대하여 설명하시오(12)
모범답안(전력간선설비 설계 )
2️⃣전력간선설비 설계

1)부하 산정
- 부하설비 파악
- 부하 명칭, 부하 설치장소, 부하용도, 상수, 전압 등을 파악
- 부하설비 검토
- 부하의 운전상황(연속, 불연속등), 부하의 중요도, 비상전원 필요성(소방부하, 정전비상부하 등), 부하의 용적률 검토
2)간선의 분류
- 전등간선 : 상용 조명간선과 비상용 조명간선
- 동력간선 : 상용 동력간선과 비상용 동력간선
- 특수용 간선 : 전 사용 간선, OA간선, 의료기기 간선 등
3)배전방식 결정
- 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계 검토 후 선정
- 배전방식
- 전압 : 고압배전, 저압배전
- 전기성질 : 직류배전, 교류배전(단상2선식, 단상3선식, 삼상3선식, 삼상4선식)
4)간선방식
- 간선 한 개당 전력 공급 분전반 수량은 부하의 용도별, 용량별 구분
- 간선방식 종류는 개별방식, 나뭇가지식, 병용방식으로 구분
5)배선방식 결정
- 간선의 배선방식은 간선의 재료에 따른공사방법을 말하며, 배관을 사용하는 배선방법, 트레이를 사용하는 케이블 배선, 구리 또는 알루미늄 도체를 이용하는 버스덕트 배선으로 분류
6)분전반
- 분전반은 매입형, 반매입형, 노출 벽부형과 전기 전용실에 설치 가능한 자립형이 있으며 건물의 크기 용도에 따라 선정
- 분전반은 점검과 유지보수를 고려한 위치에 설치하여야 하며 매입형일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록벽 또는 경량벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의 조정
7)간선계산
- 간선 크기(계산)를 결정하는 요소 : 전선의 허용전류, 전압강하, 기계적 강도, 연결점의 허용온도, 열방산 조건
- 간선 크기(계산)고려사항 : 장래 예비 사용 또는 증설에 대한 여유율, 부하의 수용률
- 간선에 있어서 수용률은 간선 비용과 직접 관계되므로 공장, 공동주택 등에서는 이를 적용하지만 장래에 용량 증가가 예상되는 건축물에서는 이를 고려하거나 적용하지 않음
8)보호방식 결정
- 간선의 전원 측에 과전류차단기를 설치하여 간선을 과부하 전류 및 단락전류로부터 보호 (배선용 차단기)
- 저압간선을 분기하는 경우 분기하는 지점에는 분기간선보호용 과전류차단기를 설치 (누전차단기)
- 한국전기설비규정 KEC211.2.4, 341.12 에 따라 시설함
배전 (LD)
P 배전설계 계획
L 저압옥내배선방식
H 직류송전방식과 교류송전방식의 비교
M 간선과 분기회로
S 저압옥내배선 종류 (KEC232)
C 케이블 부설방식(간선의 부설방식)
O OA배선방식
E 셀룰러덕트
B 버스덕트
T 케이블 트레이
R 케이블트랜치 공사
목차(배전설계 계획 LDP)
배전설계 계획
🌐V1015B24 / LDP
답글 남기기