보호방식(수변전회로) BP
수전회로 보호방식
저압회로 보호방식
저압회로 단락보호
저압차단기 보호협조
저압회로 지락보호방식
보호계전기
변압기 보호방식
비율차동계전기
복합계전기
GPT적용시 CLR의 목적
부족전압계전기(UVR)
목차(비율차동계전기 BPD)
비율차동계전기
1️⃣비율차동계전기
비율차동계전기는 변압기 내부 고장을 빠르고 정확하게 감지하여 보호하는 계전기입니다. 변압기의 1차측과 2차측에 설치된 변류기를 통해 흐르는 전류를 비교하여, 내부 고장 시 발생하는 전류 불균형을 감지하고 차단기를 동작시켜 고장 구간을 격리시키는 역할
1)원리
- 비율차동계전기의 원리는 계전기를 중심으로 유입전류와 유출전류의 차를 검출하여 기기를 보호하는 방식
2)종류
- 차동보호방식
- 변압기 1차측과 2차측에 변류기를 차동접속하고 그 차동회로에 과전류차단기를 삽입한 것으로 부하전류나 외부 계통사고에 오동작
- 비율차동 방식
- 차동보호방식을 개선한 것으로 동작코일에 흐르는 전류에 의해 발생하는 동작력이 억제코일을 통과하는 전류에 의한 억제력을 상회하지 않는 한 동작하지 않음
- 통과전류에 대한 차동전류의 비율: 변압기 보호용 25~50[%]
3)비율차동계전기의 적용
- 변압기 : 내부회로의 보호는 5,000[kVA]이상에 적용
- 발전기 : 대용량 발전기 권선의 단락 및 지락보호에 적용
- 리액터 : 대용량 리액터의 경우 권선층 간 단락이나 단선, 지락보호에 적용
2️⃣오동작의 원인
1)오차에 의한 원인
- 보조 CT에 의한 오차
- CT 1차, 2차 특성이 같지 않아 생기는 오차
- 비율차동계전기 자체 오차
- 비율차동계전기 설치 위치에 의한 케이블 포설 길이에 따른 오차
- 변압기의 경우 부하시, 무부하시 Tap전환기 운용시 오차
2)변압기 여자돌입전류에 의한 원인
- 무부하 무여자 상태인 변압기에 전압을 인가하면 변압기 철심의 자속이 변화하여 큰 여자돌입전류가 흘러 그 값에 따라 계전기가 동작
3)TR결선의 Y-Δ시 1,2차의 30도 위상차로 오동작 발생
3️⃣방지대책
1)비율특성(Slope)
- 오차요인에 의한 방지대책으로 비율차동계전기를 예민하게 동작하지 않도록 Tap을 설치하여 방지하는 방법
2)변압기 여자돌임전류에 의한 대책
- 감도저하법
- 돌입전류가 감쇄하는 수 초간 계전기의 동작 감도를 낮추어 오동작을 방지하는 방식
- 간단하고 경제적이며 30[MVA]이라의 변압기에 채용하는 방식
- 고조파 억제방식
- 차동회로에 설치한 고조차 통과필터와 직렬로 접속한 고조파 억제코일에 의한 억제력이 가해지고 동작코일에는 기본파 통과필터를 통해서 차동회로의 기본파 전류가 흘러 동작하는 방식
- 비대칭 저지법
- 차동계전기 Ry₁은 정부 각 반파의 전류를 비교하여 그 차이가 어느정도 나면 동작하여 차단기 트립회로 개방
- 사고시에는 과전류계전기 Ry₁, Ry₂, Ry₃가 동시에 동작하여 Ry₁이 동작해도 차단기의 트립회로가 유지

3)CT회로의 올바른 결선법
- 변압기 결선에 의해 발생하는 위상차를 보정하고 결선에 착수하기 전에 Kick법 등으로 극성을 확인하고 NamePlate와 비교한 후 결선
4)DCR 개체시험
- 최소동작 전류시험 : 대개 Tap 정정치의 30[%]이하에서 동작하는 특성시험
- 비율차동 특성시험 : 일정 비율이상 시에 동작하는특성시험
- Harmonic 특성시험 : 여자돌입전류 및 과도현상에 의한 시험
- Target(동작표시기) 및 순시요소 동작시험 : 동작계전기 판별 특성시험
보호방식(수변전회로) BP
수전회로 보호방식
저압회로 보호방식
저압회로 단락보호
저압차단기 보호협조
저압회로 지락보호방식
보호계전기
변압기 보호방식
비율차동계전기
복합계전기
GPT적용시 CLR의 목적
부족전압계전기(UVR)
목차(비율차동계전기 BPD)
비율차동계전기
💯기출문제
●D42 차동계전방식 적용 시 유의사항에 대하여 설명하시오
모범답안(차동계전방식 유의사항 BPD42)
CT 특성 고려
- CT 포화:
- 과전류 상태에서 CT가 포화될 경우, 차동계전기의 동작이 지연되거나 오동작할 수 있습니다.
- CT 용량을 충분히 확보하고, 포화를 방지하기 위한 조치를 취해야 합니다.
- CT 변류비:
- 각 CT의 변류비가 정확해야 차동계전기가 정상적으로 동작합니다.
- CT 변류비 불일치는 오동작의 원인이 될 수 있습니다.
- CT 위상:
- 변압기의 결선 방식에 따라 CT 2차 전류의 위상이 달라질 수 있습니다.
- 위상차를 보정하지 않으면 차동계전기가 오동작할 수 있습니다.
계전기 설정
- 동작 특성:
- 차동계전기의 동작 특성을 정확히 설정해야 합니다.
- 과소 설정은 오동작을 유발하고, 과대 설정은 고장 시 보호가 지연될 수 있습니다.
- 시간 지연:
- 계전기의 동작 시간을 적절히 설정해야 합니다.
- 너무 짧은 시간 지연은 무효 전류나 외란에 의한 오동작을 유발할 수 있으며, 너무 긴 시간 지연은 고장 확대를 초래할 수 있습니다.
- 억제 특성:
- 여자돌입전류나 외부 고장전류에 대한 억제 특성을 고려하여 계전기를 설정해야 합니다.
계측 시스템
- 정확성: 계측 시스템의 정확성이 보호 계전기의 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 정기적인 교정과 유지보수를 통해 계측 시스템의 정확성을 유지해야 합니다.
- 노이즈: 계측 시스템에 노이즈가 유입되면 오동작의 원인이 될 수 있습니다. 노이즈 필터 등을 사용하여 노이즈를 제거해야 합니다.
기타
- 보호 대상: 보호 대상의 종류와 크기에 따라 적절한 차동계전 방식을 선택해야 합니다.
- 외부 영향: 외부 자기장, 진동, 온도 변화 등 외부 환경 요인이 계전기의 동작에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 정기적인 점검: 차동계전 시스템을 정기적으로 점검하고 유지보수하여 성능을 유지해야 합니다.
●D43.비율차동계전기의 오동작을 방지하기 위한 3가지 방법을 그림을 그리고 설명하시오
모범답안(비율차동계전기 오동작 방지 BPD43)
3️⃣방지대책
1)비율특성(Slope)
- 오차요인에 의한 방지대책으로 비율차동계전기를 예민하게 동작하지 않도록 Tap을 설치하여 방지하는 방법
2)변압기 여자돌임전류에 의한 대책
- 감도저하법
- 돌입전류가 감쇄하는 수 초간 계전기의 동작 감도를 낮추어 오동작을 방지하는 방식
- 간단하고 경제적이며 30[MVA]이라의 변압기에 채용하는 방식
- 고조파 억제방식
- 차동회로에 설치한 고조차 통과필터와 직렬로 접속한 고조파 억제코일에 의한 억제력이 가해지고 동작코일에는 기본파 통과필터를 통해서 차동회로의 기본파 전류가 흘러 동작하는 방식
- 비대칭 저지법
- 차동계전기 Ry₁은 정부 각 반파의 전류를 비교하여 그 차이가 어느정도 나면 동작하여 차단기 트립회로 개방
- 사고시에는 과전류계전기 Ry₁, Ry₂, Ry₃가 동시에 동작하여 Ry₁이 동작해도 차단기의 트립회로가 유지

3)CT회로의 올바른 결선법
- 변압기 결선에 의해 발생하는 위상차를 보정하고 결선에 착수하기 전에 Kick법 등으로 극성을 확인하고 NamePlate와 비교한 후 결선
4)DCR 개체시험
- 최소동작 전류시험 : 대개 Tap 정정치의 30[%]이하에서 동작하는 특성시험
- 비율차동 특성시험 : 일정 비율이상 시에 동작하는특성시험
- Harmonic 특성시험 : 여자돌입전류 및 과도현상에 의한 시험
- Target(동작표시기) 및 순시요소 동작시험 : 동작계전기 판별 특성시험
●D45.Y-∆ 또는 ∆-Y의 특별고압변압기에 대한 보호계전방식으로 비율차동계전기가 사용되는 경우에 이 계전기용 변류기(CT)는 변압기 결선과 반대가 된다. 이와 같은 이유를 설명하시오
○D46.변압기의 보호계전기 중 비율차동계전기에 대하여 각각 설명하시오
- 동작원리, 동작특성, 적용시 문제점 및 대책
모범답안(비율차동계전기 DPD46)
1. 비율차동계전기란?
비율차동계전기는 변압기 내부 고장을 빠르고 정확하게 감지하여 보호하는 계전기입니다. 변압기의 1차측과 2차측에 설치된 변류기를 통해 흐르는 전류를 비교하여, 내부 고장 시 발생하는 전류 불균형을 감지하고 차단기를 동작시켜 고장 구간을 격리시키는 역할을 합니다.
2. 동작 원리
- 변류기: 변압기의 1차측과 2차측에 설치된 변류기를 통해 각각의 전류를 측정합니다.
- 차동변환기: 두 변류기에서 측정된 전류를 비교하여 차이 값을 계산합니다.
- 비율 요소: 계산된 차이 값에 비율 요소를 곱하여 동작 설정값과 비교합니다.
- 동작: 비율 요소를 곱한 값이 설정값을 초과하면 계전기가 동작하여 차단기에 신호를 보내 변압기를 차단합니다.
[그림] 비율차동계전기 동작 원리
3. 동작 특성
- 고속 동작: 변압기 내부 고장 시 매우 빠르게 동작하여 고장 확대를 방지합니다.
- 고감도: 작은 고장 전류에도 민감하게 반응하여 고장을 조기에 감지합니다.
- 선택성: 변압기 내부 고장만을 감지하고 외부 단락 고장에는 동작하지 않아 오동작을 방지합니다.
4. 적용 시 문제점 및 대책
- CT 포화: 과전류 시 변류기가 포화되어 정확한 전류 값을 측정하지 못하여 오동작 또는 미동작이 발생할 수 있습니다.
- CT 비율 오차: 변류기 비율이 정확하지 않을 경우 오동작이 발생할 수 있습니다.
- 외부 사고 영향: 외부 단락 고장 시 유입되는 전류로 인해 오동작할 수 있습니다.
대책:
- CT 선정: 충분한 용량과 정확도를 가진 변류기를 선정해야 합니다.
- CT 보호: 변류기 보호 장치를 설치하여 포화를 방지해야 합니다.
- 비율 설정: 정확한 CT 비율을 반영하여 계전기 비율을 설정해야 합니다.
- 지향성: 비율차동계전기의 지향성을 설정하여 외부 사고 영향을 최소화해야 합니다.
- 보조 보호 계전기: 비율차동계전기와 함께 과전류 계전기 등 다른 보호 계전기를 병렬로 사용하여 보호 기능을 강화할 수 있습니다.
5. 결론
비율차동계전기는 변압기 보호에 필수적인 계전기입니다. 하지만 CT 포화, CT 비율 오차, 외부 사고 영향 등 다양한 문제점이 발생할 수 있으므로, 적절한 대책을 수립하여 안정적인 시스템 운영을 확보해야 합니다.
[참고]
- 비율차동계전기는 변압기뿐만 아니라 발전기, 모선 등 다양한 전력 설비의 보호에도 사용됩니다.
- 최근에는 디지털 계전기의 발전으로 인해 비율차동계전기의 성능이 더욱 향상되고 있습니다.
●D48.변압기 보호용으로 비율차동계전기를 적용할 경우 고려사항
모범답안(비율차동계전기 고려사항 BPD48)
비율차동계전기는 변압기 내부 고장을 빠르고 정확하게 감지하여 보호하는 데 필수적인 계전기입니다. 하지만 효과적인 보호를 위해서는 다음과 같은 다양한 요소들을 고려
1. CT (Current Transformer) 선정 및 설치
- 정확한 변류비: 변압기의 1차 및 2차측에 설치되는 CT의 변류비는 정확해야 합니다. 변류비 오차는 계전기의 동작 오차를 야기
- 포화 특성: 과전류 시 CT가 포화되지 않도록 충분한 용량을 가진 CT를 선정해야 합니다. 포화는 비율차동계전기의 오동작 또는 미동작을 유발
- 위상: CT의 위상이 정확하게 일치해야 합니다. 위상 차이는 계전기의 오동작을 유발
- 설치 위치: CT는 변압기의 1차 및 2차측에 안전하게 설치되어야 하며, 외부 충격이나 진동에 강해야
2. 계전기 설정값
- 동작 비율: 변압기의 종류, 용량, 운전 조건에 따라 적절한 동작 비율을 설정해야 합니다. 너무 낮은 값은 오동작을, 너무 높은 값은 미동작을 유발
- 시간 지연: 고속 동작이 필요한 경우에는 시간 지연을 최소화하고, 오동작 방지를 위해 일정 시간 지연을 설정
- 고조파 억제: 변압기 여자 시 발생하는 고조파 전류에 의한 오동작을 방지하기 위해 고조파 억제 기능을 고려
3. 보호 범위 설정
- 보호 구역: 보호하고자 하는 변압기의 구체적인 영역을 설정해야 합니다.
- 죽점: 변압기의 단자부 등 보호하지 않아도 되는 부분에 대한 죽점 설정이 필요합니다.
4. 외부 요인 고려
- 외부 단락 고장: 외부 단락 고장 시 유입되는 전류로 인해 오동작할 수 있으므로, 지향성을 고려하여 설정
- 계통 조건: 계통의 변동, 부하 변동 등 외부 요인에 대한 영향을 최소화
5. 기타 고려 사항
- 여자 돌입 전류: 변압기 투입 시 발생하는 여자 돌입 전류에 의한 오동작을 방지하기 위한 대책이 필요
- CT 포화 방지: CT 포화를 방지하기 위해 CT 보호 장치를 설치
- 보조 보호 계전기: 비율차동계전기와 함께 과전류 계전기 등 다른 보호 계전기를 병렬로 사용하여 보호 기능을 강화할 수 있습
보호방식(수변전회로) BP
수전회로 보호방식
저압회로 보호방식
저압회로 단락보호
저압차단기 보호협조
저압회로 지락보호방식
보호계전기
변압기 보호방식
비율차동계전기
복합계전기
GPT적용시 CLR의 목적
부족전압계전기(UVR)
목차(비율차동계전기 BPD)
비율차동계전기
🌐V0930C24 / BPD
답글 남기기