E 접지설비

제공

,

건축전기설비

목차 (접지설비 E)

접지 설계 (EP)

E 접지
O IEEE std 80 접지설계 개념
O IEC 접비설계
N 토양특성 검토
R 대지구조 해석방법
D 접지저항 저감
B 보링공법(수직공법)
P PGS공법
C 접지저항측정법
6 61.8%법칙
KEC140

EP 접지 설계

  • E 접지(목적과 종류)
    • ☑️접지의목적(인고보전절)
    • 접지의 종류별 목적
    • ☑️접지설계시 고려사항(토류저방위인안보)

  • O IEEE std 80 접지설계 개념
    • 현장데이터, 접지선굵기, 안전기준전압, 예비설계, 접지저항, 최대전류, 전위상승 접촉전압 비교, 메쉬전압, Es<Estep,실시설계
  • O IEC 접비설계
    • 기초자료, 최소설계, 통합접지, 토양특성, EPR, 실제접촉 보폭전압, 설계개선, 이행전압 순환전류 확인, 요건충족, 설계완료

접지방법결정 (EM)

(목적에따른)
N 중성점 접지방법
R 유효접지와 비유효접지
B 배전계통의 접지(IEC 60364-3 )

(형태에따른)
O 단독접지와 공용접지
S 구조체 접지설계 시 검토사항
T 통합 공통접지방식
E 등전위 본딩
G 접지선 접지봉

T 접촉전압과 보폭전압

EM 접지방법의 결정

(목적에 따른)

  • N 중성점 접지방법(142.5)
    • ☑️접지의목적(대지전압, 이상전압, 계전기의 동작, 아크)
    • ☑️접지의종류(비접지, 직접, 저항, 소호리액터)

  • R 유효접지와 비유효접지*
    • 유효접지, 비유효접지
    • 1선지락사고시 다른건전선로 2상의 대지전압이 상전압에서 선간전압까지 상승여부
    • 유효접지의 조건과 만족범위

(형태에따른)

접지설비 (EG)

H 병원 접지시스템
M macro shock 및 micro shock
L 약전용 접지
D 접지설계 최근동향

EG 접지의 실체

목차 (접지설비 E)

🌐V1003T24 / E


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다