GPT적용시 CLR의 목적
부족전압계전기(UVR)
목차(GPT 적용 시 CLR의 목적 BPG)
GPT 적용 시 CLR의 목적
1️⃣지락 발생 시 유효전류를 발생하는 역할
1)비접지회로 지락전류 계통

2)지락전류 시 등가회로도

3)CLR미설치 시 등가회로도 및 지락전류 감지

4)CLR설치 시 등가회로도 및 지락전류 감지

5)결론
- CLR이 미설치되어 있고 Feeder₁, Feeder₂ 회로가 있는 경우 Feeder₁회로에 지락이 생겼을 경우 Feeder₂ 충전전류 Ic₂의 크기에 따라 Feeder₁회로에 부설된 지락방향계전기(SGR)는 동작이 가능 또는 불가능하게 하는 것이다
- 또한 ZCT₂에 관통하는 전류 Ic₂는 ZCT₂의 극성에 역방향으로 흐르므로 Feeder₂회로의 지락방향계전기(SGR)는 동작하지 않는다
- 결론적으로 GPT 3차 측에 CLR를 부설함으로써 계전기(SGR)를 구동할수 있는 지락전류(유효전류)가 흐르게 되는 것이다.
2️⃣GPT 3차 오픈 Δ단자 측 제3고조파 발생을 방지하는 역할

GPT 3차 오픈 Δ단자 측 제3고조파 발생을 방지하는 열할
1)고조파 발생
- 변압기류(Tr, PT, GPT등)의 자화특성은 직선적이 아니고, 히스테리스시 현상이 있기 때문에 변압기에 정현파 교류전압을 인가하는 여자전류는 많은 기수 고조파를 함유한 왜곡파형이 된다
- 그림에 (a)와 같은 정현파의 자속을 만들어 내는 여자전류는 (c)와 같은 기수고조파를 포함한 대칭 왜형파 전류가 된다
- 또한, 여자전류는 이 기수 고조파중에서도 저차의 제3고조파 성분의 비율이 크다
- 정현파의 전압을 유기하기 위해서는 자속이 정현파가 될 필요가 있으므로(c)와 같은 제3고조파를 포함한 여자전류가 필요하다
2)제3고조파 발생방지
- 기본파를 100%로 봤을때 제3고조파는 55%, 제5고조파는 20%정도가 된다
- 변압기 Δ권선을 둠으로써 제3고조파 전류는 Δ권선 내를 순환하기 때문에 제3고조파 전류를 흡수된다
- 제5고조파 이상의 성분은 아주 미량이기 때문에 문제가 되지 않는다
3️⃣중성점 이상 전위진동, 중성점 불안정 이상현상 억제 역할
1)CLR이 없는 경우

- CLR이 없는 경우 계통의 전위 중성점은 GPT내부 임피던스 및 케이블 길이에 따른 선로 충전용량에 의해 중성점이 결정된다
- CLR이 없는 상태의 회로도이며 선로 충전용량의 등가회로는 다음그림과 같다
- 만약 R상에서 지락이 된 뒤 다시 원상복구가 되었다고 한다면, R상의 선로 충전용량C【μF】는 상당기간동안(수 분동안)다른상(S,T상)에 비해 적다
- 이는 선로 각상과 대지 간의 절연이 공기 및 케이블 절연체이기 때문에 R상이 지락이 되면 R상의 전로충전용량 C【μF】가 바로 0【μF】이되었다가 지락사고가 제거되거나 지락이 원상복구되면 R상의 선로충전용량이 바로 원상복구되는 것이 아니라 수분 동안을 거쳐 원상태로 되기 때문이다
- R의 선로 충전용량C【μF】가 변화된 기간 동안 각상의 선로충전용량은 R상에 의해 다르기 때문에 3상 중성점 이동이 불가피하게 된다

2)CLR이 있는 경우


CLR을 1차로 등가변환하면 그림처럼 선로충전용량C【μF】와 병렬회로로 등가변환 할 수가 있다
- 이 등가회로에서 선로충전용량 C【μF】는 등가변환된CLR저항r 보다 아주 작은값을 가지기 때문에 지락복구시(선로충전용량C【μF】변화)영상전압은 거의 변화하지 않은 것이다
- 따라서 CLR를 설비함으로 중성점 이상전위진동, 중성점 불안정 이상현상을 억제하게 되는것이다
보호방식(수변전회로) BP
수전회로 보호방식
저압회로 보호방식
저압회로 단락보호
저압차단기 보호협조
저압회로 지락보호방식
보호계전기
변압기 보호방식
비율차동계전기
복합계전기
GPT적용시 CLR의 목적
부족전압계전기(UVR)
목차(GPT 적용 시 CLR의 목적 BPG)
GPT 적용 시 CLR의 목적
💯기출문제
●G32 GPT의 중성점 불안전현상
●G33 6.6[kV]비접지 계통에서 1선지락 시 영상전압 산출식을 유도하고, GPT-ZCT에 의한 선택지락계전기(SGR)의 감도저하현상에 대하여 설명하시오