IEC 접지설계*

제공

, ,
접지 설계

접지
IEEE std 80 접지설계 개념
IEC 접비설계

토양특성 검토
KEC140

목차(IEC 접지설계)

❓IEC접지는

  • 안전기준을 만족할 때까지 접지설계를 지속하여야 한다
  • 등전위접지(통합접지)는 모든 것을 만족하는 접지 설계로 보고 있으며,
  • 등전위접지가 아니면 EPR(대지전위 상승)과 기준 접촉전압과 보폭전압을 감안하여 만족할 때까지 접지가 지속되어야 설계가 완료되는 시스템

1️⃣IEC접지설계

1)기초자료

  • 지락전류, 고장 지속시간을 검토

2)최소 설계

  • 기능요건 충족 최소 시스템 설계
  • 접지시스템 재료의 기계적 강도, 열적 강도 검토, 기계적 손상에 대한 고려

3)통합접지 시스템

  • 통합접지 시스템인지 검토하여 통합접지 시스템이면 설계 완료

4)토양 특성의 결정

  • 접지설계 대상 장소의 토양의 대지저항률 결정
  • 계절에 따른 변동계수를 적용

5)EPR의 결정

  • 대지전위 상승 결정
  • 고전압, 저전압 공통 접지계텅이 서로 가가운 경우의 EPR
    • HV와 LV접지계통의 상호 연결
    • HV와 LV접지계통의 분리
  • 어떠한 경우에도 LV설비 안에서의 접촉, 보폭 전도 충격에 대한 허용전압은 충족되어야 함
LV계통유형요건
TTtF<5[s]의 경우 EPR<1,200[V]
tF>5[s]의 경우 EPR<250[V]
TNEPR<X X Ut*

PEN 또는 저전압의 중성선이 HV 접지계통에서 접속되었다면 X의 값은 1이어야 한다
비고
X의 전형적인 값은 2이다. PEN도체를 대지에 추가 접속한 경우에 X보다 높은 값이 적용될 수 있다. 어떤 토양구조에 대해서는 X값은 5이하이다.

6)EPR<Etouch

EPR과 최대 허용 접촉전압 크기 비교

7)실제 접촉, 보폭전압 결정

  • 실제 접촉, 보폭 전압의 최대 예상 접촉, 보폭전압 결정
  • 계산식이나 시뮬레이션을 사용

8)설계 개선

\[E_m\gt E_{touch}\] \[E_s\gt E_{step}\]

최대 예상 접촉, 보폭전압과 최대 허용 접촉, 보폭전압의 비교 판정

9)이행전압 순환전류 확인

  • 전도전압(이행전압)
  • 순환전류
  • 고, 저압 접지계통의 상호 접속

10)요건충족

  • 요건을 충족하는 검토
  • 요건을 충족하지 않으면 설계제원을 수정하고 다시 검토

11)설계완료

2️⃣KS C IEC 61936특징

  • 2011년 전기설비기술기준에 IEC공통, 통합접지가 도입
  • 접지설계 대상이 통합접지시스템(글로벌 접지시스템)일 경우 설계 완료함
  • 감전보호지표로 보폭전압과 접촉전압을 기준으로 한 허용 접촉전압을 기준
  • 접지저항을 중요시하나 접지저항 자체를 접지설계의 판단기준으로 적용하지 않음
접지 설계

접지
IEEE std 80 접지설계 개념
IEC 접비설계

토양특성 검토
KEC140

목차(IEC 접지설계)

💯기출문제

●C04변전실 접지설계 절차를 제시하고 설명하시오

기초자료, 최소설계, 통합접지, 토양특성, EPR(대지전위상승), 접촉 보폭전압 검토, 설계개선, 이행전압 순환전류, 요건충족, 설계완료