개폐기 TD
S 수변전설비 개폐기 종류
A 자동고장구분개폐기(ASS)
L 부하개폐기(LBS).
P 파워퓨즈(PF)
M 전자접촉기(MC)
O 차단기(CB)
Q 차단기 원리
I 차단기 투입방식과 트립방식
T TRV
G GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
H 직류차단기
C CTTS와 ATS
B 배선용 차단기(MCCB)
E 누전차단기(ELB)
D 최신 차단기의 기술 동향
목차(LBS 고려사항 TDL)
LBS(부하개폐기)
1️⃣LBS구조


2️⃣LBS정격
- 정격전압: 24[kV]
- 정격전류(SW: 630[A], PF: 100[A])
- 상용주파수내전압 50kV
- 충격내전압 125kV
- 정격단시간차단전류(실효) 20kA(1초)
3️⃣LBS특징
1)기술적 특징
- 기중 절연형으로 차단성능 우수
- 편리한 유지보수
- 최대 100[A]퓨즈 적용가능
2)안전성
- 활선 상태에서도 안전한 동작 가능
- 확실한 육안 On-Off상태 확인
- 완벽한 퓨즈 스트라이커 구조
3)고신뢰성 및 편리성
- 압축공기에 의한 아크 소호능력의 극대화
- 수직 및 수평 설치가능
- 거리조정이 가능한 수동케이블 적용
- 원방조작가능
- 퓨즈 차단 시 경보접점 제공
4️⃣일반 사용환경
- 온도 -25~40도 에서 사용
- 표고는 해발 1,000[m]이하
- 습도는 24시간평균 90[%]이라
- 설치 장소는 옥내에 설치
5️⃣특수 사용환경에 대한 고려 사항
- 특수환경 사용 시 제조사와 협의하에 사용
- 표고, 주위온도를 벗어난 경우
- 해풍을 심하게 받는 경우
- 습도가 높은 경우
- 빙설이 심한 경우
- 가연성 가스 체류지역에서 사용하는 경우
- 이상진동, 충격을 받는 장소
6️⃣각종 정격에 대한 고려
- 정격전압, 정격주파수, 뇌임펄스전압
- 정격전류, 정격단시간내전류, 정격투입전류
- 조작방식, 조작전압
- 수동조작 케이블 길이를 선정
7️⃣퓨즈 및 피뢰기에 대한 고려
- 퓨즈 부착형으로 할것인지 선정
- 피뢰기 내장형으로 할 것인지 선정
8️⃣시공 시 고려사항
- 연결된 부스바에 장력 또는 압력이 가해지지 않도록 한다
- 부하 개폐기는 Off 상태에서 설치한다
- 퓨즈형은 적정한 용량의 퓨즈를 선정한다
- 제어회로 전원의 극성이 바뀌지 않도록 주의한다
- 설치 후 개폐동작을 확인한다
개폐기 TD
S 수변전설비 개폐기 종류
A 자동고장구분개폐기(ASS)
L 부하개폐기(LBS).
P 파워퓨즈(PF)
M 전자접촉기(MC)
O 차단기(CB)
Q 차단기 원리
I 차단기 투입방식과 트립방식
T TRV
G GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
H 직류차단기
C CTTS와 ATS
B 배선용 차단기(MCCB)
E 누전차단기(ELB)
D 최신 차단기의 기술 동향
목차(LBS 고려사항 TDL)
LBS(부하개폐기)
💯기출문제
●L01 수전설비 인입구에 설치하는 LBS(부하개폐기) 설계 및 시공시 고려사항
모범답안(부하개폐기 고려사항 TDL01)
수전설비 인입구에 설치되는 부하개폐기는 전력 시스템에서 매우 중요한 역할을 수행합니다. 부하개폐기는 정격 전류를 차단하지는 못하지만, 무부하 상태에서 회로를 개폐하여 선로를 분기하거나 구분하고, 전력 계통을 보호하는 역할을 합니다. 따라서 부하개폐기를 설계하고 시공할 때에는 다양한 요소들을 고려해야 합니다.
1.부하개폐기 선정 시 고려사항
- 정격 전압 및 전류:
- 차단 용량:
- 절연 방식:
- 운전 방식:
- 보호 기능:
2.설계 시 고려사항
- 배치: 부하개폐기는 접근성이 좋고, 유지보수가 용이한 위치에 배치
- 기초: 부하개폐기의 무게와 진동을 고려하여 충분한 강도를 가진 기초를 설계
- 케이블 연결: 케이블 연결 시 접촉 저항을 최소화하고, 과열을 방지하기 위한 적절한 크기의 케이블과 접속 부품을 사용
- 보호: 부하개폐기는 외부 충격, 습기, 오염 등으로부터 보호하기 위한 적절한 조치를 취함
- 접지: 안전을 위해 부하개폐기를 확실하게 접지
3.시공 시 고려사항
- 설치 기준: 제조사의 설치 매뉴얼을 준수하여 정확하게 설치해야 합니다.
- 조정: 설치 후에는 부하개폐기의 각종 조정을 정확하게 수행해야 합니다.
- 시험: 설치가 완료된 후에는 기능 시험, 절연 시험 등 다양한 시험을 수행하여 이상 유무를 확인해야 합니다.
4.기타 고려사항
- 유지보수: 정기적인 점검 및 유지보수를 통해 부하개폐기의 수명을 연장하고, 시스템의 안정성을 확보
- 환경 조건: 설치 환경의 온도, 습도, 오염도 등을 고려하여 부하개폐기를 선정
- 진동: 진동이 심한 환경에서는 진동에 강한 부하개폐기를 선택
개폐기 TD
S 수변전설비 개폐기 종류
A 자동고장구분개폐기(ASS)
L 부하개폐기(LBS).
P 파워퓨즈(PF)
M 전자접촉기(MC)
O 차단기(CB)
Q 차단기 원리
I 차단기 투입방식과 트립방식
T TRV
G GCV 특징과 SF6가스의 향후 대책
H 직류차단기
C CTTS와 ATS
B 배선용 차단기(MCCB)
E 누전차단기(ELB)
D 최신 차단기의 기술 동향
목차(LBS 고려사항 TDL)
LBS(부하개폐기)
🌐V1002P24 / TDL

답글 남기기