목차(OA배선방식 LDO)
OA배선방식
1️⃣간선용량 선정 시 고려사항
- OA기기의 급속한 증가에 따라 간선 용량을 크게
- 고조파의 영향을 고려하여 대전력계통과 분리
- 전압 변동률을 감안하여 여유 있게 설계
- 신뢰도가 높은 전산센터 등에서는 간선형식을 이중으로 하거나 Loop방식에 따라 배전계획
2️⃣전용간선 Shaft
1)필요성
- 양질의 전력 공급의 필요성에 의하여 우려되는 설비사고, 유도장해 침입의 저감, 증설 및 보안 및 방재성을 위한 전용 샤프트화를 고려
2)전용Shaft채용 시 고려사항
- 습기 및 물의 침투방지 : 구조적으로 EPS실의 바닥을 높인다
- 방재구조 : 갑종방화문, 불연재 구조로 마감하여 밀폐
- 보안구조 : 불필요한 외부인들의 출입저지장치
- 작은동물로부터 침입방지구조 : 틈새를 없게
3️⃣배선방식
- 인텔리전트 빌딩의 등급, 규모 및 상황을 고려하여 경제성, 유지보수, 증설, 여유, 변경, 적응성 및 배선수를 고려하여 결정
1)Free Access
- 바닥에 600*600형의 Free AccessFloor를 400[H], 500[H]높이로 마루를 형성하여 하부를 배선통로로 이용하는것으로 최근200[H]형의 얕은 Free AccessFloor도 사용
- OA배선, IB배선에 가장 유연성이 있으며, 증설, 차폐, 변경 등에 유리하며, 대용량의 OA배선 및 전기배선수납에 용이
- 천장고가 FreeAccess의 높이를 감안하여야 하며, 기존 낮은 천장의 빌딩에는 채용이 곤란
- 비용이 많이 소요
2)Floor Duct
- 건축구조물 콘크리트 타설 시 덕트를 매입하는 방식으로 비교적 시공이 간단하고, 중용량의 OA배선수납에 적합
- 천장고에 영향을 주지 않는다
3)셀룰러덕트
- 철골구조의 건물로 바닥의 덱플레이트 홈을 이용하는 방법으로 건축구조의 강도 저하 없이 배선을 수납하는 공사방식으로 경제적
- 시공이 간단하고 중용량의 OA배선 및 전력배선에 적합
4)OA플로어 공사
- Access Floor 대신 간이형식으로 높이 30[㎜]이내의 플로어에 설치하여 사용
- 플로어 내부에 배선공사를 시행하는 방식
- 내부 배선 변경이 쉽고, 복잡한 구성에 적합
목차(OA배선방식 LDO)
OA배선방식
💯기출문제
●O11 이중바닥내의 케이블 배선방법에 대하여 설명하시오
모범답안(이중바닥내 케이블 배선 LDO11)
이중바닥 내 케이블 배선의 장점
- 미관: 바닥이 깔끔하고 매끄러워 건물의 미관을 해치지 않습니다.
- 유지보수: 바닥 판을 탈거하여 케이블을 쉽게 접근하고 교체할 수 있습니다.
- 확장성: 새로운 케이블을 추가하거나 기존 케이블을 변경하기 용이합니다.
- 소음 감소: 바닥 판이 진동과 소음을 흡수하여 조용한 환경을 조성합니다.
이중바닥 내 케이블 배선 방법
- 바닥 판 제거: 배선 작업을 위해 해당 구역의 바닥 판을 제거합니다.
- 케이블 트레이 설치: 케이블을 깔끔하게 정리하고 지지하기 위해 케이블 트레이를 설치합니다.
- 케이블 포설: 케이블 트레이 위에 케이블을 배치하고, 케이블 타이 등을 이용하여 고정합니다.
- 접속: 각종 기기와 케이블을 연결합니다.
- 바닥 판 재설치: 배선 작업이 완료되면 바닥 판을 다시 설치합니다.
이중바닥 내 케이블 배선 시 주의사항
- 케이블 종류 및 규격: 사용 목적에 맞는 적절한 종류와 규격의 케이블을 선택해야 합니다.
- 케이블 트레이: 케이블의 종류, 하중, 환경 조건에 맞는 케이블 트레이를 선택해야 합니다.
- 접지: 전기 안전을 위해 반드시 접지를 해야 합니다.
- 벤딩 반경: 케이블의 벤딩 반경을 준수하여 케이블 손상을 방지해야 합니다.
- 공간: 충분한 공간을 확보하여 케이블 간 간섭을 방지해야 합니다.
- 화재 안전: 불연성 재료를 사용하고, 화재 감지 시스템을 설치하는 것이 좋습니다.
이중바닥 내 케이블 배선 시 유의해야 할 점
- 습기: 이중바닥 내부는 습기가 차기 쉬우므로 방습 처리를 철저히 해야 합니다.
- 먼지: 먼지가 쌓이면 단락이나 접촉 불량의 원인이 될 수 있으므로 주기적으로 청소해야 합니다.
- 온도: 열 발생이 많은 기기 주변에는 열에 강한 케이블과 트레이를 사용해야 합니다.
- 진동: 진동이 심한 곳에는 진동에 강한 케이블 지지대를 사용해야 합니다.
●O14 플로어 덕트 배선에서 전선규격과부속품선정 매설방법 접지에 대한 특기사항을 설명하시오
모범답안(플로어덕트 LDO14)
1. 전선 규격
- 절연 전선 사용: 플로어 덕트 내에는 반드시 절연 전선을 사용해야 합니다. KS C 3302(600V 비닐절연전선)와 같은 규격에 적합한 전선을 선택하는 것이 일반적입니다.
- 연선 사용: 지름 3.2mm(알루미늄 전선은 4.0mm)를 초과하는 전선은 연선을 사용하여 유연성을 확보해야 합니다.
- 단면적 계산: 부하에 따른 적절한 단면적을 계산하여 전선을 선정해야 합니다. 전압 강하, 온도 상승 등을 고려하여 충분한 단면적을 확보하는 것이 중요합니다.
2. 부속품 선정
- 플로어 덕트: 내구성이 강하고 녹이 슬지 않는 재질의 플로어 덕트를 선택해야 합니다.
- 커넥터: 전선을 연결하는 커넥터는 견고하고 안전하게 체결될 수 있는 제품을 선택해야 합니다.
- 접속함: 전선을 접속하거나 분기할 때 사용하는 접속함은 방수 및 방진 기능이 우수한 제품을 선택해야 합니다.
3. 매설 방법
- 바닥 슬래브 타설 전: 콘크리트 바닥을 타설하기 전에 플로어 덕트를 매설해야 합니다.
- 경사: 배수를 위해 약간의 경사를 주어 물이 고이지 않도록 해야 합니다.
- 고정: 플로어 덕트는 단단히 고정하여 이동하거나 변형되지 않도록 해야 합니다.
4. 접지
- 3종 접지: 플로어 덕트는 반드시 3종 접지 공사를 해야 합니다.
- 접지선 연결: 플로어 덕트에 접지선을 연결하여 누전 시 안전을 확보해야 합니다.
- 접지 저항: 접지 저항을 측정하여 규정 값 이하를 유지해야 합니다.
목차(OA배선방식 LDO)
OA배선방식
🌐V1014Z24 / LDO
답글 남기기