\[R_{rod}=\frac{\rho}{2\pi L}[\ln\frac{8L}{D}-1]\]
  • 접지저항 저감방법
    • L을 크게 한다
    • D를 크게 한다
    • ρ를 작게 한다
  • L, D를 크게 하는 것은 경제적으로 불리함, ρ를 작게 하는 것이 경제적임
  • 이에 개발된 것이 PGS공법 이다

PGS 구조

  • 접지선 : 나동선
  • PSG접지봉 : 내부에 PSG반응제
  • PSG충진제
  • PSG반응제
  • 순환 구멍, 배수 구멍

접지저항의 저감원리

  • PSG반응제와 공기 중의 수분이 화학반응
  • 알칼리성 전해질을 생성
  • 충진제와 주변 토양에 방출
  • 주변 토양의 저항률을 낮춤
  • 접지면적을 확대
  • 접지저항을 저감

PGS시공방법

  • 컴퓨터 Simulation으로 대지 고유저항률을 분석
  • 접지봉의 길이, 보링의 깊이, 보링 직경을 산출, 충격제 및 반응제 물량을 산출
  • 보링한 구멍에 PGS접지봉 삽입
  • 충진제를 PGS 접지봉 주변에 되메우기 작업
  • PGS접지봉 Head의 투입구에 PGS반응제 투입

보링접지공법과 차이

  • 충진제와 반응제의 수분을 흡수하는 성질
  • 화학적 반응에 의한 알랔리성 이온 전해질을 지속적으로 대지에 공급하는 점이 다름

PSG의 장점

  • 대지와 접촉되는 단면적이 타 공법에 비교하여 확대
  • 경제성과 시공의 편리성
  • 지하매설물이 있을 때 L, T형 사용
  • 경년변화 및 내구성이 높음

소요 접지저항치의 결정

대지저항 측정법
접지설계 시 대지파라미터 측정을 위한 대지구조 해석법
접지저항 저감
보링공법(수직공법)
PGS(perfect ground system)공법
접지저항측정법