❗임피던스(Z, impedence)
1️⃣임피던스의 정의
- 전류의 흐름을 방해하는 성질로서 교류에서 사용한다
- 저항과 리액턴스의 합으로 나타낸다
- 임피던스는 크기와 위상으로 표현되며, 복소수로 나타낼 수 있습니다.
- 임피던스 Z는 다음과 같이 표현됩니다.
\[Z=R+jX=R+j(wL-\frac{1}{wC})[Ω]\]
- R: 저항 (Resistance)
- X: 리액턴스 (Reactance)
- XL: 유도 리액턴스 (인덕터에 의한 반작용)
- XC: 용량 리액턴스 (콘덴서에 의한 반작용)
- j: 허수 단위
2️⃣임피던스의 필요성
- 직류회로에서 전류의 흐름을 제한하는 것은 저항뿐
- 교류회로에서 전류를 제한하는 요소에 리액턴스가 추가되어 임피던스의 개념이 필요
- 리액턴스에는 인덕턴스(코일)에 의한 유도성 리액턴스와 정전용량(콘덴서)에 의한 용량성 리액턴스가 있다
- 인덕턴스와 정전용량은 전력을 소비하지 않고 단지 전력을 저장했다 방출하는 과정을 되풀이 할 뿐이다
3️⃣%임피던스
1)%임피던스란
- %임피던스는 임피던스의 값을 백분율로 나타낸 것입니다. 주로 변압기, 모터 등의 전기 기기에서 사용되는 용어로, 기기의 특성을 나타내는 중요한 지표 중 하나입니다.
\[\%Z=\frac{V_s}{V_{1n}}\times 100[\%] \]
\[=\frac{I_{1n}\times Z}{V_{1n}}\times 100[\%] \]
Vs : 임피던스 전압, Vn : 정격전압
Z : 현재 대상으로 한 회로부분의 임피던스
In : 정격전류, E : 회로전압
2)임피던스 전압
- 2차측을 단락하고 1차측에 정격전류가 흐르도록 인가하는 전압
- 변압기 자체 임피던스를 알고자 할 때 사용