조도측정방법

제공

조명 설계 (JD)

A 건축화 조명의 종류
C 전반조명설계
B 조명설계
D 조명률
N 자연채광
E 조도측정방법
C 조명제어방식

목차(조도측정방법 JDE)

1️⃣조도측정 목적

  • KS A3011(조도기준) KS A3701(도로) KS A3703(터널) 적합여부 판정
  • 실제측정조도와 설계조도와 비교
  • 광원의 열화, 조명기구, 천정, 벽 오손으로 조도저하 상황 파악하여 조명의 보수, 개선에 필요한 데이터 확보

2️⃣조도측정기의 종류

  • 맥베드 조도계 : 측정범위 10~250[lx], 필터 사용시 0.1~25,000[lx]
  • 광전관 조도계 : 10-⁴~10[lx]
  • 광전지 조도계 : 0.1~300[lx], 필터 사용시 0.1~30,000[lx]

3️⃣조도측정 기준 및 고려사항

1)측정기준

구분실내실외
조도측정
작업면의 높이
일반 : 바닥위 80~85[㎝]
방 : 바닥위 40[㎝]
복도, 계단 : 바닥면
도로 : 노면15[㎝]이하
운동장, 경기장 : 지면

2)측정 시 고려사항

  • 측정 전 확인사항
    • 전원(전압, 주파수)점등상태
    • 광원의 형식, 크기, 점등 연속시간
    • 조명기구 상태, 조명방식
    • 광원의 조명기구에 부착상태
    • 외부광 입사 유무, 청소상태, 반사율 등 환경조건
  • 측정 시 유의사항
    • 램프의 광출력 안정화 확인: IL5분, FL5분, 방전등 30분 이상 점등
    • 측정자 위치, 복장 등이 측정에 영향 주지 않을 것
    • 측정 높이, 수광면 위치, 방향 설정
    • 옥외주광 입사 방지(주간 조도 측정 시)

4️⃣조도 측정방법(KS C7612)

1)단위구역이 좁은 장소

Ei: 구석점조도, Eg: 중심점조도, Rm: 변중점조도

2)평균조도 계산: 단위구역이 연속적인 넓은 장소

  • 4점법 평균조도
\[E=\frac{1}{4MN}(∑E_{가}+2∑E_{변}+4∑E_{내})\]
  • 5점법 평균조도
\[E=\frac{1}{6MN}(2∑E_{가}+∑E_{변}+2∑E_{중})\]

3)측정 후 확인 사항

  • 측정조건 기록
    • 조명조건: 전원, 광원, 기구
    • 조명방법: 조도계, 측정자
    • 판정조건
  • 측정결과 기록: 측정값 데이터화

5️⃣광속법에 의한 조도계산

1)실내 전체에 균일한 조도를 얻기 위한 방법이 전반조면이며 일반적으로 광속법에 의해 조도를 계산

2)광속법은 광속이 작업면 위에 균일하게 분포되어 소요되는 수평면 평균조도에 대한 광원의 수를 구하는 것으로 조명기준의 배광, 방의 형상, 천장, 벽, 바닥의 반사율 및 광원의 동정곡선, 조명기구, 실내면 오염 등을 고려

3)조도계산 방법의 종류

  • 광속법(작업면에서의 평균조도를 구하는 방법)
    • 3배광법: 한국, 일본에서 주로 사용
    • ZCM법(구역 공간법): 유럽, 북미에서 주로 사용
    • 기타: BZM법(영국 구역법), CIE법, LITG법, UTE법(프랑스)
  • 축점법(각 점에서의 조도값 계산법)
    • 해석적 방법
      • 기하학적 공간에서 특정의 광분포를 가진 조명기구가 제공하는 광속의 전달 과정을 수식으로 풀어서계산하는 것을 말한다
      • 정확도가 높고 복잡한 것이 특징
    • 입자 추척법
      • 조명기구에서 나오는 빛을 입자로 생각하고 그 입자의 경로를 추적하여 면에 도달하는 광속을 계산하는 방법
      • 매우 정확하고 결과가 다양하여 응용범위가 넓다. 그러나 계산기간이 긴것이 단점

6️⃣결론

  • 국내 3배광법과 ZCM법 두가지 방법을 혼용하여 사용하고, 장소에 적합한 방법을 선택하여 적용
  • ZCM법은 국내 Data부족으로 외산 자채 사용 및 Data를 이용
조명 설계 (JD)

A 건축화 조명의 종류
C 전반조명설계
B 조명설계
D 조명률
N 자연채광
E 조도측정방법
C 조명제어방식

목차(조도측정방법 JDE)

조명 실제 (JA)

도로조명
도로조명(교차로,횡단보도)
터널조명
터널조명(L20,터널조명제어)
터널조명(플리커 현상)
주택조명
학교조명
병원조명 설계
전시조명
백화점 조명
경기장 조명
경관조명 설계
빛공해 방지법
광고조명의 조명방식

목차(조도측정방법 JDE)

🌐V1008Z24 / JDE


코멘트

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다