배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오Q
배전계통 분산전원 연계 시 고장점의 단락용량을 계산하시오 분산전원 DG1, DG2가 모두 회전기인 경우 분산전원 DG1은 회전기, DG2는 인버터인 경우(인버터 전류 제한치는 정격전류의 1.5배) 단,
설비 | %Z (기준용량) | 설비 | %Z (기준용량) |
---|---|---|---|
전원 측(Zs) | 12.1+j1.33[%] (100[MVA]기준) | 분산전원1 (ZDG1) | j7 (자기용량) |
변압기(ZTr) | j14.4[%] (45[MVA]기준) | 분산전원2 (ZDG2) | j7 (자기용량) |
선로(ZL) | 3.86+j7.42[%/km] (100[MVA]기준) |

1)100[MVA] 기준일 때
\[Z_s=12.1+j1.33[\%]\]
\[Z_{TR}=\frac{100}{45}\times j14.4=j32[\%]\]
\[Z_{L}=(3.86+j7.42)\times 10\]\[=38.6+j74.2[\%]\]
\[Z_{DG1}=\frac{100}{2}\times j7=j350[\%]\]
\[Z_{DG2}=\frac{100}{3}\times j7=j233[\%]\]
2)임피던스 맵

3)모두 회전기일 때
\[P_s=\frac{P_n}{\%Z}\times100\]
\[=\frac{100}{8.663+j28.045}\times100\]
\[=100.549-j325.511\]\[=340.686\angle -72.834[MVA]\]
4)분산전원 2가 인버터일 때
\[P_{DG2}=3\times 1.5=4.5[MVA]\]
- 정격전류 1.5배로 제한하므로
고장점 전원측%Z는 상기 중앙 임피던스 맵에서 10.077+j30.75[%]이므로
\[P_{S1+DG4}=\frac{100}{10.077+j30.75}\times100\]
\[=309.0933\angle -71.856\]
\[P_s=309.033+4.5=313.533[MVA]\]
5)결론
- 한전계통에 태양광 발전 등 인버터 기반 분산형 전원만 연계되는 경우에는 단락전류값이 억제되어 단락용량에 대한 검토 생략이 가능
- 열병합 발전이나 소수력 발전 동기기 유형 등 비교적 용량이 큰 회전기 형태의 분산형 전원이 연계되는 경우에는 단락용량에 대한 검토가 필요
★제어및 보호방식결정(단락전류,지락전류)
단락전류 기본이론
단락전류 종류
단락전류 계산법 종류
수변전설비 단락용량 경감대책
계통연계기
초전도 한류기
IEC단락전류 계산방법
단락전류 계산 FLOW
→A점과 B점의 단락전류 계산
→3상단락전류 및 단락용량
→단락전류 계산(전동기)
→단락용량 계산(분산전원)
→3상단락고장(한류리액터)
→1선지락전류와 3상단락전류계산
→2선 단락고장과 3상 단락사고의 비 계산
→1선 지락전류 유도